krot Δημοσ. Δευτέρα στις 12:34 μμ Δημοσ. Δευτέρα στις 12:34 μμ (επεξεργασμένο) 1 ώρα πριν, DrLo είπε ένα πράγμα που ξεχάστηκε να αναφερθεί είναι η προφανής έλλειψη προστασίας των καλωδίων από υπερφορτωση. αν πχ τώρα μια γραμμή από τον πίνακα σου είναι προστατευμένη από την ασφάλειά της για 10A πχ αν βάλεις πχ 500W/1000W φωτοβολταικα χύμα σε μια πρίζα, τίποτα δε σε διασφαλίζει ότι η δίπλα πρίζα δε θα προσπαθήσει να τραβίξει 12-13A ενώ η ασφάλεια της γραμμής θα βλέπει ακόμα 10. είναι σημαντικό ? ... αυτό ας το κρίνει ο καθένας. το πιο σωστό δηλαδή, πέρα από το θέμα της έκχυσης ή μη είναι η νέα αυτή "παροχή" να πάει στον πίνακα, όχι σε πρίζα. Θα είναι μέχρι 800W. Τα 800 W τα σηκώνει άνετα μία γραμμή. (Πιθανόν να χρειάζονται και αλλαγές στον πίνακα) Επεξ/σία Δευτέρα στις 12:35 μμ από krot
zio10 Δημοσ. Δευτέρα στις 12:37 μμ Δημοσ. Δευτέρα στις 12:37 μμ Από τη στιγμή που πωλείται νομίμα σε μεγάλα καταστήματα πρακτικά τι θέμα μπορεί να έχει κάποιος που θα το πάρει και θα το βάλει στο μπαλκόνι του;
basilis_k6 Δημοσ. Δευτέρα στις 12:39 μμ Δημοσ. Δευτέρα στις 12:39 μμ 1 λεπτό πριν, zio10 είπε Από τη στιγμή που πωλείται νομίμα σε μεγάλα καταστήματα πρακτικά τι θέμα μπορεί να έχει κάποιος που θα το πάρει και θα το βάλει στο μπαλκόνι του; λογικα τιποτα. ξερεις ποσες εκατονταδες τετοια δουλευουν ηδη? 1
DrLo Δημοσ. Δευτέρα στις 12:54 μμ Δημοσ. Δευτέρα στις 12:54 μμ (επεξεργασμένο) 24 λεπτά πριν, krot είπε Θα είναι μέχρι 800W. Τα 800 W τα σηκώνει άνετα μία γραμμή. (Πιθανόν να χρειάζονται και αλλαγές στον πίνακα) Αυτό δε προκύπτει από πουθενά. η γραμμή δεν θα τροφοδοτείται ΜΟΝΟ από το φωτοβολταικό αλλά ΚΑΙ από το φωτοβολταικό. Θα είναι σαν να έχεις ένα "bypass" 800W στην ασφάλειά της γραμμής ή ισοδύναμα σαν να έχεις μικρύνει κατά ένα % το καλώδιο της γραμμής. Επεξ/σία Δευτέρα στις 12:59 μμ από DrLo
nvel Δημοσ. Δευτέρα στις 01:15 μμ Δημοσ. Δευτέρα στις 01:15 μμ 29 λεπτά πριν, zio10 είπε Από τη στιγμή που πωλείται νομίμα σε μεγάλα καταστήματα πρακτικά τι θέμα μπορεί να έχει κάποιος που θα το πάρει και θα το βάλει στο μπαλκόνι του; η πώληση μπορεί να είναι νόμιμη αλλά η εγκατάσταση είναι παράνομη. 1
zio10 Δημοσ. Δευτέρα στις 01:30 μμ Δημοσ. Δευτέρα στις 01:30 μμ 14 λεπτά πριν, nvel είπε η πώληση μπορεί να είναι νόμιμη αλλά η εγκατάσταση είναι παράνομη. Πρακτικά μπορεί να ασχοληθεί κάποιος και να έχεις πρόβλημα;
nvel Δημοσ. Δευτέρα στις 01:38 μμ Δημοσ. Δευτέρα στις 01:38 μμ όταν ο μετρητής θα εμφανιζει εξαγωγή ενέργειας σε μια εγκατάσταση που δεν το δικαιολογεί, θα έχεις πρόβλημα 1
krot Δημοσ. Δευτέρα στις 02:24 μμ Δημοσ. Δευτέρα στις 02:24 μμ (επεξεργασμένο) Απο την στιγμή που είναι παράνομο δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Περιμένετε τον νόμο και θα δούμε τι γίνετε και με τις γραμμές και με τους πίνακες και με τους μετρητές και με όλα. To σύστημα είναι απλό αλλά, γνώμη μου, μην κάνετε πειράματα με 220v στο σπίτι σας περιμένετε τον νόμο, αγοράστε ένα σύστημα που να τηρεί τις προδιαγραφές που θα υπάρχουν και φέρτε έναν ειδικό να το εγκαταστήσει. Επεξ/σία Δευτέρα στις 02:38 μμ από krot
DrLo Δημοσ. Δευτέρα στις 02:29 μμ Δημοσ. Δευτέρα στις 02:29 μμ 1 ώρα πριν, zio10 είπε Από τη στιγμή που πωλείται νομίμα σε μεγάλα καταστήματα πρακτικά τι θέμα μπορεί να έχει κάποιος που θα το πάρει και θα το βάλει στο μπαλκόνι του; Η πώληση είναι νομιμοτατη γιατί το συκεκριμενο ροιόν μπορεί να έχει πολλούς τρόπους εγκατάστασης. Το να το βάλεις στη πρίζα δεν επιτρέπεται. 51 λεπτά πριν, nvel είπε όταν ο μετρητής θα εμφανιζει εξαγωγή ενέργειας σε μια εγκατάσταση που δεν το δικαιολογεί, θα έχεις πρόβλημα ιδαίτερα όταν μπουν έξυπνοι μετρητές. 1
zio10 Δημοσ. Δευτέρα στις 02:43 μμ Δημοσ. Δευτέρα στις 02:43 μμ 13 λεπτά πριν, DrLo είπε Η πώληση είναι νομιμοτατη γιατί το συκεκριμενο ροιόν μπορεί να έχει πολλούς τρόπους εγκατάστασης. Το να το βάλεις στη πρίζα δεν επιτρέπεται. ιδαίτερα όταν μπουν έξυπνοι μετρητές. Πχ με ποιους τρόπους εγκατάστασης δεν θα είχες πρόβλημα; Πώς αλλιώς θα μπορούσες να το αξιοποιήσεις;
Ukforthemoment Δημοσ. Δευτέρα στις 02:47 μμ Δημοσ. Δευτέρα στις 02:47 μμ 2 λεπτά πριν, zio10 είπε Πχ με ποιους τρόπους εγκατάστασης δεν θα είχες πρόβλημα; Πώς αλλιώς θα μπορούσες να το αξιοποιήσεις; Σε τροχόσπιτο,σε αυθαίρετο που δεν έχεις ρευμα.Σε αποθήκη που δεν έχεις ρευμα. 1
DrLo Δημοσ. Δευτέρα στις 03:03 μμ Δημοσ. Δευτέρα στις 03:03 μμ (επεξεργασμένο) 30 λεπτά πριν, zio10 είπε Πχ με ποιους τρόπους εγκατάστασης δεν θα είχες πρόβλημα; Πώς αλλιώς θα μπορούσες να το αξιοποιήσεις; θα μπορούσες λογικά να το χρησιμοποιήσεις για να "κουμπώσει" έυκολα πάνω σε μια ήδη αυτόνομη εγκατάσταση ή σε μια εγκατάσταση που έχει ήδη zero-export σχεδιασμό. ΥΓ: πρακτικά όλοι ξέρουμε ότι δε πρωθείται για αυτές τις περιπτώσεις. Είναι κάπως σαν την περίτωση των "αντι-ρανταρ" συσκευών που πωλούνταν κάποτε. Κανονικά θα έπρεπε να είχε απαγορευθεί στο leroy να το διαφημίζει έτσι ανεύθυνα, Επεξ/σία Δευτέρα στις 03:16 μμ από DrLo 1
basilis_k6 Δημοσ. Δευτέρα στις 03:41 μμ Δημοσ. Δευτέρα στις 03:41 μμ 36 λεπτά πριν, DrLo είπε θα μπορούσες λογικά να το χρησιμοποιήσεις για να "κουμπώσει" έυκολα πάνω σε μια ήδη αυτόνομη εγκατάσταση ή σε μια εγκατάσταση που έχει ήδη zero-export σχεδιασμό. ΥΓ: πρακτικά όλοι ξέρουμε ότι δε πρωθείται για αυτές τις περιπτώσεις. Είναι κάπως σαν την περίτωση των "αντι-ρανταρ" συσκευών που πωλούνταν κάποτε. Κανονικά θα έπρεπε να είχε απαγορευθεί στο leroy να το διαφημίζει έτσι ανεύθυνα, https://www.solarfox.gr/product_info.php?products_id=87 Ταχύτατη απενεργοποίηση σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής ισχύος του δικτύου (διακοπή Ρεύματος) μέσω λογισμικού αλλά και μηχανικού ρελέ σε 140ms χρόνος ρεκόρ στην κατηγορία των Ειδικών Μικρο-Μετατροπέων. Στην περίπτωση που υπάρχει διακοπή ρεύματος (γιατί πράγματι κάποιος νομίζοντας ότι δεν έχουμε ρεύμα μπορεί να κάνει εργασίες συντήρησης εντός του σπιτιού ή ακόμη και στο δημόσιο δίκτυο π.χ. τεχνικός έξω από το σπίτι) τι γίνεται τότε συνεχίζει το φωτοβολταϊκό μας να στέλνει ρεύμα στο δίκτυο; γιατί είναι επικίνδυνο. Τα φωτοβολταικά μπαλκονιού λειτουργούν μόνο για όσο υπάρχει ρεύμα στην εγκατάσταση, όταν έχουμε διακοπή και η εγκατάστασή μας δεν έχει ρεύμα, αυτά δεν παράγουν ρεύμα και διακόπτουν την λειτουργία τους σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Για να διακινούνται νόμιμα στην Ευρώπη πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ασφαλείας, ιδιαίτερα την πιο αυστηρή την Γερμανική VDE AR-4105 τις οποίας οι προδιαγραφές ορίζουν, ότι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο μετατροπέας πρέπει να διακόπτει την λειτουργία παραγωγής ρεύματος μέσω παρακαλώ παρουσίας όχι ενός αλλά δύο ρελέ (για ασφάλεια ένας δεν είναι αρκετός) και σε λιγότερο από 200ms. Όλα τα σύστημά μας είναι πιστοποιημένα με την VDE AR-4105 και την ξεπερνούν γιατί έχουν έως και τρία ρελέ ασφαλείας και διακοπή παραγωγής κάτω των 150ms, εδώ θέλει προσοχή από τους καταναλωτές κατά την έρευνα αγοράς, γιατί πολλοί μετατροπείς από την ανατολή δεν έχουν αυτήν την πολύ σημαντική προδιαγραφή ασφαλείας.
DrLo Δημοσ. Δευτέρα στις 03:57 μμ Δημοσ. Δευτέρα στις 03:57 μμ 15 λεπτά πριν, basilis_k6 είπε https://www.solarfox.gr/product_info.php?products_id=87 Ταχύτατη απενεργοποίηση σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής ισχύος του δικτύου (διακοπή Ρεύματος) μέσω λογισμικού αλλά και μηχανικού ρελέ σε 140ms χρόνος ρεκόρ στην κατηγορία των Ειδικών Μικρο-Μετατροπέων. Στην περίπτωση που υπάρχει διακοπή ρεύματος (γιατί πράγματι κάποιος νομίζοντας ότι δεν έχουμε ρεύμα μπορεί να κάνει εργασίες συντήρησης εντός του σπιτιού ή ακόμη και στο δημόσιο δίκτυο π.χ. τεχνικός έξω από το σπίτι) τι γίνεται τότε συνεχίζει το φωτοβολταϊκό μας να στέλνει ρεύμα στο δίκτυο; γιατί είναι επικίνδυνο. Τα φωτοβολταικά μπαλκονιού λειτουργούν μόνο για όσο υπάρχει ρεύμα στην εγκατάσταση, όταν έχουμε διακοπή και η εγκατάστασή μας δεν έχει ρεύμα, αυτά δεν παράγουν ρεύμα και διακόπτουν την λειτουργία τους σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Για να διακινούνται νόμιμα στην Ευρώπη πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ασφαλείας, ιδιαίτερα την πιο αυστηρή την Γερμανική VDE AR-4105 τις οποίας οι προδιαγραφές ορίζουν, ότι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο μετατροπέας πρέπει να διακόπτει την λειτουργία παραγωγής ρεύματος μέσω παρακαλώ παρουσίας όχι ενός αλλά δύο ρελέ (για ασφάλεια ένας δεν είναι αρκετός) και σε λιγότερο από 200ms. Όλα τα σύστημά μας είναι πιστοποιημένα με την VDE AR-4105 και την ξεπερνούν γιατί έχουν έως και τρία ρελέ ασφαλείας και διακοπή παραγωγής κάτω των 150ms, εδώ θέλει προσοχή από τους καταναλωτές κατά την έρευνα αγοράς, γιατί πολλοί μετατροπείς από την ανατολή δεν έχουν αυτήν την πολύ σημαντική προδιαγραφή ασφαλείας. Μη τα ξαναλέμε. Εντάξει, τα διαβάσαμε αυτά που λέει αυτοςνπουνθελει να τα πουλησει. Είναι παράνομα .-
basilis_k6 Δημοσ. Δευτέρα στις 04:03 μμ Δημοσ. Δευτέρα στις 04:03 μμ 4 λεπτά πριν, DrLo είπε Μη τα ξαναλέμε. Εντάξει, τα διαβάσαμε αυτά που λέει αυτοςνπουνθελει να τα πουλησει. Είναι παράνομα .- στα ορια ειναι. αμα κοβει δεν γυρναει αναποδα το ρολοι. που και να γυρναει δηλαδη κλαιν, τωρα ετσι δουλευουν. εγω το ψηνω.. δεν ξερω βεβαια ποιο πακετο αξιζει.