Lofarek Δημοσ. 10 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 10 Σεπτεμβρίου ΝαιΜια πρωτη παρατηρηση. Κατω απο πληρως ιδανικες συνθηκες 28 εξωτερικη 28 ζητουμενη 28 εσωτερικη και στο eco function κατω απο 145 w δεν παει....Ισως γιατι πιο κατω ο κατασκευαστης να θεωρει οτι δεν θα αξιζει ως ποσοτητα η ψυξη που θα εδινε... Ναι σωστα συνεχιζω να παιζω με τις ρυθμισεις να δω τα min. Ενα αλλο που παρατηρω ειναι οτι οταν βαζεις μειωμενο θορυβο εξωτερικης σβηνει η eco λειτουργια γιατι ουτως η αλλως περιοριζει τις στροφες συμπιεστη εξωτερικου ανεμιστηρα. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
liakjim Δημοσ. 10 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 10 Σεπτεμβρίου 5 λεπτά πριν, Lofarek είπε ΝαιΜια πρωτη παρατηρηση. Κατω απο πληρως ιδανικες συνθηκες 28 εξωτερικη 28 ζητουμενη 28 εσωτερικη και στο eco function κατω απο 145 w δεν παει....Ισως γιατι πιο κατω ο κατασκευαστης να θεωρει οτι δεν θα αξιζει ως ποσοτητα η ψυξη που θα εδινε... Ναι σωστα συνεχιζω να παιζω με τις ρυθμισεις να δω τα min. Ενα αλλο που παρατηρω ειναι οτι οταν βαζεις μειωμενο θορυβο εξωτερικης σβηνει η eco λειτουργια γιατι ουτως η αλλως περιοριζει τις στροφες συμπιεστη εξωτερικου ανεμιστηρα. 180W το δίνει στους 28C ( με high ανεμιστήρα) , οπότε λογικά τα 145W που βλέπεις . Τι άλλα κλιματιστικά έχεις; Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Lofarek Δημοσ. 10 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 10 Σεπτεμβρίου Ururu , perfera , και 2 mitsu. Εβαλα το silent mode2 της εξωτερικης κατεβασα την ζητουμενη στους 17 και "κολλησε" στα 225 230 w καταναλωση. Η εσωτερικη του σε μηκος ειναι σχεδον 24 ρι Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
liakjim Δημοσ. 10 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 10 Σεπτεμβρίου 3 λεπτά πριν, Lofarek είπε Ururu , perfera , και 2 mitsu. Ok, αυτό που θα άξιζε να μετρήσεις είναι όχι τα ελάχιστα watts αλλά την απόδοση των κλιματιστικών σου ταυτόχρονα. Δεν είναι εύκολο αλλά όχι και ακατόρθωτο. Οδηγίες-> Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Lofarek Δημοσ. 10 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 10 Σεπτεμβρίου Δεν εχω αμεσα ψηφιακα με καλωδιακι Τι προτεινεις απο skroutz? Vfm Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Klausx Δημοσ. 10 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 10 Σεπτεμβρίου (επεξεργασμένο) Στις 10/9/2024 στις 3:12 ΜΜ, Lofarek είπε Μπηκε 2,5 μετρα κουλουρα Ο τεχνικός έχει εστιάσει περισσότερο στο οπτικό, θα ήθελα να δω και τα εσωτερικά αλλά πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες (οπτικά) εγκαταστάσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο φόρουμ. Π.χ. Για να πάει πιο κάτω το εξωτερικό θα έπρεπε να προσαρμόσει την αποχέτευση με πιθανό μερεμέτι αν δεν έχει βαφτεί από πίσω ο τοίχος. Τουλάχιστον έχει αρκετό χώρο από πίσω αφού έγινε επιλογή σωστής βάσης. Σχετικά με το σωληνάκι απλά τείνει να βουλώνει πιο γρήγορα αφού η εξωτερική μονάδα δεν έχει φίλτρα και μαζεύει όλους τους ρύπους σε αυτό το σημείο που μαζί με το νερό γίνονται λάσπη επίσης περνάνε αρκετά λίτρα που μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στο κάτω μέρος του στοιχείο / συμπιεστή. Επεξ/σία 11 Σεπτεμβρίου από Klausx 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Specs Δημοσ. 10 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 10 Σεπτεμβρίου Ψαχνοντας στα παλια ποσταρισματα "απο καταβολης κοσμου", βλεπω οτι ειναι αδυνατον να τα ξεσκαρταρω , ασε που γραφουμε με πυρετωδη ρυθμο και τωρα στο Part 4 που ειμαστε δεν προλαβαινω ουτε αυτο, ποσο μαλλον να διαβαζω κ τα πισω! Αλλα υπαρχει πολυ υλικο κ ευκολοτερα ισως αναγνωσιμο σε πινακες με εικονες οπως αυτο https://www.insomnia.gr/forums/topic/296911-συμβουλές-κι-απορίες-για-κλιματιστικά/?do=findComment&comment=57322867 Iσως καποιοι που ψαχνουν κατι και εχει οπτικοποιηθει, να το βρουνε ευκολοτερα. Ετσι εβαλα στο εξελ με τις "αποδελτιωσεις" μια στηλη με links ετοιμα για αναζητηση ΜΟΝΟ ΕΙΚΟΝΩΝ σε καθε Part ξεχωριστα. Ειναι στην στηλη με την πρασινη επικεφαλιδα στο εξελ εδω https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y7Y_H_xMZi6n3H3t4XowOVJZsqkrpHBpwOpKq0LRnOQ/edit?gid=298442205#gid=298442205 Βεβαια αν καποιος ψαχνει ΕΙΚΟΝΕΣ αλλα απο μια μαρκα, προσθετει οταν ανοιξει το link μεσα στο παραθυρακι αναζητησης και σε εισαγωγικα την μαρκα η οτι αλλο σχετικο. Πχ εικονες που στο κειμενο αναφερεται η λεξη Fujitsu , θα μπει στο κειμενο ετσι site:www.insomnia.gr/forums/topic/296911 "fujitsu" ΥΓ Μην απορησετε αν στα Fujitsu βγαλει μονο απο liakjim αν και παλι θα λειπουν αρκετες , μιας και τα αποκαλει με υποκοριστικα τα διαφορα "παιδακια" του, απο φουτζιτσαρα 😁μεχρι μιτσουμπα εξ οσων θυμαμαι. 3 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
GiannisSol Δημοσ. 11 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 11 Σεπτεμβρίου Παρατηρησα με μια θερμοκαμερα που έχω ότι οι έτοιμες μονωμένες χαλκοσωλήνες που κυκλοφορούν στην αγορά και τοποθετούν κατά κόρον οι ψυκτικοί , έχουν απώλειες ...πιάνεις με το χέρι και καταλαβαίνεις τη ψύξη . Θα δείτε και τις εικόνες από τη θερμοκαμερα. Παλιότερα φερνανε σκέτο χαλκό και βάζανε από πάνω αυτή τη μαύρη μόνωση που βάζουν στους σωλήνες των λεβητοστασίων. Από αυτή τη μόνωση δεν περνάει τίποτα . Δεν ξέρω αν παίζουν κανένα ρόλο αυτές οι απώλειες στις μετρήσεις κατανάλωσης που κάνουμε ,απλά μου έκανε εντύπωση επειδή έχω δύο μηχανήματα δίπλα δίπλα , ένα καινούριο φρέσκια τοποθέτηση και ένα παλιό τοποθετημένο 20 χρόνια πριν με τη παλιά μόνωση που μου φενεται κλάσεις ανώτερη. 2 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
liakjim Δημοσ. 11 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 11 Σεπτεμβρίου 1 ώρα πριν, Lofarek είπε Δεν εχω αμεσα ψηφιακα με καλωδιακι Τι προτεινεις απο skroutz? Vfm Θέλουμε θερμοκρασία και υγρασία. Οπότε ίσως αυτά https://www.skroutz.gr/s/25233726/Xiaomi-Monitor-2-THermometro-Ygrasiometro-Epitrapezio-gia-CHrisi-se-Esoteriko-CHoro-NUN4126GL.html Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
insomniagfg Δημοσ. 11 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 11 Σεπτεμβρίου (επεξεργασμένο) Σημερα, εκλεισα το12αρι perfera το οποιο δουλευε χωρις διακοπη Ιουλιο(108Kwh) Αυγουστο(128Κwh) και ζητηση 25.5 - 26C. Με ανεμιστηρα μονιμα στο silent ειχα και καλα επιπεδα σχετικης υγρασιας50-55% Καλυπτα ολο το σπιτι, σχεδων 80τμ(μονωση πυλωτη,θερμοπροσοψη,κουφωματα τριπλη υαλωση).Στο σαλονι που ηταν τοποθετημενο επιανε στοχο, το πισω απεναντι δωματιο απο διαδρομο ηταν περιπου μισο βαθμο πανω, και το διπλανο 0.7-1C πανω απο στοχο. Το ειδα χαμηλα στα 113w. Το 9αρι που εβαλα το δουλεψα μερικες μερες αρχικα μονο. Ευχαριστημενος σε γενικες γραμμες , θα δουμε και το χειμωνα. Επεξ/σία 11 Σεπτεμβρίου από insomniagfg 3 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
sap00 Δημοσ. 11 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 11 Σεπτεμβρίου 8 ώρες πριν, insomniagfg είπε Σημερα, εκλεισα το12αρι perfera το οποιο δουλευε χωρις διακοπη Ιουλιο(108Kwh) Αυγουστο(128Κwh) και ζητηση 25.5 - 26C. Με ανεμιστηρα μονιμα στο silent ειχα και καλα επιπεδα σχετικης υγρασιας50-55% Καλυπτα ολο το σπιτι, σχεδων 80τμ(μονωση πυλωτη,θερμοπροσοψη,κουφωματα τριπλη υαλωση).Στο σαλονι που ηταν τοποθετημενο επιανε στοχο, το πισω απεναντι δωματιο απο διαδρομο ηταν περιπου μισο βαθμο πανω, και το διπλανο 0.7-1C πανω απο στοχο. Το ειδα χαμηλα στα 113w. Το 9αρι που εβαλα το δουλεψα μερικες μερες αρχικα μονο. Ευχαριστημενος σε γενικες γραμμες , θα δουμε και το χειμωνα. Αυτά κάνουν οι καλές μονώσεις και τα καλά κλιματιστικά. Αν με 12άρι perfera - και μάλιστα στο silent! - καλύπτεις σαλόνι και δύο δωμάτια 80m2, είσαι άρχοντας..! 2 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
tu-luba Δημοσ. 11 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 11 Σεπτεμβρίου (επεξεργασμένο) Χθεσινές μετρήσεις λόγω αυξημένης εξωτερικής υγρασίας. Το toyotomi erai 24 Επισης το midea 9 all easy pro Επεξ/σία 11 Σεπτεμβρίου από tu-luba 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
liakjim Δημοσ. 11 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 11 Σεπτεμβρίου 1 λεπτό πριν, tu-luba είπε Χθεσινές μετρήσεις λόγω αυξημένης εξωτερικής υγρασίας. Το toyotomi erai 24 Έχουν φτάσει τα gree να είναι καλύτερα από τα midea σε ψύξη... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
cmaniac Δημοσ. 11 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 11 Σεπτεμβρίου Ένα update για το ZSX (όχι δε χάλασε ακόμα). Παρατήρησα κάποια μυρωδιά κάπως όξινη από τη εσωτερική μονάδα όταν δεν λειτουργούσε ο συμπιεστής, οπότε προσπάθησα να βρω γιατί, αφού μου φάνηκε πολύ καινούργιο το μηχάνημα για τέτοιες μυρωδιές. Ξεκίνησε όταν μετά από λίγες μέρες χρήσης αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τον timer του cloud για μισή ώρα ανά 8 ώρες στο fan για να στεγνώνει. Η αλήθεια είναι ότι μετά τις περιπέτειες, το δουλεύω επίτηδες 24/7 (καίει και κάτω από 3kW τη μέρα), για να βεβαιωθώ ότι πάνε όλα καλά με τα προβλήματα που αντιμετώπιζα. Έτσι έβγαλα τα φίλτρα και άρχισα να τα τσεκάρω ένα ένα τι μυρίζει... Τελικά, δεν ήταν από τα φίλτρα, που δεν φαίνονται να έχουν ίχνος σκόνης, αλλά ήταν το στοιχείο το ίδιο αφού όταν το πλησίασα, το μύρισα αμέσως. Για να μην το αρχίσω από τώρα στα χημικά, άρχισα να ψάχνω τι μπορώ να κάνω, από εναλλαγές πολύ κρύου και έπειτα ζεστού, ώστε να επιτύχω παγοποίηση και αυτόματη πλύση του στοιχείου (όπως το frostwash της hitachi), μεγαλύτερη ώρα στο fan για να στεγνώνει καλύτερα, αλλά και τις λειτουργίες self clean και allergen clear που έχει από τη "μάνα" του. Αρχικά δοκίμασα την Self clean, η οποία όμως και με το βατόμετρο δεν με πολυικανοποίησε, καθώς κρατάει 2 ώρες και τελικά δεν κάνει και κάτι σοβαρό, εκτός του να κλείνει η μονάδα και να συνεχίζει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας στο πολύ αργό για να ανακυκλοφορεί τον αέρα εντός με κλειστές περσίδες. Έπειτα δοκίμασα να μιμηθώ το frostwash, που νομίζω δεν πήγε άσχημα. Άνοιξα το κλιματιστικό το πολύ κρύο χαμήλή σκάλά με ανοιχτή την μπαλκονόπορτα ώστε να έχει αρκετή υγρασία. Έπειτα το γύρισα στο ζεστό στους 30. Δεν είδα να τρέχουν νερά, αλλά πιστεύω ότι λειτούργησε ευεργετικά. Μετά δοκίμασα το allergen clear, που το έχει για να αδρανοποιεί τα αλλεργιογόνα που κάθονται στο σχετικό φίλτρο και μάλλον κάνει ακριβώς αυτό που ήθελα: κρύο, κλείνει περσίδες, ζέστη και μετά fan στο πολύ αργό για να στεγνώσει. Το έτρεξα 2-3 φορές, μια φορά ανα ημέρα, και έχω δει αισθητή βελτίωση. Η φιλοσοφία της MHI είναι τρέξε το allergen clear και μετά το Self clean, ώστε να στεγνώσει αν έχει μείνει υγρασία, αλλά το κακό είναι ότι δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο στις λειτουργίες του cloud. Θα έλεγα φάουλ, γιατί καλό είναι να προγραμματίζονται αυτά. 3 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
GiannisSol Δημοσ. 11 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 11 Σεπτεμβρίου Gree airy 18. Δούλεμα μέχρι το πρωί λόγο υγρασίας , σε ψύξη 25 βαθμών , υγρασία χώρου από 70% στο 47% σταθερά. Εσωτερικό fan στο quite. 4 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Προτεινόμενες αναρτήσεις