NStud8777 Δημοσ. 1 Απριλίου Δημοσ. 1 Απριλίου Καλημέρα σας. Σας παρακαλώ αν και έχω φωνάξει ηλεκτρολόγο για αυτό το θέμα, αναρωτιέμαι αν μπορείτε να μου δώσετε τα φώτα σας πάνω στο παρακάτω πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε. Πήγαμε σε ένα "νέο" σπίτι (νοίκι) το οποίο είναι παλιό, δεκαετίας 70/80 με τα ηλεκτρολογικά του . Ευτυχώς έχουν περάσει το πίνακα ρελέ διαφυγής. Πήγα να συνδέσω την ηλεκτρική κουζίνα, και στον τοίχο, υπάρχει ένας παλιός διακόπτης που απομονώνει την κουζίνα. Έκανα τις εξής μετρήσεις με το πολύμετρο στο καλώδιο που βγαίνει απο τοίχο και πρέπει να συνδεθεί στην κουζίνα: Βασικός διακόπτης από τον πίνακα κατεβασμένος Τάση μεταξύ φάσης (καφέ) και ουδέτερου (μπλε): 0 volt Τάση μεταξύ φάσης(καφέ) και γείωσης(πράσινο-κίτρινο): 0 volt Οκ λογικά όλα αυτά Βασικός διακόπτης από το πίνακα ανεβασμένος και διακόπτης της κουζίνας ανεβασμένος Τάση μεταξύ φάσης(καφέ) και ουδετέρου (μπλέ): 230 volt Οκ αυτά αλλά προσέξτε. Έκλεισα τον διακόπτη της κουζίνας μόνο και μέτρησα πάλι: Βασικός διακόπτης από το πίνακα ανεβασμένος και διακόπτης της κουζίνας κατεβασμένος: Τάση μεταξύ φάσης (καφέ) και ουδέτερου (μπλε): 2 volt Τάση μεταξύ φάσης(καφέ) και γείωσης(πράσινο-κίτρινο): 20 volt Δηλαδή ο διακόπτης της κουζίνας που είναι στον τοίχο δεν απομονώνει σωστά; Δεν θα έπρεπε να μου δίνει 0 volt επίσης με κλειστό αυτόν το διακόπτη της κουζίνας; Ευχαριστώ
villasg Δημοσ. 1 Απριλίου Δημοσ. 1 Απριλίου Στα φορτια αυτα θελει διπλο διακοπτη που να κοβει φαση και ουδετερο , αυτοι οι παλιοι ειναι μονοι . Μια και θα ερθει ηλεκτρολογος καλο ειναι να τεθει εκτος ( bypass ) . Απο εκει και περα δειτε παντου τις τασεις μηπως ειναι διαρροη εκ του πινακα 2
NStud8777 Δημοσ. 1 Απριλίου Μέλος Δημοσ. 1 Απριλίου 2 ώρες πριν, villasg είπε Στα φορτια αυτα θελει διπλο διακοπτη που να κοβει φαση και ουδετερο , αυτοι οι παλιοι ειναι μονοι . Μια και θα ερθει ηλεκτρολογος καλο ειναι να τεθει εκτος ( bypass ) . Απο εκει και περα δειτε παντου τις τασεις μηπως ειναι διαρροη εκ του πινακα Ευχαριστώ!
kostas_anes Δημοσ. 1 Απριλίου Δημοσ. 1 Απριλίου 3 ώρες πριν, NStud8777 είπε Τάση μεταξύ φάσης (καφέ) και ουδέτερου (μπλε): 2 volt Τάση μεταξύ φάσης(καφέ) και γείωσης(πράσινο-κίτρινο): 20 volt Δηλαδή ο διακόπτης της κουζίνας που είναι στον τοίχο δεν απομονώνει σωστά; Δεν θα έπρεπε να μου δίνει 0 volt επίσης με κλειστό αυτόν το διακόπτη της κουζίνας; Ουδετερογείωση γαρ. Και ότι είπε ο συμφορουμίτης πάνω.
Προτεινόμενες αναρτήσεις
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!
Δημιουργία νέου λογαριασμούΣύνδεση
Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα