13 λεπτά πριν, bilis1234 είπε

Δεν μου έχει έρθει ακόμη το οποίο περιμένω αλλά στην προκημενη περίπτωση που δεν μπορεί να μπει στα μέτρα που λέει τι γίνετε τότε? 

Μοντέλο; Και ποια διάσταση δεν πιάνεις;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

18 λεπτά πριν, liakjim είπε

Μοντέλο; Και ποια διάσταση δεν πιάνεις;

TESLA Classic TT26EX21-0932IA Κλιματιστικό Inverter 9.000 ΒΤU λέει 2,50 μέτρα όριο το φοβάμαι λόγω καλωδίων κ βεράντας εξωτερικά 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, bilis1234 είπε

TESLA Classic TT26EX21-0932IA Κλιματιστικό Inverter 9.000 ΒΤU λέει 2,50 μέτρα όριο το φοβάμαι λόγω καλωδίων κ βεράντας εξωτερικά 

Αν δεν έχεις το ύψος για να πετύχεις τα 2.5μ με τα 150mm που θέλει από το ταβάνι, τότε προτίμησε να τηρήσεις την απόσταση από το ταβάνι.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
Στις 12/3/2024 στις 9:42 ΠΜ, liakjim είπε

Εκτός από τα φασόν TCL που βασίζονται στο c-fresh όπως το morris fresh-air και tesla, υπάρχει και το midea gaia.

https://www.skroutz.gr/s/37924205/Midea-Gaia-12HRFN8-I-12HRFN8-O-Klimatistiko-Inverter-12000-BTU-A-A-me-WiFi.html

Φαίνεται ενδιαφέρον!

Έχεις άποψη αν αυτό το "υβριδικό σύστημα εισαγωγής οξυγόνου O²Fresh Air" κάνει όντως αυτό που υπόσχεται; πχ. σε κρεβατοκάμαρα με κλειστά παράθυρα θα καταφέρει το πρωί να μην έχει αυτή τη βαριά κλεισούρα;

Αν έξω έχει 35 βαθμούς και το βάλω να κάνει "εισαγωγή οξυγόνου" δε θα αυξηθεί δραματικά η κατανάλωση;

Ελλείψει reviews, θα το θεωρούσες γενικά "ασφαλή λύση" ή θα κάνω τον beta tester; 😆

Επεξ/σία από nick_gr2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

27 λεπτά πριν, nick_gr2 είπε

https://www.skroutz.gr/s/37924205/Midea-Gaia-12HRFN8-I-12HRFN8-O-Klimatistiko-Inverter-12000-BTU-A-A-me-WiFi.html

Φαίνεται ενδιαφέρον!

Έχεις άποψη αν αυτό το "υβριδικό σύστημα εισαγωγής οξυγόνου O²Fresh Air" κάνει όντως αυτό που υπόσχεται; πχ. σε κρεβατοκάμαρα με κλειστά παράθυρα θα καταφέρει το πρωί να μην έχει αυτή τη βαριά κλεισούρα;

Αν έξω έχει 35 βαθμούς και το βάλω να κάνει "εισαγωγή οξυγόνου" δε θα αυξηθεί δραματικά η κατανάλωση;

Ελλείψει reviews, θα το θεωρούσες γενικά "ασφαλή λύση" ή θα κάνω τον beta tester; 😆

Δεν θυμάμαι να έχουμε feedback. Λογικά θα είναι παρόμοιο σε λειτουργία με το αντίστοιχο σύστημα του TCL , οπότε ρίξε μια ματιά στο review του @Specs με μια μικρή αναζήτηση.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Περιμένω να μου κάνουν εγκατάσταση ένα Toshiba Yukai RAS-B10E2KVG-E από το πρακτικερ.

Θυμάμαι ότι στο νήμα λέγαμε για μια σειρά κλιματιστικών που οι συνδέσεις με την εξωτερική μονάδα μπορούσαν να βγουν μόνο παράλληλα του κλιματιστικού και όχι κάθετα προς τα πίσω αλλά δεν θυμάμαι για ποιο μοντέλο λέγαμε.

Μήπως ήταν το yukai;

Θυμάται κανείς;

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

19 λεπτά πριν, Seldon68 είπε

Περιμένω να μου κάνουν εγκατάσταση ένα Toshiba Yukai RAS-B10E2KVG-E από το πρακτικερ.

Θυμάμαι ότι στο νήμα λέγαμε για μια σειρά κλιματιστικών που οι συνδέσεις με την εξωτερική μονάδα μπορούσαν να βγουν μόνο παράλληλα του κλιματιστικού και όχι κάθετα προς τα πίσω αλλά δεν θυμάμαι για ποιο μοντέλο λέγαμε.

Μήπως ήταν το yukai;

Θυμάται κανείς;

 

Στο haori έχει τέτοιο θέμα.

  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 hour ago, nick_gr2 said:

Έχεις άποψη αν αυτό το "υβριδικό σύστημα εισαγωγής οξυγόνου O²Fresh Air" κάνει όντως αυτό που υπόσχεται; πχ. σε κρεβατοκάμαρα με κλειστά παράθυρα θα καταφέρει το πρωί να μην έχει αυτή τη βαριά κλεισούρα;

Αν έξω έχει 35 βαθμούς και το βάλω να κάνει "εισαγωγή οξυγόνου" δε θα αυξηθεί δραματικά η κατανάλωση;

Eγώ με ένα ταπεινό daikin atxc25d το κάνω... χειροκίνητα. Ανοίγω την μπαλκονόπορτα του δωματίου στο ελάχιστο άνοιγμά της (περίπου 4-5 χιλιοστά σε ύψος 2~ μέτρα), μόνο τα βράδια. Επειδή βάζω πρόγραμμα sleep + 22 βαθμούς (άρα 20-21 περίπου), οι απώλειες δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν τη μειωμένη κατανάλωση.

Μένω έτσι όλη μέρα μεταξύ 90 και 150 βαττωρών κατανάλωσης, όποιο καιρό και να κάνει. Στο κρύο θα έχω 140-150, σε θερμοκρασίες όπως οι χθεσινές (18 μεγιστη - 9 ελάχιστη), μένω στις 80-90 βαττώρες μόλις δύσει ο ήλιος, 50 όσο έχει τη ζέστη + την ηλιοφάνεια.

Η ατμόσφαιρα είναι πάντα άψογη και πεντακάθαρη, τέτοιους ύπνους έχω χρόνια να κάνω. Ποια μέντιαστρομ και ποια κόκοματ.

Το καλοκαίρι που δοκίμαζα ακριβώς το ίδιο, οι καταναλώσεις ήταν περίπου οι μισές. Βέβαια ακραίο καύσωνα δεν πρόλαβα, η μονάδα μπήκε 1 μέρα πριν τελειώσει αυτή η κόλαση επί Γης του Ιουλίου, με 20+ μέρες να έχουν όβερ 35 βαθμούς.

  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Καλημέρα σε όλους!

Για πάμε:

 

  1. Ανώτατο διαθέσιμο ποσό : 500 ανά τεμάχιο
  2. Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού. Στη 2η περίπτωση αναφέρουμε το μοντέλο του παλιού κλιματιστικού και αν ήταν επαρκές / μάλλον οριακό / ανεπαρκές: - αντικατάσταση παλιού, ήταν επαρκές αλλά όχι ινβέρτερ και πολύ παλαιό
  3. Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος (πχ μεγάλη αλυσίδα που συνήθως έχουν αυξημένες τιμές αλλά έχουν ευκολίες πχ τρόπος πληρωμής με δόσεις, ανακύκλωση παλιού κλιματιστικού , δωρεάν εγκατάσταση κτλ): Αδιάφορο, επιθυμούμε το καλύτερο παζάρεμα
  4. Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο (πχ 20% ψύξη / 80% θέρμανση): 80 ψύξη, 20 θέρμανση
  5. Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή πηγή ψύξης ή αποκλειστική πηγή ψύξης και θέρμανσης κτλ: Αποκλειστική πηγή ψύξης θέρμανσης
  6. Αναφέρουμε αν έχουμε και αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης πχ λέβητας πετρελαίου. - Σόμπα κεροζίνης
  7. Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό αν θα είναι ενιαίος πχ σαλονοκουζίνα, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία κτλ : υπνοδωμάτια
  8. Τοποθεσία (πόλη και περιοχή αν είναι Αθήνα) , προσδιορίζοντας ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες (αν έχουμε κοντά μετεωρολογικό σταθμό από το https://meteo.gr/Gmap.cfm το λέμε), υψόμετρο και τυχόν ιδιαιτερότητες (πχ πάνω στη θάλασσα, ξηρό κλίμα κτλ) - Θεολόγος Φθιώτιδας, πάνω στην ακτογραμμή στην πλευρά που κοιτάζει Εύβοια
  9. Απαραίτητα, επιθυμητά και αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ: Μεγάλη Εγγύηση καθώς είναι κοντά στην θάλασσα, ιδανικά αθόρυβο
  10. Πληροφορίες περί μονώσεων, κουφώματα, ιδιαιτερότητες χώρου, προσανατολισμό, (πχ έντονη ηλιοφάνεια, ψηλοτάβανο, μαγαζί με ανοιχτές πόρτες κτλ). - Το οίκημα περνάει ανακαίνιση αυτή την περίοδο με εγκατάσταση θερμοπρόσωψης ανατολικά/δυτικά/νότια, καθώς είναι συνέχεια κάτω από τον ήλιο. Υπάρχει ήδη μόνωση ταράτσας λίγων ετών
  11. Τέλος για να δοθεί μια αίσθηση του χώρου, αναφέρουμε τις απώλειες του χώρου μας με χρήση του παρακάτω εργαλείου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ . - 5355.99 βατ / 4606.15 kcal/h / 89.27 Watt/m2 / 76.77 KCal/h/m2

Το σπίτι είναι μονοκατοικία με δύο επίπεδα, το πάνω επίπεδο που μας ενδιαφέρει έχει 3 μπάνια, διάδρομο και 5 κρεβατοκάμαρες. Η αναζήτηση των κλιματιστικών αφορά την αντικατάσταση των πολύ παλιών κλιματιστικών με φρέσκα και ινβέρτερ. Ιδανικά, θα ήθελα μεγάλη εγγύηση καθώς λόγω της αλμύρας οι εξωτερικές μονάδες αντιμετωπίζουν θέμα και θα βόλευε η αγορά να γίνει από ένα κατάστημα μαζικά και για τα πέντε τεμάχια. Εγκαταστάτης υπάρχει στην περιοχή οπότε θα τα μεταφέρω ο ίδιος από Αθήνα - Θεολόγο.

Ευχαριστώ προκαταβολικά!!

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

On 04/03/2024 at 01:33, MikhailBakurin said:

Θερμοκρασία κάτω από 19 για ευπαθείς και κάτω από 18 για το γενικό πληθυσμό, στο σπίτι, σημαίνει ότι τα πολλές χιλιάδες ευρώ, θα τα φας στους γιατρούς. Πνευμονολόγο, καρδιολόγο, δερματολόγο, και βλέπουμε....

Στείλε κάνα λινκ μπα και πείσω την πεθερά μου να σταματήσει να ζει σα χιονάνθρωπος.....

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

12 λεπτά πριν, screwman είπε

Καλημέρα σε όλους!

Για πάμε:

 

  1. Ανώτατο διαθέσιμο ποσό : 500 ανά τεμάχιο
  2. Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού. Στη 2η περίπτωση αναφέρουμε το μοντέλο του παλιού κλιματιστικού και αν ήταν επαρκές / μάλλον οριακό / ανεπαρκές: - αντικατάσταση παλιού, ήταν επαρκές αλλά όχι ινβέρτερ και πολύ παλαιό
  3. Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος (πχ μεγάλη αλυσίδα που συνήθως έχουν αυξημένες τιμές αλλά έχουν ευκολίες πχ τρόπος πληρωμής με δόσεις, ανακύκλωση παλιού κλιματιστικού , δωρεάν εγκατάσταση κτλ): Αδιάφορο, επιθυμούμε το καλύτερο παζάρεμα
  4. Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο (πχ 20% ψύξη / 80% θέρμανση): 80 ψύξη, 20 θέρμανση
  5. Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή πηγή ψύξης ή αποκλειστική πηγή ψύξης και θέρμανσης κτλ: Αποκλειστική πηγή ψύξης θέρμανσης
  6. Αναφέρουμε αν έχουμε και αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης πχ λέβητας πετρελαίου. - Σόμπα κεροζίνης
  7. Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό αν θα είναι ενιαίος πχ σαλονοκουζίνα, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία κτλ : υπνοδωμάτια
  8. Τοποθεσία (πόλη και περιοχή αν είναι Αθήνα) , προσδιορίζοντας ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες (αν έχουμε κοντά μετεωρολογικό σταθμό από το https://meteo.gr/Gmap.cfm το λέμε), υψόμετρο και τυχόν ιδιαιτερότητες (πχ πάνω στη θάλασσα, ξηρό κλίμα κτλ) - Θεολόγος Φθιώτιδας, πάνω στην ακτογραμμή στην πλευρά που κοιτάζει Εύβοια
  9. Απαραίτητα, επιθυμητά και αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ: Μεγάλη Εγγύηση καθώς είναι κοντά στην θάλασσα, ιδανικά αθόρυβο
  10. Πληροφορίες περί μονώσεων, κουφώματα, ιδιαιτερότητες χώρου, προσανατολισμό, (πχ έντονη ηλιοφάνεια, ψηλοτάβανο, μαγαζί με ανοιχτές πόρτες κτλ). - Το οίκημα περνάει ανακαίνιση αυτή την περίοδο με εγκατάσταση θερμοπρόσωψης ανατολικά/δυτικά/νότια, καθώς είναι συνέχεια κάτω από τον ήλιο. Υπάρχει ήδη μόνωση ταράτσας λίγων ετών
  11. Τέλος για να δοθεί μια αίσθηση του χώρου, αναφέρουμε τις απώλειες του χώρου μας με χρήση του παρακάτω εργαλείου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ . - 5355.99 βατ / 4606.15 kcal/h / 89.27 Watt/m2 / 76.77 KCal/h/m2

Το σπίτι είναι μονοκατοικία με δύο επίπεδα, το πάνω επίπεδο που μας ενδιαφέρει έχει 3 μπάνια, διάδρομο και 5 κρεβατοκάμαρες. Η αναζήτηση των κλιματιστικών αφορά την αντικατάσταση των πολύ παλιών κλιματιστικών με φρέσκα και ινβέρτερ. Ιδανικά, θα ήθελα μεγάλη εγγύηση καθώς λόγω της αλμύρας οι εξωτερικές μονάδες αντιμετωπίζουν θέμα και θα βόλευε η αγορά να γίνει από ένα κατάστημα μαζικά και για τα πέντε τεμάχια. Εγκαταστάτης υπάρχει στην περιοχή οπότε θα τα μεταφέρω ο ίδιος από Αθήνα - Θεολόγο.

Ευχαριστώ προκαταβολικά!!

Θα πήγαινα σε toshiba yukai  / arata (τα ίδια είναι, τα arata τα λέει έτσι ο κώτσος).

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

36 minutes ago, MikhailBakurin said:

Eγώ με ένα ταπεινό daikin atxc25d το κάνω... χειροκίνητα. Ανοίγω την μπαλκονόπορτα του δωματίου στο ελάχιστο άνοιγμά της (περίπου 4-5 χιλιοστά σε ύψος 2~ μέτρα), μόνο τα βράδια. Επειδή βάζω πρόγραμμα sleep + 22 βαθμούς (άρα 20-21 περίπου), οι απώλειες δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν τη μειωμένη κατανάλωση.

Μένω έτσι όλη μέρα μεταξύ 90 και 150 βαττωρών κατανάλωσης, όποιο καιρό και να κάνει. Στο κρύο θα έχω 140-150, σε θερμοκρασίες όπως οι χθεσινές (18 μεγιστη - 9 ελάχιστη), μένω στις 80-90 βαττώρες μόλις δύσει ο ήλιος, 50 όσο έχει τη ζέστη + την ηλιοφάνεια.

Η ατμόσφαιρα είναι πάντα άψογη και πεντακάθαρη, τέτοιους ύπνους έχω χρόνια να κάνω. Ποια μέντιαστρομ και ποια κόκοματ.

Το καλοκαίρι που δοκίμαζα ακριβώς το ίδιο, οι καταναλώσεις ήταν περίπου οι μισές. Βέβαια ακραίο καύσωνα δεν πρόλαβα, η μονάδα μπήκε 1 μέρα πριν τελειώσει αυτή η κόλαση επί Γης του Ιουλίου, με 20+ μέρες να έχουν όβερ 35 βαθμούς.

Sleep mode, τι κανει, σε σχεση με τη νορμαλ-μη sleep mode λειτουργία;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
4 hours ago, nick_gr2 said:

Έχεις άποψη αν αυτό το "υβριδικό σύστημα εισαγωγής οξυγόνου O²Fresh Air" κάνει όντως αυτό που υπόσχεται; πχ. σε κρεβατοκάμαρα με κλειστά παράθυρα θα καταφέρει το πρωί να μην έχει αυτή τη βαριά κλεισούρα;

Αν έξω έχει 35 βαθμούς και το βάλω να κάνει "εισαγωγή οξυγόνου" δε θα αυξηθεί δραματικά η κατανάλωση;

Ελλείψει reviews, θα το θεωρούσες γενικά "ασφαλή λύση" ή θα κάνω τον beta tester; 😆

Oλα σε αυτου του τυπου τα μηχανηματα, εξαρτωνται απο τον χωρο κ την χρηση.

Δηλαδη αν ειναι για κρεβατοκαμαρα κ το θες μονο για τις ωρες υπνου ειναι οτι πρεπει για το καλοκαιρι μιας κ ο φρεσκος αερας ειναι ελαχιστα επιβαρυντικος σε κοστος  στην καταναλωση ενω κανει σαφως καλυτερη δουλεια απο το να εχεις παραθυρο η μπαλκονοπορτα στην ανακλιση κ την πορτα του υπνοδωματιου κλειστη.

Αυτα που γραφω, μετρημενα με Air Quality Detector στο δωματιο.

Δεν κανει δουλεια δηλαδη η ανακλιση με κλειστη πορτα ,μιας κ δεν κανει ρευμα αερα με αλλο σημειο.

Για να πετυχω το ιδιο αποτελεσμα του Fresh Air επρεπε να εχω ανοιχτο το ενα φυλο της μπαλκονοπορτας,εντελως ανοιχτο.

Η επομενη λυση ειναι τα συστηματα ανακτησης ενεργειας που ομως δεν θα κανεις αποσβεση με τις σημερινες τιμες...

Επεξ/σία από Specs
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, Specs είπε

Oλα σε αυτου του τυπου τα μηχανηματα, εξαρτωνται απο τον χωρο κ την χρηση.

Δηλαδη αν ειναι για κρεβατοκαμαρα κ το θες μονο για τις ωρες υπνου ειναι οτι πρεπει για το καλοκαιρι μιας κ ο φρεσκος αερας ειναι ελαχιστα επιβαρυντικος σε κοστος  στην καταναλωση ενω κανει σαφως καλυτερη δουλεια απο το να εχεις παραθυρο η μπαλκονοπορτα στην ανακλιση κ την πορτα του υπνοδωματιου κλειστη.

Αυτα που γραφω, μετρημενα με Air Quality Detector στο δωματιο.

Δεν κανει δουλεια δηλαδη η ανακλιση με κλειστη πορτα ,μιας κ δεν κανει ρευμα αερα με αλλο σημειο.

Για να πετυχω το ιδιο αποτελεσμα του Fresh Air επρεπε να εχω ανοιχτο το ενα φυλο της μπαλκονοπορτας,εντελως ανοιχτο.

Η επομενη λυση ειναι τα συστηματα ανακτησης ενεργειας που ομως δεν θα κανεις αποσβεση με τις σημερινες τιμες...

Ευχαριστώ για την απάντηση!

Η χρήση που θα κάνω θα είναι σε κρεβατοκάμαρα ~36 m³ στην οποία το καλοκαίρι θα κοιμόμαστε 2,5 άνθρωποι με κλειστά (καινούρια στεγανά) κουφώματα λόγω θορύβου. 

Η Midea για τα Gaia λέει:

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με 30m³/h φρέσκου αέρα ως στάνταρ, και η μέγιστη ποσότητα μπορεί να φτάσει τα 60m³/h μετά την επέκταση της οπής. Το κατά πόσον η οπή μπορεί να επεκταθεί πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση της αξιολόγησης του χώρου εγκατάστασης μετά την πώληση. Ο πραγματικός όγκος φρέσκου αέρα επηρεάζεται από το μήκος και την κάμψη του αγωγού φρέσκου αέρα, ο οποίος ενδέχεται να αποκλίνει από τον ονομαστικό όγκο φρέσκου αέρα. Ο όγκος αέρα έχει δοκιμαστεί από το εργαστήριο της Midea σε κανονικές συνθήκες και σε συνθήκες διαστολής. Το αποτέλεσμα της πραγματικής χρήσης ενδέχεται να αποκλίνει από τα εργαστηριακά δεδομένα λόγω διαφορετικών περιβαλλόντων.

Συνεπώς κανείς δεν μπορεί να σου πει το ποια θα είναι πραγματικά η ανακύκλωση αέρα που θα γίνεται.

Επίσης κατά την εγκατάσταση χρειάζεται έναν extra σωλήνα από τον οποίο φέρνει τον "φρέσκο αέρα", ο οποίος (σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης) μπορεί μεν να φτάσει max τα 4 m, αλλά με απώλεια "μέχρι και 25-30 m³"... Σε συνδυασμό με τα παραπάνω λοιπόν, αν δε γίνει "επέκταση της οπής", θα έχουμε 30-30=0 m³ φρέσκου αέρα; 😂

Και στην τελική, ποιος εγκαταστάτης θα είναι σε θέση να γνωρίζει τη διάμετρο της οπής σε συνδυασμό με το μήκος του σωλήνα για να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάρταυγό και κούρεφτο. Θα κάνει κάτι "κατά προσέγγιση" που θα του φανεί σωστό και ποτέ δε θα μάθουμε αν όντως γίνεται "εισαγωγή φρέσκου αέρα".

Προβληματίζομαι...

Επεξ/σία από nick_gr2