Ασφάλεια πινακα(Βραχυκύκλωμα και αλλαγή καλωδίωσης)


e1995kati

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Γεια σας σε πίνακα με ασφάλεια 35α έβαλα 63α όταν κάηκε επίδη δεν υπήρχαν άλλες υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει θέμα?

Ενοω τις βιδωτες ασφαλιες

Επεξ/σία από e1995kati
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

27 λεπτά πριν, e1995kati είπε

Γεια σας σε πίνακα με ασφάλεια 35α έβαλα 63α όταν κάηκε επίδη δεν υπήρχαν άλλες υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει θέμα?

Ενοω τις βιδωτες ασφαλιες

Τωρα γιατί δεν την αντικαθιστάς με την σωστή;Φυσικά και υπάρχει θέμα,να πάρει φωτιά η καλωδίωση.Βρήκες για ποιον λόγο κάηκε η πρώτη ασφάλεια;

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

46 λεπτά πριν, e1995kati είπε

Γεια σας σε πίνακα με ασφάλεια 35α έβαλα 63α όταν κάηκε επίδη δεν υπήρχαν άλλες υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει θέμα?

Ενοω τις βιδωτες ασφαλιες

63a?? Πρώτα θα καεί όλο το σπίτι και μετά η ασφάλεια  :P . Άλλαξε την και βάλε την σωστή. 

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Είχε μια μπριζα στην αποθήκη με το που έβαλε μέλος της οικογένειας συσκευή τον χτύπησε το ρεύμα και έπεσε ο κεντρικός απ' τα ρολογια....άνοιξα να δω τι γίνετε καταπιάνομαι αρκετά Μ αυτά ο ουδέτερος της μπριζας ήταν γδαρμενος....με το που το κολουσα με μονωτική λειτουργούσε η μπριζα....και το φως της αποθήκης....τελικά έστειλα καινούργια καλοδιωση μέσα απ' το σπίτι απο μπριζα στην κουζίνα.....με καλώδιο 3x2.5.....στην ουσία είναι σταθερή μπαλάντες που καταλήγει σε φτιαχτό πολυμπριζο.....νόμιζα ότι οι πίνακες τηρούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας.....πχ(βάζοντας μεγαλύτερες ασφαλιες κτλπ) ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μου δώσατε.....να σημειώσω ότι στην καμένη μπριζα ο πρώην ηλεκτρολόγος είχε βάλει εύκαμπτα καλώδια.....και μάλιστα τα ψιλά (0.85) από τροφοδοτικό PC πρέπει να τα είχε ξηλώσει και ήταν σφηνομενα μέσα στο μπετό.....οπότε μου βγήκε μεγαλη δουλειά....θα αναρτήσω και φωτό.....ευχαριστώ πολυ

 

Είχε μια μπριζα στην αποθήκη με το που έβαλε μέλος της οικογένειας συσκευή τον χτύπησε το ρεύμα και έπεσε ο κεντρικός απ' τα ρολογια....άνοιξα να δω τι γίνετε καταπιάνομαι αρκετά Μ αυτά ο ουδέτερος της μπριζας ήταν γδαρμενος....με το που το κολουσα με μονωτική λειτουργούσε η μπριζα....και το φως της αποθήκης....τελικά έστειλα καινούργια καλοδιωση μέσα απ' το σπίτι απο μπριζα στην κουζίνα.....με καλώδιο 3x2.5.....στην ουσία είναι σταθερή μπαλάντες που καταλήγει σε φτιαχτό πολυμπριζο.....νόμιζα ότι οι πίνακες τηρούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας.....πχ(βάζοντας μεγαλύτερες ασφαλιες κτλπ) ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μου δώσατε.....να σημειώσω ότι στην καμένη μπριζα ο πρώην ηλεκτρολόγος είχε βάλει εύκαμπτα καλώδια.....και μάλιστα τα ψιλά (0.85) από τροφοδοτικό PC πρέπει να τα είχε ξηλώσει και ήταν σφηνομενα μέσα στο μπετό.....οπότε μου βγήκε μεγαλη δουλειά....θα αναρτήσω και φωτό.....ευχαριστώ πολυ

Η καινούργια εγκατάσταση λοιπον

Screenshot_20220906-170918.jpg

Screenshot_20220906-170832.jpg

Screenshot_20220906-170847.jpg

Screenshot_20220906-170817.jpg

Η μπριζα διακόπτης είναι για την λάμπα λεντ της αποθηκης

Screenshot_20220906-170739.jpg

Η παλιά κατέληξε κάπως ετσι

Screenshot_20220906-171248.jpg

Να σημειώσω ότι το εξωτερικό καλώδιο το μαύρο το πέρασα πριν από δύο μέρες....πείτε μου και εσείς στην καινούργια αν βλέπετε κάτι λαθος

