userkk Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Μέλος Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Μόλις τώρα, nvel είπε ρώτα τους τρεις ηλεκτρολόγους πως είναι δυνατόν μια εξωτερικη διαρροή μέσω της εγκατάστασης ύδρευσης να μην ανεβάζει το δυναμικό στις βρύσες αλλά στις οθόνες που δεν έχουν καμία σύνδεση με την υδραυλική εγκατάσταση. σε πιστευω οτι μπορει να μην ειναι διαρροη αλλα κατι αλλο. μονο πες μου αν ξερεις αν ειναι στατικο πως το λυνω. δεν παει καπου αλλου το μυαλο μου. αυτο που λες εχει μια λογικη οτι αν ηταν διαρροη απο αλλα διαμερισματα θα επρεπε να τσιμπαει παντου και οχι μονο σε οθονες
korakios Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 βασικά αν ήμουν ηλεκτρολόγος (δεν είμαι) θα ξήλωνα οτιδήποτε στον πίνακα αφήνοντας τη νέα γείωση δοκιμάζοντας μία προς μία κάθε γραμμή κούμπωμα (αφού έβγαζα πρώτα και όλες τις συσκευές απο τη μπρίζα)
nvel Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 6 λεπτά πριν, userkk είπε σε πιστευω οτι μπορει να μην ειναι διαρροη αλλα κατι αλλο. μονο πες μου αν ξερεις αν ειναι στατικο πως το λυνω. δεν παει καπου αλλου το μυαλο μου. αυτο που λες εχει μια λογικη οτι αν ηταν διαρροη απο αλλα διαμερισματα θα επρεπε να τσιμπαει παντου και οχι μονο σε οθονες αυτό θα το βρει ένας κανονικός ηλεκτρολόγος που θα κάνει τις κατάλληλες μετρήσεις στην εγκατάστασή σου, και δεν θα σου λέει μπούρδες λόγω άγνοιας. Ένας ηλεκτρολόγος και περισσότερο ένας μη ηλεκτρολόγος μέσω internet δεν θα το βρει παρά μόνο από τύχη. 1
userkk Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Μέλος Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 θα φερω για τελευταια φορα ηλεκτρολογο. αν μου πει τα ιδια με τους αλλους απλα αλλαζω σπιτι. εχω κουραστει 1
Maurikycli Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 18 λεπτά πριν, userkk είπε θα φερω για τελευταια φορα ηλεκτρολογο. αν μου πει τα ιδια με τους αλλους απλα αλλαζω σπιτι. εχω κουραστει Ρίξε όμως κανένα καρφί σαν λαμπάδα σε δεδδηε και πολεοδομία για να ξέρει ο επόμενος τί τον περιμένει;
korakios Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Spoiler 20 λεπτά πριν, userkk είπε θα φερω για τελευταια φορα ηλεκτρολογο. αν μου πει τα ιδια με τους αλλους απλα αλλαζω σπιτι. εχω κουραστει εχμμμμμ , με ενοίκιο είσαι ? 1
filipprin Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 (επεξεργασμένο) Παντως τα υδραυλικα εφοσον δεν σε βαραανε ΔΕΝ εχουν θεμα.Αλλου πρεπει να ψαχτεις Επεξ/σία 7 Νοεμβρίου 2022 από filipprin
Basilhs23___ Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Δεν είναι λύση να ξηλώσεις όλα τα υδραυλικά από το ρολόι επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ούτε και να ξηλώσεις τα πάντα από τον πίνακα. Επειδη από ότι φαίνεται η περιπτωση σου δεν είναι κάτι συνηθισμένο, ψάξε πρώτα έναν καλό και έμπειρο ηλεκτρολόγο είτε δικό σου είτε κατόπιν συστάσεως, μην επιλέξεις όποιον τυχαίο βρεις σε αγγελίες. Στον κλάδο αυτόν όπως και σε πολλούς βέβαια κυκλοφορούν η σαρα και η μάρα. Εξήγησε στον ηλεκτρολόγο το πρόβλημα και το ιστορικό της κατάστασης ότι έφερες ήδη ηλεκτρολόγους αλλά δεν έβγαλες άκρη και ας ελπίζεις σε μια λύση. Τέλος δεν αποκλείεται το πρόβλημα να το έχει προκαλέσει γείτονας η κάποιος που πήγε να παρέμβει παράνομα στα ρολόγια, αλλά αυτό το ξεχνάς ως τώρα μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχεις θέμα από την δική σου εγκατάσταση μέσα στο σπίτι. Στο δικό μου σπίτι παλιά που η γείωση έμπαινε σε σωλήνες είχε συμβεί το εξής, αγοράστηκε ένα ψυγειακι το οποίο έκανε μια διαρροή από την γείωση. Μια μέρα την ώρα που έκανα μπάνιο πάω να πιάσω την βρύση για να ξεβγαλω και με τινάζει. Ρε φίλε τι γίνεται εδώ λέω.... Παίρνω μια πετσέτα ακουμπάω την βρύση να την ανοίξω για να τελειώσω το μπάνιο. Κλεινω τον γενικό μετά, και έψαχνα για μέρες τι παίζει. Για να μην πολυλογώ, τελικά μετρησα μια τάση 0.5V μεταξύ σωληνώσεων ζεστου και κρύου η οποία ανέβαινε στα 5V μεταξύ σωλήνας τοίχου ενώ αν είχα το χέρι βρεγμένο και στο δάπεδο ήμουν ξυπόλυτος η τάση μεταξύ σωληνα και χεριού πήγαινε στα 15V. Το περίεργο είναι πως μόνο εγώ είχα τέτοιο πρόβλημα ενώ η μητερα μου έκανε μπάνιο κανονικά χωρίς να καταλάβει κάτι.
thn Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 αδερφέ, οταν έρθει ηλεκτρολόγος ξανα μπορείς να του ζητήσεις να μετρήσει τις σωλήνες του καλοριφέρ? και να δει αν μετράει τάση επάνω τους? έστω και μικρή? Καλή δύναμη έυχομαι
userkk Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Μέλος Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 1 ώρα πριν, Basilhs23___ είπε Δεν είναι λύση να ξηλώσεις όλα τα υδραυλικά από το ρολόι επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ούτε και να ξηλώσεις τα πάντα από τον πίνακα. Επειδη από ότι φαίνεται η περιπτωση σου δεν είναι κάτι συνηθισμένο, ψάξε πρώτα έναν καλό και έμπειρο ηλεκτρολόγο είτε δικό σου είτε κατόπιν συστάσεως, μην επιλέξεις όποιον τυχαίο βρεις σε αγγελίες. Στον κλάδο αυτόν όπως και σε πολλούς βέβαια κυκλοφορούν η σαρα και η μάρα. Εξήγησε στον ηλεκτρολόγο το πρόβλημα και το ιστορικό της κατάστασης ότι έφερες ήδη ηλεκτρολόγους αλλά δεν έβγαλες άκρη και ας ελπίζεις σε μια λύση. Τέλος δεν αποκλείεται το πρόβλημα να το έχει προκαλέσει γείτονας η κάποιος που πήγε να παρέμβει παράνομα στα ρολόγια, αλλά αυτό το ξεχνάς ως τώρα μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχεις θέμα από την δική σου εγκατάσταση μέσα στο σπίτι. Στο δικό μου σπίτι παλιά που η γείωση έμπαινε σε σωλήνες είχε συμβεί το εξής, αγοράστηκε ένα ψυγειακι το οποίο έκανε μια διαρροή από την γείωση. Μια μέρα την ώρα που έκανα μπάνιο πάω να πιάσω την βρύση για να ξεβγαλω και με τινάζει. Ρε φίλε τι γίνεται εδώ λέω.... Παίρνω μια πετσέτα ακουμπάω την βρύση να την ανοίξω για να τελειώσω το μπάνιο. Κλεινω τον γενικό μετά, και έψαχνα για μέρες τι παίζει. Για να μην πολυλογώ, τελικά μετρησα μια τάση 0.5V μεταξύ σωληνώσεων ζεστου και κρύου η οποία ανέβαινε στα 5V μεταξύ σωλήνας τοίχου ενώ αν είχα το χέρι βρεγμένο και στο δάπεδο ήμουν ξυπόλυτος η τάση μεταξύ σωληνα και χεριού πήγαινε στα 15V. Το περίεργο είναι πως μόνο εγώ είχα τέτοιο πρόβλημα ενώ η μητερα μου έκανε μπάνιο κανονικά χωρίς να καταλάβει κάτι. Προτείνε μου κάποιον εμπιστοσύνης επειδή όποιον και να φέρω θα μου πει τα ίδια, αυτοί που έχω φέρει έχουν καλές αξιολογήσεις και έχουν τελειώσει ΤΕΙ και όχι ΕΠΑΛ. Πραγματικά δεν αντέχεται άλλο αυτό, ιδιοκτήτης είμαι αλλά θα φύγω αν δεν βρω λύση. Έχουν μετρηθεί μονώσεις σε όλες τις γραμμές και είναι οκ, έχουν ανοιχτεί κουτιά πάλι οκ, έχει ανοιχτεί ο πίνακας είναι όλα σφιγμένα και κάνουν καλή επαφή, οι πρίζες είναι όλες ελεγμένες, η γείωση προχθές έβγαλε 2 ωμ, το όργανο του ηλεκτρολόγου δεν έβγαλε διαρροή στις πρίζες. Ο δεδδηε έχει έλεγξει το ρολόι και αυτό οκ. Τι παραπάνω να βρει ο ηλεκτρολόγος
korakios Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 3 λεπτά πριν, userkk είπε Τι παραπάνω να βρει ο ηλεκτρολόγος απο που έχεις διαρροή (εκτός της σωληνωτής γείωσης που θα απομονώσεις) που κρίνοντας απο το 5 λεπτά πριν, userkk είπε έχει ανοιχτεί ο πίνακας είναι όλα σφιγμένα και κάνουν καλή επαφή κάπου , κάποιο σφιγμένο ,κάνει καλή διαρροή , άρα δεν ξήλωσαν (αποσύνδεσαν) τα πάντα στον πίνακα και έφυγαν αφήνοντας να σε χτυπάν ρεύμα συσκευές (κακώς πλήρωσες αν πλήρωσες) δε σου τη λέω , ειλικρινά στεναχωριέμαι με κατι τέτοια
nvel Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 (επεξεργασμένο) 1 ώρα πριν, userkk είπε Τι παραπάνω να βρει ο ηλεκτρολόγος την αύξηση δυναμικού στις οθόνες και τις συσκευές που λες ότι νιώθεις και ποτέ δεν έγραψες πόσα volt μέτρησε Επεξ/σία 7 Νοεμβρίου 2022 από nvel
ss42ss Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 50 λεπτά πριν, userkk είπε Προτείνε μου κάποιον εμπιστοσύνης επειδή όποιον και να φέρω θα μου πει τα ίδια… Εφόσον όσους έχεις φέρει σου έχουν πει τα ίδια, ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή δεν τους έχεις εξηγήσει εσύ σωστά το πρόβλημα… Επίσης στο δωμάτιο που λες ότι δεν υπάρχει γείωση τι συσκευές χρησιμοποιείς;; Μηπως σου δημιουργείτε το πρόβλημα από εκεί;;
userkk Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Μέλος Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 3 λεπτά πριν, ss42ss είπε Εφόσον όσους έχεις φέρει σου έχουν πει τα ίδια, ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή δεν τους έχεις εξηγήσει εσύ σωστά το πρόβλημα… Επίσης στο δωμάτιο που λες ότι δεν υπάρχει γείωση τι συσκευές χρησιμοποιείς;; Μηπως σου δημιουργείτε το πρόβλημα από εκεί;; στο δωματιο που δεν εχει γειωση συνηθως δεν χρησιμοποιω τιποτα. οταν λες δεν εχω εξηγησει σωστα το προβλημα τι ενοεις?? τους ειπα οτι χαλανε οι συσκευες μαζικα και οτι υπαρχει ρευμα στις οθονες και να γινει ελεγχος διαρροης και ολης της εγκαταστασης
ss42ss Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 7 Νοεμβρίου 2022 4 λεπτά πριν, userkk είπε στο δωματιο που δεν εχει γειωση συνηθως δεν χρησιμοποιω τιποτα. οταν λες δεν εχω εξηγησει σωστα το προβλημα τι ενοεις?? τους ειπα οτι χαλανε οι συσκευες μαζικα και οτι υπαρχει ρευμα στις οθονες και να γινει ελεγχος διαρροης και ολης της εγκαταστασης Το ότι χαλάνε οι συσκευές μαζικά είναι γενικό πολύ, πχ ανοίγω την κουζίνα ή τον θερμοσίφωνα και πέφτει το ρελε, υπάρχει αυξομείωση στα φώτα, οι οθόνες εσωτερικά τους έχουν DC τροφοδοτικά, εφόσον στην οθόνη δεν πάει γείωση από το φις(διπλό χωρίς λαμάκια γείωσης) δεν υπάρχει περίπτωση να δε χτυπήσει το ρεύμα… 1
Προτεινόμενες αναρτήσεις
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!
Δημιουργία νέου λογαριασμούΣύνδεση
Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα