Παιδιά, εχω μια απορία. Δεν ξέρω αν είναι βλακεία όμως. Αν σε μια εγκατάσταση είναι να βγει και να μπει καινούργιο κλιματιστικό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παλιές σωληνώσεις του παλιού ή πρέπει να μπούν καινούριες; 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 13k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

16 λεπτά πριν, yazidis είπε

Παιδιά, εχω μια απορία. Δεν ξέρω αν είναι βλακεία όμως. Αν σε μια εγκατάσταση είναι να βγει και να μπει καινούργιο κλιματιστικό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παλιές σωληνώσεις του παλιού ή πρέπει να μπούν καινούριες; 

Πρεπει να μπουν καινούργιες. Επίσης είσαι σίγουρος ότι ταιριάζουν οι διατομές? 

Σε διαφορετική περίπτωση δεν ξέρω αν μπορουν να " καθαριστεί" το εσωτερικό των σωλήνων

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

8 ώρες πριν, cpp είπε

Πρεπει να μπουν καινούργιες. Επίσης είσαι σίγουρος ότι ταιριάζουν οι διατομές? 

Σε διαφορετική περίπτωση δεν ξέρω αν μπορουν να " καθαριστεί" το εσωτερικό των σωλήνων

Ομολογουμένως δεν ήξερα ότι μπαίνουν διαφορετικές διατομές!

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

18 λεπτά πριν, yazidis είπε

Ομολογουμένως δεν ήξερα ότι μπαίνουν διαφορετικές διατομές!

Δεν είναι απαραίτητο αλλά είναι πολύ πιθανό.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Eπανέρχομαι στο θέμα που είχα αναφέρει, σχετικά με πιθανό πρόβλημα στην προεγκατάσταση που μου ανέφερε ο εγκαταστάτης. 

Μετά από έντονη διαμάχη με την εταιρία εγκατάστασης, απαίτησα να έρθει τεχνικός που έχει γνώση από προεγκαταστάσεις ώστε να δούμε κάθε πιθανό σενάριο και να βγει άκρη. 

Τελικά, ήρθε τεχνικός γνώστης επί του θέματος και αφού "πάλεψε" επί 2 ώρες, κατέληξε πως τελικά η προεγκατάσταση είναι μια χαρά και το πρόβλημα το έχει η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού! 

Εχει ήδη προγραμματιστεί μέσω της εγγύησης της inventor να γίνει αντικατάσταση της μονάδας και είμαι σε αναμονή να σταλεί η νέα. 

Συμπερασματικά η δική μου βοήθεια στο θέμα είναι η εξής: 

Πολύ καλά κάνετε/κάνουμε και αναζητάμε το σωστό μηχάνημα και αφιερώνουμε χρόνο στην έρευνα αγοράς. Είναι όμως τρομερά πιο σημαντικό να βρείτε εγκαταστάτη που ειναι γνώστης και καλός στην δουλειά του! 

"Παραλίγο" (εντός εισαγωγικών γιατί μου το πρότεινε ο εγκαταστάτης αλλά δεν θα το έκανα) να με βάλει να ξηλώσω όλη την προεγκατάσταση ενώ το πρόβλημα ήταν η ελλατωματική εξωτερική μονάδα! 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

20 λεπτά πριν, CHRISpros είπε

Eπανέρχομαι στο θέμα που είχα αναφέρει, σχετικά με πιθανό πρόβλημα στην προεγκατάσταση που μου ανέφερε ο εγκαταστάτης. 

Μετά από έντονη διαμάχη με την εταιρία εγκατάστασης, απαίτησα να έρθει τεχνικός που έχει γνώση από προεγκαταστάσεις ώστε να δούμε κάθε πιθανό σενάριο και να βγει άκρη. 

Τελικά, ήρθε τεχνικός γνώστης επί του θέματος και αφού "πάλεψε" επί 2 ώρες, κατέληξε πως τελικά η προεγκατάσταση είναι μια χαρά και το πρόβλημα το έχει η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού! 

Εχει ήδη προγραμματιστεί μέσω της εγγύησης της inventor να γίνει αντικατάσταση της μονάδας και είμαι σε αναμονή να σταλεί η νέα. 

Συμπερασματικά η δική μου βοήθεια στο θέμα είναι η εξής: 

Πολύ καλά κάνετε/κάνουμε και αναζητάμε το σωστό μηχάνημα και αφιερώνουμε χρόνο στην έρευνα αγοράς. Είναι όμως τρομερά πιο σημαντικό να βρείτε εγκαταστάτη που ειναι γνώστης και καλός στην δουλειά του! 

