Από αυτό το χαλι που έβαλε χίλιες φορές να έβαζε ένα Gacia… μακράν καλύτερο θα ήταν 

Ts η εγκατάσταση σου ποσών ετών είναι;

  • Like 1
  • Απαντ. 95
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Αλλαξε ρελε με έναν πιο επώνυμο, 2 βίδες ειναι , αλλαξε ηλεκτρολογο, επίσης μπορει να φταίει και ο ουδέτερος της ΔΕΗ όπου μπορεί να μην είναι καλά σφιγμενος 

Επεξ/σία από Eddy_Gordo
  • Like 1
Δημοσ.
7 λεπτά πριν, Eddy_Gordo είπε

Αλλαξε ρελε με έναν πιο επώνυμο, 2 βίδες ειναι , αλλαξε ηλεκτρολογο, επίσης μπορει να φταίει και ο ουδέτερος της ΔΕΗ όπου μπορεί να μην είναι καλά σφιγμενος 

Χωρίς να μου αρέσει να γίνομαι γραφικός, ξέρεις με τι άνθρωπο μιλάς στην άλλη άκρη της οθόνης;

Αν σκοτωθεί να σου στείλει τα έξοδας της εξόδιας ακολουθίας;

Ναι δεν είναι καμιά τρελή εξίσωση αλλά μπορεί κάποιος ανίδεος να πάρει φωτιά (κακή σύσφιξη), μέχρι να σκοτωθεί.

Δεν είναι κάτι που μπορούν να κάνουν όλοι, δεν έχουν όλοι το ίδιο επίπεδο σκέψης, γνώσης & νοημοσύνης...

  • Like 7
Δημοσ.
9 hours ago, elgol said:

Ναι συμφωνω εν μερει, ο καλος επαγγελματιας ομως θα σου πει 50 για τη δουλεια και 50 για το ρελε και θα σου βαλει 50€ ρελε, στο παραδειγμα σου αυτος που ζηταει 40 μπορει να βαλει τον ιδιο ρελε με αυτον που ζηταει 100 δεν το ξερεις πριν την παθεις

Μιλάμε για το σύνηθες σενάριο. Ναι, μπορεί και ο ακριβός να σου κάνει σκάρτη δουλειά (και ο φθηνότερος να σου κάνει δουλειά - "διαμάντι"), αλλά οι 9 / 10 περιπτώσεις είναι το ανάποδο. 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
2 ώρες πριν, nickol-us είπε

Χωρίς να μου αρέσει να γίνομαι γραφικός, ξέρεις με τι άνθρωπο μιλάς στην άλλη άκρη της οθόνης;

Αν σκοτωθεί να σου στείλει τα έξοδας της εξόδιας ακολουθίας;

Ναι δεν είναι καμιά τρελή εξίσωση αλλά μπορεί κάποιος ανίδεος να πάρει φωτιά (κακή σύσφιξη), μέχρι να σκοτωθεί.

Δεν είναι κάτι που μπορούν να κάνουν όλοι, δεν έχουν όλοι το ίδιο επίπεδο σκέψης, γνώσης & νοημοσύνης...

Αν σκοτωθεί και οτι κάνει  ειναι δική του ευθύνη,  για αυτό υπάρχουν και οι επαγγελματίες και τους πληρώνεις. 

Σε ενήλικους απευθύνομαι και σε νοήμωντες ανθρώπους 

Επεξ/σία από Eddy_Gordo
Δημοσ.
20 ώρες πριν, DimJohn είπε

τι να πω... αν εχει καποιος παρομοια εμπειρια ας γραψει ρε παιδια... μας εχει τρελανει αυτο το πραγμα 3μηνες τωρα που αλλαξαμε ρελε.

Δεν θέλω να σε προσβάλλω αλλά είσαι εντελώς λάθος ακόμα και στον τίτλο που έβαλες! Τι για δυνατούς λύτες και κουραφέξαλα...άλλαξε φίλε μου αυτή την καρακινεζιά που σου φόρτωσε αυτός ο βλάκας που θέλει να λέγεται και ηλεκτρολόγος! Σοβαρευτείτε επιτέλους...δεν παίζουμε με το ρεύμα!!

Δημοσ.

Εάν φταίει το κλιματιστικό όπως ισχυρίζεται κλείσε την ασφάλεια που το τροφοδοτεί και δες αν εξακολουθεί να πέφτει το ρελέ , εάν ναι φέρε έναν άλλο ηλεκτρολόγο να σου ελέγξει τις γραμμές του δικτύου και να αλλάξει ρελέ, μην βάλεις χέρι στον πίνακα, ούτε εκπαίδευση έχεις ούτε εξοπλισμό.

Δημοσ.

Εγώ στο σπίτι έχω βάλει 3 πίνακες με 3 ρελέ ναι ξέρω είμαι άρρωστος αλλά καλύτερα να έχω κολλήματα παρά να τρέχω τώρα στο θέμα μας δεν μπορώ να καταλάβω πως ηλεκτρολόγος έβαλε αυτή την αηδία για ρελέ πραγματικά αυτά τα σκουπίδια δεν πρέπει να τα πουλάνε.. φίλε για το πρόβλημα σου μήπως έχεις ενυδρείο σπίτι σου και έχει χαλάσει κάποιο εξάρτημα και έχει διαρροή; μήπως κάποια εξωτερική πρίζα κάτι που να είναι λογικό μην πας κατευθείαν στα κλιματιστικά που είναι και καινούρια; μήπως οι καλωδιώσεις σου είναι παλιές και εκεί είναι το θέμα; γενικά κάτι περίεργο που έχεις υπόψιν σου;;

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

από ότι καταλαβαίνω έχουν περάσει οι εποχές που όταν καιγόταν η ασφάλεια το βράδυ, για ανεξήγητους λόγους, ξεβίδωνες την ασφάλεια την τύλιγες με αλουμινόχαρτο και ξαναβίδωνες μέχρι την επομένη που θα πήγαινες να πάρει μια καινούργια. Κατά λάθος μεγαλώσαμε?!?!?

Επεξ/σία από dkstopo
  • Like 1
Δημοσ.

Σε εμάς που είχαμε παρόμοιο πρόβλημα με πτώση ρελε, πίνακας με υλικό schneider , δεν κατάφεραμε να το λύσουμε . 

Ο πίνακας ήταν πεντακάθαρος και σφιγμένος παντού,, είχαμε αλλάξει το ρελε με abb , ο ηλεκτρολόγος έψαχνε εψαχνε και δεν έβρισκε .Ερχόταν την. στιγμή της «βλάβης » ερχόταν ακόμα όταν και  λειτουργούσε .

Επιπλεον ενας υποσταθμός της ΔΕΗ που εξυπηρετούσε το σπίτι είχε πρόβλημα, παίρναμε στο ΔΕΔΔΗΕ (είχα μάθει τον αριθμό της παροχής απ εξω ) , λέγαμε ότι αυτό φταει.Μας ελεγε ο τεχνικός του Δεδδηε ότι δεν φταει αυτό αλλά είναι διαρροή ουδέτερου 

, δηλαδή ψάξε να βρεις από που ..

Απομονωναμε τα δωμάτια ένα ένα παλι δεν βγάλαμε άκρη 

Ευτυχώς  μετακομίσαμε 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
Στις 11/1/2024 στις 4:14 ΠΜ, DimJohn είπε

Καλησπέρα σας, πρόσφατα αλλάξαμε το ρελε διαφυγής (μονοφασικού) σπιτιου μας, γιατι το προηγούμενο ειχε κολλησει και δεν έπεφτε στην διαρροή... και το μαθαμε οταν η γυναικα μου πηγε να ταΐσει τα ψαρια στο ενυδρειου και λογο ενος προβληματικου θερμαντηρα την χτυπησε ρευμα. Πηραμε εννοειται αλλο θερμαντηρα ενυδρειου, και ηρθε ο ηλεκτρολογος και εβαλε ενα νεο ρελε διαφυγης μαρκα (enext).

Λοιπον το παραλογο ειναι οτι πεφτει στα ξαφνικα μονο του, δεν εχει συγκεκριμενη ωρα η μερα, απλα τυχαια, μπορει για μια εβδομαδα να μην πεσει η να πεφτει καθε μερα οποιαδηποτε στιγμη.. αλλαξαμε ολες τις μπριζες του σπιτιου.. και συνεχιζει.. επισης παμε να αναψουμε το 9ρι κλιματιστικο μας και πέφτει.

το ειπαμε στον ηλεκτρολογο, και λεει οτι φταινε τα κλιματιστικα. Ενω ειναι ολοκαινουργια, λεει οτι ισως κατι απο μεσα τους δημιουργει διαρροη, και οταν τον ρωτησα τοτε γιατι πεφτει οταν ειναι κλειστα λεει οτι ειναι οτι ερχεται παραπανω ρευμα απο την ΔΕΗ και ετσι πέφτει.

εχει τυχη σε κανεναν αλλο ρε παιδια; 
Καμια φορα εχουμε διακοπη ρευματος και οταν ξανα ερχεται το ρευμα πεφτει το ρελε. Και αλλες φορες πεφτει μονο του χωρις να κανουμε κατι, και αλλες πχ οταν ανοιξουμε το κλιματιστικο. 
 

ξανα φεραμε τον ηλεκτρολογο και μας ειπε οτι αν ηταν υπερφόρτωση θα επεφτε η ασφαλεια και οχι το Ρελε.

οι ασφάλειες μας ειναι 16ρες και 10ρες και γραφουν πανω C 

τι να πω... αν εχει καποιος παρομοια εμπειρια ας γραψει ρε παιδια... μας εχει τρελανει αυτο το πραγμα 3μηνες τωρα που αλλαξαμε ρελε.

Είχα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Όχι τη διαρροή, έπεφτε το ρελέ χωρίς κανείς να κάνει τίποτα. Και τη νύχτα που κοιμόμασταν όλοι. Άκουγα και ένα χαρακτηριστικό "μπαφ" που ξέρω ότι είναι βραχυκύκλωμα. Το πρώτο που κοιτάς πάντα είναι η κουζίνα και ότι έχει μόνιμη σύνδεση.

Εγώ όταν ήρθα σε αυτό το σπίτι βρήκα καλώδιο έτοιμο να κρέμεται και σύνδεσα την κουζίνα. Δεν άνοιξα το κουτί στον τοίχο να κοιτάξω τη σύνδεση. Λάθος όπως αποδείχτηκε. Παρόλα αυτά, δοκιμάζω πάντα όπου πάω το κύκλωμα να δω αν υπάρχει προστασία και αν πέφτει το ρελέ. Έπεφτε κανονικά οπότε δεν ασχολήθηκα.

Μετά από 5 χρόνια άρχισε να πέφτει το ρελέ.

Η κουζίνα λοιπόν είχε μία κλέμα μέσα στο κουτί η οποία είχε "μουστάκια" στα καλώδια. Με τον καιρό, υγρασίες από το μαγείρεμα κλπ άρχισε και έκανε σώμα και έριχνε το ρελέ. Είχε σχεδόν λιώσει η κλέμα. Πήρα μια καινούρια, έβαλα σωστά τα καλώδια και τελείωσε το θέμα. Δεν είναι εύκολο αν δεν είναι κάτι εμφανές αλλά συνήθως είναι....

 

Και κάτι για αυτό που έγραψες, δε γνωρίζω αλλά από ότι είδα λίγο στο γνωστό site με τις τιμές, οι θερμαντήρες ενυδρείου δεν έχουν μπρίζες με γείωση αλλά τις μικρές. Ο δικός σου ο προηγούμενος είχε?

Το ρελέ διαφυγής για να πέσει πρέπει να εμφανιστεί τάση στο κιτρινοπράσινο καλώδιο διαφορετικά δεν πέφτει. Αν όλα έχουν γίνει σωστά φυσικά. Αν το φις του θερμαντήρα είναι μικρό και όχι σούκο, δεν έχει γείωση να το ξέρεις οπότε το ρελέ δεν θα έπεφτε. 

Επεξ/σία από pace
Δημοσ.
36 λεπτά πριν, kariolikos είπε

Σε εμάς που είχαμε παρόμοιο πρόβλημα με πτώση ρελε, πίνακας με υλικό schneider , δεν κατάφεραμε να το λύσουμε . 

Ο πίνακας ήταν πεντακάθαρος και σφιγμένος παντού,, είχαμε αλλάξει το ρελε με abb , ο ηλεκτρολόγος έψαχνε εψαχνε και δεν έβρισκε .Ερχόταν την. στιγμή της «βλάβης » ερχόταν ακόμα όταν και  λειτουργούσε .

Επιπλεον ενας υποσταθμός της ΔΕΗ που εξυπηρετούσε το σπίτι είχε πρόβλημα, παίρναμε στο ΔΕΔΔΗΕ (είχα μάθει τον αριθμό της παροχής απ εξω ) , λέγαμε ότι αυτό φταει.Μας ελεγε ο τεχνικός του Δεδδηε ότι δεν φταει αυτό αλλά είναι διαρροή ουδέτερου 

, δηλαδή ψάξε να βρεις από που ..

Απομονωναμε τα δωμάτια ένα ένα παλι δεν βγάλαμε άκρη 

Ευτυχώς  μετακομίσαμε 

Αυτά που λέτε δεν υπάρχουν παίδες.

Όλες οι βλάβες βρίσκονται. Πολύ πιο δύσκολα οι βλάβες που δεν είναι μόνιμες αλλά μια στο τόσο αλλά βρίσκονται.

Το να κατεβάσεις μια ασφάλεια για να δεις αν φταίει αυτή η γραμμή δεν είναι απόλυτο. Είναι 50% να το βρεις έτσι. Μπορεί να είναι από ουδέτερο σε γη. Εκτός αν έχει l+n ασφάλειες που δεν.

Αλλάζεις ρελέ ένα αξιόπιστο με πραγματικές πιστοποιήσεις τώρα.

Αλλάζεις ηλεκτρολόγο εχθές.

Και δεν βάζουμε χέρια μόνοι μας αν έχουμε νιονιο στο κεφάλι μέσα. Το ρεύμα σκοτώνει. Τόσο απλά. Για να λέμε μια καλημέρα εδώ ρε αδερφέ.

Το αν είναι ενήλικος πολλές φορές πάει πίσω λόγω κόστους στην σήμερα ημέρα με τα ζόρια που τραβάμε. Οπότε πρόταση για τέτοια στο μυαλό μας και μόνο στον εαυτό μας.

Ηλεκτρολόγος με όργανο λοιπόν στο χέρι για να βρει την βλάβη και αλλαγή ρελέ. Η πραγματικη λυση

2 λεπτά πριν, pace είπε

Είχα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Όχι τη διαρροή, έπεφτε το ρελέ χωρίς κανείς να κάνει τίποτα. Και τη νύχτα που κοιμόμασταν όλοι. Άκουγα και ένα χαρακτηριστικό "μπαφ" που ξέρω ότι είναι βραχυκύκλωμα. Το πρώτο που κοιτάς πάντα είναι η κουζίνα και ότι έχει μόνιμη σύνδεση.

Εγώ όταν ήρθα σε αυτό το σπίτι βρήκα καλώδιο έτοιμο να κρέμεται και σύνδεσα την κουζίνα. Δεν άνοιξα το κουτί στον τοίχο να κοιτάξω τη σύνδεση. Λάθος όπως αποδείχτηκε. Παρόλα αυτά, δοκιμάζω πάντα όπου πάω το κύκλωμα να δω αν υπάρχει προστασία και αν πέφτει το ρελέ. Έπεφτε κανονικά οπότε δεν ασχολήθηκα.

Μετά από 5 χρόνια άρχισε να πέφτει το ρελέ.

Η κουζίνα λοιπόν είχε μία κλέμα μέσα στο κουτί η οποία είχε "μουστάκια" στα καλώδια. Με τον καιρό, υγρασίες από το μαγείρεμα κλπ άρχισε και έκανε σώμα και έριχνε το ρελέ. Είχε σχεδόν λιώσει η κλέμα. Πήρα μια καινούρια, έβαλα σωστά τα καλώδια και τελείωσε το θέμα. Δεν είναι εύκολο αν δεν είναι κάτι εμφανές αλλά συνήθως είναι....

 

Και κάτι για αυτό που έγραψες, δε γνωρίζω αλλά από ότι είδα λίγο στο γνωστό site με τις τιμές, οι θερμαντήρες ενυδρείου δεν έχουν μπρίζες με γείωση αλλά τις μικρές. Ο δικός σου έχει??

Το ρελέ διαφυγής για να πέσει πρέπει να εμφανιστεί τάση στο κιτρινοπράσινο καλώδιο διαφορετικά δεν πέφτει. Αν όλα έχουν γίνει σωστά φυσικά. Αν το φις του θερμαντήρα είναι μικρό και όχι σούκο, δεν έχει γείωση να το ξέρεις οπότε το ρελέ δεν θα έπεφτε. 

Το ρελέ θα πέσει όταν δει διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε φάση και ουδέτερο. Δεν έχει επάνω του την γείωση και δεν την βλέπει ή μετράει.

  • Like 4
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Για αρχή να αναφέρω ότι με το ρεύμα δεν παίζουμε. Αν κάποιος δεν έχει τις γνώσεις, την εμπειρία και τα εργαλία για να επέμβει σε μία εγκατάσταση / πίνακα δεν αγγίζει.

Όπως λένε και αρκετά παιδιά παραπάνω βρες από γνωστό / φίλο ή με έρευνα κάποιον άλλο ηλεκτρολόγο με πτυχίο, ο οποίος θα έρθει με πολυόργανο στον χώρο σου και θα πραγματοποιήσει τις κατάλληλες μετρήσεις και δοκιμές σε όλη την ηλεκτρολογική εγκατάστασή σου ώστε να βρεθεί η αιτία του προβλήματος.

Συμβουλή μου είναι να μπει ρελέ διαφυγής (RCD) τύπου Α και όχι τύπου AC που βάζουν οι περισσότεροι, καθώς από 01/01/2024 είναι πλέον και υποχρεωτικό σύμφωνα με τον νέο κανονισμό ΕΛΟΤ 60364.

Επίσης μιας και θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις στην εγκατάσταση καλό θα ήταν να δεις και σε τί κατάσταση είναι η ισχύ της ΥΔΕ για τον αριθμό παροχής και αν χρειάζεται να εκδώσει ο ηλεκτρολόγος που θα έρθει νέα για να είσαι καλυμμένος για τα επόμενα 10 χρόνια.

Επεξ/σία από overclocker
  • Like 1
Δημοσ.
33 λεπτά πριν, thn είπε

Το ρελέ θα πέσει όταν δει διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε φάση και ουδέτερο. Δεν έχει επάνω του την γείωση και δεν την βλέπει ή μετράει.

Δεν έγραψα κάπου ότι έχει πάνω του τη γείωση το ρελέ. Ίσως να το έγραψα και λάθος..Εννοούσα να βρει διαφυγή το ρεύμα κάπου και να μην είναι το σώμα κάποιου....

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Απο τις πιο περιέργες βλαβες στην ηλεκτρολογία... καλο ηλεκτρολογο και προχωρας

Επεξ/σία από Ribopaido