Δημοσ.
8 minutes ago, mdkamael said:

Ωπ γεια σου συντροφε αρκουδιαρη... οι θερμοκρασιες Σαλονικα ητανε >10 αυτες τις μερες. Που πιανει παγο?! Σωληνες?! Αν, ναι χανεις φρεον. 

Οχι οχι πιανει στην εξωτερικη μοναδα, στις μεταλικες πλακες  (πως λεγονται δεν ξερω), σωληνες δεν εχω δει κατι δουλευει νορμαλ απο τι φαινεται, αλλες φορες ενω ειχε κρυο δεν επιανε, μαλλον παιζει εαν υπαρχει υγρασια, σημερα ειχε αρκετο χιονονερο

  • Απαντ. 6,1k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ.
1 λεπτό πριν, darkef είπε

Οχι οχι πιανει στην εξωτερικη μοναδα, στις μεταλικες πλακες  (πως λεγονται δεν ξερω), σωληνες δεν εχω δει κατι δουλευει νορμαλ απο τι φαινεται, αλλες φορες ενω ειχε κρυο δεν επιανε, μαλλον παιζει εαν υπαρχει υγρασια, σημερα ειχε αρκετο χιονονερο

Για βγαλε καμια φωτο, οπως ειπε ο προλαλησαντας...

Δημοσ.
2 λεπτά πριν, darkef είπε

Οχι οχι πιανει στην εξωτερικη μοναδα, στις μεταλικες πλακες  (πως λεγονται δεν ξερω), σωληνες δεν εχω δει κατι δουλευει νορμαλ απο τι φαινεται, αλλες φορες ενω ειχε κρυο δεν επιανε, μαλλον παιζει εαν υπαρχει υγρασια, σημερα ειχε αρκετο χιονονερο

Ε τότε το πιο λογικό είναι ότι είναι φυσιολογικό. Γύρω από τους μηδέν + υγρασία σε κορεσμό που φέρνει το dew point να είναι ίδιο με τη θερμοκρασία, σημαίνει ότι γίνεται άμεση παγοποίηση των υδρατμών.

Δημοσ.
12 minutes ago, liakjim said:

Δεν γίνεται να μην πιάνει καθόλου πάγο ένα κλιματιστικό. Αρκεί να μην έχει απώλεια φρέον οπότε θα δεις πάγο σε λωρίδες στην εξωτερική και σε πιο υψηλές θερμοκρασίες. Δεν έχει πιάσει ήδη κρύο εκεί; Ή μιλάς για σχετικά υψηλές θερμοκρασίες; Γενικά θα ήθελε πιο καλή περιγραφή, να μας πεις τις συνθήκες (εξωτερική θερμοκρασία και υγρασία και φορτίο σε watts αν έχεις) και ίσως καμιά φωτογραφία/βίντεο για να δούμε αν είναι φυσιολογικό ή όχι.

Τωρα που εχει παγο, βλεποντας το καιρο 3 βαθμους εχουμε, με χιονονερο να τρεχει συνεχεια, το κλιματιστικο βρισκεται κατω απο κεραμοσκεπη ανοιχτη ομως απο πλαγια,

Τωρα νταξει φαινεται το ελιωσε πριν λιγο ειχε πιο πολυ και απο πισω και απο πλαγια.

Εχω κεντρικο μετρητη, και απο τι βλεπω τωρα ειναι στα ~2500 Watt για το κλιματιστικο, δεν εβαλα ακομα μετρητη καταναλωσης αποκλειστικα (εχετε να πρωτεινετε καποιο, για να το βαλω αναμεσα στο καλωδιο, οχι πριζα).

image.png

Δημοσ.
2 λεπτά πριν, darkef είπε

Τωρα που εχει παγο, βλεποντας το καιρο 3 βαθμους εχουμε, με χιονονερο να τρεχει συνεχεια, το κλιματιστικο βρισκεται κατω απο κεραμοσκεπη ανοιχτη ομως απο πλαγια,

Τωρα νταξει φαινεται το ελιωσε πριν λιγο ειχε πιο πολυ και απο πισω και απο πλαγια.

Εχω κεντρικο μετρητη, και απο τι βλεπω τωρα ειναι στα ~2500 Watt για το κλιματιστικο, δεν εβαλα ακομα μετρητη καταναλωσης αποκλειστικα (εχετε να πρωτεινετε καποιο, για να το βαλω αναμεσα στο καλωδιο, οχι πριζα).

image.png

2500W ;;;;; 😮

Αυτό παίζει τσίτες για αυτό σου πιάνει πάγο.

Τι θερμοκρασία το έχεις βάλει; Πόσες απώλειες έχει ο χώρος που εξυπηρετεί;

Μη βάλεις για μένα μετρητή πρίζας. Είναι σε δική του ασφάλεια στον πίνακα έτσι; Αν ναι σε τι ασφάλεια; 25άρα;

 

Δημοσ.
9 λεπτά πριν, liakjim είπε

2500W ;;;;; 😮

Αυτό παίζει τσίτες για αυτό σου πιάνει πάγο.

Τι θερμοκρασία το έχεις βάλει; Πόσες απώλειες έχει ο χώρος που εξυπηρετεί;

Μη βάλεις για μένα μετρητή πρίζας. Είναι σε δική του ασφάλεια στον πίνακα έτσι; Αν ναι σε τι ασφάλεια; 25άρα;

 

Γενική κατανάλωση είναι αυτή όχι του κλιματιστικού 

Δημοσ.
Μόλις τώρα, dimostr είπε

Γενική κατανάλωση είναι αυτή όχι του κλιματιστικού 

Αυτό καταλαβαίνεις εσύ από το "Εχω κεντρικο μετρητη, και απο τι βλεπω τωρα ειναι στα ~2500 Watt για το κλιματιστικο" ;

  • Like 1
Δημοσ.
2 λεπτά πριν, liakjim είπε

Αυτό καταλαβαίνεις εσύ από το "Εχω κεντρικο μετρητη, και απο τι βλεπω τωρα ειναι στα ~2500 Watt για το κλιματιστικο" ;

Γράφει παρακάτω 

δεν εβαλα ακομα μετρητη καταναλωσης αποκλειστικα (εχετε ναπρωτεινετε καποιο, 

Δημοσ.
Μόλις τώρα, dimostr είπε

Γράφει παρακάτω 

δεν εβαλα ακομα μετρητη καταναλωσης αποκλειστικα (εχετε ναπρωτεινετε καποιο, 

Άσχετο.

Δημοσ.
4 minutes ago, liakjim said:

2500W ;;;;; 😮

Αυτό παίζει τσίτες για αυτό σου πιάνει πάγο.

Τι θερμοκρασία το έχεις βάλει; Πόσες απώλειες έχει ο χώρος που εξυπηρετεί;

Μη βάλεις για μένα μετρητή πρίζας. Είναι σε δική του ασφάλεια στον πίνακα έτσι; Αν ναι σε τι ασφάλεια; 25άρα;

 

Γενικα το βαζω 21-22 βαθμους, τωρα που ειδα το παγο το εβαλα 20, συνηθως κλεινει στο 20 τωρα δεν εχει κλεισει ακομα.

οι απωλειες λογω οτι δεν ειναι μονωμενη η ταρατσα αλλα με μπετο εινια αρκετη με βαση τον υπολογισμο που εκανα πιο παλια τωρα δεν βρικσω να στειλω screenshot (αμα μονωσω εβγαζε 6000) αλλιως ηταν στο ~30Κ+ 

Η ασφαλεια ειναι μια ABB C16 το καλωδιο 2.5αρι.

Ναι αναφερομουνα για το κλιματιστικο πανε τα 2500W. 

Δημοσ.
4 λεπτά πριν, darkef είπε

Γενικα το βαζω 21-22 βαθμους, τωρα που ειδα το παγο το εβαλα 20, συνηθως κλεινει στο 20 τωρα δεν εχει κλεισει ακομα.

οι απωλειες λογω οτι δεν ειναι μονωμενη η ταρατσα αλλα με μπετο εινια αρκετη με βαση τον υπολογισμο που εκανα πιο παλια τωρα δεν βρικσω να στειλω screenshot (αμα μονωσω εβγαζε 6000) αλλιως ηταν στο ~30Κ+ 

Η ασφαλεια ειναι μια ABB C16 το καλωδιο 2.5αρι.

Για πες μας τώρα το 2500 είναι του κλιματιστικού η κατανάλωση 

Δημοσ.
4 hours ago, Klausx said:

Όταν βρω χρόνο θα προεκτείνω το αισθητήριο μήπως έχει διαφορετική λειτουργία από το follow-me που και αυτό τρώει τις kwh σαν καραμέλες.

Toλμω να πω πως εδω ισως ειναι πιο χρησιμα τα ενσυρματα χειριστηρια, τα βαζεις στο υψος που θες, επιλεγεις κ σημειο που δεν παιρνει ζεστη/κρυο απο αλλου κ γενικα ειναι πιο σταθερη η θερμοκρασια τους.

  • Like 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 minute ago, dimostr said:

Για πες μας τώρα το 2500 είναι του κλιματιστικού η κατανάλωση 

Ναι του κλιματιστικου και τωρα επεσε στα 1100W, μαλλον οντως λογο ξεπαγωματος πηγε τοσο

Επεξ/σία από darkef
Δημοσ.
4 λεπτά πριν, darkef είπε

Γενικα το βαζω 21-22 βαθμους, τωρα που ειδα το παγο το εβαλα 20, συνηθως κλεινει στο 20 τωρα δεν εχει κλεισει ακομα.

οι απωλειες λογω οτι δεν ειναι μονωμενη η ταρατσα αλλα με μπετο εινια αρκετη με βαση τον υπολογισμο που εκανα πιο παλια τωρα δεν βρικσω να στειλω screenshot (αμα μονωσω εβγαζε 6000) αλλιως ηταν στο ~30Κ+ 

Η ασφαλεια ειναι μια ABB C16 το καλωδιο 2.5αρι.

Έχεις τεράστιες μονώσεις, για αυτό.

Για μετρητή δες αυτό -> Sonoff POW Elite R3 (20A)

ή για πιο ασφάλεια αυτό μιας και μετράει επαγωγικά, δεν περνάει το ρεύμα από μέσα του ->  https://www.shelly.com/products/shelly-pro-em-50

έχει βγει και το Sonoff 100A WiFi POW Ring POWCT με ακρίβεια ±1% (για ρεύματα που κυμαίνονται από 0.05A έως 100A)

  • Like 1