Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

Ειναι μονοσωληνιο η δισωληνιο;

Απο τη στιγμή που το σπιτι ειναι δικο σου:

Αν μπορεις επενδύεις σε θερμοστατικές κεφαλες παντου (σοβαρό κόστος), ψηφιακές να τις χειρίζεσαι και μόνος σου με θερμοστάτες τοπικούς

Κυκλοφορητής inverter απαραίτητα οπου να διαβάζει διαφορικές πιέσεις και θερμοκρασίες

Ανστιστάθμιση στο λέβητα ωστε να παιζεις με τις χαμηλότερες δυνατές θερμοκρασίες στο κύκλωμα.

  • Like 1
  • Απαντ. 33
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοφιλείς Ημέρες

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.

Εχοντας και γω μεγαλο σπιτι με καλοριφερ θα σου πω οτι φυσικα και αν κλεισεις το καλοριφερ καις λιγοτερο πετρελαιο αφου χρειαζεσαι λιγοτερο ζεστο νερο. Το ζεστο νερο υπαρχει στην γραμμη αλλα δεν παιρναει μεσα απο το καλοριφερ να κρυωσει αρα γενικα σε ολο το συστημα σου χρειαζεσαι μικροτερη ποσοτητα ζεστου νερου. Το ιδιο γινεται και με τις θερμοστατικες βαλβιδες στα καλοριφερ. Αν τα εχεις μονιμα κλειστα θα εχεις θεματα με μουχλα και υγρασια στα δωματια αφου δεν ζεστενονται ποτε τον χειμωνα. Εγω εχω βαλει σε ολα τα καλοριφερ θερμοστατικες βαλβιδας και απλα εχω ρυθμισει το καθε καλοριφερ ξεχωριστα στο τι θερμοκρασια δωματιου να ανοιγει και να κλεινει. Ετσι τους χωρους που δεν πολυχρησημοποιουμε αντι για 20 βαθμους πχ τους εχω στους 18 οποτε δουλευει λιγοτερο το συγκεκριμενο καλοριφερ. Η αντλια νερου ειναι με ινβερτερ και αυξομειωνει τις στροφες αναλογα με την πιεση στο δικτυο. Και οι θερμοστατικες βαλβιδες που εχω ειναι smart ωστε να αλλαζουν μονες τους θερμοκρασια αναλογα με τον αν ειμαστε στον χωρο η οχι αλλα και για να ζεσταινουν καποιες φορες την ημερα αν δεν ημαστε εκει.

Οποτε γενικα καταργεις τον κεντρικο θερμοστατη και βαζεις θερμοστατικες βαλβιδες σε καθε σωμα και ετσι ελεγχεις την θερμοκρασια καθε δωματιου ξεχωριστα.

  • Like 2
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
8 λεπτά πριν, mccrush2006 είπε

Οποτε γενικα καταργεις τον κεντρικο θερμοστατη και βαζεις θερμοστατικες βαλβιδες σε καθε σωμα και ετσι ελεγχεις την θερμοκρασια καθε δωματιου ξεχωριστα.

Μια ερώτηση.

Δηλαδή καταργείς τον θερμοστάτη τελείως; Οι βαλβίδες αυτές δίνουν εντολή στον καυστήρα;

(Εντάξει, δύο ερωτήσεις :) )

Επεξ/σία από micos000
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Σωστά τα είπαν οι πιο πάνω. θα το πω κ εγώ.

Φαντάσου το σπίτι σου ως μια πολυκατοικία με αυτόνομη θέρμανση. Ενας μεγάλος καυστήρας που ζεσταίνει απο μια γκαρσονιέρα, έως όλη την πολυκατοικία. Πως? Κλείνοντας τα σώματα / διαμερίσματα. 

Απλά όπως καταλαβαίνεις, καις περισσότερο απ όσο να είχες πιο μικρό καυστήρα, για αυτά τα 2 δωμάτια. Σωστά έκανες κ έκλεισες σώματα κ οικονομία κάνεις.

Στον καυστήρα, μετά από τόσα χρόνια, πρέπει να ασχολείσαι κ ο ίδιος κ να παρακολουθείς ανά τακτά διαστήματα κάποια πράγματα.

  • Πίεση κυκλώματος, ζεστό και κρύο. 1,3 - 1,5 κλειστό και μέγιστο 2-2,2 ζεστό.
  • Μέτρηση πίεσης δοχείου διαστολής. Το κάνει επαγγελματίας. Καλό είναι να σου έχει διακόπτη απομόνωσης ώστε να το μετράς χωρίς να αδειάζεις το κύκλωμα
  • Τέλος μάλλον θα ήθελε αντικατάσταση η Βαλβίδα Εκτόνωσης Πίεσης μετά απο τόσα χρόνια, ώστε αν δεν δουλέψει σωστά κάτι, να αποφύγεις μια πιθανή έκρηξη. 

 

Τέλος επειδή κ κάποιοι άλλοι τα έγραψαν,  και εγώ θεωρώ ότι ένα σπίτι είναι διαχειρίσιμο για 2 άτομα, κάπου στα 80 τετραγωνικά, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κ μια αποθήκη / γκαράζ, + 40 τετραγωνικά για να βγάζεις γούστα!!!!  Για κάθε επιπλέον άτομο, θα πρόσθετα 13m2 περίπου. Ένα μεγάλο Δωμάτιο δηλαδή. 

Επεξ/σία από sphinxgr
Δημοσ.
1 ώρα πριν, mccrush2006 είπε

Εχοντας και γω μεγαλο σπιτι με καλοριφερ θα σου πω οτι φυσικα και αν κλεισεις το καλοριφερ καις λιγοτερο πετρελαιο αφου χρειαζεσαι λιγοτερο ζεστο νερο. Το ζεστο νερο υπαρχει στην γραμμη αλλα δεν παιρναει μεσα απο το καλοριφερ να κρυωσει αρα γενικα σε ολο το συστημα σου χρειαζεσαι μικροτερη ποσοτητα ζεστου νερου. Το ιδιο γινεται και με τις θερμοστατικες βαλβιδες στα καλοριφερ. Αν τα εχεις μονιμα κλειστα θα εχεις θεματα με μουχλα και υγρασια στα δωματια αφου δεν ζεστενονται ποτε τον χειμωνα. Εγω εχω βαλει σε ολα τα καλοριφερ θερμοστατικες βαλβιδας και απλα εχω ρυθμισει το καθε καλοριφερ ξεχωριστα στο τι θερμοκρασια δωματιου να ανοιγει και να κλεινει. Ετσι τους χωρους που δεν πολυχρησημοποιουμε αντι για 20 βαθμους πχ τους εχω στους 18 οποτε δουλευει λιγοτερο το συγκεκριμενο καλοριφερ. Η αντλια νερου ειναι με ινβερτερ και αυξομειωνει τις στροφες αναλογα με την πιεση στο δικτυο. Και οι θερμοστατικες βαλβιδες που εχω ειναι smart ωστε να αλλαζουν μονες τους θερμοκρασια αναλογα με τον αν ειμαστε στον χωρο η οχι αλλα και για να ζεσταινουν καποιες φορες την ημερα αν δεν ημαστε εκει.

Οποτε γενικα καταργεις τον κεντρικο θερμοστατη και βαζεις θερμοστατικες βαλβιδες σε καθε σωμα και ετσι ελεγχεις την θερμοκρασια καθε δωματιου ξεχωριστα.

Νομίζω ότι ένα σώμα από όλο το κύκλωμα το αφήνεις χωρίς θερμοστατικη κεφαλή 

  • Like 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
2 hours ago, Vagosman said:

Αν μπορεις επενδύεις σε θερμοστατικές κεφαλες παντου (σοβαρό κόστος), ψηφιακές να τις χειρίζεσαι και μόνος σου με θερμοστάτες τοπικούς

 

Ανστιστάθμιση στο λέβητα ωστε να παιζεις με τις χαμηλότερες δυνατές θερμοκρασίες στο κύκλωμα.

Άποψη μου δεν ταιριάζουν όλες οι κινήσεις εξοικονόμησης μαζί.

Ή το να ή το άλλο.

Αν βάλει θερμοστατικές έστω ότι βάζει και smart με presense sensor που καταλαβαίνουν που είναι στο σπίτι και σβήνουν χαμηλώνουν ροή στα υπόλοιπα σώματα, τότε σίγουρα οι χαμηλότερες θερμοκρασίας μέσα απ τα λίγα σώματα που θα δουλεύουν κάθε φορά δεν θα αποδόσουν αρκετές θερμίδες για να ζεστάνουν μεμωνομένους χώρους γρήγορα με απώλειες να έρχονται απο όλους τους υπόλοιπους χώρους.

Δηλαδή η οικονομική ρύθμιση του λέβητα θα υποσκάπτει την έξυπνη λειτουργία της θερμοστατικής...

Άποψη μου πάντα.

Επεξ/σία από yiannis_1
Δημοσ.

Στην περιπτωση topic starter  έχει αρκετό νόημα, καθώς έχει κλείσει όλο τον κάτω όροφο. Λογικά το νερό του λέβητα θα έχει 2 σταθμούς διανομής, 1 για τον κάθε όροφο.

Σε καποιο διαμέρισμα ομως, εχεις κάποιο οφελος αλλά οχι τοσο μεγαλο όσο πιστευεται γενικως. Επειδή τα περισσότερα συστήματα έχουν σε κάθε γραμμή 2 μπορεί και 3ο σώμα πχ κάποιου μπάνιου, δεν είναι δηλ μια σωλήνα ανά σώμα, το ζεστό νερό συνεχίσει να κάνει βόλτα στις σωληνώσεις σε όλο το σπίτι ακόμη και από τα κρύα δωμάτια. Επίσης, ίσως χρειαστεί εξισορρόπηση του συστήματος με βάση τα δωμάτια που περιστοιχίζονται από τα κλειστά δωμάτια. Αυτά ισχύουν για μονοκατοικίες ή ατομικούς λέβητες.

Σε πολυκατοικίες με κοινό λέβητα και χρονομετρητή, ισχύουν άλλα.

Δημοσ.
4 ώρες πριν, theoilia είπε

Νομίζω πως όσα λιγότερα λίτρα νερού ζεστάνεις τόσο λιγότερη ενέργεια θα χρειαστείς. Και λιγότερη ενέργεια είναι και λιγότερο πετρέλαιο . Το ιδανικό όμως θα είναι να μπούνε θερμοστατικες κεφαλές, όπως αυτή  https://www.pstherm.gr/wp-content/uploads/2022/09/Brass-Form-Status-700-pstherm.jpg και αν σε παίρνει να αλλάξεις κυκλοφορητή με έναν Inverter ,να τοποθετήσεις ένα μαγνητικό φίλτρο και να κάνεις χημικό καθαρισμό του κυκλώματος 

Έχω νομίζω θερμοστατικη κεφαλή,  είναι βέβαια αρχαία, αλλα εχω, κυκλοφορητής απ του χρόνου!

20250221_143206.jpg

Δημοσ.
2 λεπτά πριν, micos000 είπε

Δεν είναι θερμοστατική αυτή. Είναι απλή βάνα.

Κατάλαβα,  πίστευα ότι είναι γιατί έχει cold-hot, και μπορώ να την ανοίξω όσο θέλω

Εμένα με ενδιαφέρει απλά να μην κάνει μπαμ το σύστημα επειδή έχω κλείσει τα σώματα 

56 λεπτά πριν, bjj-p είπε

Στην περιπτωση topic starter  έχει αρκετό νόημα, καθώς έχει κλείσει όλο τον κάτω όροφο. Λογικά το νερό του λέβητα θα έχει 2 σταθμούς διανομής, 1 για τον κάθε όροφο.

Σε καποιο διαμέρισμα ομως, εχεις κάποιο οφελος αλλά οχι τοσο μεγαλο όσο πιστευεται γενικως. Επειδή τα περισσότερα συστήματα έχουν σε κάθε γραμμή 2 μπορεί και 3ο σώμα πχ κάποιου μπάνιου, δεν είναι δηλ μια σωλήνα ανά σώμα, το ζεστό νερό συνεχίσει να κάνει βόλτα στις σωληνώσεις σε όλο το σπίτι ακόμη και από τα κρύα δωμάτια. Επίσης, ίσως χρειαστεί εξισορρόπηση του συστήματος με βάση τα δωμάτια που περιστοιχίζονται από τα κλειστά δωμάτια. Αυτά ισχύουν για μονοκατοικίες ή ατομικούς λέβητες.

Σε πολυκατοικίες με κοινό λέβητα και χρονομετρητή, ισχύουν άλλα.

Έχω 4 ορόφους, έχω κλείσει τον κάτω κάτω και τον πάνω πάνω στην ουσία, καθώς και 1 μπάνιο και ένα δωμάτιο στους ενδιαμεσους 

Δημοσ.

Ούτε εμένα μου μοιάζει με θερμοστατικη, https://brassform.gr/proionta/diakoptes-thermansis/thermistatikoi-diakoptes/703.html αυτή είναι ένας διακόπτης σωμάτων που παίρνει θερμοστατικη κεφαλή. Αν προσέξεις έχει ένα εμβολακι που αυτό πιεζόμενο ανοίγει και κλείνει τη ροή του νερού προς το σώμα. Αν στην δικιά σου βγάλεις το καπάκι θα δεις τέτοιο έμβολο;

Δημοσ.
3 ώρες πριν, sphinxgr είπε

Σωστά τα είπαν οι πιο πάνω. θα το πω κ εγώ.

Φαντάσου το σπίτι σου ως μια πολυκατοικία με αυτόνομη θέρμανση. Ενας μεγάλος καυστήρας που ζεσταίνει απο μια γκαρσονιέρα, έως όλη την πολυκατοικία. Πως? Κλείνοντας τα σώματα / διαμερίσματα. 

Απλά όπως καταλαβαίνεις, καις περισσότερο απ όσο να είχες πιο μικρό καυστήρα, για αυτά τα 2 δωμάτια. Σωστά έκανες κ έκλεισες σώματα κ οικονομία κάνεις.

Στον καυστήρα, μετά από τόσα χρόνια, πρέπει να ασχολείσαι κ ο ίδιος κ να παρακολουθείς ανά τακτά διαστήματα κάποια πράγματα.

  • Πίεση κυκλώματος, ζεστό και κρύο. 1,3 - 1,5 κλειστό και μέγιστο 2-2,2 ζεστό.
  • Μέτρηση πίεσης δοχείου διαστολής. Το κάνει επαγγελματίας. Καλό είναι να σου έχει διακόπτη απομόνωσης ώστε να το μετράς χωρίς να αδειάζεις το κύκλωμα
  • Τέλος μάλλον θα ήθελε αντικατάσταση η Βαλβίδα Εκτόνωσης Πίεσης μετά απο τόσα χρόνια, ώστε αν δεν δουλέψει σωστά κάτι, να αποφύγεις μια πιθανή έκρηξη. 

 

Τέλος επειδή κ κάποιοι άλλοι τα έγραψαν,  και εγώ θεωρώ ότι ένα σπίτι είναι διαχειρίσιμο για 2 άτομα, κάπου στα 80 τετραγωνικά, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κ μια αποθήκη / γκαράζ, + 40 τετραγωνικά για να βγάζεις γούστα!!!!  Για κάθε επιπλέον άτομο, θα πρόσθετα 13m2 περίπου. Ένα μεγάλο Δωμάτιο δηλαδή. 

Έκανα service  πριν το βάλω φυσικά. Ήρθε το έφτιαξε το έβαλε να δουλέψει και κλείσαμε τα σώματα. Δεν μου είπε αν άλλαξε κάτι. Το καλό είναι ότι είναι ο ίδιος υδραυλικός-ηλεκτρολογος που το έφτιαξε απ την αρχή το σπίτι πριν 30 χρόνια. Ήταν νέος τότε τώρα είναι κοντά 60 , άρα φαντάζομαι τα ξέρει, ελπίζω να μην κάνει έκρηξη 😀😀😀

1 λεπτό πριν, theoilia είπε

Ούτε εμένα μου μοιάζει με θερμοστατικη, https://brassform.gr/proionta/diakoptes-thermansis/thermistatikoi-diakoptes/703.html αυτή είναι ένας διακόπτης σωμάτων που παίρνει θερμοστατικη κεφαλή. Αν προσέξεις έχει ένα εμβολακι που αυτό πιεζόμενο ανοίγει και κλείνει τη ροή του νερού προς το σώμα. Αν στην δικιά σου βγάλεις το καπάκι θα δεις τέτοιο έμβολο;

Φοβάμαι να το βγάλω να σου πω την αλήθεια μην κάνω καμιά ζημιά, μπορεί να ήταν η θερμοστατικη της τότε εποχής. Εν πάση περίπτωση,  δεν καταλαβαίνω γιατί να βάλω θερμοστατικες, δεν με νοιάζουν οι χώροι που δεν ζεσταίνονται και δεν έχω καθόλου θέμα με υγρασίες.  Σκέψου ότι το σπίτι τους χειμώνες δεν πάταγε κανένας για 15-20 χρόνια, δεν έβγαλε υγρασία ποτε. Μόνο καλοκαίρι ερχόμασταν. Τώρα αν έχω επισκέψεις το χειμώνα απλά ανοίγω το σώμα στον χώρο που θα μείνει ο επισκέπτης και ζεσταίνει 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Αν όλα τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούν όπως πρέπει (βαλβίδα ασφαλείας 3bar ,ελεγμένη ότι λειτουργεί αν ο λέβητας είναι μέχρι 50χιλ θερμίδες αλλιώς 2 τέτοιες βαλβίδες,σωστά φουσκωμένο δοχείο διαστολής και σωστά ρυθμισμένος αυτόματος πλήρωσης ) γιατί να σου κάνει μπαμ;

Α! Και το θερμικό ασφαλείας που έχει πάνω του ο πίνακας ελέγχου του λέβητα είναι πολύ σημαντικό 

Επεξ/σία από theoilia
Δημοσ.
4 ώρες πριν, Vagosman είπε

Ειναι μονοσωληνιο η δισωληνιο;

Απο τη στιγμή που το σπιτι ειναι δικο σου:

Αν μπορεις επενδύεις σε θερμοστατικές κεφαλες παντου (σοβαρό κόστος), ψηφιακές να τις χειρίζεσαι και μόνος σου με θερμοστάτες τοπικούς

Κυκλοφορητής inverter απαραίτητα οπου να διαβάζει διαφορικές πιέσεις και θερμοκρασίες

Ανστιστάθμιση στο λέβητα ωστε να παιζεις με τις χαμηλότερες δυνατές θερμοκρασίες στο κύκλωμα.

Δεν θέλω να ρίξω λεφτά σε θερμοστατικες δεν έχω θέμα υγρασίας όπως ανέφερα! Εμένα το θέμα μου είναι αν καίω λιγότερο πετρέλαιο έτσι η αν δεν έχει νόημα να τα κλείνω, και αν θα κάνει κάνα μπαμ επειδή έχω κλείσει τα μισά σώματα.  Τον λέβητα τον έχω βάλει 70 βαθμους, και τον κυκλοφοριτη 40. Δεν έχω και πολλές γνώσεις, τα πολύ πολύ βασικά μονο

2 λεπτά πριν, theoilia είπε

Αν όλα τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούν όπως πρέπει (βαλβίδα ασφαλείας 3bar ,ελεγμένη ότι λειτουργεί αν ο λέβητας είναι μέχρι 50χιλ θερμίδες αλλιώς 2 τέτοιες βαλβίδες,σωστά φουσκωμένο δοχείο διαστολής και σωστά ρυθμισμένος αυτόματος πλήρωσης ) γιατί να σου κάνει μπαμ;

Δεν μπορώ να τα ξέρω αυτά, φαντάζομαι όταν έκανε το σέρβις θα το είδε. Θέμα άγνοιας είναι, ρωταω για να ξέρω μήπως κάνω κάτι λάθος 

Δημοσ.
9 λεπτά πριν, ionas1992 είπε

Δεν θέλω να ρίξω λεφτά σε θερμοστατικες δεν έχω θέμα υγρασίας όπως ανέφερα! Εμένα το θέμα μου είναι αν καίω λιγότερο πετρέλαιο έτσι η αν δεν έχει νόημα να τα κλείνω, και αν θα κάνει κάνα μπαμ επειδή έχω κλείσει τα μισά σώματα.  Τον λέβητα τον έχω βάλει 70 βαθμους, και τον κυκλοφοριτη 40. Δεν έχω και πολλές γνώσεις, τα πολύ πολύ βασικά μονο

Κάνεις οικονομία;  κανεις.

Κάνεις ζημιά; οχι

Μπορείς να κάνεις περισσότερη οικονομία;  Μπορείς. Εδώ υπάρχουν διάφοροι τρόποι, όλοι απαιτούν χρήματα.

*Θεωρώ ότι σε παλιά κατασκευή θα είναι όλα υπερδιαστολογημενα και τα σωματα και ο λέβητας. Ίσως, να δοκιμάσεις με πιο χαμηλή θερμοκρασία στο λεβητα πχ 60-65 αντί 70. Να δείς αν ανταποκρίνεται το ίδιο καλά και εκει. Αυτός είναι ένας ανέξοδος τρόπος πχ. , αρκεί να ισχύουν οι υποθέσεις.

  • Like 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

  • Δημιουργία νέου...