Iasonas Pav Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 Καλησπέρα, Γύρισα σήμερα σπίτι και βρήκα πεσμένο τον ΔΔΡ του σπιτιού μου. Προσπάθησα να τον ανεβάσω αλλα έπεφτε αμέσως. Έβγαλα όλες τις πρίζες αφήνοντας πάνω μόνο φούρνο, εστία, απορροφητήρα και καυστήρα αερίου. Κατέβασα όλους τους μικροαυτόματους συμπεριλαμβανομένου και του γενικού. Ο διαφορικός πάλι έπεφτε αστραπιαία. Έφερα ηλεκτρολόγο Κυριακάτικα μετά απο κανά μισάωρο και με το που δοκίμασε να τον ανεβάσει, δούλεψε... Δεν θεωρώ ότι λύθηκε το πρόβλημα και το γεγονός ότι έπεσε ο διαφορικός μου προξενεί άγχος για την ασφάλεια μου. Έχετε ιδέα τι μπορεί να φταίει; Πως γίνεται να πέφτει ο διαφορικός με κατεβασμένο το γενικό αν δεν ειναι χαλασμένος; Και μετά απο μισή ωρα να δουλεύει μια χαρά; Στον πίνακα πρώτα είναι γενικός, μετά διαφορικός, λυχνία κλπ. Θα φέρω ηλεκτρολόγο για να ελέγξει με μηχάνημα τις γειώσεις του σπιτιού.
Vasileios-gr Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 Ο διαφορικός δεν ελέγχει την Γείωση του σπιτιού. Ούτε καν αυτή περνάει από μέσα σου. Για να πέφτει ο ρελές υπήρχε διαροή Για να πέφτει ο ρελές με όλους τους διακόπτες καταβασμένους (που κόβουν την φάση μόνο ) είναι διαρροη από τον ουδέτερο στην γείωση. Τώρα μπορει να έφτεγε η υγρασία και να σου δουλεύει πλέον.
nickol-us Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 2 λεπτά πριν, Vasileios-gr είπε Ο διαφορικός δεν ελέγχει την Γείωση του σπιτιού. Ούτε καν αυτή περνάει από μέσα σου. Για να πέφτει ο ρελές υπήρχε διαροή Για να πέφτει ο ρελές με όλους τους διακόπτες καταβασμένους (που κόβουν την φάση μόνο ) είναι διαρροη από τον ουδέτερο στην γείωση. Τώρα μπορει να έφτεγε η υγρασία και να σου δουλεύει πλέον. Βασικά για να υπάρχει διαρροή θα πρέπει να "κυκλοφορεί" το ρεύμα, και αυτό δεν μπορεί να συμβεί με όλες τις φάσεις "κομμένες". Αν δεν μιλάμε για χαλασμένο ρελέ φαντάζομαι πως μιλάμε για πρόβλημα εντός του πίνακα ή δεν ήταν κατεβασμένες όλες οι ασφάλειες. Ας μιλήσει κάποιος γνώστης που έχει εμπειρία από παρόμοια περίπτωση
Vasileios-gr Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 Μια χαρά συμβαινει όταν περνάει ρευμα από τον ουδέτερο στην γή, το οποίο δεν περνά ταυτόχρονα από την φάση. Είναι κλασικό πρόβλημα. 1
Weiss Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 Ίσως έχεις επιστροφη ρεύματος στον ουδέτερο από κακή επαφή στο δίκτυο.
Maurikycli Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 5 λεπτά πριν, Vasileios-gr είπε Μια χαρά συμβαινει όταν περνάει ρευμα από τον ουδέτερο στην γή, το οποίο δεν περνά ταυτόχρονα από την φάση. Είναι κλασικό πρόβλημα. Είναι επικίνδυνο πρόβλημα και πώς αντιμετωπίζεται;
Iasonas Pav Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 Μέλος Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 (επεξεργασμένο) Όπως είπε σωστά ο @Vasileios-gr, η πιο πιθανή εξήγηση είναι να είχε διαρροή ο ουδέτερος ως προς γή. Θεωρητικά πρέπει να έχει μηδενική τάση, αν κάπως απέκτησε μη μηδενική το ρεύμα που πήγε προς τη γή έριχνε το ΔΔΡ. Άντε βρές τώρα τι φταίει... Μόλις είδα και ένα βιντεάκι του Fubar ο οποίος αναφέρει παρόμοιο πρόβλημα Βίντεο. Να αναφέρω πως στο σπίτι έγινε πρόσφατα καινούρια ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Τα πάντα είναι καινούρια. Πίνακες, ασφάλειες καλώδια κλπ. Επεξ/σία 6 Φεβρουαρίου 2022 από Iasonas Pav 1
nickol-us Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 Βασικά.... πως περνάει ρεύμα μέσω του ουδετέρου έτσι ώστε δημιουργηθεί η διαρροή προς γη εφόσον δεν υπάρχει φάση στο κύκλωμα;
Vasileios-gr Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 όταν η γή και ο ουδέτερος δεν βρίσκονται στην ίδια τάση, μια χαρά μπορεί να περάσει ρεύμα. Ακόμα και αν ο ουδέτερος έχει 0,1 Volt. Αν έχω αντίσταση ουδετέρου -γείωσης 2 ΩΜ αρκεί η υπαρξη τάσης 0,06 V για να προκαλέσει ρευμα 30 mA. 3 1
nickol-us Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 Δημοσ. 6 Φεβρουαρίου 2022 1 λεπτό πριν, Vasileios-gr είπε όταν η γή και ο ουδέτερος δεν βρίσκονται στην ίδια τάση, μια χαρά μπορεί να περάσει ρεύμα. Ακόμα και αν ο ουδέτερος έχει 0,1 Volt. Αν έχω αντίσταση ουδετέρου -γείωσης 2 ΩΜ αρκεί η υπαρξη τάσης 0,06 V για να προκαλέσει ρευμα 30 mA. Είδα το βίντεο το fubar... δεν σκέφτηκα οτι μπορεί να υπάρξει ρεύμα στον ουδέτερο από επιστροφή 1
Jason15 Δημοσ. 7 Φεβρουαρίου 2022 Δημοσ. 7 Φεβρουαρίου 2022 Ο γενικός είναι μόνος; Ο φούρνος έχει διπολικό διακόπτη μετά την ασφάλεια για να τον απομονώσεις; Ψυγείο και πλυντήριο τα έβγαλες σωστά; Θα πονταρα να φταίει κάτι που μπορεί να πάρει νερό
Προτεινόμενες αναρτήσεις
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!
Δημιουργία νέου λογαριασμούΣύνδεση
Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα