53 λεπτά πριν, Pan_K είπε

Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το κλιματιστικό που τόσο καιρό αναρωτιέμαι τι έχει και δεν κατεβαίνει κάτω από 400watt, αν και 9άρι (Inventor Supreme), έχει προγραμματιστεί να δουλεύει σαν 12-άρι, διότι ένα εντελώς ίδιο σε τεχνικά χαρακτηριστικά (Inventor Premium) που έχω κατεβαίνει μέχρι τα 300. Η αναλογίες των BTU και της ελάχιστης κατανάλωσης ταιριάζουν. Πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο; Υπάρχει κάποιος τρόπος να του κάνω ένα factory reset; Μπορεί αυτό να το επιλύσει ένας τεχνικός που θα (ξανα) φέρω;

Να και ένα διάγραμμα αποψινό (κόκκινη γραμμή), με follow me σε ήδη ζεστό χώρο από 48-ώρου περίπου με μέση θερμοκρασία τους 21,5 βαθμούς και ζητούμενη 22:

Εικόνα1.png

Εικόνα2.png

Το θερμόμετρο είναι εκεί που τοποθέτησα το τηλεχειριστήριο, 2,5 μέτρα μακριά από την μονάδα, εκεί που χτυπάει ο αέρας, στα 1,2 μέτρα ύψος.

Η αλήθεια είναι κάπου εκεί κοντά.

Υπάρχουν δύο βασικά σενάρια.

Τα 9ρια είναι "κομμένα" 12ρια, ή τα 12ρια είναι πιεσμένα 9ρια. Όλα είναι θέμα software.

9 λεπτά πριν, _^ThEo^_ είπε

 

Είχε κάψει την ασφάλεια της εσωτερικής πλακέτας τελικά. Την άλλαξα και δούλεψε! Ευχαριστώ!

Τέλεια!

 

10 λεπτά πριν, Pan_K είπε

Υπάρχει τρόπος να καταλάβω τι γίνεται από το point check function που προβάλλει στην οθόνη του κλιματιστικού παραμέτρους σε real time όπως συχνότητα συμπιεστή, ταχύτητα ανεμιστήρων εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας, κάτι τέλος πάντων από αυτά εδώ:

image.png.493accd1c36097567e9cf50b9e65209d.png

Σαν αυτό;

https://www.google.com/search?q="midea_engineering_mode.pdf

 

  • Like 1
  • Απαντ. 5,4k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
11 λεπτά πριν, cmaniac είπε

Σαν αυτό;

Όχι δυστυχώς. Απλά σκέφτηκα ότι θα ήταν μία επιπλέον βοήθεια αν είχα μία τιμή της συχνότητας του συμπιεστή στα κατώτερα watt και, επιπλέον, να το σύγκρινα με το άλλο κλιματιστικό που έχει ταυτόσημα χαρακτηριστικά. Αν είναι υψηλότερη η συχνότητα, σημαίνει μάλλον διαφορετικός προγραμματισμός που ίσως ένας τεχνικός μπορεί να το επιλύσει σχετικά εύκολα. Αν έχουν την ίδια συχνότητα, τότε έχουμε άλλα, δομικά ελαττώματα/χαρακτηριστικά.

Επεξ/σία από Pan_K
Δημοσ.
2 λεπτά πριν, nimik είπε

Ξανά df εδώ και μισή ώρα ..κάτι δεν πάει καλά μου φαίνεται ..

Το είδες αυτό που έβαλα πιο πάνω;

  • Like 1
Δημοσ.
1 λεπτό πριν, nimik είπε

Ξανά df εδώ και μισή ώρα ..κάτι δεν πάει καλά μου φαίνεται ..

Μπορεί να φταίει και η αυξημένη υγρασία που επικρατεί σήμερα. Αν διαρκεί πολύ λίγο (κάτω από 1 λεπτό) και αν συμβαίνει μετά από ένα σχετικά παρατεταμένο off δεν θα ανησυχούσα.

Δημοσ.
2 λεπτά πριν, Pan_K είπε

Μπορεί να φταίει και η αυξημένη υγρασία που επικρατεί σήμερα. Αν διαρκεί πολύ λίγο (κάτω από 1 λεπτό) και αν συμβαίνει μετά από ένα σχετικά παρατεταμένο off δεν θα ανησυχούσα.

Δεν είναι dt

Δημοσ.
5 λεπτά πριν, Pan_K είπε

Μπορεί να φταίει και η αυξημένη υγρασία που επικρατεί σήμερα. Αν διαρκεί πολύ λίγο (κάτω από 1 λεπτό) και αν συμβαίνει μετά από ένα σχετικά παρατεταμένο off δεν θα ανησυχούσα.

 

2 λεπτά πριν, liakjim είπε

Δεν είναι dt

 

2 λεπτά πριν, Klausx είπε

Screenshot_28.png.b42d8b46284ba7e835029e67669363a8.png

Ναι έχει πολύ υγρασία ..τώρα του αύξησα λίγο την ζητούμενη και ξεκίνησε αμέσως αλλά ήταν για 30+ λεπτά με ανεβασμένες τις περσίδες ..

Δημοσ.
1 λεπτό πριν, nimik είπε

 

 

Ναι έχει πολύ υγρασία ..τώρα του αύξησα λίγο την ζητούμενη και ξεκίνησε αμέσως αλλά ήταν για 30+ λεπτά με ανεβασμένες τις περσίδες ..

Το είδες ναι ή όχι;

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
2 λεπτά πριν, liakjim είπε

Το είδες ναι ή όχι;

Ναι εξαρχής

αυτό με ανησυχεί..

If you experience frequent or prolonged cycles, it may indicate an issue with refrigerant levels or oil return mechanics, requiring professional servicing.

Επεξ/σία από nimik
Δημοσ.
3 λεπτά πριν, nimik είπε

τι εννοείς ? df έγραφε στην εσωτερική ..

Το γράφει γιατί γυρνάει η τετραοδη. Για τον λόγο που είπαμε. Για να ζεσταθεί η εξωτερική μονάδα σαν σε κύκλο ψύξης ή όποτε κάνουν defrost ( δεν είναι όμως defrost, δεν έχει πιάσει πάγο έξω εννοείται).

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
7 λεπτά πριν, liakjim είπε

Το γράφει γιατί γυρνάει η τετραοδη. Για τον λόγο που είπαμε. Για να ζεσταθεί η εξωτερική μονάδα σαν σε κύκλο ψύξης ή όποτε κάνουν defrost ( δεν είναι όμως defrost, δεν έχει πιάσει πάγο έξω εννοείται).

Ναι οκ ..αλλά το έχει κάνει αρκετές φορές σήμερα με μικρή διάρκεια αλλά την τελευταία έμεινε εκεί για μισή ώρα + και ξύπνησε αμέσως όταν του αύξησα την ζητούμενη κι όπως έγραψα και πριν πρώτη φορά το παρατήρησα σήμερα ,

αλλά όντως έχει πολύ υγρασία έξω ,το μεσημέρι κάποια στιγμή δεν είχε καθόλου ορατότητα στην θάλασσα ,ένα με τον ουρανό ,και τώρα το meteo δείχνει 100% υγρασία στην περιοχή ..μακάρι να είναι αυτό ..

Επεξ/σία από nimik

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

  • Δημιουργία νέου...