2 λεπτά πριν, freakshow132 είπε

Θα έρθει αύριο άλλος ηλεκτρολόγος,

πάρε τον προηγούμενο και ζήτα λεφτά πίσω , αυτό το πάμε ψάχνοντας ποτέ δεν το κατάλαβα ,

αν δε δίνει ΣτΚ , αν δεν έκοψε απόδειξη ΣΔΟΕ 😛

μπορείς να περιμένεις βγάζοντας απλά απο τις μπρίζες διάφορες συσκευές (συνήθεις ύποπτοι πλυντήρια ρούχων / πιάτων)

3 λεπτά πριν, freakshow132 είπε

πιστεύει λέει πως είναι ο ηλιακός...

είναι και boiler ?

4 λεπτά πριν, freakshow132 είπε

Το θέμα ΔΕΔΔΗΕ που μου γράφεις τι θα μπορούσε να είναι; Τι θα μπορούσε να προκαλέσει αυτό το πρόβλημα;

Μένω Βαρυμπόμπη και τα καλώδια τους εδώ είναι λίγο σαν αυτά που απλώνεις μπουγάδα αλλά αυτό είναι πολλά χρόνια τώρα.

μπορεί καλωδίωση αλλά 99% θα είχαν και άλλοι πρόβλημα (είχε τύχει παλιά στο χωριό)

Δημοσ.
2 ώρες πριν, freakshow132 είπε

 

Το πολύ πολύ θα πετάξω μία μπαλαντέζα να μπει στην πρίζα του γείτονα να δω αν θα ρίξει και το δικό του ρελέ.

Μπορείς απλά να το βάλεις με την μπαλαντέζα σε άλλη γραμμή του σπιτιού

Δημοσ.
6 λεπτά πριν, cthulhucarbide είπε

Μπορείς απλά να το βάλεις με την μπαλαντέζα σε άλλη γραμμή του σπιτιού

με αυτόν τον τρόπο , αν δεν πέφτει η ασφάλεια , απλά φταίει η μπρίζα , δλδ λίγες πιθανότητες

Δημοσ.
9 ώρες πριν, freakshow132 είπε

 

π.χ. 1 ασφάλεια για παιδικά δωμάτια + μπάνιο την οποία δε μπορώ να δοκιμάσω πολύ ώρα γιατί χρειάζομαι ρεύμα σε αυτήν οπωσδήποτε..

Έχω αποκλείσει ήδη αρκετές ασφάλειες.

Θα μπορούσε μία χαλασμένη ασφάλεια χωρίς να πέφτει να ρίξει το ρελέ;

Ναι θα μπορούσε. Στο εξοχικό είχα ιδιο πρόβλημα και το εντόπισα σε ποια γραμμή είναι δια του αποκλεισμού των ασφαλειών. Έλεχθηκαν μπρίζες συσκευές από ηλεκτρολόγο κανένα πρόβλημα.Έίχα καβάντζα κάτι ασφάλειες λέω μια μέρα ας την αλλαξω να δω μήπως. Την αλλαζω και ω του θαύματος όλα εντάξει.Έφταιγε η ασφάλεια βραχυκύκλωνε και έριχνε το ρελέ. Μετά έφερα ηλεκτρολόγο άλλαξα όλες τις ασφάλειες γιατί ήταν οι παλιές  siemens μήπως ξαναείχα το ίδιο πρόβλημα.

Α να ρωτήσω γείωση είδε ο ηλεκτρολόγος μήπως έχεις εκεί κανένα πρόβλημα;;;

Τα βασικά από ηλεκτρολογικά (άντε να αλλαξουμε καμιά μπρίζα) αλλα θα το πω. Δεν θα μπορούσε ο ηλεκτρολόγος να απομονώσει το ρελέ ένα πρωί φυσικά με προσοχή εσείς σε μπρίζες καλώδια κλπ. αφού δεν θα δουλεύει , μήπως έτσι εντοπίσετε τη γραμμή γιατί αφού δεν υπάρχει ρελέ θα ρίξει την ανάλογη ασφάλεια της γραμμής που υπάρχει το πρόβλημα;;;

Δημοσ.
5 ώρες πριν, Ukforthemoment είπε

Εχει ελεγχθεί ο πίνακας για συνδέσεις που μπορεί να μην είναι όσο σφιχτές πρέπει;

Αυτό σκέφτηκα!

6 ώρες πριν, sphinxgr είπε

Αρχικά ελπίζω να έχεις ρελέ τύπου Α ή νεότερο και όχι AC.

Επίσης όπως είπαν, κατεβάζεις ασφάλειες και βλέπεις σε ποιες πεφτει και σε ποιές όχι.

Αν κάποιος θέλει να αναβαθμίσει την προστασία του, χωρίζει το σπίτι σε ζώνες με ξεχωριστά ρελε. 

Μπορεί να ειναι υγρασία, μπορεί να ειναι κάποιος συναγερμός που ζεσταίνεται και γενικά μπορεί να είναι τα πάντα. Χρόνο κ δοκιμές θέλει απο τη μεριά σου

Έχω 3 ρελέ έχω χωρίσει σε 3 μέρη τα ηλεκτρολογικά και νόμιζα ότι ήμουν ο τρελός του χωριού

  • Like 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
12 ώρες πριν, freakshow132 είπε

όμως υπάρχουν φορές που δεν ανεβαίνει ακόμα και αν κατεβάσω όλες τις ασφάλειες και το γενικό.

Aυτο μαλλον δεν το διαβασε κανεις

Επεξ/σία από NikosKallithea
Δημοσ.

Εαν με ολες τις ασφαλειες κατεβασμενες το ρελε δεν ανεβαινει (πεφτει δηλαδη οταν προσπαθεις να το σηκωσεις )τοτε το  προβλημα ειναι αναμεσα στο ρελε και τις ασφαλειες δηλαδη...........μεσα στον ηλεκτρολογικο σου πινακα.

Δημοσ.
35 λεπτά πριν, cosmic73 είπε

Εαν με ολες τις ασφαλειες κατεβασμενες το ρελε δεν ανεβαινει (πεφτει δηλαδη οταν προσπαθεις να το σηκωσεις )τοτε το  προβλημα ειναι αναμεσα στο ρελε και τις ασφαλειες δηλαδη...........μεσα στον ηλεκτρολογικο σου πινακα.

ή και σε κάποια μπρίζα / συσκευή βραχυκυκλώνει ο ουδέτερος με τη γείωση , τυχαία σκέψη ....

Δημοσ.

διαρροή απο ουδετερο προς την γη. 

παρτε ενα ασφαλειορελε 10Α και ενα ακομα 16Α και αλλαξτε μια 10Α ασφαλεια και μια 16Α ασφαλεια με αυτα τα 2. και τα 2 θα πρεπει να παιρνουν πριν απο το γενικο ρελε και οι ουδετεροι των γραμμων να βγουν επανω απο την μπαρα. τα αφηνεις 2 μερες και αν πεσει καποιο βρηκες την γραμμη. αν πεσει ο κεντρικος ρελες ξαναβαζεις πισω τις ασφαλειες και μεταθετεις τα ασφαλειορελε στις επόμενες 2 ασφάλειες. 

Εύχομαι να το βρεις.

πιθανότητες.

ψυγειο κατα την απόψυξη 

πρίζες μπαλκόνια.

αν είναι παλιό σπίτι τα σποτ μπετού στα μπαλκόνια μπορεί να είναι με μεταλικά κυτία λαδιού στο μπετό και να ακουμπάει κανας ουδέτερος που έχει φάει την μόνωση.

καρφιά, βίδες σε τοίχους.

διακλαδώσεις μέσα σε κυτία διακλάδωσης. 

πλυντήριο (και των πιάτων)

Υπολογιστές σταθεροί.

τα μαλιά της κεφαλης (καλώδια) μέσα στον πίνακα

 

  • Like 2
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Απορω πως κ δεν το εβαλε κανεις...

https://youtu.be/MpxQPC3xYZg?si=5VUZY5F4rDkT1HlK

Η απαντηση στο προβλημα σου...

-Πεφτει ο ρελες

-Αυτη ειναι η δουλεια του,να πέφτει

 

Συγγνωμη για το off topic αλλα ειπα να γελάσουμε λίγο 

Επεξ/σία από bill_zaf
  • Like 1
Δημοσ.

Αρχικά ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας.

Το πρόβλημα δεν είναι ούτε στο ψυγείο, δοκιμάστηκε και αυτό.

Έβαλα έναν ενισχυτή με ηχεία να παίξει καθώς ο ενισχυτής θα έπιανε πρόβλημα στη γείωση και όντως αυτό είναι το πρόβλημα!

Τα ηχεία βγάζουν έναν θόρυβο (buzzing) σε οποιαδήποτε πρίζα κι αν είναι.

Με κατεβασμένα τα πάντα και ανεβασμένη μόνο την ασφάλεια την εκάστοτε πρίζα του ενισχυτή (δοκίμασα διάφορες ασφάλειες) βγάζει συνέχεια θόρυβο.

Άρα υπάρχει πρόβλημα στη γείωση...Πως το φτιάχνω τώρα αυτό; 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

To πρόβλημα στην γείωση είναι άλλο πρόβλημα. 

Δεν επηρεάζει τον ρελέ, γιατί ο ρελές δεν συνδέεται στην γείωση. Απλά ως διαφορικός μηχανισμός ανιχνεύει διαφορά στο ρεύμα της φάσης με το ρεύμα του ουδετέρου , άρα το υπόλοιπο κάπου διαρέει. 

Το πρόβλημα με το ρελέ που δεν σηκώνεται δείχνει ότι ο ρελές έχει συνδεθεί πριν τις ασφάλειες. Αυτό δεν είναι ο σωστός τρόπος , αλλά όταν ο ρελές έχει μπει μεταγενέστερα στον πίνακα είναι ο πιό εύκολος τρόπος για τον ηλεκτρολόγο. 

Κανονικά δηλαδή η σύνδεση πάει , διακόπτης ασφάλεια και μετά ρελές. 

Για να μην μπορεί να σηκωθεί με κατεβασμένες τις ασφάλειες είναι μία ένδειξη ότι έχει συνδεθεί κατευθείαν στην παροχή. 

Ο συνήθης ύποπτος για εμένα είναι το ψυγείο, αυτό έχω βρεί τις περισσότερες φορές που είχα ασχοληθεί με διαρροή και πέσιμο ρελέ, . 

 

Επεξ/σία από Vasileios-gr
  • Like 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
  • Δημιουργία νέου...