cmaniac Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 4 ώρες πριν, alexdeskas είπε Όταν το μηχάνημα το βάζεις για πρώτη φορά σε λειτουργία λειτουργεί όπως φαίνεται παρακάτω. Μετά αφού πιάσει θερμοκρασία λειτουργεί όπως στα προηγούμενα διαγράμματα. Στο παρακάτω διάγραμμα δε μου φαίνεται να έχει έλλειψη φρέον πάντως γιατί ανεβάζει θερμοκρασία αρκετά ψηλά. Midea Gaia 9αρι Περίεργο. Το μηχάνημα έιναι γενικά από την τελευταία γενιά των mideoειδών. Κάτι χαζό υπάρχει στον προγραμματισμό του, δηλαδή πχ είναι προγραμματισμένο να ρίχνει περσίδες στους 40 και δεν τους φτάνει ποτέ μετά από άνοιγμα θερμοστάτη, οπότε ζεσταίνει το ταβάνι. Συνήθως μετά από εντολή θερμοστάτη, κάνουν ένα spike το οποίο ζεσταίνει το στοιχείο (όχι 1000W, 500-550W φτάνουν) και έτσι κάνει trigger ο προγραμματισμός όλον τον μηχανισμό με τις περσίδες. Εδώ δεν το βλέπω αυτό, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό βέβαια, καθώς θα μπορούσε να κάνει trigger είτε σε χαμηλότερη θερμοκρασία είτε με timer. Οπότε σκέφτομαι τα εξής: 1. Μήπως το έχεις μόνιμα στο silent με κάποιον τρόπο με αποτέλεσμα να κάνει τόσο soft starts που να μην σηκώνει θερμοκρασία στο στοιχείο; 2. Μήπως πείραξες κάποια στιγμή το engineering/setup mode ώστε με κάποιον τρόπο να το έβγαλες από τον φάκελο λειτουργίας; Εάν όχι και στα δύο, τότε ίσως υπάρχει κάτι που μπορείς να πειράξεις στο setup mode (δεν το ξέρω). Αν δεν θες, πρέπει να παίξεις με τις ταχύτητες του ανεμιστήρα, όπως σε όλα τα mideoειδή. Welcome to China. Τρίτη επιλογή, Φειδάκης, κατά προτίμηση με mail και στοιχεία, μήπως σου δώσουν καμια οδηγία καλύτερη από αυτή που έχεις μέχρι τώρα. Από τις εμπειρίες φίλων και γνωστών, μόνο η Daikin είναι τόσο καλά οργανωμένη σ'αυτά. Σου ανοίγει και ticket όταν στείλεις mail. Οι άλλοι, ας πούμε ότι σου απαντάνε κάποια στιγμή και πολύ σου είναι..
mdkamael Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 My sparky is faster than yours... And so it begins...
cmaniac Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 5 λεπτά πριν, mdkamael είπε My sparky is faster than yours... And so it begins... Από μόνο του δεν θα σου δώσει σοβαρά δεδομένα. Έχει ανάλυση 5λεπτου και για παρακάτω (λεπτό) έχει χρέωση. Δες μήπως το κάνεις integrate με homeassistant που μπορείς να το χτυπάς κάθε 5-10 δευτερόλεπτα. 1
mdkamael Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 (επεξεργασμένο) 3 λεπτά πριν, cmaniac είπε Από μόνο του δεν θα σου δώσει σοβαρά δεδομένα. Έχει ανάλυση 5λεπτου και για παρακάτω (λεπτό) έχει χρέωση. Δες μήπως το κάνεις integrate με homeassistant που μπορείς να το χτυπάς κάθε 5-10 δευτερόλεπτα. Παιζει κανενα how to guide?! Αν μη τι αλλο, με εξιταρει η ιδεα του HA ....για αρχη καλη ειναι κ η αναλυση ανα 5λεπτο. Επεξ/σία 27 Δεκεμβρίου 2024 από mdkamael
BrunoB Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 (επεξεργασμένο) 7 hours ago, alexdeskas said: επί 15 λεπτά και ενώ η θερμοκρασία στις περσίδες είχε φτάσει έως 34 βαθμούς.. η περσίδα ήταν ακόμα ψηλά. Ο ανεμιστήρας στο αυτόματο, τον άκουγα κι όλας που ανέβασε ταχύτητα. Κανε μια δοκιμη και κοιτα τα δεδομενα που δειχνει στο Data Checking List (Power + Fan 7secs) (μπορεις να μπεις ενω λειτουργει το μηχανημα και να δεις Live τις παραμετρους). Μόλις τωρα αναψα (πρωτη φορα σημερα) το 9aρι Midea all easy pro να δω αυτα τα data. Fan auto χρονος - θερμοκρασια εσωτερικο στοιχειο 0:10 20 1:20 28 3:00 34 - αρχισε να ανεβαζει στροφες 3:15 35 - κατέβηκε περσιδα (μαλλον 35 κατεβαζει και εσενα) ¨Εχω κατεβάσει και το CH20 στο 40 νομιζω, αλλιως μαλλον θα κατεβαινε και πιο γρηγορα. Στο λεω γιατι ναι μεν εσυ κοιτας τα θερμομετρα, μηπως κατι γινεται με τους εσωτερικους αισθητηρες. Αν και πιο πολυ θεμα αποδοσης μου μοιαζει. *ειχες πειραξει τελικα εκεινο το CH13 που με ρωταγες? Επεξ/σία 27 Δεκεμβρίου 2024 από BrunoB
liakjim Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 53 λεπτά πριν, mdkamael είπε My sparky is faster than yours... And so it begins... Μάλλον έχεις το clamp ανάποδα και για αυτό έχεις αρνητικό πρόσημο. Επίσης ναι, έστω και σαν VM , ένα homeassistant είναι απαραίτητο. 1
csontheline Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 10 hours ago, cmaniac said: Το μηχάνημα σου δεν κατεβαίνει κάτω από 250W. Επειδή υπεραποδίδει για τον χώρο σου σε σχέση με τη ζήτηση, αναγκάζεται να σβήσει, μέχρι να κατέβει η θερμοκρασία κάτω από το threshold. Ποιό είναι; Υπάρχουν μηχανηματα που πάνε 140-100-80W και δεν σβήνουν ποτέ, απλά βγάζουν πιο χλιαρό αέρα σε αυτές τις συνθήκες ώστε να συντηρήσουν τον χώρο. Όντως, κάπου εκεί γύρω είναι το ελάχιστό του. Είναι Bosch (φασόν midea). Με 1 μέτρηση, παρόμοια λειτουργεί και το midea στο σαλόνι. Δεν χρειάζεται τρομερή ζέστη, για αυτό δεν το έψαξα έτσι περισσότερο στην θέρμανση (είμαι σε θερμή ζώνη). Αντιθέτως, στην ψύξη πέφτει και μένει -σχετικά- χαμηλά συνεχόμενα. Αλλά μετρήσεις θα έχω το καλοκαίρι.
mdkamael Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 24 λεπτά πριν, liakjim είπε Μάλλον έχεις το clamp ανάποδα και για αυτό έχεις αρνητικό πρόσημο. Επίσης ναι, έστω και σαν VM , ένα homeassistant είναι απαραίτητο. Αν δεν επηρεαζει κατι ουσιαστικα στην καταμετρηση τοτε οκ...δεν χαλασε ο κοσμος... Χμμμ ... VM, ε?! Not bad...
cmaniac Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Μόλις τώρα, mdkamael είπε Αν δεν επηρεαζει κατι ουσιαστικα στην καταμετρηση τοτε οκ...δεν χαλασε ο κοσμος... Χμμμ ... VM, ε?! Not bad... Όχι, πρέπει να το γυρίσεις. Θα σου μπερδέψει το σύμπαν. Δες εδώ για hyper-v. 1
mdkamael Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 2 λεπτά πριν, cmaniac είπε Όχι, πρέπει να το γυρίσεις. Θα σου μπερδέψει το σύμπαν. Δες εδώ για hyper-v. Sparky again it is λοιπον. Ωραιoooooooooo, νεο προτζεκτ για το 25 :-D.
liakjim Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 (επεξεργασμένο) 20 λεπτά πριν, mdkamael είπε Αν δεν επηρεαζει κατι ουσιαστικα στην καταμετρηση τοτε οκ...δεν χαλασε ο κοσμος... Απλά γύρνα το clamp να κοιτάει το βελάκι από την άλλη μεριά και δες αν έφτιαξε. Επεξ/σία 27 Δεκεμβρίου 2024 από liakjim 1
mdkamael Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Crisis averted. Φχαριστω @liakjim κ @cmaniac για την αμεση ανταποκριση στο ζητημα.
liakjim Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 (επεξεργασμένο) 8 λεπτά πριν, mdkamael είπε Crisis averted. Φχαριστω @liakjim κ @cmaniac για την αμεση ανταποκριση στο ζητημα. Το Mitsubishi είναι στη φάση C; Ή αλλού; Στα άλλα τι έχεις; Επεξ/σία 27 Δεκεμβρίου 2024 από liakjim 1
mdkamael Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 5 λεπτά πριν, liakjim είπε Το Mitsubishi είναι στη φάση C; Ή αλλού; Στα άλλα τι έχεις; Το srk80 ειναι στη Φαση C οπως ακριβως το μαντεψες -που ειναι κ δικη του αποκλειστικη γραμμη, στη Β ΔΥΣΤΥΧΩΣ συμπεριλαμβανει τη συνολικη απο 2 ΥΔ με 2 MHI 9αρια( οποτε εκει θα εχω μια κατα προσεγγιση εκτιμηση ), κ η Α ειναι της συνολικης καταναλωσης του σπιτιου... 1
flampouras Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2024 (επεξεργασμένο) 30 λεπτά πριν, mdkamael είπε Το srk80 ειναι στη Φαση C οπως ακριβως το μαντεψες -που ειναι κ δικη του αποκλειστικη γραμμη, στη Β ΔΥΣΤΥΧΩΣ συμπεριλαμβανει τη συνολικη απο 2 ΥΔ με 2 MHI 9αρια( οποτε εκει θα εχω μια κατα προσεγγιση εκτιμηση ), κ η Α ειναι της συνολικης καταναλωσης του σπιτιου... Δες αυτό και 2 post πιο πάνω. Edit. Τώρα είδα ότι συμμετείχες και εσύ.. Επεξ/σία 27 Δεκεμβρίου 2024 από flampouras 1
Προτεινόμενες αναρτήσεις
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!
Δημιουργία νέου λογαριασμούΣύνδεση
Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα