Στις 19/1/2021 στις 9:14 ΜΜ, CT99 είπε

Διαβάζω κατι για στρεφομενη εφεδρεία 

Θα μπορούσατε να το εξηγήσετε λίγο παραπάνω;

 

Στρεφόμενη εφεδρεία ως γενική έννοια θεωρείται το περιθώριο αύξησης παραγωγής από μονάδες που είναι εν λειτουργία (με την παλιά έννοια αυτές θα είναι συμβατικές μονάδες με στρεφόμενες γεννήτριες).

Έτσι αν πχ έχουμε δύο μονο μονάδες Α,Β που τώρα παραγουν 100 και 130MW αντίστοιχα, εαν η μέγιστη παραγωγή και των δύο είναι 200MW, η διαθέσιμη στρεφόμενη εφεδρεία θα ειναι 100+70 = 170MW.

Το κλειδί πισω από αυτή την έννοια είναι οτι αυτά τα 170MW μπορεί κανείς να τα πάρει αρκετά γρήγορα αν χρειαστεί (πχ σε περίπτωση που μια τρίτη μονάδα παρουσιάσει βλάβη), σε αντίθεση με αν έπρεπε να συγχρονίσει μια κρύα λιγνιτική μονάδα (οπότε θα περιμέναμε αρκετές ώρες).

 

Τώρα βέβαια, μόλις πούμε για νερα, φωτοβολταϊκά, μονάδες ανοιχτού κύκλου, απόκριση ζήτησης και μπαταρίες, η παραπάνω ιδέα δε φαίνεται και τόσο χρήσιμη και η έννοια του Spinning Reserve βαινει προς κατάργηση.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί θεωρούν οτι οι εφεδρείες είναι μόνο τέσσερεις: RR (replacement reserve), mFRR (manual Frequency Restoration Reserve), aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve) και FCR (Frequency Containment Reserve).

 

 

Στις 20/1/2021 στις 10:34 ΠΜ, DrLo είπε

Το IPP της Protergia είναι πάνω από 400MW

Επίσης πάνω από 400MW πρέρει να είναι κάθε unit της Μεγαλόπολης 5

Πολύ σωστά για τη Μεγαλόπολη V, είναι 811 MW σε full operation 2GT + ST

  • Απαντ. 45
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
  • Δημιουργία νέου...