mdkamael Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 2 ώρες πριν, cmaniac είπε Ο επιτηρητής τάσης το μόνο που κάνει είναι να διακόπτει την παροχή σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων. Μπορεί να σου αναβοσβήνει το μηχάνημα ανεξέλεγκτα και να σου κάνει ζημιά. Εκείνο που ίσως θα είχε νόημα είναι ένα UPS ή AVR, αλλά για 4kVA κατανάλωση δεν συμφέρει τεχνοοικονομικά. Το ρελέ ισχύος είναι εξάρτημα αυτοματισμού, οπότε για μένα καλύτερα βάλε WiFi. Άλλα με προβληματίζουν στην περίπτωση σου, όπως πχ ο τρόπος που θα το χρησιμοποιήσεις (ένα για όλα τα δωμάτια), και η σωστή ηλεκτρολογική εγκατάσταση (διατομή καλωδίου, ασφάλεια). 2.5αρι καλωδιο σιγουρα ... και δεν εχω αποφασισει ακομη αν αφησω την ασφαλεια του παλιου που ειναι 20A ή να παω σε 25αρα μονοπολικη 6kA. Τωρα ο τροπος ειναι αλλο ζητημα... σαλονοκουζινα αν καλυπτει με ανεση με κλειστη τη πορτα του χωλ ( εκει που υστερει το υπαρχων 24αρι) κ που οδηγει στα υπολοιπα δωματια θα μαι χαπυ ( εκαστο δωματιο εχει κ ενα 9αρι δικο του Mitsubishi Heavy αμα λαχει ). 1
liakjim Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 9 λεπτά πριν, mdkamael είπε 2.5αρι καλωδιο σιγουρα ... και δεν εχω αποφασισει ακομη αν αφησω την ασφαλεια του παλιου που ειναι 20A ή να παω σε 25αρα μονοπολικη 6kA. Τωρα ο τροπος ειναι αλλο ζητημα... σαλονοκουζινα αν καλυπτει με ανεση με κλειστη τη πορτα του χωλ ( εκει που υστερει το υπαρχων 24αρι) κ που οδηγει στα υπολοιπα δωματια θα μαι χαπυ ( εκαστο δωματιο εχει κ ενα 9αρι δικο του Mitsubishi Heavy αμα λαχει ). Η ασφάλεια ασφαλίζει το καλώδιο. Αν βάλεις 25αρα σε 2.5αρι, ποιο πιστεύεις ότι θα αστοχήσει πρώτο; 12 ώρες πριν, grayfox23 είπε Επανέρχομαι κι θέλω τη βοήθεια από τους ειδικούς (εάν είναι εφικτό). Μου ήρθε «φλασια» μήπως δεν λειτουργούσε το κλιματιστικό λόγω τηλεκοντρόλ. Γιατί έπαιρνε ρεύμα αλλά ήταν νεκρό. Κατέβασα manual για να δω εάν έχει τρόπο ενεργοποίησης από την μονάδα και το κουμπί το είχαν κρυμμένο κάπου στο εσωτερικό. Εντέλει το ενεργοποίησα και λειτούργησε. Αναγκαστικά λειτούργησε στο auto στους 20 βαθμούς. Άνοιξα να δω τα φίλτρα και έχουν πιάσει τρελή μαυρίλα. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα καθαρίσω. Να θυμίσω ότι το σπίτι νοικιαζόταν τα τελευταία χρόνια και από ότι κατάλαβα δεν είχε γίνει κανενός είδους συντήρηση ή καθαρισμός. Ζέστη έβγαζε κανονικά αλλά αυτό που με προβλημάτισε είναι ο ήχος που έβγαζε η εσωτερική μονάδα ενώ λειτουργούσε. Ένα ήχο σαν μια να μπούκωνε μια να ξεμπουκωνε. Προσπάθησα να το αποτυπώσω σε βίντεο για να το καταλάβετε. Να υποθέσω ότι είναι λόγω παντελής συντήρησης κι καθαρισμού και μόλις το κάνω θα στρώσει; https://youtu.be/5KrzQe65Zq8?si=BDnVdx8Ks7wcw15l Δώσε ένα 30αρι να γίνει ένα καλό σέρβις με ελαφαντακι και λογικά θα ανασάνει το μηχάνημα. 4
mdkamael Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 (επεξεργασμένο) 22 λεπτά πριν, liakjim είπε Η ασφάλεια ασφαλίζει το καλώδιο. Αν βάλεις 25αρα σε 2.5αρι, ποιο πιστεύεις ότι θα αστοχήσει πρώτο; Δώσε ένα 30αρι να γίνει ένα καλό σέρβις με ελαφαντακι και λογικά θα ανασάνει το μηχάνημα. no idea ... αλλα θα το πω με την ατακα του αειμνηστο DeForest Kelley που πιστευω κολλαει γαντι: "Dammit Jim, I'm a doctor, not an engineer''. Γενικα ειμαι καινουριος στον κοσμο των εγκαταστασεων και μαθαινω ( ή προσπαθω δλδ ) τα βασικα για την ωρα για να ξερω τι να περιμενω και τι οχι για αρχη. In the meantime, I'm gonna fake it until I'm gonna make it οποτε οποιοδηποτε input δεν θα με χαλαγε. Αρα σε 2.5αρι καλωδιο μεγαλυτερη ασφαλεια κ αν ναι τοτε ποιο θα ηταν κατα τη γνωμη σας ή και συμφωνα με τις προδιαγραφες το sweet spot ?! Επεξ/σία 30 Οκτωβρίου 2024 από mdkamael
BrunoB Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 (επεξεργασμένο) 9 minutes ago, mdkamael said: Αρα σε 2.5αρι καλωδιο μεγαλυτερη ασφαλεια Μην παιζεις φιλε μου με αυτα , δεν υπαρχει 'αρα' στο ρευμα. Καλεις εγκαταστατη ηλεκτρολογο και κανει αυτο που επιβαλλεται. 9 minutes ago, mdkamael said: I'm gonna fake it until I'm gonna make it Οχι με το ρευμα! Μπορει να μην προλαβεις να 'make it' Επεξ/σία 30 Οκτωβρίου 2024 από BrunoB 1 1
mdkamael Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 2 λεπτά πριν, BrunoB είπε Μην παιζεις φιλε μου με αυτα , δεν υπαρχει 'αρα' στο ρευμα. Καλεις εγκαταστατη ηλεκτρολογο και κανει αυτο που επιβαλεται. Οχι με το ρευμα! Μπορει να μην προλαβεις να 'make it' Καλα εννοειται πως δεν θα βαλω χερι μονος μου - ο καθεις στο ειδος του. Μια θεωρητικη συζητηση ομως δεν σκοτωσε κανεναν μεχρι στιγμης... 👨⚕️
liakjim Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 10 λεπτά πριν, mdkamael είπε no idea ... αλλα θα το πω με την ατακα του αειμνηστο DeForest Kelley που πιστευω κολλαει γαντι: "Dammit Jim, I'm a doctor, not an engineer''. Γενικα ειμαι καινουριος στον κοσμο των εγκαταστασεων και μαθαινω ( ή προσπαθω δλδ ) τα βασικα για την ωρα για να ξερω τι να περιμενω και τι οχι για αρχη. In the meantime, I'm gonna fake it until I'm gonna make it οποτε οποιοδηποτε input δεν θα με χαλαγε. Αρα σε 2.5αρι καλωδιο μεγαλυτερη ασφαλεια κ αν ναι τοτε ποιο θα ηταν κατα τη γνωμη σας ή και συμφωνα με τις προδιαγραφες το sweet spot ?! Άσε τον ηλεκτρολόγο να κάνει τη δουλειά του. Ανάποδα το έχεις πιάσει. Ούτε οι ασφάλειες πέφτουν αμέσως, υπάρχουν διάφοροι τύποι με καμπύλες ενεργοποίησης ούτε τα καλώδια καίγονται αμέσως αλλά δεν είναι και όλες οι περιπτώσεις ίδιες πχ άλλη περίπτωση να είναι ελεύθερο στον αέρα και άλλο να είναι ενταφιασμένο. Η πιο συντηρητική και ασφαλής προσέγγιση είναι να βάλεις 16αρα σε 2.5αρι καλώδιο στα σπίτια που βρίσκεις μεγάλο μήκος και το καλώδιο μέσα στον τοίχο. Αν θα βάλεις 25αρια η οποία μπορεί να θέλει αρκετό χρόνο να πέσει ακόμα και με 30Α , το καλώδιο μπορεί να υπερθερμανθεί ή και να αναφλεγεί. Βέβαια τα κλιματιστικά δεν είναι ωμικα φορτία οπότε δεν παίζουν στο ονομαστικό στους τέρμα αλλά θα πρέπει να είσαι σύμφωνα με τους κανονισμούς/νομοθεσία= ηλεκτρολόγος 1 1
mdkamael Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 8 λεπτά πριν, liakjim είπε Άσε τον ηλεκτρολόγο να κάνει τη δουλειά του. Ανάποδα το έχεις πιάσει. Ούτε οι ασφάλειες πέφτουν αμέσως, υπάρχουν διάφοροι τύποι με καμπύλες ενεργοποίησης ούτε τα καλώδια καίγονται αμέσως αλλά δεν είναι και όλες οι περιπτώσεις ίδιες πχ άλλη περίπτωση να είναι ελεύθερο στον αέρα και άλλο να είναι ενταφιασμένο. Η πιο συντηρητική και ασφαλής προσέγγιση είναι να βάλεις 16αρα σε 2.5αρι καλώδιο στα σπίτια που βρίσκεις μεγάλο μήκος και το καλώδιο μέσα στον τοίχο. Αν θα βάλεις 25αρια η οποία μπορεί να θέλει αρκετό χρόνο να πέσει ακόμα και με 30Α , το καλώδιο μπορεί να υπερθερμανθεί ή και να αναφλεγεί. Βέβαια τα κλιματιστικά δεν είναι ωμικα φορτία οπότε δεν παίζουν στο ονομαστικό στους τέρμα αλλά θα πρέπει να είσαι σύμφωνα με τους κανονισμούς/νομοθεσία= ηλεκτρολόγος Αααα... αρα απαξ κ απαιτηθει τετοιο μεγεθος ασφαλειας θα χρειαστει μεγαλυτερη διατομη καλωδιου απο πισω - got it. Ωραια. Good to know. Τουλαχιστον να ξερω να μυριστω το παπατζιλικι απαξ κ πεσει η ατακα "μια χαρα ειναι, ολα ετσι μπαινουν " ή κατι παρεμφερες...
scarface5323 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 (επεξεργασμένο) Καλημέρα, χθες αγόρασα το παρακάτω κλιματιστικό μαζί με την υπηρεσία εγκατάστασης, με σκεπτικό χρήσης ως αποκλειστικό μέσο θέρμανσης σε 35 τετραγωνικά σαλοκουζίνα Θεσσαλονίκη, γενικά σαν μοντέλο γνωρίζετε κάποιες πληροφορίες? επίσης παρατήρησα οτι το 42 και το 50 δεν έχουν heater στην εξωτερική μονάδα, ενω τα πιο μικρά έχουν,επίσης γνωρίζει κάποιος αν η εγγύηση είναι 3 η 7 χρόνια? ευχαριστώ https://www.kotsovolos.gr/air-condition-heaters/air-condition/7000-to-15000-btu/253059-a-c-in14btu-mitsubishi-msz-ef42vgkw https://ecoinnovation.lv/wp-content/uploads/2022/12/GAISS_GAISS_SILTUMSŪKNIS_Mitsubishi_Electric_MUZ-EF_VG_Servisa_Instrukcija.pdf https://www.mitsubishi-electric.co.nz/materials/aircon/manuals/r32/m-series/msz_muz-ef-vg/1_operation/om_msz-ef22-50vg(k)w_vg79y155h01.pdf ερωτηματολογιο.pdf Επεξ/σία 30 Οκτωβρίου 2024 από scarface5323
