sash Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Υπάρχει πρόβλημα αν συνδέσω 2 μικρά UPS εν σειρά αντί να αγοράσω ένα καινούργιο μεγαλύτερο? Ευχαριστω
agribilos Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Σαν ιδέα καλό ακούγεται. UPS για το UPS ................ lol Πάντως δεν νομίζω να έχει κάποιο πρόβλημα. Αν κάνω λάθος διορθώστε με.
kostakhs Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 den uparxei problhma , alla den briskw logo sthn xrgsimothta tou
georgeadams Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Δεν ξέρω αν και τι θα κερδίσεις βάζοντας τα έτσι. Γιατί δεν δοκιμάζεις να μοιράσεις το φορτίο, τροφοδοτώντας το PC με το ένα UPS και την οθόνη, εκτυπωτή, κλπ με το άλλο?
madsc Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Πρόβλημα θεωρητικά δεν βρίσκω, πρακτικά δεν το έχω κάνει. Θα κερδίσεις δυνατότητα μεγαλύτερου φορτίου με ups εν σειρά αλλά π.χ. 2x500KVA δεν θα είναι ίσο με 1x1000KVA, λόγω απωλειών. Πρακτικά αυτό που λέει ο georgeadams, ακούγεται καλύτερο. /sc
apoikos Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Θα κερδίσεις δυνατότητα μεγαλύτερου φορτίου με ups εν σειρά αλλά π.χ. 2x500KVA δεν θα είναι ίσο με 1x1000KVA' date=' λόγω απωλειών. [/quote'] Σε καμία περίπτωση δε θα έχεις δυνατότητα μεγαλύτερης φόρτισης. Εφόσον τα δύο UPS είναι σε σειρά θα "αισθάνονται" το ίδιο φορτίο (το ίδιο ρεύμα θα διαρρέει και τα δύο UPS), με αποτέλεσμα η ικανότητα φόρτισης να είναι ίση με αυτή του μικρότερου UPS. Αυτό που θα κερδίσεις συνδέοντάς τα εν σειρά είναι μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία, αφού ουσιαστικά αθροίζονται οι χωρητικότητες των μπαταριών των δύο UPS. Αλλά πάλι το ίδιο μπορείς να πετύχεις αγοράζοντας ένα UPS και αντικαθιστώντας τη μπαταρία του με μια μεγαλύτερη με σαφώς λιγότερα χρήματα.
GeoGlx Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Έχω σκεφτεί να το συνδέσω με την μπαταρία του αυτοκινήτου (αντι την έσωτερική) .. Θα την φορτώσει ποτέ άραγε?
madsc Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Θα κερδίσεις δυνατότητα μεγαλύτερου φορτίου με ups εν σειρά αλλά π.χ. 2x500KVA δεν θα είναι ίσο με 1x1000KVA' date=' λόγω απωλειών. [/quote'] Σε καμία περίπτωση δε θα έχεις δυνατότητα μεγαλύτερης φόρτισης. Ποιός μίλησε για φόρτιση; /sc
apoikos Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Εννοούσα φόρτιση = επιβολή φορτίου, και όχι φόρτιση μπαταρίας (δυστυχώς οι όροι load και charge αποδίδονται στα ελληνικά με τον όρο "φορτίο", δημιουργώντας σύγχυση). Επομένως όχι, με δύο UPS στη σειρά δεν μπορείς να τροφοδοτήσεις μεγαλύτερο φορτίο. Κοινώς 2x500 VA = 500 VA (χωρίς να λάβουμε υπ' όψιν μας τις απώλειες) ή 1x400 VA + 1x1000 VA = 400 VA (τουλάχιστον για συνεχή λειτουργία).
Nikolis Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Δημοσ. 15 Ιουλίου 2004 Τα UPS χρησιμοποιούν έναν ανορθωτή ο οποίος αναλαμβάνει να φορτίσει τις μπαταρίες που απαιτούν DC τάση φόρτισης και έναν αντιστροφέα (inverter) ο οποίος μετατρέπει την DC τάση των μπαταριών σε AC προκειμένου να τροφοτοτηθούν τα φορτία (υπολογιστής, οθόνη κ.λ.π.). Με δεδομένο ότι inverters και ανορθωτές δεν έχουν πολύ καλούς συντελεστές απόδοσης (<0.8), αν τα συνδέσεις σε σειρά ο συνολικός συντελεστής απόδοσης μειώνεται σημαντικά γιατί προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των επιμέρους. Στην ουσία δηλαδή μεγάλο μέρος του αποθηκευμένου φορτίου στις μπαταρίες καταναλώνεται στις αλλεπάλληλες μετατροπές AC- DC - AC και έτσι το back-up σου είναι σημαντικά μικρότερο από το προσδοκώμενο. Μία καλή λύση είναι να τα παραλληλίσεις (αν οι ισχείς των UPS είναι παρεμφερείς), διαχωρίζοντας το φορτίο σου κατάλληλα ανάλογα με την ισχύ του.
Προτεινόμενες αναρτήσεις
Αρχειοθετημένο
Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.