Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.
3 ώρες πριν, Kozanitis1 είπε

Έχεις βάλει όλο το σπίτι, κάνε τον οδηγό ξανά, είσαι πάνω από 200W/τμ κάτι πάει λάθος ή το σπίτι είναι σουρωτήρι 😜

Από κάτω έχεις πυλωτή; η οικοδομή του πότε είναι;

Πόσα τμ είναι ο χώρος που θέλεις να βάλεις το κλίμα;

Θερμικές Απώλειες

 

15534.86Watt

 

13359.98KCal/h

 

388.37Watt/m2

 

334.00KCal/h/m2

3 ώρες πριν, Kozanitis1 είπε

Έχεις βάλει όλο το σπίτι, κάνε τον οδηγό ξανά, είσαι πάνω από 200W/τμ κάτι πάει λάθος ή το σπίτι είναι σουρωτήρι 😜

Από κάτω έχεις πυλωτή; η οικοδομή του πότε είναι;

Πόσα τμ είναι ο χώρος που θέλεις να βάλεις το κλίμα;

εβαλα 40 τμ το δωμάτιο όχι πυλωτή από κατώ αλλά κλειστό μην θερμαινόμενο διαμέρισμα

3 ώρες πριν, dimostr είπε

Εδώ τώρα δε χωράει να πέις λάθος γιατ8 αυτές οι απωλειες σε πάνε στα 45,000 btu  οποτε κοιτα τι έχεις βάλει και άσε το μάλλον έχω βάλει κα8 κατ8 λάθος γιατί έτσι θες δυο 24 άρια 

το έκανα ξανά με ποιο αναλυτικά τα στοιχεία

  • Απαντ. 13k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ.
4 λεπτά πριν, axilleaslarisa είπε

Θερμικές Απώλειες

 

15534.86Watt

 

13359.98KCal/h

 

388.37Watt/m2

 

334.00KCal/h/m2

εβαλα 40 τμ το δωμάτιο όχι πυλωτή από κατώ αλλά κλειστό μην θερμαινόμενο διαμέρισμα

Τι ύψος έχεις βάλει 

Δημοσ.
45 λεπτά πριν, energy52 είπε

@axilleaslarisa μια αλλη αξιολογη επιλογη απο πλαισιο που δεν βασιζεται σε midea προγραμματισμο οποτε καλυτερο σε θερμανση ειναι το Dark..https://www.plaisio.gr/klima-spitiou/klimatismos/klimatistika-toixou/inventor-dark-dr2vi32-24wfi-dr2v032-24-klimatistiko-24-000-btu-h_3680304

και eurovent, τωρα το ειδα!

Πλαισιο 1290

Public 1399

Kotsovolos 1399

τι ενοεις μη Midea προγραμματισμο?

7 λεπτά πριν, dimostr είπε

Τι ύψος έχεις βάλει 

2,80

Δημοσ.
18 λεπτά πριν, axilleaslarisa είπε

Πλαισιο 1290

Public 1399

Kotsovolos 1399

τι ενοεις μη Midea προγραμματισμο?

2,80

https://convertlive.com/el/u/μετατροπή/βατ/σε/βρετανικές-θερμικές-μονάδες-ανά-ώρα#15534
κανε ένα screen shot όλα τα στοιχεία που έχεις βάλει στο ερωτηματολόγιο 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
16 λεπτά πριν, dimostr είπε

https://convertlive.com/el/u/μετατροπή/βατ/σε/βρετανικές-θερμικές-μονάδες-ανά-ώρα#15534
κανε ένα screen shot όλα τα στοιχεία που έχεις βάλει στο ερωτηματολόγιο 

Θερμικές Απώλειες

 

15534.86 WattWatt

 

13359.98 KCal/hKCal/h

 

388.37 Watt/m2Watt/m2

 

334.00KCal/h/m2KCal/h/m2

 

Υπολογισμός Θερμικών απωλειών κατοικίας για

Περιοχή:Λάρισα - Κλιματική ζώνη ΓΑλλαγή
Υψόμετρο Περιοχής:Κάτω από 500 μέτραΑλλαγή
Επιθυμητή Θερμοκρασία:24 ℃Αλλαγή
Έτος Kατασκευής:1970Αλλαγή
Εμβαδό Κατοικίας:40 m2Αλλαγή
Ύψος Ορόφου:2.80 mΑλλαγή
Θέση - Πυκνότητα Δόμησης:Σε πόλη με κτήρια γύρω γύρωΑλλαγή
Μόνωση Τοίχων:Καμία ΜόνωσηΑλλαγή
Βόρεια Πλευρά σε επαφή με:AέραΑλλαγή
Νότια Πλευρά σε επαφή με:AέραΑλλαγή
Ανατολική Πλευρά σε επαφή με:AέραΑλλαγή
Δυτική Πλευρά σε επαφή με:AέραΑλλαγή
Δάπεδο σε επαφή με:Μη θερμαινόμενο χώροΑλλαγή
Μόνωση Δαπέδου:Καμία μόνωσηΑλλαγή
Οροφή σε επαφή με:Πλάκα κάτω από στέγηΑλλαγή
Μόνωση Οροφής:Καμία μόνωσηΑλλαγή
Πόρτες - Μπαλκονόπορτες:3Αλλαγή
Παράθυρα:1Αλλαγή
Τύπος Κουφωμάτων:Συνθετικά κουφώματαΑλλαγή
Τύπος Τζαμιών:Ενεργειακά τζάμιαΑλλαγή
Συντελεστής Ασφαλείας Υπολογισμών:5%

Επεξ/σία από axilleaslarisa
Δημοσ.
5 λεπτά πριν, axilleaslarisa είπε

Θερμικές Απώλειες

 

15534.86Watt

 

13359.98KCal/h

 

388.37Watt/m2

 

334.00KCal/h/m2

 

Υπολογισμός Θερμικών απωλειών κατοικίας για

Περιοχή:Λάρισα - Κλιματική ζώνη ΓΑλλαγή
Υψόμετρο Περιοχής:Κάτω από 500 μέτραΑλλαγή
Επιθυμητή Θερμοκρασία:24 ℃Αλλαγή
Έτος Kατασκευής:1970Αλλαγή
Εμβαδό Κατοικίας:40 m2Αλλαγή
Ύψος Ορόφου:2.80 mΑλλαγή
Θέση - Πυκνότητα Δόμησης:Σε πόλη με κτήρια γύρω γύρωΑλλαγή
Μόνωση Τοίχων:Καμία ΜόνωσηΑλλαγή
Βόρεια Πλευρά σε επαφή με:AέραΑλλαγή
Νότια Πλευρά σε επαφή με:AέραΑλλαγή
Ανατολική Πλευρά σε επαφή με:AέραΑλλαγή
Δυτική Πλευρά σε επαφή με:AέραΑλλαγή
Δάπεδο σε επαφή με:Μη θερμαινόμενο χώροΑλλαγή
Μόνωση Δαπέδου:Καμία μόνωσηΑλλαγή
Οροφή σε επαφή με:Πλάκα κάτω από στέγηΑλλαγή
Μόνωση Οροφής:Καμία μόνωσηΑλλαγή
Πόρτες - Μπαλκονόπορτες:3Αλλαγή
Παράθυρα:1Αλλαγή
Τύπος Κουφωμάτων:Συνθετικά κουφώματαΑλλαγή
Τύπος Τζαμιών:Ενεργειακά τζάμιαΑλλαγή
Συντελεστής Ασφαλείας Υπολογισμών:5%

Λοιπόν θες το μεγαλύτερο κλιματιστικό σε btu που μπορείς να βάλεις ακόμα και με 21 θερμοκρασία που είναι η λογική για θέρμανση που μετράει αυτό το πράγμα δε νομίζω να σου φτάνει ένα 24 αρι οποτε πρέπει να το ξανασκεφτείς το θέμα 

Δημοσ.
3 λεπτά πριν, dimostr είπε

Λοιπόν θες το μεγαλύτερο κλιματιστικό σε btu που μπορείς να βάλεις ακόμα και με 21 θερμοκρασία που είναι η λογική για θέρμανση που μετράει αυτό το πράγμα δε νομίζω να σου φτάνει ένα 24 αρι οποτε πρέπει να το ξανασκεφτείς το θέμα 

ποσο μεγαλυτερο απο 24?

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 λεπτό πριν, axilleaslarisa είπε

ποσο μεγαλυτερο απο 24?

Πιο πάνω σου είπα ποσό είναι 

Επεξ/σία από dimostr
Δημοσ.

με 21

ειχα βάλει κατα λάθος 24

 

Θερμικές Απώλειες

 

13808.77Watt

 

11875.54KCal/h

 

345.22Watt/m2

 

296.89KCal/h/m2

1 λεπτό πριν, dimostr είπε

Πιο πάνω σου είπα ποσό είναι 

συγνωμη που?

Δημοσ.
1 λεπτό πριν, axilleaslarisa είπε

με 21

ειχα βάλει κατα λάθος 24

 

Θερμικές Απώλειες

 

13808.77Watt

 

11875.54KCal/h

 

345.22Watt/m2

 

296.89KCal/h/m2

https://convertlive.com/el/u/μετατροπή/βατ/σε/βρετανικές-θερμικές-μονάδες-ανά-ώρα
κανε τη μετατροπή μόνος σου για να μη σε στεναχωρήσω 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
16 λεπτά πριν, axilleaslarisa είπε

με 21

ειχα βάλει κατα λάθος 24

 

Θερμικές Απώλειες

 

13808.77Watt

 

11875.54KCal/h

 

345.22Watt/m2

 

296.89KCal/h/m2

συγνωμη που?

Ο χώρος που θα μπει το αιρ-κοντίσιον είναι σαλόνι σωστά;

Δεν συνορεύει με αλλά δωμάτια;

αν συνορεύει τότε δεν είναι γύρω γύρω από αέρα που έχεις βαλει

Από πάνω πως είναι κεραμιδια ή πλάκα σκέτη ;

σιγούρεψε κάποια πράγματα για τις μονωσεισ και ξανατρέξε τον οδηγο

Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε αν δεν βοηθήσεις πρώτα εσυ τον εαυτό σου

Επεξ/σία από tu-luba
Δημοσ.
8 λεπτά πριν, tu-luba είπε

Ο χώρος που θα μπει το αιρ-κοντίσιον είναι σαλόνι σωστά;

ναι

8 λεπτά πριν, tu-luba είπε

αν συνορεύει τότε δεν είναι γύρω γύρω από αέρα που έχεις βαλει

σωστα (το έβαλα σαν σπιτι ως συνολο) πρεπει να το ξανακάνω

9 λεπτά πριν, tu-luba είπε

Από πάνω πως είναι κεραμιδια ή πλάκα σκέτη ;

πλακα και πανω στην πλακα κεραμυδι

9 λεπτά πριν, tu-luba είπε

σιγούρεψε κάποια πράγματα για τις μονωσεισ και ξανατρέξε τον οδηγο

δεν εχω εικονα αν σιτι του 1970 έχει μονωτικο φελιζολ

10 λεπτά πριν, tu-luba είπε

Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε αν δεν βοηθήσεις πρώτα εσυ τον εαυτό σου

σωστα

 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Πόσες πόρτες και παράθυρα έχει το σαλόνι μόνο;

Ενδιάμεσα πλάκας και κεραμιδιών δεν έχει ούτε 3cm μόνωση;

Τιποτα;

Είχες άλλο αιρ-κοντίσιον πριν;

Επεξ/σία από tu-luba
Δημοσ.
13 λεπτά πριν, tu-luba είπε

Ο χώρος που θα μπει το αιρ-κοντίσιον είναι σαλόνι σωστά;

Δεν συνορεύει με αλλά δωμάτια;

αν συνορεύει τότε δεν είναι γύρω γύρω από αέρα που έχεις βαλει

Από πάνω πως είναι κεραμιδια ή πλάκα σκέτη ;

σιγούρεψε κάποια πράγματα για τις μονωσεισ και ξανατρέξε τον οδηγο

Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε αν δεν βοηθήσεις πρώτα εσυ τον εαυτό σου

το ξανα έκανα

Θερμικές Απώλειες

 

9412.48Watt

 

8094.74KCal/h

 

235.31Watt/m2

 

202.37KCal/h/m2

 

Υπολογισμός Θερμικών απωλειών κατοικίας για

Περιοχή:Λάρισα - Κλιματική ζώνη ΓΑλλαγή
Υψόμετρο Περιοχής:Κάτω από 500 μέτραΑλλαγή
Επιθυμητή Θερμοκρασία:21 ℃Αλλαγή
Έτος Kατασκευής:1970Αλλαγή
Εμβαδό Κατοικίας:40 m2Αλλαγή
Ύψος Ορόφου:2.80 mΑλλαγή
Θέση - Πυκνότητα Δόμησης:Σε πόλη με κτήρια γύρω γύρωΑλλαγή
Μόνωση Τοίχων:Καμία ΜόνωσηΑλλαγή
Βόρεια Πλευρά σε επαφή με:Άλλη κατοικία-διαμέρισμαΑλλαγή
Νότια Πλευρά σε επαφή με:Mη θερμαινόμενο χώροΑλλαγή
Ανατολική Πλευρά σε επαφή με:AέραΑλλαγή
Δυτική Πλευρά σε επαφή με:Άλλη κατοικία-διαμέρισμαΑλλαγή
Δάπεδο σε επαφή με:Μη θερμαινόμενο χώροΑλλαγή
Μόνωση Δαπέδου:Καμία μόνωσηΑλλαγή
Οροφή σε επαφή με:Πλάκα κάτω από στέγηΑλλαγή
Μόνωση Οροφής:Καμία μόνωσηΑλλαγή
Πόρτες - Μπαλκονόπορτες:3Αλλαγή
Παράθυρα:1Αλλαγή
Τύπος Κουφωμάτων:Συνθετικά κουφώματαΑλλαγή
Τύπος Τζαμιών:Ενεργειακά τζάμιαΑλλαγή
Συντελεστής Ασφαλείας Υπολογισμών:5%

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.
  • Δημιουργία νέου...