Δημοσ.

https://www.skroutz.gr/s/6230953/APC-Πολύπριζο-Ασφαλείας-8-Θέσεων-με-μήκος-καλωδίου-3m-PMF83VT-GR.html

Δεν θες κατι αλλο. Εκτος και αν εχει καποιο θεμα η καλωδιωση του σπιτιου (η οποια λιγο πολυ θα ειχε φανει), μια πριζα μπορει να δωσει σε 10Α ~2300 watt ή αν ειναι 16 τοτε ~3500 (αυτο ισως το βρεις στον πινακα σου).

  • Like 1
Δημοσ.
4 λεπτά πριν, SabotazNic είπε

https://www.skroutz.gr/s/6230953/APC-Πολύπριζο-Ασφαλείας-8-Θέσεων-με-μήκος-καλωδίου-3m-PMF83VT-GR.html

Δεν θες κατι αλλο. Εκτος και αν εχει καποιο θεμα η καλωδιωση του σπιτιου (η οποια λιγο πολυ θα ειχε φανει), μια πριζα μπορει να δωσει σε 10Α ~2300 watt ή αν ειναι 16 τοτε ~3500 (αυτο ισως το βρεις στον πινακα σου).

Εισαι ο δευτερος που μου το συστηνει. Νομιζω η αποφαση ειναι ευκολη απο δω και περα.

Θεμα δεν εχει κανενα και παρα παρα πολυ σπανια πεφτει το ρευμα, και οταν γινεται, ειναι συνηθως 5-7 το πρωι (1 φορα το χρονο). 

 

Ευχαριστω πολυ, ξανα, ολους οσους βοηθησαν.

Δημοσ.

No offense, αλλά σκέφτεσαι να δώσεις περίπου 40ευρώ σε ένα πολύπριζο ασφαλείας παρά 40ευρώ σε ένα άνθρωπο να σου κάνει τη δουλειά σου πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Πολύπριζο ασφαλείας...διάβασες τι κάνει;

Αναφορά σε κείμενο

Πολύπριζο με 8 υποδοχές schuko που προστατεύει τις συσκευές σας από τις διακυμάνσεις του ρεύματος. Σας προειδοποιεί σε περίπτωση που υποστεί βλάβη λόγω υψηλής τάσης, ενώ παράλληλα δεν επιτρέπει σε υψηλές τάσεις να περάσουν ακόμα και όταν συμβεί αυτό. Επίσης, προστατεύει από μεταβολές τάσεων που μπορεί να επηρεάσουν τις συσκευές σας μέσω γραμμών δεδομένων όπως Ethernet και Coaxial. Διαθέτει διακόπτη On/Off, ενώ το μήκος του καλωδίου του είναι 3 μέτρα.

Με λίγα λόγια προστατεύει τον υπολογιστή από υπερτάσεις δικτύου, πριν αυτές φτάσουν στις συσκευές σου.... και τι σχέση έχει αυτό με τα πολύπριζα και την απόσταση απο την πρίζα;

 

Λοιπόν, τις καλύτερες λύσεις στις έχουν αναφέρει. Καναλάκι - πρίζες(η περισσότερο ακριβή μα και η πιο καλαίσθητη), ρόκα - καλώδιο (μέτρια καλαισθησία και οικονομική) ή ένα πολύπριζο σε οτι μήκος σου χρειάζεται(η πιο γρήγορη και οικονομική).

Για το καλώδιο... όπως αναφέρθηκε πρέπει να είναι το λιγότερο 3x1.5 που σημάινει 10 αμπέρ ρεύμα....που σημαίνει 230v*10a - 2300watt (σε υπερκαλύπτει)

Πρίζα με καλώδιο κάτω από 1.5 καλώδιο δεν υπάρχει εκτός αν μιλάμε για υπερβολικά ακραίες περιπτώσεις. Το μόνο πρόβλημα που παίζει να αντιμετωπίσεις είναι να έχεις "φορτωμένη" ασφάλεια στον πίνακα και να πέσει(ακραίο σενάριο). Αν θες να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όσο γίνεται, πήγαινε σε ένα μαγαζάκι, να σου φτιάξει μια προέκταση (3x2.5 ακόμα καλύτερα με μικρή διαφορά στην  τιμή) με σούκο από την μια πλευρά και πολύπριζο (όσες θέσεις χρειάζεσαι) από την άλλη, πλήρωσε 15-20ευρώ και είσαι κομπλέ.

  • Like 1
Δημοσ.
4 λεπτά πριν, nickol-us είπε

No offense, αλλά σκέφτεσαι να δώσεις περίπου 40ευρώ σε ένα πολύπριζο ασφαλείας παρά 40ευρώ σε ένα άνθρωπο να σου κάνει τη δουλειά σου πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Πολύπριζο ασφαλείας...διάβασες τι κάνει;

Με λίγα λόγια προστατεύει τον υπολογιστή από υπερτάσεις δικτύου, πριν αυτές φτάσουν στις συσκευές σου.... και τι σχέση έχει αυτό με τα πολύπριζα και την απόσταση απο την πρίζα;

 

Λοιπόν, τις καλύτερες λύσεις στις έχουν αναφέρει. Καναλάκι - πρίζες(η περισσότερο ακριβή μα και η πιο καλαίσθητη), ρόκα - καλώδιο (μέτρια καλαισθησία και οικονομική) ή ένα πολύπριζο σε οτι μήκος σου χρειάζεται(η πιο γρήγορη και οικονομική).

Για το καλώδιο... όπως αναφέρθηκε πρέπει να είναι το λιγότερο 3x1.5 που σημάινει 10 αμπέρ ρεύμα....που σημαίνει 230v*10a - 2300watt (σε υπερκαλύπτει)

Πρίζα με καλώδιο κάτω από 1.5 καλώδιο δεν υπάρχει εκτός αν μιλάμε για υπερβολικά ακραίες περιπτώσεις. Το μόνο πρόβλημα που παίζει να αντιμετωπίσεις είναι να έχεις "φορτωμένη" ασφάλεια στον πίνακα και να πέσει(ακραίο σενάριο). Αν θες να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όσο γίνεται, πήγαινε σε ένα μαγαζάκι, να σου φτιάξει μια προέκταση (3x2.5 ακόμα καλύτερα με μικρή διαφορά στην  τιμή) με σούκο από την μια πλευρά και πολύπριζο (όσες θέσεις χρειάζεσαι) από την άλλη, πλήρωσε 15-20ευρώ και είσαι κομπλέ.

Ευχαριστω για την αναλυτικη απαντηση.

Το μονο που δεν καταλαβα ειναι γιατι το πολυπριζο ασφαλειας δεν με καλυπτει;

Δημοσ.

Δεν είπα οτι δε σε καλύπτει είπα οτι απλά σου είναι περιττό. Το θέμα ξεκίνησε για  να βάλεις κάτι για να αισθάνεσαι πιο ασφαλής λόγω απόστασης από την πρίζα, σωστά; Ε το πολύπριζο ασφαλείας δεν είναι η απάντηση.... είναι λύση μα όχι αυτό που ζητάς. Άλλη δουλειά το πολύπριζο ασφαλείας και άλλη η προέκταση... πολύπριζο ασφαλείας θα μπορούσες να έχεις ήδη ακόμα και μετά από 45 προεκτάσεις... για να προστατέψεις τις συσκευές σου από υπερτάσεις (με λίγα λόγια να μην καούν απο ανωμαλίες στην τάση δικτύου ΔΕΗ)

  • Like 1
Δημοσ.
4 λεπτά πριν, nickol-us είπε

Δεν είπα οτι δε σε καλύπτει είπα οτι απλά σου είναι περιττό. Το θέμα ξεκίνησε για  να βάλεις κάτι για να αισθάνεσαι πιο ασφαλής λόγω απόστασης από την πρίζα, σωστά; Ε το πολύπριζο ασφαλείας δεν είναι η απάντηση.... είναι λύση μα όχι αυτό που ζητάς. Άλλη δουλειά το πολύπριζο ασφαλείας και άλλη η προέκταση... πολύπριζο ασφαλείας θα μπορούσες να έχεις ήδη ακόμα και μετά από 45 προεκτάσεις... για να προστατέψεις τις συσκευές σου από υπερτάσεις (με λίγα λόγια να μην καούν απο ανωμαλίες στην τάση δικτύου ΔΕΗ)

Ωραια, καταλαβα. Αλλα εν τελει, πες οτι βαζω το πολυμπριζο ασφαλειας αντι για τις προεκτασεις. Δεν ειναι πιο ασφαλες σε περιπτωση που συμβει κατι και ταυτοχρονα λειτουργει και σαν προεκταση;

 

Νομιζω αξιζει τα εξτρα χρηματα εαν αυτη ειναι η περιπτωση.

 

Το μονο ου φοβαμαι ειναι οτι τωρα που το βλεπω, ισως χρειαστω 4-5 μετρα αντι για 3 μονο...

Δημοσ.

"παρακατανάλωμα του πειραιώς" θα γίνεις φίλε. Φέρε έναν ηλεκτρολόγο να το κάνει, σωστά καλά και φτηνά. Χρειάζεσαι απλά ένα δυομισάρι καλώδιο (λόγω σούκο) μέσα σε καναλάκι τοίχου, με 6 έως οκτώ πρίζες πολύμπριζο, επίσης στον τοίχο.
Τα υπόλοιπα για UPS και σταθεροποιητές είναι προαιρετικά, αλλά ΠΑΝΤΑ στο τέλος της γραμμής. ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ.

  • Confused 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
9 λεπτά πριν, DionGR είπε

Ωραια, καταλαβα. Αλλα εν τελει, πες οτι βαζω το πολυμπριζο ασφαλειας αντι για τις προεκτασεις. Δεν ειναι πιο ασφαλες σε περιπτωση που συμβει κατι και ταυτοχρονα λειτουργει και σαν προεκταση;

 

Νομιζω αξιζει τα εξτρα χρηματα εαν αυτη ειναι η περιπτωση.

 

Το μονο ου φοβαμαι ειναι οτι τωρα που το βλεπω, ισως χρειαστω 4-5 μετρα αντι για 3 μονο...

Είναι πιο ασφαλές σε περίπτωση που συμβεί κάτι, μα αυτο το κάτι είναι που θα συνέβαινε ακόμα κι αν ήσουν "κουμπωμένος" κατευθείαν στην πρίζα του σπιτού σου, καμία σχέση με τη απόσταση δηλαδή απο την πρίζα. Η "δυσφορία" μου ήταν στο οτι αναζητάς μια οικονομική λύση ενώ κοιτάς να δώσεις 40ευρώ για κάτι που δεν ήταν στο αρχικό ζητούμενό σου.

 

6 λεπτά πριν, snbblp είπε

"παρακατανάλωμα του πειραιώς" θα γίνεις φίλε. Φέρε έναν ηλεκτρολόγο να το κάνει, σωστά καλά και φτηνά. Χρειάζεσαι απλά ένα δυομισάρι καλώδιο (λόγω σούκο) μέσα σε καναλάκι τοίχου, με 6 έως οκτώ πρίζες πολύμπριζο, επίσης στον τοίχο.
Τα υπόλοιπα για UPS και σταθεροποιητές είναι προαιρετικά, αλλά ΠΑΝΤΑ στο τέλος της γραμμής. ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ.

Συμφωνώ με τον ηλεκτρολόγο απο τη στιγμή που δε γνωρίζει, μα αν δεν τον ενδιαφέρει η καλαισθησία του πράγματος, θα μπορούσε να κάνει την δουυλειά του με ένα επώνυμο-καλό πολύπριζο (15-20 ευρώ max). Για το δυομισάρι καλώδιο μιλάω πιο πριν, του σούκο δεν συνοδεύεται απαραίτητα απο δυομισάρι καλώδιο. Δυομισάρι καλώδιο απλά βάζουν πλέον τα νέα σπίτια στις πρίζες όμως σούκο = δυομισάρι δεν ισχύει.

Επεξ/σία από nickol-us
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ ΚΟΥΤΑΜΑΡΕΣ.

Υπάρχουν κανονισμοί ασφαλείας που διέπουν τις εσωτερικές εγκαταστάσεις:
Σούκο = 16 αμπέρ ασφάλεια = 3 Χ 2,5mm^2. Τελεία και παύλα. Δεν θα το παζαρέψουμε τώρα, κυρίως στο επίπεδο του τι νομίζει και δεν νομίζει έκαστος από εμάς. Και ένα καναλάκι 5μ δεν κάνει παραπάνω από 5€.
Τώρα για φορτίο και πρίζες, ξέρει ο ηλεκτρολόγος τι να κάνει, αρκεί να του πεις τι χρειάζεσαι να βάλεις εκεί.

Τέλος, τα πολύπριζα ασφαλείας - λύση την οποία περιφρονώ βαθύτατα - έχουν πάντα ΜΙΚΡΟΥ μήκους καλώδια, και υπάρχει σοβαρός λειτουργικός λόγος γι αυτό. Αλλιώς το σοκ το τρώει το καλώδιο, ακτινοβολείται παντού, και απορροφάται αντί να προκαλεί πτώση ασφάλειας ή λειτουργία των VDR.

Επεξ/σία από snbblp
  • Like 2
Δημοσ.
19 λεπτά πριν, snbblp είπε

"παρακατανάλωμα του πειραιώς" θα γίνεις φίλε. Φέρε έναν ηλεκτρολόγο να το κάνει, σωστά καλά και φτηνά. Χρειάζεσαι απλά ένα δυομισάρι καλώδιο (λόγω σούκο) μέσα σε καναλάκι τοίχου, με 6 έως οκτώ πρίζες πολύμπριζο, επίσης στον τοίχο.
Τα υπόλοιπα για UPS και σταθεροποιητές είναι προαιρετικά, αλλά ΠΑΝΤΑ στο τέλος της γραμμής. ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ.

Ηλεκτρολογος; 😅

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
Στις 1/1/2021 στις 10:55 ΜΜ, snbblp είπε

ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ ΚΟΥΤΑΜΑΡΕΣ.

Υπάρχουν κανονισμοί ασφαλείας που διέπουν τις εσωτερικές εγκαταστάσεις:
Σούκο = 16 αμπέρ ασφάλεια = 3 Χ 2,5mm^2. Τελεία και παύλα. Δεν θα το παζαρέψουμε τώρα, κυρίως στο επίπεδο του τι νομίζει και δεν νομίζει έκαστος από εμάς. Και ένα καναλάκι 5μ δεν κάνει παραπάνω από 5€.
Τώρα για φορτίο και πρίζες, ξέρει ο ηλεκτρολόγος τι να κάνει, αρκεί να του πεις τι χρειάζεσαι να βάλεις εκεί.

Το πλατιάζουμε και θα κλείσει το θέμα! Ξέρω αρκετά καλά τους κανονισμούς... σούκο = δυομισάρι είπα δεν ισχύει! Παλιά σπίτια δεν είχαν δυομισάρι στις πρίζες...ακόμα-ακόμα δεν διαχωρίζαν τα κυκλώματα φωτισμού από τις πρίζες, όλα ήταν με εναμισάρια! Σε παρακαλώ μη απευθύνεσαι με αυτόν τον τρόπο όταν δεν γνωρίζεις με ποιόν μιλάς. Έίσαι του επαγγέλματος; Έχεις δει φις αρσενικό 10αμπέρ; Αν ναι σε τι καλώδιο μπαίνει; Σε 2.5αρι που ασφαλίζει 16 αμπέρ, άρα παίρνει φωτιά;  Με λίγα λόγια το έχω σπουδάσει το θέμα (κυριολεκτικά) και δεν μιλάω στην τύχη...

 

Edit: αν είναι παλιό το σπίτι και έχει 1,5 καλώδιο στην πρίζα, και 25αρι να βάλει από εκεί και πέρα είναι απλά περιττό έξοδο... (αν διαβάσεις πάντως το προηγούμενο μήνυμα θα δεις οτι 2.5αρι πρότεινα)

 

Edit no2: Προς υπεράσπιση των όσων γράφω και για να μη χαλάω άλλο το νήμα με νέο μήνυμα...

Για τον ισχυρισμό "Σούκο = 16 αμπέρ ασφάλεια = 3 Χ 2,5mm^2."

Πουθενά μα πουθενά δεν υπάρχει γραμμένο στους κανονισμούς οτι σε πρίζα σούκο προϋποθέτει ενισχυμένη γραμμή, δηλαδή 16Α ασφάλεια με 2.5 καλώδιο. Η μόνη αναφορά είναι στο βιβλίο που παραθέτεται του Δημουλιά η οποία προφανώς είναι απαρχαιωμένη και πιθανότατα εσφαλμένη(αν μαντεύω σωστά το βιβλίο είναι γραμμένο πριν το 2000). Μέχρι περίπου το 2006 ήταν σε εφαρμογή ο ΚΕΗΕ(κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων) που όσο κι αν διάβασα αναφορά σε σούκο δεν βρήκα. Βάση ΚΕΗΕ επιτρέπεται 1.5 καλώδιο με 10αρα ασφάλεια σε κυκλώματα ισχύος ακόμα υπάρχει και αναφορά για μικτά κυκλώματα,φωτισμού-ισχύος.

http://1epal-serron.ser.sch.gr/yliko/elothd384.pdf

Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384(νέο πρότυπο -  κανονισμοί ΕΗΕ), που βρίσκεται σε ισχύ από το 2006 , στον πίνακα 52 Ζ (524,1) ορίζεται ως ελάχιστη διατομή για κυκλώματα ισχύος και φωτισμού το 1,5 καλώδιο. Δεν απαγορεύεται πουθενά να χρησιμοποιήθει 10Α ασφάλεια και 1,5 καλώδιο σε πρίζες σούκο. Το Highlight που έχει γίνει στο παρακάτω νήμα ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Κ1 δεν έχει καμία σχέση αφού μιλάει για μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα....αόριστα.

Όσο για τον ισχυρισμό

Στις 1/1/2021 στις 11:08 ΜΜ, snbblp είπε

Αν πίσω από πρίζα σούκο υπάρχει εναμισάρι καλώδιο και υπάρξει ατύχημα ή πυρκαγιά, αυτός που υπέγραψε το πιστοποιητικό της εγκατάστασης ΠΑΕΙ ΦΥΛΑΚΗ για "εξ αμελείας".
Τα υπόλοιπα είναι παπατζηλίκια.

Αν πίσω από την πρίζα σούκο υπάρχει 1,5 καλώδιο και κατά συνέπεια ασφαλίζει με 10Α ότι φορτίο και να βάλεις επάνω δεν πρόκειται να πάρει φωτιά γιατί η ασφάλεια προστατεύει το καλώδιο. Οπότε κανείς δεν πάει φυλακή κι άλλος λέει "παπατζηλίκια".

Αν κάπου έχω κάνει λάθος, συγχωρέστε με μα δεν τα γνωρίζω όλα και τα λαθή είναι ανθρώπινα, όμως ούτε προσέβαλα κανένα, ούτε μίλησα με ύφος 1000 καρδιναλίων σε κανέναν. Εδώ μέσα προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να μοιράσουμε τη γνώση μας (σε όποιο επίπεδο κι αν αυτή βρίσκεται), ακόμα κι αν κάνουμε λάθος μέσα από συζήτηση όλα λύνονται μα όχι με αυτό το ύφος και αυτόν τον τρόπο.

 

 

Επεξ/σία από nickol-us
Δημοσ.
1 λεπτό πριν, vins είπε

Ηλεκτρολογος; 😅

Μηχανικός. Ξέρω, πολλές φορές τα πτυχία έρχονται σε σύγκρουση με γκουγκλαρίσματα, αλλά αυτή είναι η μοίρα μας.

918816217_Dkx2020X4AAuvNY.jpglarge.jpg.ebc4661c10f8ead874da6f1ac131f596.jpg

8 λεπτά πριν, nickol-us είπε

Το πλατιάζουμε και θα κλείσει το θέμα! Ξέρω αρκετά καλά τους κανονισμούς... σούκο = δυομισάρι είπα δεν ισχύει! Παλιά σπίτια δεν είχαν δυομισάρι στις πρίζες...ακόμα-ακόμα δεν διαχωρίζαν τα κυκλώματα φωτισμού από τις πρίζες, όλα ήταν με εναμισάρια! Σε παρακαλώ μη απευθύνεσαι με αυτόν τον τρόπο όταν δεν γνωρίζεις με ποιόν μιλάς. Έίσαι του επαγγέλματος; Έχεις δει φις αρσενικό 10αμπέρ; Αν ναι σε τι καλώδιο μπαίνει; Σε 2.5αρι που ασφαλίζει 16 αμπέρ, άρα παίρνει φωτιά;  Με λίγα λόγια το έχω σπουδάσει το θέμα (κυριολεκτικά) και δεν μιλάω στην τύχη...

 

Edit: αν είναι παλιό το σπίτι και έχει 1,5 καλώδιο στην πρίζα, και 25αρι να βάλει από εκεί και πέρα είναι απλά περιττό έξοδο... (αν διαβάσεις πάντως το προηγούμενο μήνυμα θα δεις οτι 2.5αρι πρότεινα)

Αν πίσω από πρίζα σούκο υπάρχει εναμισάρι καλώδιο και υπάρξει ατύχημα ή πυρκαγιά, αυτός που υπέγραψε το πιστοποιητικό της εγκατάστασης ΠΑΕΙ ΦΥΛΑΚΗ για "εξ αμελείας".
Τα υπόλοιπα είναι παπατζηλίκια.

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

http://aepseh.gr/articles/86/Megista-Epitrepomena-reumata-Kata-KEIE

http://1epal-serron.ser.sch.gr/yliko/elothd384.pdf

1947499637_elot384r.png.cebd7887523f00a89d583db5562748a1.png

6, διευθέτηση κυκλωμάτων:
http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m659/kma_m659_dimoulias.pdf

Ολα αυτά δεν σημαίνουν πως δεν επιτρέπεται 1.5mm σε ρευματολήπτη (πχ pc ή καφετιέρα), σημαίνουν όμως ότι επιβάλλεται σε ρευματοδότη σούκο καθώς μπορεί να δεχτεί φορτία μέχρι 4Kw.

Και ΝΑΙ, σε θέματα ασφάλειας το θέμα γίνεται πλέον προσωπικό.

 

Επεξ/σία από snbblp
Δημοσ.
14 ώρες πριν, snbblp είπε

Αλλιώς το σοκ το τρώει το καλώδιο, ακτινοβολείται παντού, και απορροφάται αντί να προκαλεί πτώση ασφάλειας ή λειτουργία των VDR.

Αυτό είναι ασφαλέστερο σε περίπτωση υπέρτασης για να κουμπώσω πάνω απλά πολύπριζα;

Δημοσ.

 Μπαλαντέζα όπως αυτή 97926230_.jpeg.d3323ebd3ed4753bd029b293ab0716b9.jpeg μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα μετά απο κάποιο φορτίο αν δεν είναι πλήρως ξετυλιγμένη, οπότε μπορείς να επιλέξεις μία παρόμοια στην διάσταση που χρειάζεσαι γιατί αυτή από το λιννκ είναι 15 μέτρα. 

Είναι λογικό η μπαλαντέζα να έχει διατομή ανάλογη της πρίζας, και φυσικά παίζει ρόλο στην γραμμή αυτή τι άλλα φορτία έχεις, οπότε πχ να μην έχεις ηλεκτρικη σκούπα (και ηλετρικό μοτερ και με αυξημένη κατανάλωση) μαζί με το σύστημα ανοιχτό. Είναι σχετικά εύκολο να κάνεις ανίχνευση ποιες πρίζες και φώτα είναι στην ίδα ασφάλεια. 

Ο ποιο απλός και πρόχειρος τρόπος να δεις αν έχεις μεγάλο  πρόβλημα, είναι να δεις αν ζεσταίνεται το καλώδιο ή τα φις, μετά από πολύωρη λειτουργία  (εκτός ρεύματος φυσικά), φυσικά έτσι βλέπεις απλά αν είσαι ένα βήμα πριν την φωτιά.

  • Like 1