Δημοσ.
2 ώρες πριν, thanasisxask είπε

Για ποιον λόγο να αλλάξει την κεντρική παροχή; είδες τις διατομές των καλωδίων; 

οχι, αλλα   ειναι παλια εγκατασταση  και αν μπει στη διαδικασια να κανει του σπιτιου θα κολλησει στη κεντρικη παροχη απο το ρολοι ,εκτος και αν κρινει ο ηλέκτρολογος οτι ειναι ΟΚ

  • Απαντ. 50
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ.
59 λεπτά πριν, kostasbm είπε

οχι, αλλα   ειναι παλια εγκατασταση  και αν μπει στη διαδικασια να κανει του σπιτιου θα κολλησει στη κεντρικη παροχη απο το ρολοι ,εκτος και αν κρινει ο ηλέκτρολογος οτι ειναι ΟΚ

Δεν είναι παλιά, του 2000 είναι, και το ραγουλικο είναι της hager και geyer. 

@Haldol μίλησε με τον ηλεκτρολόγο για το αν είναι εντάξει οι διατομές των καλωδίων και οι ασφάλειες. Δεν αλλάζουμε ερήμην πίνακα και καλωδιώσεις. Χαλαρή σύσφιξη σε ασφάλειες μπορεί να τύχει και ήταν ο λόγος που "άρπαξε" το καλώδιο στον πίνακα. Βγάλε μια φωτογραφία την πρίζα από πίσω σε παρακαλώ. 

  • Like 2
  • 1 χρόνο αργότερα...
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
Στις 27/7/2021 στις 2:00 ΜΜ, Haldol είπε

Well, we've got news.

Πίσω από την κολώνα της ΔΕΗ, πριν μπει το παροχικό καλώδιο στο σπίτι, υπάρχει εξτρά ερμάριο με ασφάλειες τήξεως (35Α σε κάθε φάση). Κάτι έγινε (το τι, δε το ξέρουμε) και υπερφορτώθηκε η 1 φάση, καίγοντας την σχετική ασφάλεια. Στη συνέχεια, οι νοικάρης επειδή δεν είχε ρεύμα στο μισό σπίτι, έφερε δικό του ηλεκτρολόγο (ο οποίος φυσικά δεν γνώριζε την ύπαρξη του "ενδιάμεσου" ερμαρίου) ο οποίος και "κατήργησε" τη συγκεκριμένη φάση, γεφυρώνοντας τα φορτία στις άλλες ώστε να μη μείνει χωρίς ρεύμα.

Δε γνωρίζω ούτε τι έγινε και καταλήξαμε με 1 φάση off (και μάλιστα χωρίς να κόψει η μικρότερη ασφάλεια του πίνακα του σπιτιού), αλλά ούτε και το λόγο για τον οποίο έφερε ο ίδιος ηλεκτρολόγο δικό του χωρίς να αναφέρει το παραμικρό (που άλλωστε, οποιαδήποτε ζημιά στην εγκατάσταση δε αφορά αυτόν, την επιβαρυνόμαστε εμείς).

Σε κάθε περίπτωση, θα αλλαχτούν όλα :)

Θα μπει νέος, μεγαλύτερος πίνακας διότι θέλω να προσθέσω κάποια εξτραδάκια (και δε χωράνε), θα αλλαχτεί όλο το ραγοϋλικό, θα μοιραστούν καλύτερα τα φορτία, κ.λπ.

Για οποιον διαβάζει το νήμα για να ξέρει τί γινεται:

Αυτός που φταίει για τη ζημιά ειναι ο "ηλεκτρολόγος" που εφερε ο ενοικιαστης και μόνο.  Προφανώς φτηνός και μαύρος (χωρις άδεια), όχι οτι δεν υπαρχουν αδειούχοι ηλεκτρολογοι που κάνουν μόνο για να αλλάζουν λάμπες.  Το λάθος του (λάθος για φυλακή) είναι που δεν έψαξε να βρει που ειναι το πρόβλημα και αυθαίρετα μετετρεψε το τριφασικο σε διφασικό αφου η μια φαση είχε βγει οφφ μοιρασε τα φορτία της στις υπόλοιπες 2 φασεις..

Δυστυχως ο καταναλωτης που παιρνει ηλεκτρολόγο να του κανει μια δουλεια δεν έχει τη δυνατότητα να καταλάβει αν έχει απεναντι του σωστο επαγγελματια ή λαμόγιο απατεώνα.

Απο τη φωτογραφία του πίνακα η εγκατασταση φαίνεται προγενέστερη του 2000, με ότι φθηνότερο υπήρχε τότε.  Ελεγχος κ αντικατασταση στοιχείων πίνακα και είσαι οκ, επομενο λεβελ να τραβήξεις ξεχωριστες γραμμές για κάθε κλιματιστικό απο τον πινακα, επομενο λεβελ να αντικατασταθούν οι γραμμές στις πρίζες με "ενισχυμένες" όπως τις έλεγαν τότε, πλέον όλες οι πρίζες πρεπει να ειναι με 2.5αρια καλώδια και 16Α ασφαλειες ξεχωριστες απο τον φωτισμό.

Το να τα αλλαξεις όλα απο την αρχή κι αυτό απατεωνιά είναι για όποιον το πρότεινε.

Τελος, όταν πέφτει η ασφάλεια στο "κουτι της ΔΕΗ", όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει χοντρό πρόβλημα που πρεπει να αντιμετωπίζεται ΑΜΕΣΑ με σοβαρό επαγγελματία, όχι τον "υδραυλικό - ηλεκτρολόγο" της γειτονιας.

Επεξ/σία από silkman
  • Like 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
16 λεπτά πριν, silkman είπε

Ελεγχος κ αντικατασταση στοιχείων πίνακα και είσαι οκ, επομενο λεβελ να τραβήξεις ξεχωριστες γραμμές για κάθε κλιματιστικό απο τον πινακα, επομενο λεβελ να αντικατασταθούν οι γραμμές στις πρίζες με "ενισχυμένες" όπως τις έλεγαν τότε, πλέον όλες οι πρίζες πρεπει να ειναι με 2.5αρια καλώδια και 16Α ασφαλειες ξεχωριστες απο τον φωτισμό.

Το θέμα είναι παλιούτσικο. Από τότε έχουν γίνει (τα μισά από) αυτά. Έχει αντικατασταθεί όλος ο ο πίνακας και το ραγοϋλικό, ενώ έχουν μοιραστεί και τα φορτία στις φάσεις. Τα air-condition έχουν δικές τους 16Α γραμμές. Επιπλέον έχουν μπει 3x 1Φ επιτηρητές. Φυσικά, με κανονικό ηλεκτρολόγο, όχι "τον φτηνό που βάζει και... πλακάκια". Έχουμε ακόμα δουλειά, αλλά αυτές τις εργασίες τις κάνω τα καλοκαίρια.

Spoiler

IMG_1204.jpeg.b13e3448459cb0005f39f1ce9626ec9d.jpeg

Τα επόμενα 2 στάδια (για φέτος) είναι να μπουν Τ2 + Τ3, και επιπλέον, ν' αλλάξουν όλα (πλην φώτα) με 2,5mm^2. Η προεργασία έχει γίνει από πρόπερσι, τα υπολόγισα στα σκαψίματα κ.λπ. 

:)

 

Επεξ/σία από Haldol
  • Like 1
  • Thanks 1
Δημοσ.

Ωραιος.  Ξερεις ρε συ γιατί ασχολήθηκα να γράψω;  Γιατί ο καθενας θελει να παρει εναν για μια δουλεια και αν δεν ξερει δυο πραγματα τον εφαγαν τα λαμόγια λάχανο, οπως ειπες ο ηλεκτρολόγος - υδραυλικος - πλακάς.

Ενω για αυτο υποτιθεται παιρνεις τον ειδικο, όπως θα πας σε ένα γιατρο, για να σου λύσει το πρόβλημα... 

Αμ δε.

Δημοσ.

Επειδή ξέρω άτομο που του καταστράφηκε το μισό σπίτι από φωτιά, πάρε επαγγελματία ηλεκτρολόγο και πέρνα όλες τις καλωδιώσεις από την αρχή. Ξέρω είναι κόπος και χρήμα, αλλά το σπίτι και φυσικά η ζωή είναι πιο πολύτιμη!