Basilhs23___ Δημοσ. 2 Ιουνίου 2022 Δημοσ. 2 Ιουνίου 2022 Έχω μια ηλεκτρική εστία καθώς και ένα σίδερο με ισχυ 1.5 και 1.2 kW αντιστοιχα. Στο φις από τα καλώδια τροφοδοσίας των συσκευών γράφει ~16Α. Αυτό σημαίνει πως η διατομή των αγωγών από τα καλώδια είναι 2.5 mm^2 η μπορεί να είναι και 1.5;
fredd0 Δημοσ. 2 Ιουνίου 2022 Δημοσ. 2 Ιουνίου 2022 αν μιλας για καλωδιο απο πριζα προς τη συσκευη, και με δεδομενο οτι θα ναι λογικο μηκος (πες μεχρι 10 μετρα) 3x1.5 σε καλυπτει
vasilllis Δημοσ. 2 Ιουνίου 2022 Δημοσ. 2 Ιουνίου 2022 1 ώρα πριν, Basilhs23___ είπε Έχω μια ηλεκτρική εστία καθώς και ένα σίδερο με ισχυ 1.5 και 1.2 kW αντιστοιχα. Στο φις από τα καλώδια τροφοδοσίας των συσκευών γράφει ~16Α. Αυτό σημαίνει πως η διατομή των αγωγών από τα καλώδια είναι 2.5 mm^2 η μπορεί να είναι και 1.5; 16Α είναι η μεγιστη ένταση που αντέχει η σούκο. 1
Basilhs23___ Δημοσ. 3 Ιουνίου 2022 Μέλος Δημοσ. 3 Ιουνίου 2022 (επεξεργασμένο) Δεν το εξέφρασα καλά. Δεν αναφέρομαι σε καλώδιο του δικτύου που καταλήγει σε πρίζα σούκο, ούτε σε τυχόν προεκταση. Ψάχνω την διατομή που έχει το ενσωματωμένο καλώδιο τροφοδοσιας των δύο συσκευών. Αρκετά καλώδια αναγράφουν επάνω διαφορα στοιχεία για αυτά όπως είδος, διατομή κτλ, αλλά τα συγκεκριμένα δεν γράφουν τίποτα εκτός από το 16Α επάνω στο φις, το φις δεν υπάρχει τρόπος να το ανοίξω για να μετρήσω την διατομή του καλωδίου. Επεξ/σία 3 Ιουνίου 2022 από Basilhs23___
greekfragma Δημοσ. 3 Ιουνίου 2022 Δημοσ. 3 Ιουνίου 2022 (επεξεργασμένο) παχύμετρο και πας σε ένα μαγαζί με ηλεκτρολογικό υλικό να ζητήσεις καλώδιο για τέτοια χρήση στα 16Α Επεξ/σία 3 Ιουνίου 2022 από greekfragma
redbullboy Δημοσ. 3 Ιουνίου 2022 Δημοσ. 3 Ιουνίου 2022 Η ελάχιστη διατομή αγωγού καθορίζεται από την νομοθεσία, και τα όρια είναι πολύ μακριά από την πραγματική ικανότητα της κάθε διατομής σε αμπεραζ, για λόγους ασφαλείας. Ο βασικός περιορισμός είναι η ψύξη του καλωδίου στο σημείο εγκατάστασης, γι'αυτό θα δεις ότι τα καλώδια τροφοδοσίας ολόκληρων κτιρίων, που είναι εναέρια, είναι πολύ μικρότερα από αυτά που συνεχίζουν μετά τους μετρητές και τρέχουν μέσα στους τοίχους. Υπάρχουν πολλοί ακόμα παράγοντες που αφορούν μόνο ηλεκτρολόγους, π.χ. επιδερμικά φαινόμενα, υπολογισμός μέγιστου ρεύματος σφάλματος, αναμενόμενη χρήση κ.α.. Οπότε στο ερώτημα σου, μπορεί η τοστιέρα να έχει και 0,75mm2 ανάλογα με τον σχεδιασμό. 1
masteripper Δημοσ. 3 Ιουνίου 2022 Δημοσ. 3 Ιουνίου 2022 Χοντρικά και για λογικά μήκη καλωδίου έχεις 1.5 -->10Α -->2.2KW Φορτίο 2.5 -->16Α -->3.5KW Φορτίο 4 --> 20Α --> 4.4KW φορτίου 6 -->25Α --> 5.5KW Φορτίο 10 --> 35A -->7.7 KW Φορτίο Απο εκεί και πέρα οι ματσακονιές είναι για "επικίνδυνες" καταστάσεις
Vasileios-gr Δημοσ. 3 Ιουνίου 2022 Δημοσ. 3 Ιουνίου 2022 Αν γράφει στο φις 16Α , αυτό σημαίνει ότι το φις είναι 16 Α. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για τα καλώδια. Μα τίποτα.