Vault13 Δημοσ. 29 Ιουνίου Share Δημοσ. 29 Ιουνίου (επεξεργασμένο) https://www.e-shop.gr/elegktis-prizon-soyko-habotest-ht107d-socket-tester-with-digital-display-p-TLS.141350?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIv76uk9SAhwMVskNBAh2QfwrxEAQYAiABEgKTtfD_BwE https://www.e-shop.gr/elegktis-prizon-soyko-habotest-ht97d-socket-tester-with-digital-display-p-TLS.141604?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI9Z7itdWAhwMVMahoCR3RSwsWEAQYAyABEgL5SvD_BwE https://www.e-shop.gr/elegktis-prizon-soyko-habotest-ht106d-socket-tester-with-digital-display-ht106d-p-TLS.141351?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI9Z7itdWAhwMVMahoCR3RSwsWEAQYCCABEgL4q_D_BwE ποια από τις 3 λετε; Εχουμε μια παλια και μεγαλη ηλεκτρολογικη εγλατασταση σε γραφειο και θα βοηθούσε ενα τέτοιο για διαγνωση και επισκευη. Eνα APC πολυμπριζο ασφαλειας δεν ανιχνευσε γειωση εμεινε σβυστο το λαμπακι σε μια μπριζα. Σε μονοφασικο ή τριφασικό δουλευουν αυτα; Επεξ/σία 29 Ιουνίου από Vault13 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
nickol-us Δημοσ. 29 Ιουνίου Share Δημοσ. 29 Ιουνίου Χωρίς να γνωρίζω προσωπικά το προϊόν, από βίντεο και τεχνικά φυλλάδια που διάβασα, φαίνεται να δουλεύουν. Βλέπει αν υπάρχει φάση, ουδέτερος, γείωση και κάνει τεστ διαρροής προς γη (πατώντας το κουμπί) να δεις αν δουλεύει το ρελέ διαφυγής. Όλες οι version που παραθέτεις φαίνεται να κάνουν την ίδια δουλειά, αλλάζει μόνο το display και οι πληροφορίες που παίρνεις από αυτό. Δεν καταλαβαίνω αν έχει νόημα για παράδειγμα να δεις την συχνότητα της τάσης (μεσαίο σε τιμή). Το πιο ακριβό φαίνεται ότι δίνει όλες τις πληροφορίες μέσω του display (χωρίς ενδεικτικά led), στο official site της habotest δεν το βρήκα για να διαβάσω πληροφορίες. Το μηχάνημα μπαίνει σε πρίζες σουκο που σημαίνει ότι μετράει μονοφασικά (φάση - ουδέτερο). Ακόμη και αν η παροχή σου (του γραφείου) είναι τριφασική, στην πρίζα πάλι καταλήγει να είναι μονοφασική (230v μεταξύ φάση - ουδέτερο) 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Vault13 Δημοσ. 29 Ιουνίου Μέλος Share Δημοσ. 29 Ιουνίου 1 ώρα πριν, nickol-us είπε Χωρίς να γνωρίζω προσωπικά το προϊόν, από βίντεο και τεχνικά φυλλάδια που διάβασα, φαίνεται να δουλεύουν. Βλέπει αν υπάρχει φάση, ουδέτερος, γείωση και κάνει τεστ διαρροής προς γη (πατώντας το κουμπί) να δεις αν δουλεύει το ρελέ διαφυγής. Όλες οι version που παραθέτεις φαίνεται να κάνουν την ίδια δουλειά, αλλάζει μόνο το display και οι πληροφορίες που παίρνεις από αυτό. Δεν καταλαβαίνω αν έχει νόημα για παράδειγμα να δεις την συχνότητα της τάσης (μεσαίο σε τιμή). Το πιο ακριβό φαίνεται ότι δίνει όλες τις πληροφορίες μέσω του display (χωρίς ενδεικτικά led), στο official site της habotest δεν το βρήκα για να διαβάσω πληροφορίες. Το μηχάνημα μπαίνει σε πρίζες σουκο που σημαίνει ότι μετράει μονοφασικά (φάση - ουδέτερο). Ακόμη και αν η παροχή σου (του γραφείου) είναι τριφασική, στην πρίζα πάλι καταλήγει να είναι μονοφασική (230v μεταξύ φάση - ουδέτερο) To ενα κοκκινο, ‘open ground’ σημαινει απειρη γειωση; Προβλημα για επισκευη δηλαδη; 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
nickol-us Δημοσ. 29 Ιουνίου Share Δημοσ. 29 Ιουνίου (επεξεργασμένο) Σωστά. Με το όρο "ανοιχτό" στα ηλεκτρολογικά, εννοούμε όταν δεν περνάει ρεύμα από μέσα. Όταν ένας διακόπτης δηλαδή είναι ανοιχτός, το φως είναι σβηστό. Επεξ/σία 29 Ιουνίου από nickol-us 3 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
@topos Δημοσ. 29 Ιουνίου Share Δημοσ. 29 Ιουνίου Δεν τα ξέρω τα συγκεκριμένα μηχανηματακια αλλά πριν κανένα 6μηνο αγόρασα πολύμετρο.Ειδα διαφορά reviews και τα habotest ήταν τιμιοτατο και πήρα ένα από aliexpress(δεν τα είχε φέρει ακόμα το e-shop). 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
vasilllis Δημοσ. 29 Ιουνίου Share Δημοσ. 29 Ιουνίου 8 ώρες πριν, Vault13 είπε https://www.e-shop.gr/elegktis-prizon-soyko-habotest-ht97d-socket-tester-with-digital-display-p-TLS.141604?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI9Z7itdWAhwMVMahoCR3RSwsWEAQYAyABEgL5SvD_BwE ποια από τις 3 λετε; Εχουμε μια παλια και μεγαλη ηλεκτρολογικη εγλατασταση σε γραφειο και θα βοηθούσε ενα τέτοιο για διαγνωση και επισκευη. Eνα APC πολυμπριζο ασφαλειας δεν ανιχνευσε γειωση εμεινε σβυστο το λαμπακι σε μια μπριζα. Σε μονοφασικο ή τριφασικό δουλευουν αυτα; Αυτο παρε.Μονοφασικο μονο-σουκο 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Vault13 Δημοσ. 4 Ιουλίου Μέλος Share Δημοσ. 4 Ιουλίου (επεξεργασμένο) Με πολυμετρο μπορώ να βρω το open ground προβλημα; Της γειωσης δηλαδη. Επεξ/σία 4 Ιουλίου από Vault13 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
nickol-us Δημοσ. 4 Ιουλίου Share Δημοσ. 4 Ιουλίου (επεξεργασμένο) 49 λεπτά πριν, Vault13 είπε Με πολυμετρο μπορώ να βρω το open ground προβλημα; Της γειωσης δηλαδη. (με επιφύλαξη) είτε θα μετρούσα τάση ανάμεσα σε φάση και γείωση, είτε σε mode συνέχειας θα έλεγχα τη γείωση της πρίζας με μια γνωστή καλή γείωση. ο @nvel λογικά ξέρει, αν μπορεί και θέλει να βοηθήσει. Φυσικά τα παραπάνω αφορούν καθαρά την παρουσία γείωσης και όχι το πόσο καλή είναι Επεξ/σία 4 Ιουλίου από nickol-us 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Vault13 Δημοσ. 1 Σεπτεμβρίου Μέλος Share Δημοσ. 1 Σεπτεμβρίου Τριφασικό έχουμε. Ξέρει κανεις αν δουλεύουν αυτα εδω; 2)Ή ταση αλλαζει? https://www.tnt-audio.com/accessories/habotest_ht107d_e.html Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
manolis940 Δημοσ. 1 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 1 Σεπτεμβρίου 6 ώρες πριν, Vault13 είπε Τριφασικό έχουμε. Ξέρει κανεις αν δουλεύουν αυτα εδω; 2)Ή ταση αλλαζει? https://www.tnt-audio.com/accessories/habotest_ht107d_e.html Αυτό απ' ότι φαίνεται μπαίνει σε μία απλή πρίζα suko. Στην suko δεν καταλήγουν 5 καλώδια όπως σε μία τριφασική πρίζα αλλά 3. Αν γνωρίζεις 3 πρίζες που συνδέονται σε διαφορετικές φάσεις μπορείς να κάνεις μέτρηση και στις τρεις και πιστεύω ότι κάνεις την δουλειά σου. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Vault13 Δημοσ. 1 Σεπτεμβρίου Μέλος Share Δημοσ. 1 Σεπτεμβρίου 13 λεπτά πριν, manolis940 είπε Αυτό απ' ότι φαίνεται μπαίνει σε μία απλή πρίζα suko. Στην suko δεν καταλήγουν 5 καλώδια όπως σε μία τριφασική πρίζα αλλά 3. Αν γνωρίζεις 3 πρίζες που συνδέονται σε διαφορετικές φάσεις μπορείς να κάνεις μέτρηση και στις τρεις και πιστεύω ότι κάνεις την δουλειά σου. Πολλες μπριζες εχω σε ολες τις τρεις φάσεις σε τρεις οροφους. 30-40 μπριζες Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