Το εξωτερικό καλώδιο έρχετε με ρόκα στο στεγαστρο

Screenshot_20220906-170801.jpg

Εδώ έρχετε ενάριεα για λιγότερο απο 1 μέτρο περίπου και το στερεοσα σε σιρμα

Screenshot_20220906-171903.jpg

Αναγκάστηκα να αλλάξω κάποια πράγματα σήμερα δηλ στις ενώσεις(ματησεις) έβαλα όπως είδατε Κλέμες μονωμένες.....διότι είχε σε κάποια σημεία αναγκάστηκα πολυκλωνο....και έπρεπε να συνδεθεί με μονόκλωνο...

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δυστηχος εδώ Πυλαια τα σπίτια τα είχε αναλάβει "εργολάβος" λεγόμενος κολιουσης όλο το τετράγωνο έχει θέμα με της ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κύριος τις τηλεφωνικές τα utp εδώ και μια 20 αιτία είμαι ο μόνος που ελησα το θέμα αυτό των τηλ .......τι να σας πω από υγρασίες μέχρι κακής ποιότητας θυροτηλεφωνα που χάλασαν από τον ήλιο και είναι κυριολεκτικά βόμβες για τους ντελιβεραδες

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

50 λεπτά πριν, e1995kati είπε

Δυστηχος εδώ Πυλαια τα σπίτια τα είχε αναλάβει "εργολάβος" λεγόμενος κολιουσης όλο το τετράγωνο έχει θέμα με της ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κύριος τις τηλεφωνικές τα utp εδώ και μια 20 αιτία είμαι ο μόνος που ελησα το θέμα αυτό των τηλ .......τι να σας πω από υγρασίες μέχρι κακής ποιότητας θυροτηλεφωνα που χάλασαν από τον ήλιο και είναι κυριολεκτικά βόμβες για τους ντελιβεραδες

στο κουτι διακλαδωσης εκει που εχεις με ταινια τα καλωδια υπαρχουν στο εμποριο τα λεγομενα καπς https://www.skrekis.gr/el/products/καπσ-καλωδιων-4-10mm βγαλε τη ταινια και κανε σωστη δουλεια

  • Thanks 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

 

@e1995kati Σιγουρα τα καπς καλωδιων που προτεινει ο @kostasbm ειναι καλυτερα απο την απλη μονωτικη ταινια. Αλλά πλεον ειμαστε στο 2022 και η σωστη δουλεια γίνεται με κλέμμες αυτοματης ταχειας συνδεσης όπως αυτή .  Υπάρχουν αντιστοιχες και για πολύκλωνο καλώδιο.

 

Επεξ/σία από nik0laus
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

4 ώρες πριν, nik0laus είπε

 

@e1995kati Σιγουρα τα καπς καλωδιων που προτεινει ο @kostasbm ειναι καλυτερα απο την απλη μονωτικη ταινια. Αλλά πλεον ειμαστε στο 2022 και η σωστη δουλεια γίνεται με κλέμμες αυτοματης ταχειας συνδεσης όπως αυτή .  Υπάρχουν αντιστοιχες και για πολύκλωνο καλώδιο.

 

Αυτά που ματησα με τις άπλες Κλέμες είναι πολυκλωνο με μονόκλωνο.....όταν ξαναεπεσε ο γενικός το έκανα σκέφτηκα μην ξαναυπηρχε διαρροή επίδη είχα πιάσει τα μονοκλονα με τα εύκαμπτα με απλή μονωτική ήταν και το καλώδιο δυσχερές και δύσκαμπτο(2.5 εξ χώρου) και εύκολα γληστραν οι Χαλκοι έτσι....Ευτηχος που δεν υποστηκαμε τα χειρότερα τόσο καιρό βάζαμε εκεί θερμαντικές συσκευές 2000watt και χωρίς βεβεα να γνωρίζουμε την παθολογία της εγκατάστασης......καλωδια εύκαμπτα 0.80  σε μπριζα οικίας μπηγμενα μέσα στα τούβλα..........

Έψαχνα τον τεχνικό που τα είχε κάνει πριν καμία 7 χρόνια(συναγερμτζης ήταν) και του είπε ο πατέρας μου να κάνει και τα ηλεκτρολογικά .....ίσως ήθελε να τεσταρει τα αλαρμ του συναγερμού σε περίπτωση πυρκαγιάς.....Τέλος πάντων τέλος καλό όλα καλά....

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
  • Δημιουργία νέου...