49 λεπτά πριν, StavrosD είπε

Οι παροχές μέσης τάσης είναι μέχρι 250KVA οπότε δεν αρκούν. Οι παροχές μέσης τάσης είναι έως 1.25MW, θα είναι πολύ οριακή η λειτουργία. Συνήθως υπολογίζουμε μια ανοχή 10~20% οπότε στην πράξη δεν θα μπορούν να φορτιστούν 12 μπαταρίες την ώρα, η δυναμικότητα θα είναι μειωμένη.

η χαμηλή τάση είναι μέχρι 250kVA, στη μέση το όριο δεν είναι 1250kVA εξαρτάται από την περιοχή, έχω δει και 2x20MVA παροχή