"Παραλίγο" (εντός εισαγωγικών γιατί μου το πρότεινε ο εγκαταστάτης αλλά δεν θα το έκανα) να με βάλει να ξηλώσω όλη την προεγκατάσταση ενώ το πρόβλημα ήταν η ελλατωματική εξωτερική μονάδα! 

Κάτσε να έρθει η νέα μονάδα και να δουλέψει σωστά (που το εύχομαι βέβαια) και μετά θα δούμε πόσο γνώστης και καλός είναι ο τεχνικός που ήρθε.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

38 λεπτά πριν, liakjim είπε

Κάτσε να έρθει η νέα μονάδα και να δουλέψει σωστά (που το εύχομαι βέβαια) και μετά θα δούμε πόσο γνώστης και καλός είναι ο τεχνικός που ήρθε.

Το επιβεβαίωσε και τεχνικός που έστειλε η inventor. Για αυτό έγραψα πως έχει δρομολογηθεί η παράδοση νέας μονάδας. 

*Οπως είχα γράψει, αγόρασα 3 ίδια κλιματιστικά. Εγινε και αλλαγή των εξωτερικών μονάδων, οπότε επιβεβαιώθηκε και από εκεί το ότι όπου συνδεόταν η ελλατωματική εξωτερική, εκείνο το κλιματιστικό ΔΕΝ λειτουργούσε. 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
28 λεπτά πριν, CHRISpros είπε

Το επιβεβαίωσε και τεχνικός που έστειλε η inventor. Για αυτό έγραψα πως έχει δρομολογηθεί η παράδοση νέας μονάδας. 

*Οπως είχα γράψει, αγόρασα 3 ίδια κλιματιστικά. Εγινε και αλλαγή των εξωτερικών μονάδων, οπότε επιβεβαιώθηκε και από εκεί το ότι όπου συνδεόταν η ελλατωματική εξωτερική, εκείνο το κλιματιστικό ΔΕΝ λειτουργούσε. 

Άρα λες ότι έβαλε τη συγκεκριμένη μονάδα στη θέση μιας άλλης λειτουργικής και το πρόβλημα μεταφέρθηκε, σωστά;

Αν ναι, τότε ξέρεις όντως ότι η μονάδα ήταν προβληματική. Αυτό που μένει είναι να δεις αν είναι σωστή η προεγκατάσταση εκτός αν έβαλε λειτουργική μονάδα σε αυτήν και λειτουργεί κανονικά. Αυτό έχει γίνει;

Επεξ/σία από liakjim
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

29 λεπτά πριν, liakjim είπε

Άρα λες ότι έβαλε τη συγκεκριμένη μονάδα στη θέση μιας άλλης λειτουργικής και το πρόβλημα μεταφέρθηκε, σωστά;

Ναι, συνέδεσε την εξωτερική μονάδα σε διαφορετικές εσωτερικές. 

Και δεν λειτούργησε σε καμία. 

Αλλά όλες οι εσωτερικές μονάδες λειτούργησαν κανονικά με άλλη εξωτερική. Δηλαδή μια "σωστή" εξωτερική, λειτούργησε όλες τις εσωτερικές όπου δοκιμάστηκε. 

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, CHRISpros είπε

Ναι, συνέδεσε την εξωτερική μονάδα σε διαφορετικές εσωτερικές. 

Και δεν λειτούργησε σε καμία. 

Αλλά όλες οι εσωτερικές μονάδες λειτούργησαν κανονικά με άλλη εξωτερική. Δηλαδή μια "σωστή" εξωτερική, λειτούργησε όλες τις εσωτερικές όπου δοκιμάστηκε. 

 

Να φανταστώ ότι πριν βάλει μπροστά, έκανε σε κάθε περίπτωση συλλογή φρέον και μετά καλό κενό με αντλία κενού πριν ξανα-ανοίξει φρέον, σωστά;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
Στις 26/4/2023 στις 3:16 ΜΜ, geokarape είπε

Ακριβώς, ρώτησα και εγώ στην Toshiba και μου είπαν ενσωματωμένο το wi fi και ότι μπορείς να δεις και καταναλώσεις. Επίσης το τηλεκοντρόλ έχει μαγνήτη για μεταλλικές επιφάνειες. Όλα τα άλλα είναι ίδια.

Το 24αρι edge με wifi ,δεν εχει ενδειξη καταναλωσεων ....RB-N105S-G 

Επεξ/σία από marmaris
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

5 ώρες πριν, liakjim είπε

Να φανταστώ ότι πριν βάλει μπροστά, έκανε σε κάθε περίπτωση συλλογή φρέον και μετά καλό κενό με αντλία κενού πριν ξανα-ανοίξει φρέον, σωστά;

Ωχ,ωχ,ωχ.

Ωχ,ωχ,ωχ!

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.