mechpanos Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2024 Ο @CptBillέχει συνδέσει την αντλία του με το ha μέσω του waveshare, οπότε θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει με automation στο ha αυτό λέω. Το πού εξυπηρετεί να έχεις το logic στο esp και όχι στο ha, θεωρώ ότι το μόνο point είναι να μην χρειάζεται να στήσεις καθόλου ha, τίποτα άλλο. Ότι χρειάζεται, θα το κάνεις στο web του esp. 1
liakjim Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2024 (επεξεργασμένο) 1 ώρα πριν, mechpanos είπε Ο @CptBillέχει συνδέσει την αντλία του με το ha μέσω του waveshare, οπότε θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει με automation στο ha αυτό λέω. Το πού εξυπηρετεί να έχεις το logic στο esp και όχι στο ha, θεωρώ ότι το μόνο point είναι να μην χρειάζεται να στήσεις καθόλου ha, τίποτα άλλο. Ότι χρειάζεται, θα το κάνεις στο web του esp. Εννοείται ότι είναι καλύτερα να τρέχει σε esp και ανεξάρτητα από το ha. Μια επανεκκίνηση να κάνει το ha ή κάποιο κόλλημα εκεί που δεν πρέπει αρκεί να γίνει πιθανή ματσολιά Επεξ/σία 6 Φεβρουαρίου 2024 από liakjim 1
sndev Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2024 Ha, esp κτλ ειναι ανεξάρτητα με την αντλία δεν την επειρεαζουν ειτε ειναι ανοιχτα ειτε κολησουν ειτε κάνουν ρεσταρτ ειτε παρουν φωτια. Η αντλια απλα παιρνει τις ρυθμίσεις κ παίζει. Παραληλα αυτα απλα διαβάζουν μεχρι να ξαναδωσουν καποια εντολή. Ας το πω αλλιώς.. αν τελειώσουν οι μπαταριες στο τηλεκοντρολ δε θα κλείσει η τβ αλλα ουτε κ καναλια θα αλλάζουν εκτος αν πας απο τα κουμπακια πανω της. Το esp ha ειναι το αντίστοιχο τηλεκοντρόλ 1
CptBill Δημοσ. 7 Φεβρουαρίου 2024 Μέλος Δημοσ. 7 Φεβρουαρίου 2024 (επεξεργασμένο) 5 hours ago, mechpanos said: Ο @CptBillέχει συνδέσει την αντλία του με το ha μέσω του waveshare, οπότε θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει με automation στο ha αυτό λέω. Το πού εξυπηρετεί να έχεις το logic στο esp και όχι στο ha, θεωρώ ότι το μόνο point είναι να μην χρειάζεται να στήσεις καθόλου ha, τίποτα άλλο. Ότι χρειάζεται, θα το κάνεις στο web του esp. Αυτο. Και μια ανακεφαλαίωση. Εχω αυτο https://www.amazon.de/-/en/dp/B0BGHVRMPJ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 Χρησιμοποιώντας το yaml configuration του ΗΑ που βρηκα εδω https://rodmcbain.com/mastering-modbus-heat-pump-integration-with-home-assistant/ μπορω και χειριζομαι την αντλια θερμοτητας (αλλαγες των modes, θερμοκρασιας νερου, silent mode on/off, βλεπω θερμοκρασιες νερου, κτλ). Τρελη χαρα ως πρωτο βημα. Εαν ειχα τις γνωσεις να γραψω καποιο αυτοματισμο, θα ειχα φτιαξει μια ρουτινα που να επιλυνει τα on/off αφου ξερω τι τα δημιουργει αλλα δεν εχω ιδεα απο προγραμματισμο. Η θα είχα μεταφράσει την αντιστοιχη λυση που υπαρχει σε esp32 Η λυση των ολλανδων για τον αυτοματισμο που επιλυει το προβλημα δεν ειναι γραμμενη να δουλευει μεσω αυτοματισμου σε HA. Αλλα ειναι για να δουλεψει σε esp32 υλοποιηση μεσω esphome https://github.com/paqpaqpaq/ThermaV_overshoot_logic Οποτε πλεον λεω να παραγγειλω απο καποιο ολλανδο που στο στελνει ετοιμο eps32 + modbus . Επεξ/σία 7 Φεβρουαρίου 2024 από CptBill 1
liakjim Δημοσ. 7 Φεβρουαρίου 2024 Δημοσ. 7 Φεβρουαρίου 2024 (επεξεργασμένο) 5 ώρες πριν, CptBill είπε Αυτο. Και μια ανακεφαλαίωση. Εχω αυτο https://www.amazon.de/-/en/dp/B0BGHVRMPJ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 Χρησιμοποιώντας το yaml configuration του ΗΑ που βρηκα εδω https://rodmcbain.com/mastering-modbus-heat-pump-integration-with-home-assistant/ μπορω και χειριζομαι την αντλια θερμοτητας (αλλαγες των modes, θερμοκρασιας νερου, silent mode on/off, βλεπω θερμοκρασιες νερου, κτλ). Τρελη χαρα ως πρωτο βημα. Εαν ειχα τις γνωσεις να γραψω καποιο αυτοματισμο, θα ειχα φτιαξει μια ρουτινα που να επιλυνει τα on/off αφου ξερω τι τα δημιουργει αλλα δεν εχω ιδεα απο προγραμματισμο. Η θα είχα μεταφράσει την αντιστοιχη λυση που υπαρχει σε esp32 Η λυση των ολλανδων για τον αυτοματισμο που επιλυει το προβλημα δεν ειναι γραμμενη να δουλευει μεσω αυτοματισμου σε HA. Αλλα ειναι για να δουλεψει σε esp32 υλοποιηση μεσω esphome https://github.com/paqpaqpaq/ThermaV_overshoot_logic Οποτε πλεον λεω να παραγγειλω απο καποιο ολλανδο που στο στελνει ετοιμο eps32 + modbus . Αγόρασε ένα esp32 από AliExpress και φλασαρε το με το yaml μέσω του esphome αφού το φέρεις στα μέτρα σου. Επεξ/σία 7 Φεβρουαρίου 2024 από liakjim
ALXIOA Δημοσ. 29 Μαρτίου 2024 Δημοσ. 29 Μαρτίου 2024 Πότε κλείνετε τις αντλίες σας??Τώρα που φτιάχνει ο καιρός ..
mechpanos Δημοσ. 29 Μαρτίου 2024 Δημοσ. 29 Μαρτίου 2024 2 ώρες πριν, ALXIOA είπε Πότε κλείνετε τις αντλίες σας??Τώρα που φτιάχνει ο καιρός .. Εγώ την ανάβω 2 ώρες το πρωί και ίσως και καθόλου το βράδυ, τις τελευταίες ημέρες.
Tsino Δημοσ. 29 Μαρτίου 2024 Δημοσ. 29 Μαρτίου 2024 3 hours ago, ALXIOA said: Πότε κλείνετε τις αντλίες σας??Τώρα που φτιάχνει ο καιρός .. εχτές την έκλεισα. ενδοδαπέδια στην Αττικη 1
Insane84 Δημοσ. 29 Μαρτίου 2024 Δημοσ. 29 Μαρτίου 2024 7 ώρες πριν, ALXIOA είπε Πότε κλείνετε τις αντλίες σας??Τώρα που φτιάχνει ο καιρός .. Και γω το τριήμερο που έφυγα την έκλεισα και δε βλέπω να την ξανανοίγω μέχρι τις πολλές ζέστες 1
mechpanos Δημοσ. 29 Μαρτίου 2024 Δημοσ. 29 Μαρτίου 2024 Στις 7/2/2024 στις 12:17 ΠΜ, CptBill είπε Οποτε πλεον λεω να παραγγειλω απο καποιο ολλανδο που στο στελνει ετοιμο eps32 + modbus . Τελικά τί έκανες;
ALXIOA Δημοσ. 31 Μαρτίου 2024 Δημοσ. 31 Μαρτίου 2024 Στις 7/2/2024 στις 12:17 ΠΜ, CptBill είπε Οποτε πλεον λεω να παραγγειλω απο καποιο ολλανδο που στο στελνει ετοιμο eps32 + modbus . το παραγγειλες ? ποσο βγηκε?
dkomna Δημοσ. 15 Ιουλίου 2024 Δημοσ. 15 Ιουλίου 2024 Είμαι και εγώ πλέον κάτοχος (ευτυχής ή δυστυχής, δεν το έχω αποφασίσει ακόμα) μίας LG Therma V, συγκεκριμένα μίας R32 Monobloc S HM143MR.U34 με fan coils για ψύξη θέρμανση. Πήγα να την ανάψω και εγώ μπας και δροσιστούμε λίγο (ψύξη λοιπόν), αλλά τα πράγματα δεν πήγαν αναμενόμενα. Διάβασα και αυτά που λέτε εδώ, το πρόβλημα ήταν ότι έκανε συνεχώς on-off. Περίπου 18 λεπτά on, περίπου 4 λεπτά off, ασταμάτητα. Αυτό σημαίνει ότι η αντλία άναβε, το νερό κρύωνε, η αντλία έκλεινε, το νερό ζεσταινόταν, η αντλία άναβε ξανά, και μην τα πολυλογώ απλά καίγαμε ρεύμα τελικά. Δοκίμασα πολλές ρυθμίσεις από το manual εγκατάστασης, πήρα και την LG τηλέφωνο, τίποτα. Το μόνο που βρήκα να δουλεύει είναι το εξής: η αντλία κλείνει όταν φτάσει τη θερμοκρασία που έχει τεθεί για την εξαγωγή του νερού μείον 3. Αν έχει τεθεί π.χ. στους 10οC, η αντλία κλείνει όταν το νερό φτάσει στους 7oC. Ε, έπαιξα και εγώ με τη θερμοκρασία: ζητώντας 7οC, η αντλία φτάνει μέχρι τους 6oC στην εξαγωγή και δεν κλείνει, μπαίνει σε invert με κατανάλωση συνήθως γύρω στα 2kW. Λογικά όλα αυτά; Παράλογα; Έχω μπερδευτεί πολύ. Τελικά αν θέλω ψύξη θα σετάρω θερμοκρασία <=7oC; Αυτή είναι η λύση;
sndev Δημοσ. 15 Ιουλίου 2024 Δημοσ. 15 Ιουλίου 2024 (επεξεργασμένο) 5 hours ago, dkomna said: Είμαι και εγώ πλέον κάτοχος (ευτυχής ή δυστυχής, δεν το έχω αποφασίσει ακόμα) μίας LG Therma V, συγκεκριμένα μίας R32 Monobloc S HM143MR.U34 με fan coils για ψύξη θέρμανση. Πήγα να την ανάψω και εγώ μπας και δροσιστούμε λίγο (ψύξη λοιπόν), αλλά τα πράγματα δεν πήγαν αναμενόμενα. Διάβασα και αυτά που λέτε εδώ, το πρόβλημα ήταν ότι έκανε συνεχώς on-off. Περίπου 18 λεπτά on, περίπου 4 λεπτά off, ασταμάτητα. Αυτό σημαίνει ότι η αντλία άναβε, το νερό κρύωνε, η αντλία έκλεινε, το νερό ζεσταινόταν, η αντλία άναβε ξανά, και μην τα πολυλογώ απλά καίγαμε ρεύμα τελικά. Δοκίμασα πολλές ρυθμίσεις από το manual εγκατάστασης, πήρα και την LG τηλέφωνο, τίποτα. Το μόνο που βρήκα να δουλεύει είναι το εξής: η αντλία κλείνει όταν φτάσει τη θερμοκρασία που έχει τεθεί για την εξαγωγή του νερού μείον 3. Αν έχει τεθεί π.χ. στους 10οC, η αντλία κλείνει όταν το νερό φτάσει στους 7oC. Ε, έπαιξα και εγώ με τη θερμοκρασία: ζητώντας 7οC, η αντλία φτάνει μέχρι τους 6oC στην εξαγωγή και δεν κλείνει, μπαίνει σε invert με κατανάλωση συνήθως γύρω στα 2kW. Λογικά όλα αυτά; Παράλογα; Έχω μπερδευτεί πολύ. Τελικά αν θέλω ψύξη θα σετάρω θερμοκρασία <=7oC; Αυτή είναι η λύση; καλα το πας αλλα δεν ειναι λυση αυτο να πληρώνεις μαλλιοκέφαλα για ποιο λογο ομως φθάνει μεχρι τους 6 κ δε πάει πχ 5? επίσης οταν εισαι στους 8 κλείνει γτ παει στους 5? ενω οταν εισαι στους 7 παει στους 6 κ δε κλείνει? επομενο βημα. οταν ισορροπήσει για καμια ωρα κ μετα κανε ενα τεστ, εφοσον εισαι στο -3 που κλείνει κ εχει φθάσει 6 λογικα αν τσιμπήσεις 1 βαθμο κ το πας απο τους 7 στους 8 παλι θεωρητικα με οσα διαπίστωσες δε θα σβήσει αφου θα εισαι στους -2 σωστά? εαν δε σβήσει για καμια ωρα παλι δες έμεινε στους 6? αν εχεις προσβαση σε λεπτομεριες κ δεις οτι πχ ειναι 6,8 τσιμπα μετα απο καμια ωρα ακομα 1 κ πηγαινε 9 κ παρακολουθατο βήμα βήμα. καθολη τη διαρκεια βαλε τα FC στο τερμα οχι auto Επεξ/σία 15 Ιουλίου 2024 από sndev
dkomna Δημοσ. 16 Ιουλίου 2024 Δημοσ. 16 Ιουλίου 2024 (επεξεργασμένο) Σε ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια να βοηθήσεις @sndev, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα πλέον. Άναψα την αντλία τώρα το βράδυ, την έβαλα στους 7οC και η πραγματικότητα ήταν αμείλικτη: on-off πάλι. Άρα, δεν ίσχυε αυτό που είπα για τους 7oC και το -3, ήταν μάλλον ένας ευσεβής πόθος. Το επόμενο που έκανα ήταν να το πάω όντως βήμα-βήμα: έβαλα αρχικά 10oC. Μόλις το έφτασε, την πήγα στον 9oC, μετά στο 8oC, μέχρι που φτάσαμε στο 7oC. Ω του θαύματος, η αντλία αντί να κλείσει μπήκε σε invert. Μάλιστα, πριν λίγο την ανέβασα στους 8oC, και συνέχισε κανονικά σε Invert. Θα μπορούσα να ανεβάσω τη θερμοκρασία βήμα-βήμα να δω τι θα γίνει, αλλά είναι και αργά, δεν μπορώ να παίζω όλο το βράδυ με την αντλία. Αναρωτιέμαι αν και την προηγούμενη φορά που δούλεψε στους 7οC είχα κάνει κάτι παρόμοιο (αν και όχι συνειδητά και με τόσα βήματα, μήπως την είχα σετάρει στους 10oC και όταν τους έφτασε την πήγα στους 7oC, μήπως τη βοήθησα δηλαδή με ένα σκαλί). Πραγματικά δεν ξέρω. Μήπως η λύση είναι να την ακολουθώ στο άναμμα με ένα ή περισσότερα σκαλοπάτια, ώστε να τη βοηθήσω να μπει σε invert και είναι και αυτό overshooting πρόβλημα, αλλά στην ψύξη; Όχι ότι είναι τελική λύση βέβαια το να κρέμομαι πάνω από το κοντρόλ. Επίσης, έχω fan coils χωρίς δοχείο αδράνειας (συνολικός όγκος νερού περίπου 55lt), μήπως θα βοηθούσε το να έβαζα δοχείο; Πολλές οι απορίες... Επεξ/σία 16 Ιουλίου 2024 από dkomna
dkomna Δημοσ. 17 Ιουλίου 2024 Δημοσ. 17 Ιουλίου 2024 Για όποιον διαβάσει αυτό στο μέλλον και μπορεί να τον βοηθήσει να λύσει το πρόβλημα: Η αντλία έπαψε να κάνει on-off όταν έριξα τον κυκλοφορητή στο 80% από το μενού εγκαταστάτη. Πλέον, το νερό κυκλοφορεί με ρυθμό 30lt/min και φαίνεται ότι αυτό είναι συνήθως επαρκές για να προλάβει να μπει σε invert και να αποφύγει το off. Το silent mode επίσης βοηθάει δευτερευόντως. Με συνδυασμό και των δύο παραπάνω, έχω κάνει 3-4 εκκινήσεις της αντλίας και λειτούργησε όλες τις φορές με invert. Να πω τέλος ότι με επισκέφτηκε τεχνικός από την LG και συμφώνησε με αυτά, αν και μου είπε ότι η σωστή λύση είναι να μπει δοχείο αδράνειας, εμπειρικά γύρω στα 80lt. 1