3 hours ago, dimostr said:

Αν έχει ηλεκτρική αντίσταση στην εξωτερική και έχει και εύρος από -30 εξωτερική τότε είναι με προδιαγραφές για ψυχρά κλίματα 

Τέτοιες προδιαγραφές μέχρι στιγμής έχουμε δει σε gree amber και σε ένα μοντέλο haier dawn αν δε κάνω λάθος που δεν εισάγονται 

Aν δεν κάνω λάθος, το amber εισάγεται.

Επίσης, το amber, πέραν της φοβερής αντοχής σε κρύα, είναι rated και για παραπάνω ζέστες, αν θυμάμαι καλά. Εκεί που τα seer πέφτουν κατακόρυφα μετά τους 42-43 στα υπόλοιπα, το άμπερ πάει καλούτσικα ως 45-46 και ξεκινά να πέφτει από τους 47 πολύ.

Ίσως ο φίλος στη Λάρισα, και άλλοι σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές, να το σκεφτούν, ως επιλογή. Βέβαια, θυσιάζει την απόδοση σε κανονικά κλίματα το συγκεκριμένο, για Αθήνα και Αιγαίο γενικά, με το +5 - +40 τον περισσότερο χρόνο, θα καίει πολύ και τα ατού του δε θα χρησιμοποιηθούν σχεδόν ποτέ.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
3 λεπτά πριν, MikhailBakurin είπε

Aν δεν κάνω λάθος, το amber εισάγεται.

Επίσης, το amber, πέραν της φοβερής αντοχής σε κρύα, είναι rated και για παραπάνω ζέστες, αν θυμάμαι καλά. Εκεί που τα seer πέφτουν κατακόρυφα μετά τους 42-43 στα υπόλοιπα, το άμπερ πάει καλούτσικα ως 45-46 και ξεκινά να πέφτει από τους 47 πολύ.

Ίσως ο φίλος στη Λάρισα, και άλλοι σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές, να το σκεφτούν, ως επιλογή. Βέβαια, θυσιάζει την απόδοση σε κανονικά κλίματα το συγκεκριμένο, για Αθήνα και Αιγαίο γενικά, με το +5 - +40 τον περισσότερο χρόνο, θα καίει πολύ και τα ατού του δε θα χρησιμοποιηθούν σχεδόν ποτέ.

2 χρόνια εγγύηση... βέβαια βάζεις επέκταση θα μου πεις. Στο σπίτι έχω το service manual. Θα τα κοιτάξω αυτά που λες.

Επεξ/σία από liakjim
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

47 λεπτά πριν, liakjim είπε

Ίσως.

 

Λοιπόν έκανα επικοινωνία με την Inventor (πολύ ευγενικοί και εξυπηρετικοί)

Leon είναι ίδιο με το Legent χωρίς απλά να έχει τον αισθητήρα κίνησης που έχει το Legent (το Leon είναι ποιο νέο μοντέλο)

Leon  LHUVI με το LEUVI  ή μόνη διαφορά η εξωτερική αντίσταση που απλά θα με ενημερώσουν σε ποια θερμοκρασία ενεργοποιήτε  (αναμένω τηλέφωνο)

Οπότε απλά μένει να διαλέξω ανάμεσα σε Leon  LHUVI και Midea All Easy Pro 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
9 λεπτά πριν, MikhailBakurin είπε

Aν δεν κάνω λάθος, το amber εισάγεται.

Υπάρχουν δυο εκδόσεις του amber ο ένας είναι με διαβάθμιο  συμπιεστη και δεν εισάγεται πλέον και το dawn haier παραδόξως δεν εμφανίζεται πουθενά σαν ενεργό προϊόν από την αντιπροσωπεία Ελλάδος 

Gree Amber και το φασον του TOYOTOMI kuro 1 το οποίο το έχω είναι χωρίς διβαθμιο συμπιεστη 

Επεξ/σία από dimostr
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

5 λεπτά πριν, MikhailBakurin είπε

Ίσως ο φίλος στη Λάρισα, και άλλοι σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές, να το σκεφτούν, ως επιλογή.

συγνώμη γιατί μπερδεύτηκα να σκεφτώ για ποίο?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, dimostr είπε

Υπάρχουν δυο εκδόσεις του amber ο ένας είναι με διαβάθμιση συμπιεστη και δεν εισάγεται πλέον και το dawn haier παραδόξως δεν εμφανίζεται πουθενά σαν ενεργό προϊόν από την αντιπροσωπεία Ελλάδος 

Διαβάθμιση; Διβαθμιο εννοείς ( σε χτύπησε το auto correct)

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

9 λεπτά πριν, MikhailBakurin είπε

Aν δεν κάνω λάθος, το amber εισάγεται.

Επίσης, το amber, πέραν της φοβερής αντοχής σε κρύα, είναι rated και για παραπάνω ζέστες, αν θυμάμαι καλά. Εκεί που τα seer πέφτουν κατακόρυφα μετά τους 42-43 στα υπόλοιπα, το άμπερ πάει καλούτσικα ως 45-46 και ξεκινά να πέφτει από τους 47 πολύ.

Ίσως ο φίλος στη Λάρισα, και άλλοι σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές, να το σκεφτούν, ως επιλογή. Βέβαια, θυσιάζει την απόδοση σε κανονικά κλίματα το συγκεκριμένο, για Αθήνα και Αιγαίο γενικά, με το +5 - +40 τον περισσότερο χρόνο, θα καίει πολύ και τα ατού του δε θα χρησιμοποιηθούν σχεδόν ποτέ.

Έλα. Το βρήκα τελικά. Δεν βλέπω να έχει σημαντικό πλεονέκτημα σε ψύξη σε υψηλές θερμοκρασίες.

image.jpeg.ef3edff89fd56da3431e8ba1557a05d3.jpeg

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, axilleaslarisa είπε

δεν βγαζω ακρη χαχαχαχα

Λοιπόν χρειάζεσαι 24 αρι έτσι 

Τρεις  επιλογές 

inventor το οποιο είναι φασον αλλα με 10 χρόνια εγγύηση . 
midea μικρή εγγύηση 
Mitsubishi heavy 71 χώρις εγγύηση αλλα μάρκα 

δεν υπάρχει κάτι να μπερδευτείς 

  • Like 3
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
6 λεπτά πριν, dimostr είπε

Λοιπόν χρειάζεσαι 24 αρι έτσι 

Τρεις  επιλογές 

inventor το οποιο είναι φασον αλλα με 10 χρόνια εγγύηση . 
midea μικρή εγγύηση 
Mitsubishi heavy 71 χώρις εγγύηση αλλα μάρκα 

δεν υπάρχει κάτι να μπερδευτείς 

μπράβο τα είπες απλά και ξεκάθαρα οπότε έχουμε:

INVENTOR Leon LHUVI-24/LHUVO-24 Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή & WiFi
1248
MIDEA All Easy Pro AEP2-24NXD6-I/O Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή & WiFi
1325
MITSUBISHI Heavy SRK/SRC-63ZR-W Κλιματιστικό Inverter 22.000 BTU A++/A+++
1389

χμμμμ

 

Επεξ/σία από axilleaslarisa
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.
  • Δημιουργία νέου...