Προς το περιεχόμενο

Συμβουλές και απορίες για κλιματιστικά -Part 3


Thresh

Προτεινόμενες αναρτήσεις

19 minutes ago, Kozanitis1 said:

Και γιατί πολύ απλά δεν κάνεις επέκταση του καλωδίου για να δώσεις ρεύμα στην εξωτερική μονάδα; 

 

19 minutes ago, liakjim said:

Τα toshiba παίρνουν και από την εσωτερική αν θέλουμε, αλλά γιατί δεν μπορεί να πάει η παροχή στην εξωτερική μαζί με τους χαλκοσωλήνες όπως σε όλες τις εγκαταστάσεις; Είναι όλα κλειστά από κάποια θερμομόνωση;

Όπως είπα, υπάρχει προεγκατάσταση. Οι σωλήνες και το καλώδιο για τις εντολές περνάει μέσα από τον σοβά, πλακάκια κτλ και βγαίνει στο πίσω μέρος του κτιρίου. 

Για τα Toshiba το γνωρίζω αλλά ξεφεύγει αρκετά η τιμή χωρίς να δίνει μεγάλη εγγύηση.. (Καταλαβαίνω ότι είναι άλλη κατηγορία και στο σπίτι μου Toshiba έχω βάλει αλλά οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες όπως είχα πει και σε προηγούμενο ποστ). 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 13k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

38 λεπτά πριν, MikhailBakurin είπε

Ναι, έπαιζε 41,8 με 42,3 , οπότε έβαλα το Μ.Ο. Αλλά, ακόμα και 40 να το βάλω, και 27 εισόδου, πάλι στο 8,9~ είμαι.

Μάλλον θα πρέπει να το μετρήσω.

 

27 λεπτά πριν, TuXaKoS είπε

 

Όπως είπα, υπάρχει προεγκατάσταση. Οι σωλήνες και το καλώδιο για τις εντολές περνάει μέσα από τον σοβά, πλακάκια κτλ και βγαίνει στο πίσω μέρος του κτιρίου. 

Για τα Toshiba το γνωρίζω αλλά ξεφεύγει αρκετά η τιμή χωρίς να δίνει μεγάλη εγγύηση.. (Καταλαβαίνω ότι είναι άλλη κατηγορία και στο σπίτι μου Toshiba έχω βάλει αλλά οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες όπως είχα πει και σε προηγούμενο ποστ). 

Ίδια εγγύηση με τα Bosch έχουν.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 ώρες πριν, Klausx είπε

Η μεσαία τετραπλή ασφάλεια τι είναι;

Για τα υπόλοιπα σου απάντησαν ήδη τα παιδιά. Λίγο καλύτερη διαμόρφωση στα κανάλια να μην έχουν κενά και στις αποχετεύσεις θα το ήθελα.

Την κόκκινη εννοείς;

4 ώρες πριν, liakjim είπε

Έχεις άπειρο χώρο στον πίνακα και παίρνει από ξεχωριστή ασφάλεια για να βάλεις αυτό

https://www.skroutz.gr/s/37953450/Sonoff-POW-Elite-R3-Kilovatoorometro-Ilektrologikou-Pinaka-POWR320D.html

ή αυτό για πιο μεγάλη ασφάλεια

https://www.skroutz.gr/s/22790034/Shelly-EM-50A-Clamp-Smart-Endiamesos-Diakoptis-Wi-Fi-se-Mayro-CHroma.html

 

Ερώτηση: πόσα εκατοστά έχει η εσωτερική μονάδα από το ταβάνι; Δείχνει λίγο κολλητά. Επίσης εκεί που κάνει γωνία το εξωτερικό καναλακι, έχει ομαλή κουρμπα στις σωληνώσεις; Είναι επικίνδυνο για τσάκισμα. Τέλος και εγώ θα έφερνα την εξωτερική μονάδα 5-10 εκατοστά πιο μακριά από τον τοίχο, έχεις χώρο και τη δυνατότητα. Μόνο καλό θα κάνει.

 

Λοιπόν η εσωτερική από το ταβάνι είναι στα 15-16cm, και η εξωτερική από τον τοίχο στα 12cm. 

Οι κούρμπες που είχε κάνει ναί είναι ομαλές, δεν έχει κάνει τσάκιση, τα είδα όταν τα έβαζε.

Σχετικά με τους μετρητές που έστειλες, αρχικά σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια!
2 διευκρινήσεις μόνο: 1) Το sonoff, χωράει από άποψη μεγέθους; Το μεγαλύτερο μέρος μπαίνει μέσα στη ράγα και μόνο η οθόνη "περισσεύει" από το κενό στα πλαστικά;
2) Το shelly είναι καλύτερο; Αν ναι από ποιά άποψη; Το sonoff δεν με καλύπτει για αυτό που θέλω; Σε ρωτάω απλώς και μόνο γιατί το shelly είναι και αρκετά ακριβότερο, οπότε το σκέφτομαι αν αξίζει τα 50-60 παραπάνω ευρώ.

Σε ευχαριστώ πολύ!

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, TuXaKoS είπε

 

Όπως είπα, υπάρχει προεγκατάσταση. Οι σωλήνες και το καλώδιο για τις εντολές περνάει μέσα από τον σοβά, πλακάκια κτλ και βγαίνει στο πίσω μέρος του κτιρίου. 

Για τα Toshiba το γνωρίζω αλλά ξεφεύγει αρκετά η τιμή χωρίς να δίνει μεγάλη εγγύηση.. (Καταλαβαίνω ότι είναι άλλη κατηγορία και στο σπίτι μου Toshiba έχω βάλει αλλά οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες όπως είχα πει και σε προηγούμενο ποστ). 

Τι καλώδιο σου έχουν βάλει στην προεγκατάσταση; πχ 5Χ1.5? Αν πχ είναι 7Χ1.5, χρησιμοποιείς τους 3 αγωγούς για ρεύμα για τους άλλους 4 για εντολές..

ένα καλώδιο είναι μόνο;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

30 λεπτά πριν, Tsamjunior είπε

Την κόκκινη εννοείς;

Λοιπόν η εσωτερική από το ταβάνι είναι στα 15-16cm, και η εξωτερική από τον τοίχο στα 12cm. 

Οι κούρμπες που είχε κάνει ναί είναι ομαλές, δεν έχει κάνει τσάκιση, τα είδα όταν τα έβαζε.

Σχετικά με τους μετρητές που έστειλες, αρχικά σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια!
2 διευκρινήσεις μόνο: 1) Το sonoff, χωράει από άποψη μεγέθους; Το μεγαλύτερο μέρος μπαίνει μέσα στη ράγα και μόνο η οθόνη "περισσεύει" από το κενό στα πλαστικά;
2) Το shelly είναι καλύτερο; Αν ναι από ποιά άποψη; Το sonoff δεν με καλύπτει για αυτό που θέλω; Σε ρωτάω απλώς και μόνο γιατί το shelly είναι και αρκετά ακριβότερο, οπότε το σκέφτομαι αν αξίζει τα 50-60 παραπάνω ευρώ.

Σε ευχαριστώ πολύ!

Το sonoff θα μπει στη ράγα εκεί που έχεις τα πλαστικά καλύμματα. Θα πιάσει χώρο σαν διπλή ασφάλεια.

Το shelly μετράει επαγωγικά οπότε δεν περνάει το ρεύμα από μέσα από τα ηλεκτρονικά ενώ στο sonoff ναι, οπότε με όριο τα 20Α θα περνάνε δυνητικά έως 17Α οπότε πλησιάζουμε στα όρια της συσκευής. Βέβαια στην πράξη αν έχεις το κλιματιστικό συνέχεια ανοιχτό θα παίζει συντήρηση σε πολύ χαμηλότερα Amber οπότε θεωρητικά αλλά και πρακτικά δεν θα έχεις θέμα. Πολλοί από εμάς έχουμε 24αρια σε μετρητές πρίζας των 16Α max. Απλά παίζεις με κάποιες πιθανότητες όπου στο shelly είναι μηδενικές αλλά πες και να καεί για κάποιον λόγο, δεν έχει να διαχειριστεί το φορτίο του κλιματιστικού απλά το παρατηρεί ( ας πούμε).

Υπάρχει και το sonoff pow R3 με τα 25Α αλλά είναι πιο μπίζουλο να μπει.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 ώρες πριν, MikhailBakurin είπε

Τι να πω. Ακόμα κι αν βάλω τα ανώτατα - κατώτατα περιθώρια σφάλματος του υπέρυθρου θερμομέτρου, το λιγότερο που μπορώ να βγάλω, είναι 8,95.

Σίγουρα όχι 7,42 πάντως, θέλει να αλλάξουν πολύ τα νούμερα εισόδου κι εξόδου για να βγει κάτι τέτοιο. Λες να παιζει τόσο ρόλο ο 1 - 1,5 βαθμός έξτρα από το γιουροβεντ;

Αυτό που βρίσκεις είναι το στιγμιαίο cop. Τα δεδομένα υπολογισμού πρέπει να είναι ανά ώρα λειτουργίας και όχι ανά δευτερόλεπτο. Σε μία ώρα δεν έχεις μάλλον συνέχεια την ίδια κατανάλωση.   Ίσως αυτό να σου βγάζει τις διαφορές.  

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Άρθρο:

Κλιματιστικό: Πόσο ρεύμα καίει για θέρμανση ανά ώρα

https://www.aftodioikisi.gr/oikonomia/klimatistiko-poso-reyma-kaiei-gia-thermansi-ana-ora/

Ενδεικτικα αντιγραφω εδω:

Με την τιμή στα 0,15 ευρώ/KWh σε παροχή 15 kVA, το καθαρό κόστος ενός κλιματιστικού στο ζεστό έχει ως εξής:

Για ένα κλιματιστικό 9.000 BTU με inverter, η ημερήσια κατανάλωση ανέρχεται σε 18 kWh την ημέρα, ήτοι 5,23 ευρώ ημερησίως. Σε έναν μήνα, η κατανάλωση θα είναι 540 kWh και το κόστος σε μηνιαίο επίπεδο 157 ευρώ.

  • Confused 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, mindreader είπε

Άρθρο:

Κλιματιστικό: Πόσο ρεύμα καίει για θέρμανση ανά ώρα

https://www.aftodioikisi.gr/oikonomia/klimatistiko-poso-reyma-kaiei-gia-thermansi-ana-ora/

Ενδεικτικα αντιγραφω εδω:

Με την τιμή στα 0,15 ευρώ/KWh σε παροχή 15 kVA, το καθαρό κόστος ενός κλιματιστικού στο ζεστό έχει ως εξής:

Για ένα κλιματιστικό 9.000 BTU με inverter, η ημερήσια κατανάλωση ανέρχεται σε 18 kWh την ημέρα, ήτοι 5,23 ευρώ ημερησίως. Σε έναν μήνα, η κατανάλωση θα είναι 540 kWh και το κόστος σε μηνιαίο επίπεδο 157 ευρώ.

Πίπες.

  • Like 3
  • Thanks 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, mindreader είπε

Επειδη το λες εσυ, θα το πιστεψω!

Εδώ μέσα δεκάδες μέλη έχουν δείξει τις καταναλώσεις τους μερικές εκατοντάδες φορές οπότε γίνεσαι γραφικός.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 λεπτά πριν, mindreader είπε

Άρθρο:

Κλιματιστικό: Πόσο ρεύμα καίει για θέρμανση ανά ώρα

https://www.aftodioikisi.gr/oikonomia/klimatistiko-poso-reyma-kaiei-gia-thermansi-ana-ora/

Ενδεικτικα αντιγραφω εδω:

Με την τιμή στα 0,15 ευρώ/KWh σε παροχή 15 kVA, το καθαρό κόστος ενός κλιματιστικού στο ζεστό έχει ως εξής:

Για ένα κλιματιστικό 9.000 BTU με inverter, η ημερήσια κατανάλωση ανέρχεται σε 18 kWh την ημέρα, ήτοι 5,23 ευρώ ημερησίως. Σε έναν μήνα, η κατανάλωση θα είναι 540 kWh και το κόστος σε μηνιαίο επίπεδο 157 ευρώ.

Δεν υπάρχει 9άρι AC που θα κάψει 18 kWh την ημέρα με τον καιρό της Ελλάδας.
Εάν πιστεύεις κάθε άρθρο που διαβάζεις χωρίς να καταλαβαίνεις εάν έστω έχει μια βάση ή όχι αντί να κάνεις τις δικές σου μετρήσεις, καλώς συνέχιζε να το κάνεις. Εμείς τι ακριβώς να σου πούμε τώρα;

  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

8 λεπτά πριν, mindreader είπε

Με την τιμή στα 0,15 ευρώ/KWh σε παροχή 15 kVA, το καθαρό κόστος ενός κλιματιστικού στο ζεστό έχει ως εξής:

Για ένα κλιματιστικό 9.000 BTU με inverter, η ημερήσια κατανάλωση ανέρχεται σε 18 kWh την ημέρα, ήτοι 5,23 ευρώ ημερησίως. Σε έναν μήνα, η κατανάλωση θα είναι 540 kWh και το κόστος σε μηνιαίο επίπεδο 157 ευρώ.

18Χ0,15=2,7 και όχι 5,23

540Χ0,15=81 και όχι 157

ότι νάναι... 

Άρα σε ένα τυπικό διαμέρισμα με τέσσερα 9άρια έχουμε 157Χ4=€628 για ρεύμα.. 

Ξανά ότι νάναι...  

18kWh την ημέρα? Η αυτοδιοίκηση φροντίζει για εμάς... 

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.
  • Δημιουργία νέου...