Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

Το κάθε cloud έχει διαφορετικά επίπεδα ποιότητας τα οποία αναφέρονται στο SLA (Service License Agreement).

1. Μεταξύ αυτών είναι η διαθεσιμότητα, το average error late, κλπ. Θες 99.99%, πληρώνεις π.χ. 10€/μήνα. Γενικά για κάθε ψηφίο που προσθέτεις στην διαθεσιμότητα αυξάνεται αντίστοιχα η συνδρομή. Αν πας στα 99.999% δεν είναι απίθανο να χρεώσει η ίδια εταιρεία 100€/μήνα.

99.99% διαθεσιμότητα σημαίνει στο έτος η υπηρεσία σου δεν θα είναι διαθέσιμη για (100-99.99)/100 * 365μέρες * 24ώρες * 60λεπτά  = 52 λεπτά/έτος.

2. Επιπλέον οι cloud providers έχουν datacenters σε διαφορετικές περιοχές. Όποιος θεωρεί ότι είναι σημαντικά τα δεδομένα επιβάλλεται να έχει mirroring σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Πες ότι γίνεται ένας σεισμός, ένας πόλεμος ή μια φωτιά όπως αναφέρεται στο άρθρο, πρέπει να υπάρχουν και αλλού τα δεδομένα.

3. Ακόμα και στο ίδιο datacenter, υπάρχουν τρόποι να μοιράσεις το ρίσκο. Φτιάχνεις ένα σετ με πολλά VM όπου πρέπει να μοιράζονται :

  • Σε διαφορετικά Fault domain ώστε αν πέσει το ένα να μην πέσουν όλα. Προφανώς είνα σε διαφορετικό rack, πιθανότητα και σε διαφορετική τροφοδοσία.
  • Σε διαφορετικό update domain ώστε όταν γίνεται update σε κάποια μηχανήματα να μην βγουν όλα τα VM εκτός.

Η κάθε δικλείδα κοστίζει βέβαια, θες τουλάχιστον τα διπλάσια Virtual Machines και διπλάσιο Storage, άρα τουλάχιστον διπλάσιο κόστος.

(Υπάρχει εδώ άλλος που να έχει ασχοληθεί με DevOps;)

  • Like 2
  • Απαντ. 60
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ.
52 λεπτά πριν, manval είπε

Πολλή "ύποπτη" η φωτιά σε τέτοιου είδους Datacenters. Τώρα θα τρέχουν όλη στο Mirosoft Azure😈.

Γιατι υποπτη? Τι πυροπροστασια περιμενεις να υπαρχει σε καροτσα φορτηγου???

Καλα, κανενας δεν παρατηρησε οτι τα "κτιρια" της εταιριας αυτης (το.... "datacenter".....) δεν ειναι τιποτε αλλο απο αδεια κιβωτια εμπορευματων απο νταλικες??? Δεν βλεπεται που εχουν λυωσει? Ποιο τσιμεντινο κτιριο λυωνει με την φωτια?

Φυσικα κ θα γινουν μπουρλοτο με την πρωτη ευκαιρια!! χαχαχαα!! Βαζεις ηλεκτρονικα βαριας καθημερινης χρησης 24/7 σε μεταλικα κουτια με ενα απλο aircodition κ περιμενεις να κρατησουν πολυ κ να μην γινει της Πεντελης??? (μαλιστα κλιματιστικα βλεπω μονο στο ενα "κτιριο", στα αλλα ιχνος εξωτερικης συσκευης δεν υπαρχει). Συν οτι ολα τα "κτιρια" εχουν μοναχα μια εξωτερικη σιδερενια σκαλα = οταν πιασει φωτια ενδιαμεσα ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ τροπο να ανεβεις να την σβησεις !!! Οποιαδηποτε φλογα πυρωσει/καψει μια κ μοναδικη σκαλα σημαινει οτι ουτε η πυροσβεστικη δεν μπορει να βοηθησει (εκτος του να ριχνει νερο απο μακρυα, οπως κ στο βιντεο).... Βλεπεις φιλε, 2 σκαλες προβλεπει ο νομος για κατοικημενα κτιρια, για "datacenters" απο ριμουλκουμενα δεν χρειαζεται παρα μια.....

Υστερα σου λεει αποθηκευσε στο συνεφο για προστασια...... Κ αυτα στο Στρασβουργο..... Οχι σε καμια Μοζαμβικη.... Ειναι να απορει κανεις, τι "datacenters" εχουν οι μεγαλες πολυεθνικες σε πραγματικα τριτοκοσμικες χωρες?? 

  • Like 2
  • Confused 1
Δημοσ.
3 λεπτά πριν, SilverMachine είπε

Γιατι υποπτη? Τι πυροπροστασια περιμενεις να υπαρχει σε καροτσα φορτηγου???

Καλα, κανενας δεν παρατηρησε οτι τα "κτιρια" της εταιριας αυτης (το.... "datacenter".....) δεν ειναι τιποτε αλλο απο αδεια κιβωτια εμπορευματων απο νταλικες??? Δεν βλεπεται που εχουν λυωσει? Ποιο τσιμεντινο κτιριο λυωνει με την φωτια?

Φυσικα κ θα γινουν μπουρλοτο με την πρωτη ευκαιρια!! χαχαχαα!! Βαζεις ηλεκτρονικα βαριας καθημερινης χρησης 24/7 σε μεταλικα κουτια με ενα απλο aircodition κ περιμενεις να κρατησουν πολυ κ να μην γινει της Πεντελης??? (μαλιστα κλιματιστικα βλεπω μονο στο ενα "κτιριο", στα αλλα ιχνος εξωτερικης συσκευης δεν υπαρχει). Συν οτι ολα τα "κτιρια" εχουν μοναχα μια εξωτερικη σιδερενια σκαλα = οταν πιασει φωτια ενδιαμεσα ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ τροπο να ανεβεις να την σβησεις !!! Οποιαδηποτε φλογα πυρωσει/καψει μια κ μοναδικη σκαλα σημαινει οτι ουτε η πυροσβεστικη δεν μπορει να βοηθησει (εκτος του να ριχνει νερο απο μακρυα, οπως κ στο βιντεο).... Βλεπεις φιλε, 2 σκαλες προβλεπει ο νομος για κατοικημενα κτιρια, για "datacenters" απο ριμουλκουμενα δεν χρειαζεται παρα μια.....

Υστερα σου λεει αποθηκευσε στο συνεφο για προστασια...... Κ αυτα στο Στρασβουργο..... Οχι σε καμια Μοζαμβικη.... Ειναι να απορει κανεις, τι "datacenters" εχουν οι μεγαλες πολυεθνικες σε πραγματικα τριτοκοσμικες χωρες?? 

Με περιορίζει η σύμβαση που είχα υπογράψει, αλλά μπορώ να σου πω ότι το η γεννήτρια δούλευε 18 ωρες την ημέρα, με μόνιμο προσωπικό για το computer room επι 24ωρου βάσεως, σε σύστημα με κόστος πανω απο 200.000€, που ήταν επιδοτούμενο απο την ΕΕ. (3PAR Storage, StoreOnce & Blades G10).

 

Aν παει κανείς στην Lamda Helix θα δει πως πρέπει να είναι τα CR ....

Δημοσ.
28 λεπτά πριν, SilverMachine είπε

Γιατι υποπτη? Τι πυροπροστασια περιμενεις να υπαρχει σε καροτσα φορτηγου???

Καλα, κανενας δεν παρατηρησε οτι τα "κτιρια" της εταιριας αυτης (το.... "datacenter".....) δεν ειναι τιποτε αλλο απο αδεια κιβωτια εμπορευματων απο νταλικες??? Δεν βλεπεται που εχουν λυωσει? Ποιο τσιμεντινο κτιριο λυωνει με την φωτια?

και εγω έγραψα στην αρχή ότι είναι modular αλλά δεν είναι, αυτά δεν είναι container. Είναι απλώς σχεδιασμένο να μοιάζει με modular όπως τα πρώτα dc της εταιρίας.

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
27 λεπτά πριν, RaNd είπε

Με περιορίζει η σύμβαση που είχα υπογράψει, αλλά μπορώ να σου πω ότι το η γεννήτρια δούλευε 18 ωρες την ημέρα, με μόνιμο προσωπικό για το computer room επι 24ωρου βάσεως, σε σύστημα με κόστος πανω απο 200.000€, που ήταν επιδοτούμενο απο την ΕΕ. (3PAR Storage, StoreOnce & Blades G10). Aν παει κανείς στην Lamda Helix θα δει πως πρέπει να είναι τα CR ....

Φιλε δεν νομιζω οι συμβασεις που υπογραφεις με εταιριες storage να εχουν ρητρα για αναφορα στην πυροπροστασια, αλλα το δεχομαι, θεωρωντας εσενα καλοπροαιρετο. Περα απο αυτο, να σου αναφερω οτι εχοντας ζησει 2 πυρκαγιες σε κτιρια στην ζωη μου (η μια με πολλαπλους νεκρους κ ατομα που πηδαγαν απο παραθυρα σε τσιμεντα), οταν ξεκινησει μια φωτια, αν δεν εχεις τα απαραιτητα προβλεπομενα μετρα, δεν εχεις μια ελπιδα στο εκατομμυριο να γλυτωσεις μηχανηματα, τρεχεις για την ζωη σου κ η φωτια εξαπλωνεται σε κλασματα δευτερολεπτου κυριολεκτικα.... Ουτε επιδοτησεις βοηθανε, ουτε γεννητριες, ουτε κομπιουτεραδες μπροστα σε πληκτρολογια..... 

Η εχεις φροντισει να εχεις συστηματα πυροσβεσης (ψεκαστικα κλπ), εχεις φρεσκους πυροσβεστηρες παντου, προειδοποιητικα λαμπακια/ κουδουνακια/ μπιχλιμπιδια, το προσωπικο εχει περασει μια υποτυπωδη εκπαιδευση, κ υπαρχει αυτοματος συναγερμος που ειδοποιει την πυροσβεστικη,.... Η θα καουν τα παντα...... Τοσο απλα.

Τι απο ολα αυτα ειχε η εν λογω εταιρεια στην παραγκουπολη/ datacenter που εστησε?? Φυσικα τιποτα. Αρα, που το περιεργο που πιασαν φωτια..... Το Lamda Helix που εβαλες για παραδειγμα ειναι καλη περιπτωση. Μια γρηγορη εξωτερικη ματια μας λεει οτι στεγαζονται σε πρωην ολυμπιακο κτιριο- αρα καποια πυροπροστασια θα υπαρχει, αφου ειναι φτιαγμενο για ανθρωπους.... Εντελως αντιθετο απ τις γυφτολυσεις στυλ νταλικας.....

2 λεπτά πριν, nvel είπε

και εγω έγραψα στην αρχή ότι είναι modular αλλά δεν είναι, αυτά δεν είναι container. Είναι απλώς σχεδιασμένο να μοιάζει με modular όπως τα πρώτα dc της εταιρίας.

Κτιριο δεν ειναι παντως. Τα κτιρια η καιγονται (ξυλινα), η μαυριζουν (τσιμεντινα). Δεν λυωνουν. Εκτος του οτι κοντεινερ ειναι ολοφανερα ολα τα γυρω παραπηγματα. Αλλα νομιζω οτι απο κει εχουν βρει ολα τα υλικα....

Επεξ/σία από SilverMachine
Δημοσ.
Αναφορά σε κείμενο

Ένα από αυτά είναι το Rust, του οποίου τα δεδομένα χάθηκαν και δεν μπορούν να επαναφέρουν.

 

Ε αμα χάθηκαν τα saves του Rust, μιλάμε για τραγωδία.🤣

Δημοσ.
33 minutes ago, SilverMachine said:

Κτιριο δεν ειναι παντως. Τα κτιρια η καιγονται (ξυλινα), η μαυριζουν (τσιμεντινα). Δεν λυωνουν. Εκτος του οτι κοντεινερ ειναι ολοφανερα ολα τα γυρω παραπηγματα. Αλλα νομιζω οτι απο κει εχουν βρει ολα τα υλικα....

Αυτό που βλέπεις σαν λιωμένο είναι η εξωτερική επένδυση.  Δεν ξέρουμε πως είναι μέσα το κτήριο. Μπορείς να ρίξεις μια ματιά στο Google Earth (ψάξε για "OVH Strasbourg, 9 Rue du Bassin de l'Industrie, 67000 Strasbourg". 707220333_OVHStrasbourg9RueduBassindelIndustrie67000Strasbourg.JPG.f2f34bfb22fb58a4acb9a4a7cf5aae3b.JPG

Αλλά και η Microsoft έτσι τα στήνει τα DC της, modular:  https://azure.microsoft.com/en-us/blog/introducing-the-microsoft-azure-modular-datacenter/

 

  • Thanks 1
Δημοσ.
44 λεπτά πριν, SilverMachine είπε

 

Τι απο ολα αυτα ειχε η εν λογω εταιρεια στην παραγκουπολη/ datacenter που εστησε?? Φυσικα τιποτα. Αρα, που το περιεργο που πιασαν φωτια..... Το Lamda Helix που εβαλες για παραδειγμα ειναι καλη περιπτωση. Μια γρηγορη εξωτερικη ματια μας λεει οτι στεγαζονται σε πρωην ολυμπιακο κτιριο- αρα καποια πυροπροστασια θα υπαρχει, αφου ειναι φτιαγμενο για ανθρωπους.... Εντελως αντιθετο απ τις γυφτολυσεις στυλ νταλικας.....

 

Απο που προκύπτει ότι είναι ολυμπιακό κτήριο? Εχεις πάει ποτέ να δεις? Και ακόμα πόσες επεκτάσεις έχουν γίνει απο το 2004, έτσι και αλλιώς?

Βγαινει τώρα κόσμος και λέει το μακρύ και το κοντό του, χωρίς να έχει μπει ποτε σε ένα DC της προκοπής, χωρίς να έχει δει ποτέ του ένα Rack... Έλεος.... 

Και η Lamda και η Med (τώρα πια Sparkle) και η Unisystems αλλά και τόσες άλλες μεγάλες εταιρίες/τράπεζες, έχουν ευπρεπέστατα DC. Και όταν η δουλειά σου καιτο εισόδημά σου εξαρτάται απο τις μηχανές που φιλοξενούνται εκεί, οικονομία στην πυρόσβεση δεν κάνεις.

Για την συγκεκριμένη  περίπτωση παντως θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε τι σκατα έγινε και δεν δούλεψε η πυρόσβεση... 

 

1 ώρα πριν, RaNd είπε

Με περιορίζει η σύμβαση που είχα υπογράψει, αλλά μπορώ να σου πω ότι το η γεννήτρια δούλευε 18 ωρες την ημέρα, με μόνιμο προσωπικό για το computer room επι 24ωρου βάσεως, σε σύστημα με κόστος πανω απο 200.000€, που ήταν επιδοτούμενο απο την ΕΕ. (3PAR Storage, StoreOnce & Blades G10).

 

ΗΡ μαγαζί βλέπω... έλεος, ποιος αγοράζει σήμερα StoreOnce απο την στιγμή που υπάρχει το DataDomain :)  .....

 

Δημοσ.
3 λεπτά πριν, nkarama είπε

Απο που προκύπτει ότι είναι ολυμπιακό κτήριο? Εχεις πάει ποτέ να δεις? Και ακόμα πόσες επεκτάσεις έχουν γίνει απο το 2004, έτσι και αλλιώς?

Βγαινει τώρα κόσμος και λέει το μακρύ και το κοντό του, χωρίς να έχει μπει ποτε σε ένα DC της προκοπής, χωρίς να έχει δει ποτέ του ένα Rack... Έλεος....

κάποιοι ταυτίζουν τα γραφεία μιας εταιρίας με dc με τα dc της, ακόμα και αν απέχουν δεκάδες χιλιόμετρα

Δημοσ.

Τι θυμήθηκα... Είχα ένα μηχάνημα σε datacenter εδώ στην Ελλάδα, και μια φορά είχε πάρει φωτιά το UPS. Το οποίο ευτυχώς ήταν σε κάποια απόσταση από τα μηχανήματα. Σκονίστηκαν λίγο τα μηχανήματα, αλλά ευτυχώς επέζησαν όλα.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

  • Δημιουργία νέου...