Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

Έχετε παρατητηρήσει σταγόνες στην εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού;

Σήμερα πήγα να καθαρήσω τα φίλτρα και αφού τα έβγαλα παρατήρησα στις ψύκτρες σταγονίδια νερού , αλλά ήταν γεμάτο όλη η ψύκτρα. 

είναι λογικό κάτι τέτοιο; 

Να αναφέρω μετά από έλεγχο που έκανα , ότι αφού είναι απενεργοποιημένο , μέσα σε 10 λεπτά ξαναεμφανίζει σταγονίδια

20240610_185821.jpg.e767d24e7c595203c2a527943dd221b3.jpg

Δημοσ.

Πριν καθαρίσεις τα φίλτρα το είχες βάλει μήπως να δουλέψει; Αν ναι λογικό είναι διότι η υγρασία του αέρα συμπυκνωθηκε στο στοιχείο για να κατέβει έξω από το σωληνάκι. 

Δημοσ.
2 ώρες πριν, mariosnik_ είπε

Πριν καθαρίσεις τα φίλτρα το είχες βάλει μήπως να δουλέψει; Αν ναι λογικό είναι διότι η υγρασία του αέρα συμπυκνωθηκε στο στοιχείο για να κατέβει έξω από το σωληνάκι. 

 Ακριβώς ναι δούλευε. Α μάλιστα δλδ είναι λογικό που είδα υγρασία 

Δημοσ.
7 ώρες πριν, johnny_pane είπε

 Ακριβώς ναι δούλευε. Α μάλιστα δλδ είναι λογικό που είδα υγρασία 

Φυσικά και είναι. Άσε να περάσει 1-2 ώρες κλειστό και τότε δες τι γίνεται. Είναι από το συμπυκνωμα που βγαίνει έξω. 

Δημοσ.

Επίσης, αν το έχεις στην ψύξη, σε περίπτωση που δεν έχει κάποια τέτοια λειτουργία από μόνο του, μην το κλείνεις αμέσως. Γύρνα το σε λειτουργία ανεμιστήρα και άσε το για κανένα μισάωρο να στεγνώσει.

  • Like 1
Δημοσ.
55 minutes ago, csontheline said:

Επίσης, αν το έχεις στην ψύξη, σε περίπτωση που δεν έχει κάποια τέτοια λειτουργία από μόνο του, μην το κλείνεις αμέσως. Γύρνα το σε λειτουργία ανεμιστήρα και άσε το για κανένα μισάωρο να στεγνώσει.

^^^ αυτό... βοηθάει το μέγιστο στο να μην μυρίζει μετά....

Δημοσ.
Στις 21/6/2024 στις 9:38 ΠΜ, csontheline είπε

Επίσης, αν το έχεις στην ψύξη, σε περίπτωση που δεν έχει κάποια τέτοια λειτουργία από μόνο του, μην το κλείνεις αμέσως. Γύρνα το σε λειτουργία ανεμιστήρα και άσε το για κανένα μισάωρο να στεγνώσει.

όταν πατάω το κουμπί απενεργοποίησης , δεν κλείνει συνεχίζει να δουλεύει κάνα 10-20 λεπτό σε πολύ χαμηλή ταχύτητα ο ανεμιστήρας - φτερωτή του

Δημοσ.
3 ώρες πριν, meletis_m είπε

Δες και τη αποχέτευση του μήπως έχει βουλώσει .

οι σταγόνες στον εξατμιστή είναι ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα λόγο της υγροποίησης του αέρα όταν ψύχεται και αυτό υποδεικνύει τη σωστή λειτουργία του κλιματιστικου εξ ου και οι σταγόνες που βγαίνουν έξω μέσω της αποχέτευσης  Τώρα αν είχε βουλώσει η αποχέτευση  θα γέμιζε το σκαφακι και θα έτρεχαν μέσα στο δωμάτιο 

Δημοσ.

Αν βουλωσει η αποχετευση και τρεχουν τα νερα μεσα, καλο ειναι να εχεις ηλεκτρικη σκουπα με καδο που ρουφαει και νερα, πας απεξω βαζεις τη σωληνα του κλιματιστικου μεσα στη σωληνα της σκουπας, κλεινεις τυχον κενο με την παλαμη σου, και τη βαζεις μπροστα για λιγα δευτερολεπτα.

Αλλιως θελει ανοιγμα και καλο καθαρισμο του ac.

Δημοσ.
13 ώρες πριν, gpapadakis είπε

Αν βουλωσει η αποχετευση και τρεχουν τα νερα μεσα, καλο ειναι να εχεις ηλεκτρικη σκουπα με καδο που ρουφαει και νερα, πας απεξω βαζεις τη σωληνα του κλιματιστικου μεσα στη σωληνα της σκουπας, κλεινεις τυχον κενο με την παλαμη σου, και τη βαζεις μπροστα για λιγα δευτερολεπτα.

Αλλιως θελει ανοιγμα και καλο καθαρισμο του ac.

όχι, όπως αναφέρω δεν τρέχουν νερά μέσα, απλά είναι ιδρωμένη όλη η ψύκτρα.

η αποχέτευση έξω δουλεύει στάζει κανονικά. 

απ' ότι κατάλαβα είναι από την διαφορά θερμοκρασίας.

εσείς έχετε δει την ψύκτρα ιδρωμένη ή μόνο εγώ είμαι;

Δημοσ.

στα στοιχείο όταν λειτουργεί το μηχάνημα είναι λογικό να συμπυκνώνονται οι ατμοί του αέρα αφού η επιφάνεια έχει θερμοκρασία μικρότερη από το σημείο δρόσου και όλα το κάνουν κάποια στιγμή  ανεξάρτητα αν καθόμαστε να το κοιτάμε ή όχι. Μην κοιτάς το στοιχείο κοίτα ένα ποτήρι με κρύο νερό είναι το ίδιο φαινόμενο.

  • Το θέμα έχει κλειδωθεί
Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.
  • Δημιουργία νέου...