cmaniac Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 1 ώρα πριν, mdkamael είπε 2.5αρι καλωδιο σιγουρα ... και δεν εχω αποφασισει ακομη αν αφησω την ασφαλεια του παλιου που ειναι 20A ή να παω σε 25αρα μονοπολικη 6kA. Τωρα ο τροπος ειναι αλλο ζητημα... σαλονοκουζινα αν καλυπτει με ανεση με κλειστη τη πορτα του χωλ ( εκει που υστερει το υπαρχων 24αρι) κ που οδηγει στα υπολοιπα δωματια θα μαι χαπυ ( εκαστο δωματιο εχει κ ενα 9αρι δικο του Mitsubishi Heavy αμα λαχει ). Στα ηλεκτρολογικά, όπως είπαν και οι άλλοι, εμμέσως πλην σαφώς, το 20 με το 2.5 δεν ταιριάζει και είναι ήδη λάθος. Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως στο οποίο αναφέρεσαι (της τάξης των kA) είναι άλλη παράμετρος, το οποίο δείχνει εμμέσως την ποιότητα της ασφάλειας. Επίσης υπάρχουν και χαρακτηριστικές απόκρισης για κάθε ασφάλεια (B,C,D). Η θέση του κλιματιστικού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να καλύπτει καλά τον χώρο του. Πρέπει να σκέφτεσαι ότι οι χώροι κάτω δεξιά και αριστερά της μονάδας (ή και πίσω, σε περίπτωση που υπάρχει γωνία και συνέχεια του δωματίου πίσω) δεν δέχονται την ίδια ποσότητα θερμότητας σε σχέση με τους χώρους που είναι μπροστά στη μοναδα (και κάποιες μοίρες δεξιά/αριστερά). Επίσης τα τεράστια κλιματιστικά, έχουν την αδυναμία να κατέβουν χαμηλά (υπαρχουν μηχανολογικά όρια και όρια στα ηλεκτρονικά ισχύος) οπότε η υπερδιαστασιολόγηση δεν σου δίνει απαραίτητα το σωστό αποτέλεσμα. Άλλο να έχει απόθεμα (οκ), άλλο να παίρνεις φεράρι για το περιπτερο (όχι οκ). 2
liakjim Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 39 λεπτά πριν, mdkamael είπε Αααα... αρα απαξ κ απαιτηθει τετοιο μεγεθος ασφαλειας θα χρειαστει μεγαλυτερη διατομη καλωδιου απο πισω - got it. Ωραια. Good to know. Τουλαχιστον να ξερω να μυριστω το παπατζιλικι απαξ κ πεσει η ατακα "μια χαρα ειναι, ολα ετσι μπαινουν " ή κατι παρεμφερες... Και πάλι όχι. Έχεις τη συσκευή. Ανοίξεις manual, σου λέει μέγιστο ρεύμα (και καλώδιο). Όμως στην ελληνική νομοθεσία πιθανώς να προβλέπεται κάτι άλλο. Άρα ο ηλεκτρολόγος πρώτα θα επιλέξει τη σωστή διατομή του καλωδίου και μετά θα το ασφαλίσει με τη σωστή ασφάλεια (όπου θέλουμε η ασφάλεια να είναι ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας). 36 λεπτά πριν, scarface5323 είπε Καλημέρα, χθες αγόρασα το παρακάτω κλιματιστικό μαζί με την υπηρεσία εγκατάστασης, με σκεπτικό χρήσης ως αποκλειστικό μέσο θέρμανσης σε 35 τετραγωνικά σαλοκουζίνα Θεσσαλονίκη, γενικά σαν μοντέλο γνωρίζετε κάποιες πληροφορίες? επίσης παρατήρησα οτι το 42 και το 50 δεν έχουν heater στην εξωτερική μονάδα, ενω τα πιο μικρά έχουν,επίσης γνωρίζει κάποιος αν η εγγύηση είναι 3 η 7 χρόνια? ευχαριστώ https://www.kotsovolos.gr/air-condition-heaters/air-condition/7000-to-15000-btu/253059-a-c-in14btu-mitsubishi-msz-ef42vgkw https://ecoinnovation.lv/wp-content/uploads/2022/12/GAISS_GAISS_SILTUMSŪKNIS_Mitsubishi_Electric_MUZ-EF_VG_Servisa_Instrukcija.pdf https://www.mitsubishi-electric.co.nz/materials/aircon/manuals/r32/m-series/msz_muz-ef-vg/1_operation/om_msz-ef22-50vg(k)w_vg79y155h01.pdf ερωτηματολογιο.pdf 532.73 kB · 2 downloads Καλή επιλογή. Για την εγγύηση συμβουλεύσου το site του αντιπροσώπου (λογικά έχει 3 το μηχάνημα και 7 ο συμπιεστής) 1 1
mdkamael Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 19 λεπτά πριν, cmaniac είπε Στα ηλεκτρολογικά, όπως είπαν και οι άλλοι, εμμέσως πλην σαφώς, το 20 με το 2.5 δεν ταιριάζει και είναι ήδη λάθος. Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως στο οποίο αναφέρεσαι (της τάξης των kA) είναι άλλη παράμετρος, το οποίο δείχνει εμμέσως την ποιότητα της ασφάλειας. Επίσης υπάρχουν και χαρακτηριστικές απόκρισης για κάθε ασφάλεια (B,C,D). Η θέση του κλιματιστικού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να καλύπτει καλά τον χώρο του. Πρέπει να σκέφτεσαι ότι οι χώροι κάτω δεξιά και αριστερά της μονάδας (ή και πίσω, σε περίπτωση που υπάρχει γωνία και συνέχεια του δωματίου πίσω) δεν δέχονται την ίδια ποσότητα θερμότητας σε σχέση με τους χώρους που είναι μπροστά στη μοναδα (και κάποιες μοίρες δεξιά/αριστερά). Επίσης τα τεράστια κλιματιστικά, έχουν την αδυναμία να κατέβουν χαμηλά (υπαρχουν μηχανολογικά όρια και όρια στα ηλεκτρονικά ισχύος) οπότε η υπερδιαστασιολόγηση δεν σου δίνει απαραίτητα το σωστό αποτέλεσμα. Άλλο να έχει απόθεμα (οκ), άλλο να παίρνεις φεράρι για το περιπτερο (όχι οκ). Οριστε, γι αυτο εχω αναγκη την συγκεκρινενη κουβεντα... ο ηλεκτρολογος ( της γνωστης αντιπροσωπειας της αγαπημενης μου πολης ) π ειχε ερθει στην εγκςτασταση του παλιου κουμπωσε σε 2.5αρι καλωδιο 20αρα ασφαλεια. Υπαρχουν αρκετες απωλειες στον χωρο καθ οτι απουσιαζουν παντελως μονωσεις οποτε και με τον κατα προσεγγιση υπολογισμο του εργαλειου που κυκλοφορει εδω μεσα το νεο μηχανημα ταιριαζει ταμαμ, οποτε δεν θα ξεφυγει τοσο η υπερδιαστολογηση του θεωρω ( θα φανει κ στη πραξη βεβαια ). Οντως η τοποθετηση στον χωρο με εχει προβληματισει αρκετα αλλα θα το δω με το παλικαρι που θα ερθει την ημερα της εγκαταστασης να το μελετησουμε κ καλυτερα απο κοντα. Εννοειται πως εχετε βοηθησει αρκετα κ σ αυτο τ κομματι... 8 λεπτά πριν, liakjim είπε Και πάλι όχι. Έχεις τη συσκευή. Ανοίξεις manual, σου λέει μέγιστο ρεύμα (και καλώδιο). Όμως στην ελληνική νομοθεσία πιθανώς να προβλέπεται κάτι άλλο. Άρα ο ηλεκτρολόγος πρώτα θα επιλέξει τη σωστή διατομή του καλωδίου και μετά θα το ασφαλίσει με τη σωστή ασφάλεια (όπου θέλουμε η ασφάλεια να είναι ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας). θεωρητικα το εννοουσα κ οχι απαραιτητα στη συγκεκριμενη εγκατασταση... σ ευχσριστω παντως για την επισημανση κ σαφως θα γινει οτιδηποτε συμφωνα με το manual ( λογικα θα ερθει εως τη παρασκευη ). Ουτε γραμμη δεν θα αφησω. Θα κουμπωσω και τις "Εντολες της Lege Artis εγκαταστασης" που αναφερθηκαν σε προηγουμενη απαντηση συμφορουμιτη λεπτομερως και με τη σειρα. Αν ξαφνικα θα σας πιασει επιμονος λοξυγγας τις επομονες μερες να ξερετε πως ενας εγκαταστατης ψυκτικος θα βλαστημαει απο μεσα του 😛
Klausx Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 Στις 28/10/2024 στις 3:48 ΜΜ, cmaniac είπε Η απόσταση έξω-μέσα δεν υπήρχε τόσο σαν ανάγκη πριν το R410 γιατί ήταν χαμηλότερες οι πιέσεις. Μαθήματα έως τώρα: Το κενό, επειδή ο ατμοσφαιρικός αέρας "μολύνει" το ψυκτικό, είναι αδιαπραγμάτευτο. Μετά την εγκατάσταση πρέπει να μείνουν πάνω τα μανόμετρα για κανα μισάωρο+ μετά το κενό και να μην κουνηθούν οι ενδείξεις. Αλλιώς δεν έχουν γίνει οι συσφίξεις και οι εκχειλώσεις σωστά (οι συσφίξεις κανονικά θέλουν ροπόκλειδο αλλά μη ζητάμε πολλά, εδώ δεν έχουμε τα βασικά). Οι αποστάσεις ασφαλείας πάνω κάτω δεξιά αριστερά της έξω και μέσα μονάδας καθορίζονται απο το manual. Στη μέσα, το ελάχιστο σύνηθες είναι 15 πόντους απ το ταβάνι και όσο πιο μακρυά από εμπόδια δεξιά αριστερά και κάτω. Εάν γίνεται μακρυά απο πηγές θερμότητας και τοποθετημένο ώστε να μην χτυπάει απ ευθείας άνθρωπο. Προσοχή σε περίπτωση εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας μπροστά απο χωνευτά κουφώματα, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί ροή κρύου αέρα από τις τρύπες των σωληνώσεων. ΔΕΝ ΤΡΥΠΑΜΕ ΔΟΚΑΡΙΑ. Οι τρύπες στον τοίχο πρέπει να είναι κλεισμένες με μονωτικό και στόκο. Οι σωληνώσεις να είναι μονωμένες από άκρη σε άκρη και να υπάρχει ρύση για την εσωτερική αποχέτευση (και να δοκιμαστεί). Οι σωληνώσεις πρέπει να έχουν στο σημείο ένωσης στην εσωτερική μονάδα στην πλευρά που δημιουργείται κενό, ενα κομμάτι μονωτικό που κλείνει την πιθανότητα να πάρει αέρα και να δημιουργηθεί υγροποίηση στις σωληνώσεις και να στάζει εσωτερικά. Οι σωληνώσεις να είναι τυλιγμένες σε ταινία. Κάθε 1.5μ μέγιστο να γίνεται στήριξη των σωληνώσεων για την αποφυγή κραδασμών. Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι από 2.5-3μ και πάνω για την αποφυγή υπερπιέσεων και κραδασμών. Εάν υπάρχει υπέρβαση του ορίου του κατασκευαστή για την απόσταση σύμφωνα με την προφόρτωση ψυκτικού, να συμπληρώνεται ψυκτικό με ζυγαριά και η επιπλέον ποσότητα να είναι τέτοια ώστε να καλύπτεται και η παραμένουσα ποσότητα στα λάστιχα σύνδεσης και πρέπει να γίνει προσεκτικά ώστε να μην μπει αέρας. Η ποσότητα που μπήκε επιπλέον πρέπει να γραφτεί σε ταμπελάκι στο εξωτερικό της μονάδας. Η εγκατάσταση να μην υπερβαίνει τη μέγιστη διαφορά ύψους μονάδας μέσα/έξω. Η εξωτερική μονάδα να μην είναι εκτεθειμένη στον άνεμο και εάν είναι, να τοποθετείται ανάποδα, ώστε να φυσάει στον τοίχο, για την αποφυγή ο ανεμιστήρας να κάψει την πλακέτα, πχ σε περίπτωση που γυρίζει ανάποδα στις εκκινήσεις. Η εξωτερική μονάδα σε περίπτωση περιοχής με έντονες χιονοπτώσεις, πρέπει να είναι τοποθετημένη σε υπερυψωμένες βάσεις, σε ύψος πάνω απο την αναμενόμενη χιονόπτωση, και ιδανικά με γείσο απο πάνω. Η εξωτερική μοναδα δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένη στον ήλιο γιατί κινδυνεύει ο έξω αισθητήρας να διαβάζει λάθος θερμοκρασία ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η εξωτερική και η εσωτερική αποχέτευση καλό είναι να ενώνονται μετά την εξωτερική μονάδα με Υ (να μην πέφτει η μέσα στην έξω). Εκεί που καταλήγουν οι σωληνώσεις να μην είναι αποχέτευση, γιατί μπορεί να γυρίζουν πίσω μυρωδιές. Στο άκρο βοηθάει μια σίτα για να μην μπουν μέσα ζωύφια (προσοχή, θέλει έλεγχο). Η εξωτερική μονάδα προτιμάται να μπαίνει κάτω στο πάτωμα σε βάσεις πλαστικές ή μεταλλικές, ειδικά οι μεγάλες. Όχι βάσεις τοίχου σπαστές. Κατά προτίμηση οι μεταλλικές να είναι γαλβανιζέ. Η εσωτερική μονάδα εκεί που είναι κομμένη για την διέλευση των καλωδίων και των σωληνώσεων να είναι περασμένη με λίμα ώστε να μην έχει γρέζια. Η εσωτερική μονάδα να είναι κουμπωμένη καλά στην πλακα οδηγό σε όλα τα σημεία που προβλέπεται. Η ηλεκτρική σύνδεση να γίνεται με συνδέσμους (Κος) κι όχι με στρίψιμο των καλωδίων. Η μονάδα να παίρνει ρεύμα με τον ενδεδειγμένο από τον κατασκευαστή τρόπο (η μέσα από την έξω πχ) και με τις κατάλληλες καλωδιώσεις με τις σωστές διατομές. @Klausx Ξέχασα τίποτα; Το inverter θα μειώσει θόρυβο όταν ρίξει στροφές το On/off όμως θα σου μεταφέρει το μέγιστο θόρυβο όσο δουλεύει απλά όπως τώρα έτσι και τότε υπήρχαν τα αθόρυβα και τα θορυβώδη. Το σωστό είναι κενό - πρεσάρισμα με άζωτο - έλεγχος - κενό και μετά απελευθέρωση του ψυκτικού υγρού στο κύκλωμα. Με ένα ηλεκτρονικό κενόμετρο και όχι μανόμετρο ίσως πιάσεις κάποια διαρροή αλλά σίγουρα όχι σε 30 λεπτά οπότε δεν υπάρχει λόγος αναμονής(μέχρι να συνδέσει ο τεχνικός τα καλώδια επαρκεί). Μετά την απελευθέρωση του ψυκτικού υγρού με ένα ηλεκτρονικό μανόμετρο αν υπάρχει διαρροή θα φανεί μαζί με ανιχνευτή διαρροών ή τουλάχιστον αφρό διαρροών στις ενώσεις. Η πίεση θα είναι περίπου 270-300 psi οπότε το μηχάνημα θα πρέπει να ξεκινήσει στην ψύξη για να γίνει αποσύνδεση χωρίς απώλεια. Και ένα sneak peek από την εγκατάσταση του Fujitsu KG που ακόμα περιμένει στην κούτα αφού έχω ανοίξει δουλειές με βαψίματα τώρα που είναι ευκαιρία. 2
liakjim Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 4 λεπτά πριν, Klausx είπε Και ένα sneak peek Τι είναι αυτό;
mdkamael Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 ...δεν θα ηταν ασχημο να εμπαιναν τα ανω του Κλαους και του Μανιακ στα στικυ 😉
sap00 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2024 1 ώρα πριν, liakjim είπε Τι είναι αυτό; αντικραδασμική βάση για Fujitsu KG ??? 1
Προτεινόμενες αναρτήσεις