Camal Δημοσ. 24 Ιανουαρίου 2022 Δημοσ. 24 Ιανουαρίου 2022 Καλησπέρα σας! Στη διπλοκατοικία που μένω είναι 2 όροφοι ίδιοι. Μέχρι τώρα έβαζα μόνος μου πετρέλαιο και το δούλευα μόνος μου. Τώρα θέλει να βάλει και ο γείτονας. Έχουμε κεντρική θέρμανση με ωρομετρητές. Στο δεύτερο όροφο έχουν τριπλής ενέργειας ηλιακό. Εμείς έχουμε διπλής ενέργειας. Θα βάλουμε πετρέλαιο μέσα στην εβδομάδα. Πως θα υπολογίζω την κατανάλωση; Το σωστό είναι να βάλουμε θερμιδομετρητές; Να απομονώσει ο άλλος τον ηλιακό από το καλοριφέρ; Κάτι άλλο; Ευχαριστώ.
pallisi Δημοσ. 24 Ιανουαρίου 2022 Δημοσ. 24 Ιανουαρίου 2022 Υπάρχει κάπου η μελέτη θερμικών απωλειών και εγκατάστασης; Έχει τηρηθεί αυτή η μελέτη ως προς τα εγκατεστημένα σώματα; Από αυτά τα δύο πρέπει να ξεκινήσετε για να δείτε πως θα γίνει ο υπολογισμός. Σε κάθε περίπτωση η θερμιδομέτρηση είναι πιο δίκαιη από την ωρομέτρηση και πιο ενδεδειγμένη για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ουσιαστικά εξισώνει τον συντελεστή ei με ένα για όλους (δες παρακάτω παράδειγμα). Ο συντελεστής fi έχει να κάνει πιο πολύ με το ίδιο το κτήριο και τις ιδιότητες της κάθε ιδιοκτησίας. Το πιθανότερο είναι να είναι σχεδόν ίδιοι αυτοί οι συντελεστές στη δική σου περίπτωση. Δες και ΤΟΤΕΕ 2427/83*. https://toktirio.gr/main/ypologismos-aytonomhs-thermansis/
Προτεινόμενες αναρτήσεις
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!
Δημιουργία νέου λογαριασμούΣύνδεση
Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα