3 hours ago, nick_gr2 said:

Και στην τελική, ποιος εγκαταστάτης θα είναι σε θέση να γνωρίζει τη διάμετρο της οπής σε συνδυασμό με το μήκος του σωλήνα για να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα

Δεν θα ειναι πλατη με πλατη το μεσα με το εξω μηχανημα?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 13k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Μόλις τώρα, Specs είπε

Δεν θα ειναι πλατη με πλατη το μεσα με το εξω μηχανημα?

οχι ρε γμτ...  η απόσταση εσωτερικής εξωτερικής μονάδας  είναι 2m περίπου

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Just now, nick_gr2 said:

η απόσταση εσωτερικής εξωτερικής μονάδας  είναι 2m περίπου

οκ, σιγα το προβλημα! δωσε λινκ απο αυτο το manual το αναλυτικο να δουμε τι γραφει (για μεταφραση παντως ειναι αστειο οταν βλεπω οτι λεει: Μέχρι 60 m³/h καθαρισμένος φρέσκος αέρας εξωτερικού χώρου, αφήστε την αηδία να φύγει
και τη φρεσκάδα.)...

Μαλλον απο ΑΙ ειναι...

  • Haha 3
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

  

2 ώρες πριν, Specs είπε

οκ, σιγα το προβλημα! δωσε λινκ απο αυτο το manual το αναλυτικο να δουμε τι γραφει (για μεταφραση παντως ειναι αστειο οταν βλεπω οτι λεει: Μέχρι 60 m³/h καθαρισμένος φρέσκος αέρας εξωτερικού χώρου, αφήστε την αηδία να φύγει
και τη φρεσκάδα.)...

Μαλλον απο ΑΙ ειναι...

 

Το manual κατάφερα να το βρω μόνο στα ρώσικα εδώ. (Το σημείο που μας ενδιαφέρει είναι κάτω κάτω στη σελίδα 6. Με λίγο translate θα καταλάβεις τι θέλει να πει.)

Ένα άλλο "εγχειρίδιο" που βρήκα, ενώ στο εξώφυλλο δείχνει τα Gaia, μέσα δεν αναφέρεται τίποτα για φρέσκο αέρα... ούτε σαν λειτουργία ούτε σαν εγκατάσταση.

Επίσης τα Gaia δεν αναφέρονται πουθενά στο επίσημο site (midea.com) και είναι αδύνατο να βρεις κάποια αξιόλογη αναφορά σε ξένα forums, reddit κλπ.

Όλα τα παραπάνω με αποθαρρύνουν και με κάνουν να αισθάνομαι πολύ beta tester για να το αγοράσω και να "αφήσω την αηδία να φύγει και τη φρεσκάδα" 😂😂😂

Επεξ/σία από nick_gr2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Το κλιματιστικό παρέχεται με σωλήνα διαμέτρου 53 mm
Με το κλιματιστικό παρέχεται ένας σωλήνας διαμέτρου 53 mm μήκους 1 m, ο οποίος επιτρέπει την παροχή
έως και 60 κυβικά μέτρα ανά ώρα φρέσκου αέρα στο δωμάτιό σας.
Ο σωλήνας συνοδεύεται από έναν προσαρμογέα σύνδεσης και μια προστατευτική γρίλια.
και μια προστατευτική γρίλια. Μπορεί να εγκατασταθεί μόνο με την κατεύθυνση
κατεύθυνσης εξόδου "πίσω από τη μονάδα - μέσα από τον τοίχο", όπως φαίνεται παραπάνω, για
για εγκατάσταση στη δεξιά ή αριστερή πλευρά στην ίδια συσκευασία με το fre
σωλήνες, είναι απαραίτητο να αγοραστεί ένας σωλήνας με διάμετρο
Απαιτείται ένας σωλήνας με διάμετρο 30 mm και μήκος max. 4 m από τον τοπικό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα μειώσει την παροχή αέρα σε 25-30 κυβικά μέτρα.
Η παροχή αέρα θα μειωθεί σε 25-30 κυβικά μέτρα ανά ώρα, αλλά μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική διαδρομή για την παροχή αέρα.

Ολα καλα δειχνουν...

Εν τελει, ο αερας ειναι υπερ αρκετος και εγω το δουλευω στο ελαχιστο της παροχης κ ειναι τελειο κ δεν ανεβαινει κ ο θορυβος απο το "γαρμπιλι" στον ηχο του φιλτρου HEPA...

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

και αν εγώ θέλω να βάλω σωλήνα 2 m "από τον τοπικό αντιπρόσωπο", πόσο παραπάνω πρέπει να ανοίξω την "οπή" για να έχω την ίδια ροή με το default 1m;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
3 minutes ago, nick_gr2 said:

και αν εγώ θέλω να βάλω σωλήνα 2 m "από τον τοπικό αντιπρόσωπο", πόσο παραπάνω πρέπει να ανοίξω την "οπή" για να έχω την ίδια ροή με το default 1m;

53mm ειναι η αρχικη...ιδια σωληνα θα προσθεσεις. Σιγα μην παρεις απο την κεντρικη αντιπροσωπεια!!! ενας απλος πλαστικος ευκαμπτος σωληνας ειναι!

Επεξ/σία από Specs
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

καλή λειτουργία ρε γαμώτο, αλλά χωρίς reviews και με παρουσία μόνο στη βουλγάρικη και ουκρανική midea, μου κάνει ότι το βγάλαν σε μικρές αγορές για να πάρουν feedback για την λειτουργία αυτή. μπορεί να λέω και χαζομάρες... anyway, ευχαριστώ!

  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Στις 12/3/2024 στις 2:22 ΜΜ, liakjim είπε

3500W απώλειες για 94τμ έχουν τα σπίτια με άριστες μονώσεις που προσεγγίζουν το παθητικό σπίτι, οπότε το πιθανότερο είναι ότι έχεις κάνει κάποιο λάθος στα δεδομένα που έβαλες, για αυτό όποτε βρεις χρόνο ανέβασέ μας screenshots από τις απαντήσεις που έβαλες. Και επίσης αφού είναι κ για χειμώνα, ναι, βάλε τη θερμοκρασία που θέλεις στον χώρο πχ 20, 21 ή 22 ή όσο θέλεις.

4573.31Watt

3933.05KCal/h

76.22Watt/m2

65.55KCal/h/m2

για 21 βαθμους και εβαλα τον κυριο χωρο που θελουμε να μπει το aircondition

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, arxontas2323 είπε

4573.31Watt

3933.05KCal/h

76.22Watt/m2

65.55KCal/h/m2

για 21 βαθμους και εβαλα τον κυριο χωρο που θελουμε να μπει το aircondition

https://voyias.gr/climaunit/κλιματιστικό-τοίχου-inverter-18000-btu-toshiba-σειρά-edge-white-ras-b18g3kvsg-e-ras

 

  • Thanks 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Καλησπέρα

1. θελω να παρω ενα κλιματιστικο 9αρι και σκεφτομαι κατι σε TCL, εχετε να προτεινετε κατι?

2. η εξωτερικη μοναδα θελω να ειναι σε αποσταση 6-8 μετρων απ την εξοδο του τοιχου που συνδεεται με την εσωτερικη μοναδα.

Αυτο μπορει να γινει ή π.χ. θα εχει προβλημα αποδοσης?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 ώρες πριν, aristagoras1 είπε

Καλησπέρα

1. θελω να παρω ενα κλιματιστικο 9αρι και σκεφτομαι κατι σε TCL, εχετε να προτεινετε κατι?

2. η εξωτερικη μοναδα θελω να ειναι σε αποσταση 6-8 μετρων απ την εξοδο του τοιχου που συνδεεται με την εσωτερικη μοναδα.

Αυτο μπορει να γινει ή π.χ. θα εχει προβλημα αποδοσης?

Μόνο ψύξη θα παίξει;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
  1. Ανώτατο διαθέσιμο ποσό : 1200 χωρίς να πρέπει απαραίτητα να τα φτάσω 😀
  2. Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού. Στη 2η περίπτωση αναφέρουμε το μοντέλο του παλιού κλιματιστικού και αν ήταν επαρκές / μάλλον οριακό / ανεπαρκές: toshiba 12άρι 15ετίας και βάλε. επαρκέστατο.
  3. Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος (πχ μεγάλη αλυσίδα που συνήθως έχουν αυξημένες τιμές αλλά έχουν ευκολίες πχ τρόπος πληρωμής με δόσεις, ανακύκλωση παλιού κλιματιστικού , δωρεάν εγκατάσταση κτλ): όχι
  4. Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο (πχ 20% ψύξη / 80% θέρμανση): 90% ψύξη 10% θέρμανση
  5. Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή πηγή ψύξης ή αποκλειστική πηγή ψύξης και θέρμανσης κτλ: καθημερινή ψύξη το καλοκαίρι όλη τη διάρκεια της νύχτας πχ. 22:00 - 07:00
  6. Αναφέρουμε αν έχουμε και αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης πχ λέβητας πετρελαίου. λέβητας αερίου
  7. Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό αν θα είναι ενιαίος πχ σαλονοκουζίνα, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία κτλ : υπνοδωμάτιο 12 m2 ψηλοτάβανο 3 m
  8. Τοποθεσία (πόλη και περιοχή αν είναι Αθήνα) , προσδιορίζοντας ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες (αν έχουμε κοντά μετεωρολογικό σταθμό από το https://meteo.gr/Gmap.cfm το λέμε), υψόμετρο και τυχόν ιδιαιτερότητες (πχ πάνω στη θάλασσα, ξηρό κλίμα κτλ) Θεσσαλονίκη Πανόραμα χαμηλά υψόμετρο ~300μ https://penteli.meteo.gr/stations/pylaia/
  9. Απαραίτητα, επιθυμητά και αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ: μεγάλη εγγύηση, να μην τρίζουν τα πλαστικά του, nice to have: ιονιστής. καλό θα ήταν να έχει εισαγωγή φρέσκου αέρα αλλά μας περιορίζει πολύ στα μοντέλα... οπότε άκυρο 🤪
  10. Πληροφορίες περί μονώσεων, κουφώματα, ιδιαιτερότητες χώρου, προσανατολισμό, (πχ έντονη ηλιοφάνεια, ψηλοτάβανο, μαγαζί με ανοιχτές πόρτες κτλ). θερμοπρόσοψη, καινούρια ενεργειακά κουφώματα, ψηλοτάβανο ~3m
  11. Τέλος για να δοθεί μια αίσθηση του χώρου, αναφέρουμε τις απώλειες του χώρου μας με χρήση του παρακάτω εργαλείου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ . 

14722.49 Watt, 12661.34 KCal/h, 147.22 Watt/m2, 126.61 KCal/h/m2

Επεξ/σία από nick_gr2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

52 λεπτά πριν, nick_gr2 είπε
  1. Ανώτατο διαθέσιμο ποσό : 1200 χωρίς να πρέπει απαραίτητα να τα φτάσω 😀
  2. Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού. Στη 2η περίπτωση αναφέρουμε το μοντέλο του παλιού κλιματιστικού και αν ήταν επαρκές / μάλλον οριακό / ανεπαρκές: toshiba 12άρι 15ετίας και βάλε. επαρκέστατο.
  3. Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος (πχ μεγάλη αλυσίδα που συνήθως έχουν αυξημένες τιμές αλλά έχουν ευκολίες πχ τρόπος πληρωμής με δόσεις, ανακύκλωση παλιού κλιματιστικού , δωρεάν εγκατάσταση κτλ): όχι
  4. Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο (πχ 20% ψύξη / 80% θέρμανση): 90% ψύξη 10% θέρμανση
  5. Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή πηγή ψύξης ή αποκλειστική πηγή ψύξης και θέρμανσης κτλ: καθημερινή ψύξη το καλοκαίρι όλη τη διάρκεια της νύχτας πχ. 22:00 - 07:00
  6. Αναφέρουμε αν έχουμε και αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης πχ λέβητας πετρελαίου. λέβητας αερίου
  7. Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό αν θα είναι ενιαίος πχ σαλονοκουζίνα, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία κτλ : υπνοδωμάτιο
  8. Τοποθεσία (πόλη και περιοχή αν είναι Αθήνα) , προσδιορίζοντας ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες (αν έχουμε κοντά μετεωρολογικό σταθμό από το https://meteo.gr/Gmap.cfm το λέμε), υψόμετρο και τυχόν ιδιαιτερότητες (πχ πάνω στη θάλασσα, ξηρό κλίμα κτλ) Θεσσαλονίκη Πανόραμα χαμηλά υψόμετρο ~300μ https://penteli.meteo.gr/stations/pylaia/
  9. Απαραίτητα, επιθυμητά και αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ: μεγάλη εγγύηση, να μην τρίζουν τα πλαστικά του, nice to have: ιονιστής. καλό θα ήταν να έχει εισαγωγή φρέσκου αέρα αλλά μας περιορίζει πολύ στα μοντέλα... οπότε άκυρο 🤪
  10. Πληροφορίες περί μονώσεων, κουφώματα, ιδιαιτερότητες χώρου, προσανατολισμό, (πχ έντονη ηλιοφάνεια, ψηλοτάβανο, μαγαζί με ανοιχτές πόρτες κτλ). θερμοπρόσοψη, καινούρια ενεργειακά κουφώματα, ψηλοτάβανο ~3m
  11. Τέλος για να δοθεί μια αίσθηση του χώρου, αναφέρουμε τις απώλειες του χώρου μας με χρήση του παρακάτω εργαλείου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ . 

4427.14 Watt3807.34 KCal/h, 340.55 Watt/m2, 292.87KCal/h/m2

Υπολόγισε ξανά τις απώλειες, πες μας πόσα τμ είναι ο χώρος που θα τοποθετηθεί 

Με 340W/m2, όχι θερμοπρόσοψη, ανοιχτά τζάμια έχεις 🤣