Δημοσ.

Προκειται για ενα αγροτεμαχιο με 3 ανεξαρτητες κατοικιες και 3 χωρους αποκλειστικης χρησης. Το χωραφι εχει γεωτρηση, και θελω να φτιαξω αυτοματο ποτισμα απο αυτη την γεωτρηση.
Υπαρχει σωληνα που βγαζει 3 εξοδους νερου , μια σε καθε χωρο αποκλειστική χρήσης. 

Σκεφτηκα για μια δεξαμενη 5-10000λ,  σε καθε κομματι, που θα γεμιζει με καποιον αυτοματισμο απο την γεωτρηση, και μετα με πιεστικο νερου ο καθενας θα ποτιζει οτι θέλει στον χωρο του.

Το κομματι του αυτοματισμου με προβληματιζει. Προς το παρον, το μονο που εχουμε ειναι οτι η αντλια ξεκιναει και σταματαει με ενα sonoff basic.

Καποιος που εχει υλοποιησει κατι αντιστοιχο και εχει ασχοληθει?

Δημοσ.

Έχεις ασχοληθεί γενικά με αυτοματισμούς; Αν ναι, δε βρίσκω τι σε προβληματίζει. Χρειάζεσαι απλά έναν τρόπο να βρίσκεις τη στάθμη (φλοτέρ, ή κάποιο αισθητήριο) και μετά κάνεις ό,τι θες. Φυσικά θες κάποιον ελεγκτή, με το SONOFF «σκέτο» δε μπορείς να έχεις κάποιο τρομερό επίπεδο ελέγχου.

Δημοσ.

 Εισαι απλα κακοπροαιρετος και νομίζεις ότι λες "εξυπνάδες".

Δεν μπορει να υπάρξει παράνομη γεώτρηση με οικίσκο γιατί απλά κάποια στιγμή θα θελήσεις να κάνεις συμβόλαια ή να βγαλει οικοδομικη αδεια οπως λεω οτι εχει 3 κατοικιες. Και σημερα να μην ειναι δηλωμένη μια τέτοια γεώτρηση, θα την δηλώσεις αναγκαστικά. Μονο κανενα πηγαδι που δεν φαίνεται μπορεις να το αφησεις ετσι.

Να σε πληροφορησω λοιπον οτι ειναι απο τις πρωτες γεωτρήσεις στην Ελλαδα με αριθμο ΕΜΣΥ αλλα και απο τις πρωτες γεωτρησεις με αδεια , πριν καν τους αριθμους ΕΜΣΥ.

επι του θεματος εχεις κάτι να μας πεις? ή χαβαλέ να κάνουμε ?

On 11/06/2023 at 14:58, Haldol said:

Έχεις ασχοληθεί γενικά με αυτοματισμούς; Αν ναι, δε βρίσκω τι σε προβληματίζει. Χρειάζεσαι απλά έναν τρόπο να βρίσκεις τη στάθμη (φλοτέρ, ή κάποιο αισθητήριο) και μετά κάνεις ό,τι θες. Φυσικά θες κάποιον ελεγκτή, με το SONOFF «σκέτο» δε μπορείς να έχεις κάποιο τρομερό επίπεδο ελέγχου.

Τι αυτοματισμος? ποιος θα ασχοληθει με αυτο? Ετυχε και μιλαγα με εναν φιλο τωρα που φτιαχνουν αυτοματισμους για καραβια, και μου ειπε οτι δεν ειναι τιποτα. 

Να του φτιαξω τον αλγοριθμο, την σχεδιαση του συστηματος σε χαρτι και μπορει να μου φτιαξουν ευκολα ενα PLC λέει που θα κανει αυτη την δουλειά.

 

 

Δημοσ.
6 ώρες πριν, andreaspA είπε

Σκεφτηκα για μια δεξαμενή 5-10000λ,  σε καθε κομματι, που θα γεμιζει με καποιον αυτοματισμο απο την γεωτρηση, και μετα με πιεστικο νερου ο καθενας θα ποτιζει οτι θέλει στον χωρο του.

έχεις ψάξει για κόστος δεξαμενής  ΠΧ   πιεστικού κλπ χ 3 ? η λεφτά υπάρχουν Πόσες ίντσες ειναι η παροχή ( υποβρύχιο η πομονα )

Δημοσ.
21 hours ago, andreaspA said:

Εισαι απλα κακοπροαιρετος και νομίζεις ότι λες "εξυπνάδες".

Δεν μπορει να υπάρξει παράνομη γεώτρηση με οικίσκο γιατί απλά κάποια στιγμή θα θελήσεις να κάνεις συμβόλαια ή να βγαλει οικοδομικη αδεια οπως λεω οτι εχει 3 κατοικιες. Και σημερα να μην ειναι δηλωμένη μια τέτοια γεώτρηση, θα την δηλώσεις αναγκαστικά. Μονο κανενα πηγαδι που δεν φαίνεται μπορεις να το αφησεις ετσι.

Να σε πληροφορησω λοιπον οτι ειναι απο τις πρωτες γεωτρήσεις στην Ελλαδα με αριθμο ΕΜΣΥ αλλα και απο τις πρωτες γεωτρησεις με αδεια , πριν καν τους αριθμους ΕΜΣΥ.

επι του θεματος εχεις κάτι να μας πεις? ή χαβαλέ να κάνουμε ?

 

Είσαι προπετής, αψύς και εριστικός!

Βρες την άδειά σου και δεν τα όρια άντλησης

Από εκεί θα υπολογίσεις τη μέγιστη παροχή που επιτρέπεται να έχεις.

Μετά τα υπόλοιπα. 

 

  • Like 1
Δημοσ.

Με ενδιαφέρει και εμένα το θέμα για πηγάδι (παράνομο!!)

Έχω βυτίο νερού στην ταράτσα του εξωχικού, γεννήτρια αλλα και ρεύμα με πάνελς και ανεμογεννήτριες και ένα μοτέρ βυθού.

Τι χρειάζεται να στέλνει αυτόματα στο βυτίο το μοτέρ όταν θα πέφτει η στάθμη στα μισά π.χ?

Δημοσ.
40 λεπτά πριν, hp8 είπε

έχεις ψάξει για κόστος δεξαμενής  ΠΧ   πιεστικού κλπ χ 3 ? η λεφτά υπάρχουν Πόσες ίντσες ειναι η παροχή ( υποβρύχιο η πομονα )

1500€ η καθε δεξαμενη. Δεν υπαρχει αλλος τροπος νομίζω. Υποβρυχιο ειναι στα 180 μετρα αν θυμαμαι καλα. Πιθανα να παω και σε 5000λ καθε δεξαμενη, αλλα θελω να αποφυγω τα πολλα αναψε-σβησε της γεωτρησης.

ΤΟΜΕΑΣ Α ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ = ΤΑΗ
ΤΟΜΕΑΣ Β ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ = ΤΒΗ
ΤΟΜΕΑΣ C ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ = ΤCΗ
 
Σε κάθε τομέα θα μπει μια δεξαμενή νερού (10000λιτρα) που θα γεμιζει απο την γεώτρηση.
Αυτή η δεξαμενη θα εχει ενα φλοτερ βυθού. Στον πατο θα κλεινει η επαφή και στην επιφάνεια θα ανοίγει.
 
TΟΜΕΑΣ Α LEVEL = TAL
ΤΟΜΕΑΣ Β LEVEL = TBL
ΤΟΜΕΑΣ C LEVEL = TCL
 
Η Γεωτρηση λεγεται PUMP.
 
Ο αλγόριθμος που πρεπει να τρεχει ειναι ο εξης :
 
Start loop

if tal=off then ΤΑΗ=on and PUMP=on
if tal=on then TAH=off
if TAH=OFF and ΤΒΗ=off and ΤCΗ = OFF THEN PUMP=OFF

if tBl=off then ΤBΗ=on and PUMP=on
if tBl=on then TBH=off
if TAH=OFF and ΤΒΗ=off and ΤCΗ = OFF THEN PUMP=OFF

if tCl=off then ΤCΗ=on and PUMP=on
if tCl=on then TCH=off
if TAH=OFF and ΤΒΗ=off and ΤCΗ = OFF THEN PUMP=OFF

End loop
 
To PLC θα μου το φτιαξει η εταιρια ενος φιλου.
Το μονο κακο ειναι οτι αυτα τα καλωδια απο τα φλοτερ και τις ηλεκτροβανες, πρεπει να καταληγουν στο PLC που θα βρισκεται μεσα στο μοτερόσπιτο.
 
Απαξ και εχεις δεξαμενη γεματη με νερο, μετα ειναι ευκολα. Βαζεις ενα πιεστικο και ποτιζεις οτι θέλεις, οταν θέλεις, με sonoff και ηλεκτροβάνες.
 
Καμιά άλλη ιδέα? 
Δημοσ.
Δημοσ.
Μόλις τώρα, andreaspA είπε

στην δικια μου την περιπτωση δεν κανει ομως αυτο. Πρεπει με καποιον τροπο να διαλεγω ποια ηλεκτροβανα απο τις 3 θα ανοιγει στον κυρίως αγωγό.

 

δεν αφορούσε εσένα η απάντηση

21 λεπτά πριν, andreaspA είπε

Πρεπει με καποιον τροπο να διαλεγω ποια ηλεκτροβανα απο τις 3 θα ανοιγει στον κυρίως αγωγό.

οι διακόπτες των δεξαμενών σε σένα θα ελέγχουν τις ηλεκτροβανες  και οι ηλεκτροβανες το υποβρύχιο Κάτι σαν την αυτονομία θέρμανσης Πιθανον να χρειαστείς και πιεζοσταστικο διακόπτη διακοπής του υποβρυχίου αν κάποια βάνα κλεισει και δεν κόψει αμέσως το υποβρύχιο και ενα bypass εκτόνωσις της παροχής στο στοπ Θέλει ψάξιμο κάλο το κύκλωμα 

  • Like 1
Δημοσ.

Εγω το έχω στο δικό μου παράνομο πηγάδι για να ποτίσω το γκαζόν και άλλα μέρη του κήπου αλλά με τους αυτοματισμους ασχολήθηκε ενας φίλος  κηπουρος αν θες μπορώ να τον ρωτήσω

  • Like 1
Δημοσ.
1 ώρα πριν, hp8 είπε

δεν αφορούσε εσένα η απάντηση

οι διακόπτες των δεξαμενών σε σένα θα ελέγχουν τις ηλεκτροβανες  και οι ηλεκτροβανες το υποβρύχιο Κάτι σαν την αυτονομία θέρμανσης Πιθανον να χρειαστείς και πιεζοσταστικο διακόπτη διακοπής του υποβρυχίου αν κάποια βάνα κλεισει και δεν κόψει αμέσως το υποβρύχιο και ενα bypass εκτόνωσις της παροχής στο στοπ Θέλει ψάξιμο κάλο το κύκλωμα 

Ποιος ασχολειται με αυτα ? 

19 λεπτά πριν, Ducatista είπε

Εγω το έχω στο δικό μου παράνομο πηγάδι για να ποτίσω το γκαζόν και άλλα μέρη του κήπου αλλά με τους αυτοματισμους ασχολήθηκε ενας φίλος  κηπουρος αν θες μπορώ να τον ρωτήσω

αμε! αν μπορεις κανε μια ερωτηση να μπω σε μια σειρα.

Ευχαριστω!

 

Δημοσ.
5 λεπτά πριν, andreaspA είπε

Ποιος ασχολειται με αυτα ? 

αμε! αν μπορεις κανε μια ερωτηση να μπω σε μια σειρα.

Ευχαριστω!

 

Θα τον καλέσω αύριο έχει και κάποιες δουλειές να μου κάνει..  αν απαντήσει  και δεν κανει κανενα ξενοδοχειο θα επανελθω σύντομα!

  • Thanks 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
  • Δημιουργία νέου...