Έχω μια περίπτωση γνωστού μου, όπου έχει μια γεννήτρια βενζίνης (3500va) και θέλει να την χρησιμοποιεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από την ΔΕΗ.

Πήγα να ρίξω μια ματιά και η γεννήτρια δεν έχει σταθεροποιητή τάσης. Όσο αυξομειώνεται το γκάζι αυξομειώνεται και η τάση. Προφανώς αν θες να τροφοδοτήσεις μόνο λάμπες πυρακτώσεως δεν υπάρχει θέμα αλλά θέλει να τροφοδοτήσει και τα δύο ψυγεία που έχει και φοβάμαι ότι αν κάνει κάποια μεγάλη αυξομείωση θα αρχίσει να παίρνει συσκευές στα χέρια.

Είχε ένα σταθεροποιητή τάσεως, αρκετά μικρό, 700va όπου σε μεγάλες αυξομειώσεις δεν τα κατάφερνε ιδιαίτερα. Έδινε κάτι καλά peak και undervoltage τα οποία δεν μου άρεσαν και πολύ. Βάλαμε στην πρίζα λαμπτήρα πυρακτώσεως για να βεβαιωσουμε ιτι έγραφε το πολύμετρο.

Οι ερώτησεις είναι λοιπόν:

τι μπορεί να συνδεθεί μετά από την γεννήτρια ώστε να παρέχεται σταθερή έξοδο και να μην κινδυνεύουν οι συσκευές;

με μικρή έρευνα κατέληξα ότι μάλλον χρειάζεται line interactive ups. Υπάρχει άλλη εναλλακτική;

Ποσα va θα πρέπει περίπου να κοιτάξω να έχει; Είδα κάτι αποδόσεις στο 0,6; Ισχύει; Σε συσκευές 1000va έδινε 600watt φορτίο(;)

Οποιαδήποτε βοήθεια, πρόταση (ιδανικό budget μέχρι 100ευρω), τεχνογνωσία καλοδεχούμενη.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων, ακόμη και αυτούς που μπήκαν στο κόπο να διαβάσουν το νήμα.

  • Like 1
Δημοσ.

Ποσες ώρες υπολογίζει ότι μπορεί να μείνει χωρίς ρευμα;Για αν είναι για λίγες δεν αξίζει τον κόπο,αρκεί να μην ανοίγουν το ψυγείο συνέχεια σαν να βλέπουν βιτρίνα καταστήματος.

  • Like 1
Δημοσ.

Θέλεις avr στην ονομαστική ισχύ της γεννήτριας. Το ups με τόσες συχνές μεταγωγες δε συμφέρει γιατί θα αλλάζεις γρήγορα μπαταρίες. 

  • Like 2
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, Ukforthemoment είπε

Ποσες ώρες υπολογίζει ότι μπορεί να μείνει χωρίς ρευμα;Για αν είναι για λίγες δεν αξίζει τον κόπο,αρκεί να μην ανοίγουν το ψυγείο συνέχεια σαν να βλέπουν βιτρίνα καταστήματος.

Δεν υπάρχει σαν κριτήριο. Απλά του έπεσε στα χέρια του ανθρώπου η γεννήτρια, την "σουλουπωσε" και θέλει να την έχει για περίπτωση που μπορεί να γίνει κάποια διακοπή απο την ΔΕΗ. Το  ups δεν θα δίνει τροφοδοσία απλά το σκέφτηκα ως "φίλτρο" γραμμής αφού με την μπαταρία που διαθέτει θα μπορέσει να καλύψει μια αρρυθμία/πτώση τάσης της γεννήτριας.

1 ώρα πριν, Weiss είπε

Θέλεις avr στην ονομαστική ισχύ της γεννήτριας. Το ups με τόσες συχνές μεταγωγες δε συμφέρει γιατί θα αλλάζεις γρήγορα μπαταρίες. 

Avr νομίζω είναι και αυτό που δοκιμάσαμε, δεν γνωρίζω βέβαια από τύπους και ποιότητες για αυτό και άνοιξα το θέμα.

Το να πιάσουμε τις ονομαστικές τιμές της γεννήτριας το ξεχνάμε καθώς ανεβαίνει φοβερά το budget και δεν θα τροφοδοτηθούν τόσες συσκευές. Ίσα να καλυφτούν βασικές ανάγκες σε περίπτωση διακοπής.

Το avr που δοκιμασαμε ήταν

https://www.skroutz.gr/s/24200357/VMARK-500VA-Relay-AVR-D-VMA.html

οι διακυμάνσεις που είδα με πολύμετρο και λαμπτήρα δεν μου άρεσαν και το θεωρησα ακατάλληλο. Αν υπάρχουν τύποι avr που είναι πιο κατάλληλοι ή άλλου τύπου που δουλεύουν καλύτερα με ενδιαφέρει εφόσον έχεις γνώση.

Επεξ/σία από nickol-us
Δημοσ.

Δεν ξέρω συγκεκριμένα να σου προτείνω , θα σε συμβούλευα να ζητήσεις πληροφορίες από καταστήματα που εμπορεύονται avr ή ηλεκτρολογικο υλικό, θα ξέρουν περισσότερα. 

  • Like 1
Δημοσ.
1 ώρα πριν, cthulhucarbide είπε

Για τι αυξομειώσεις μιλάμε?

Δύσκολο να πω με σιγουριά. Συνδεσα πολύμετρο αλλά στιγμιαία τιμές δεν είδα με ακρίβεια. Αυτό που φοβάμαι είναι μην κάνει κάποια αρρυθμία η γεννήτρια και πέσει αρκετά η τάση.

Απ'όσο έψαχνα μέσα στη μέρα το avr που δοκιμάσαμε έχει διακυμάνσεις εξόδου +-10%. Είδα υπάρχουν και πολύ καλύτερα με +-3% με τάση εισόδου 160/260v.

Μάλλον σε κάτι τέτοιο θα καταλήξω. Το θέμα είναι, αυτά έχουν μπαταρία μέσα ή δεν χρειάζεται; Την τάση την εξομαλύνουν μέσω πυκνωτών; Ένα line interactive ups θα ήταν προτιμότερο;

Δημοσ.

Το ups δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ζητάς. UPS παιρνεις για καταγραφικό / υπολογιστή και γενικά ότι θες να δουλευει για λίγα λεπτά χωρις ρευμα. Αν θες προστασία για το ρευμα, παίρνεις σταθεροποιητή τάσης. Υπάρχουν διαφόρων τύπων πχ relay, servo κλπ. Υπολογίζεις χονδρικά τη μέγιστη στιγμιαία αθροιστική ισχύ που χρειάζεσαι *1,5 για να καταλάβεις πόσα va παίρνεις.

Πριν απ ολα αυτα πρέπει απαραίτητα να δεις τι βγάζει η γεννήτρια. Αν βγαζει ξερω γω, 100-300v συνεχώς μεταβλητά, μην ασχολείσαι, δεν υπάρχει λύση. Αν βγάζει 200-250, αξίζει να ασχοληθείς. Τέλος αν είναι γεννήτρια πετρελαίου, πάλι δεν αξίζει να ασχοληθείς, γιατι όταν και αν χρειαστεί μετά απο καιρό...απλά δεν θα δουλευει λόγω βιοντιζελ

  • Like 1
  • Thanks 1
Δημοσ.
1 ώρα πριν, sphinxgr είπε

Το ups δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ζητάς. UPS παιρνεις για καταγραφικό / υπολογιστή και γενικά ότι θες να δουλευει για λίγα λεπτά χωρις ρευμα. Αν θες προστασία για το ρευμα, παίρνεις σταθεροποιητή τάσης. Υπάρχουν διαφόρων τύπων πχ relay, servo κλπ. Υπολογίζεις χονδρικά τη μέγιστη στιγμιαία αθροιστική ισχύ που χρειάζεσαι *1,5 για να καταλάβεις πόσα va παίρνεις.

Πριν απ ολα αυτα πρέπει απαραίτητα να δεις τι βγάζει η γεννήτρια. Αν βγαζει ξερω γω, 100-300v συνεχώς μεταβλητά, μην ασχολείσαι, δεν υπάρχει λύση. Αν βγάζει 200-250, αξίζει να ασχοληθείς. Τέλος αν είναι γεννήτρια πετρελαίου, πάλι δεν αξίζει να ασχοληθείς, γιατι όταν και αν χρειαστεί μετά απο καιρό...απλά δεν θα δουλευει λόγω βιοντιζελ

Σε ευχαριστώ. Μάλλον κι εγώ εκεί καταλήγω.

Η γεννήτρια δεν έχει τόσο μεγάλες διακυμάνσεις. Απλά επειδή κάποιες στιγμές είδα ότι μπορεί εύκολα να κάνει ένα "μπέρδεμα" εκεί σκέφτηκα ότι ίσως το ups πάρει την θέση της παροχής στιγμιαία.

Η γεννήτρια είναι βενζίνης και όχι πετρελαίου.

Τώρα για τα va μάλλον διαφωνούμε αφού είδα σταθεροποιητές servo, με μικρή διακύμανση τάσης εξόδου (3%) που έχουν απόδοση εως >0.9. Προφανώς και δεν θα παίξω με τα όρια απλά το βάζω σαν γενική παρατήρηση για κάποιον που μελλοντικά διαβάσει το θέμα. Φυσικά αν μου ξεφεύγει κάτι ή κάνω κάπου λάθος να με διορθώσεις για τον ίδιο λόγο.

Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια και τον χρόνο σου.

Δημοσ.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δουλεύει ο σταθεροποιητής στα ονομαστικά του όρια. Σίγουρα θα καεί. Για αυτο το ελάχιστο είναι μέγιστη ισχύς σε W * 1,5=Va

Δημοσ.
2 ώρες πριν, sphinxgr είπε

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δουλεύει ο σταθεροποιητής στα ονομαστικά του όρια. Σίγουρα θα καεί. Για αυτο το ελάχιστο είναι μέγιστη ισχύς σε W * 1,5=Va

Δεν είπα ότι δουλεύει στα ονομαστικά ωστόσο φαίνεται πως είναι σωστά τα λεγόμενα σου. Οι περισσότεροι που βλέπω δίνουν έξοδο σε wattage περίπου Va*0.6.

https://www.kebopower.com/single-phase-servo-stabilizer-mvr-series-140-260v-with-meter-display

Αδυνατω να καταλάβω πως με efficiency>0.9 δίνει τόσο μικρό wattage. Σιγά τα μη ωμικα φορτία που έχει μια οικία. Αν ξέρεις πως το βγάζουν καλό θα ήταν να μάθουμε.

Ευχαριστώ και πάλι.