nickol-us Δημοσ. 1 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 1 Σεπτεμβρίου 6 ώρες πριν, Vault13 είπε Τριφασικό έχουμε. Ξέρει κανεις αν δουλεύουν αυτα εδω; 2)Ή ταση αλλαζει? https://www.tnt-audio.com/accessories/habotest_ht107d_e.html 10 λεπτά πριν, Vault13 είπε Πολλες μπριζες εχω σε ολες τις τρεις φάσεις σε τρεις οροφους. 30-40 μπριζες Εφόσον έχεις πρίζες σούκο, καταλήγουν 3 αγωγοί: φάση, ουδέτερος και γείωση. Αν απλά θες να δεις αν έχεις χάσει κάποιον από τους τρεις αγωγούς, τότε το τεστερ σε καλύπτει, άσχετα με ποια φάση από τις τρεις καταλήγει στην πρίζα. 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Vault13 Δημοσ. 2 Σεπτεμβρίου Μέλος Share Δημοσ. 2 Σεπτεμβρίου (επεξεργασμένο) Το εβαλα σημερα πανω. Τι εγινε λοιπον; 3 φασικο ρευμα ξαναλεω. σε καποιες μπριζες εβγαλε open ground. Ενα κοκκινο δηλαδη. Ανοιχτη γειωση. Οκ λογικο, το ξεραμε οτι υπαρχει. σε καποιες αλλες εβγαλε κατι αλλο. Το live/ neutral reverse, τι ειναι αυτο; https://ibb.co/RQRNjVq (μην κοιτατε το πολυμπριζο τα ιδια κανει και σε απλες σουκο τοιχου) το googlara και θεωρειται προβλημα. Επισης εκανα και κατι που διαβασα. Εβαλα αναποδα το habotest, και εδειξε κανονικα, σαν να μην υπαρχει προβλημα δηλαδη. Επεξ/σία 2 Σεπτεμβρίου από Vault13 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Φέλιξ Δημοσ. 2 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 2 Σεπτεμβρίου (επεξεργασμένο) Στην Ελλάδα όλες οι πρίζες είναι αμφιδέξιες. Δηλαδή αν βγάλεις μία μπρίζα την γυρίζεις 180 μοίρες μπορείς να την ξαναβάλεις. για αυτό έχουμε δύο επαφές γείωσης. Σε χώρες που δεν είναι αμφιδέξιες χρησιμοποιούν την γείωση για να περιορίσουν τους τρόπους που μπορεί να βάλεις την μπρίζα σε έναν. Εκεί έχει σημασία αν η φάση και ο ουδέτερος είναι στην θέση τους και όχι ανάποδα. Αυτό επίσης σημαίνει και ότι όλες οι συσκευές (με σουκο) πρέπει να μπορούν να συνδεθούν και με τους δύο τρόπους. Σε πια μεριά είναι ο ουδέτερος και η φάση δεν έχει καμία σημασία, και αν η συσκευή σου λέει ότι είναι ανάποδα (LIVE/NUE REVERSE), το αγνοείς (Μπορείς να το βγάλεις και να το βάλεις ανάποδα και θα είναι σβηστό) Αν το live/ground reverse είναι αναμένο, απομακρύνεσαι από κάθε μπρίζα και ηλεκτρική συσκευή και τηλεφωνάς σε ηλεκτρολόγο αμέσως. Αυτές οι συσκευές μπορούν να τεστάρουν μόνο τις συγκεκριμένες περιπτώσεις σφάλματος. Ουσιαστικά αν μία μπρίζα έχει συνδεθεί σωστά από πίσω. Άλλα ηλεκτρολογικά προβλήματα είναι εκτός των δυνατοτήτων τους. Μία σημαντική συσκευή που μπορεί να σώσει και ζωές, είναι το ρελέ ασφαλείας (γνωστό ως GFP, GFCI, RCD κ.α.). Να σιγουρευτείς ότι υπάρχει και δουλεύει. Σε σούκο μπρίζες δεν υπάρχει τριφασικό. Είναι μία από τις 3 φάσεις, ουδέτερος και γείωση. Οι άλλες 2 φάσεις μπορείς να είναι σε άλλες μπρίζες σούκο ή και πουθενά. Η τριφασική μπρίζα είναι έτσι Δεν θα έχεις στο γραφείο τέτοια. Το UPS μπορείς να το βάλεις σε όποια σούκο θες. Μονοφασικό είναι. Επεξ/σία 2 Σεπτεμβρίου από Φέλιξ 3 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
paylidis Δημοσ. 2 Σεπτεμβρίου Share Δημοσ. 2 Σεπτεμβρίου (επεξεργασμένο) 41 λεπτά πριν, Vault13 είπε Το live/ neutral reverse, τι ειναι αυτο; δεν ειναι προβλημα, πρακτικα ειναι αποδα συνδεδεμενα στη πριζα η φαση με τον ουδετερο (ή βιδωθηκε αναποδα η πριζα). Αν το κανεις τουμπα το εργαλειακι θα στη βγαλει οκ οπως παρατηρησες (κ οπως φυσικα ειναι) Επεξ/σία 2 Σεπτεμβρίου από paylidis 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές