32 λεπτά πριν, liakjim είπε

Υπερβολή;

Είδες τις μετρήσεις του @rbx1000 ;

Από ότι θυμάμαι ο χώρος που έχει το edge είναι πιο μικρός/με μικρότερες απώλειες από το περφέρα.

Και όμως με μεγαλύτερη ζήτηση καίει 100W παραπάνω.

Άρα έχει σαφώς χαμηλότερη απόδοση στα χαμηλά φορτία. Δεν ρίχνει αρκετά ώστε να ανεβάσει eer.

Από ότι φαίνεται , μόνο η fujitsu παίζει μπάλα σε ελάχιστα watts.

Με όλα τα χούγια του, αλλά το Αsyg24klca δεν φαίνεται να έχει αντίπαλο.

πχ τώρα

image.png.6d3fc22fffda8a830354a8fed19b75e6.png

Εάν το κάνει συνέχεια το δέχομαι :) μπορει όμως και να ειναι τυχαίο ! Η πχ μπορεί το ένα δωμάτιο να το χτυπάει ο ήλιος και το άλλο όχι! Η ήλιος στην εξ.μοναδα κτλ

Επεξ/σία από Rnd1978
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

19 λεπτά πριν, liakjim είπε

Ένα asyg14kmta ήθελε. Περισσότερο capacity σε θέρμανση από το 18K edge και τώρα θα έπαιζε στα 100W.

Έλα φουτζισουμποι αμέσως να μη χάσεις εσυ 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 λεπτά πριν, liakjim είπε

Με το max του edge το συγκρίνω.

Το input το δίνει μεν 250 αλλά στο σκρουτζ ένα παλικάρι λέει για 120W σε ψύξη.

To προβλημα ειναι οτι δεν εχουμε definition του max capacity.

 

4 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Εάν το κάνει συνέχεια το δέχομαι :) μπορει όμως και να ειναι τυχαίο ! Η πχ μπορεί το ένα δωμάτιο να το χτυπάει ο ήλιος και το άλλο όχι! Η ήλιος στην εξ.μοναδα κτλ

Δεν εχει να κανει με τον ηλιο.
Klca δεν επαιζε λογω θορυβου και φοβο ντεφροστ.

  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

5 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Εάν το κάνει συνέχεια το δέχομαι :) μπορει όμως και να ειναι τυχαίο ! Η πχ μπορεί το ένα δωμάτιο να το χτυπάει ο ήλιος και το άλλο όχι! Η ήλιος στην εξ.μοναδα κτλ

Θα μας πει. Αν και θυμάμαι πως το daikin του @rbx1000 είναι στην ταράτσα κάτω από τσίγκους.

11 λεπτά πριν, dimostr είπε

Έλα φουτζισουμποι αμέσως να μη χάσεις εσυ 

Δεν φταίω. Στην τοσίμπα πες τα που φτιάχνει κινεζοφασόν 18άρια με On-off από τα 250W σε ψύξη και να μην έχουν και capacity σε θέρμανση

image.png.1e4bc6b48dd984dbad8ea36c6cd85974.png

15 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

To προβλημα ειναι οτι δεν εχουμε definition του max capacity.

Το max είναι max . Τι άλλο μπορεί να είναι;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

14 λεπτά πριν, liakjim είπε

Θα μας πει. Αν και θυμάμαι πως το daikin του @rbx1000 είναι στην ταράτσα κάτω από τσίγκους.

Δεν φταίω. Στην τοσίμπα πες τα που φτιάχνει κινεζοφασόν 18άρια με On-off από τα 250W σε ψύξη και να μην έχουν και capacity σε θέρμανση

image.png.1e4bc6b48dd984dbad8ea36c6cd85974.png

ASYG20KMTA  τότε θα έπρεπε να λέγεται το μοντέλο.. όμως είναι 14KMTA γιατί οι τιμές του πίνακα Fuji είναι max τιμές..

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

4 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

ASYG20KMTA  τότε θα έπρεπε να λέγεται το μοντέλο.. όμως είναι 14KMTA γιατί οι τιμές του πίνακα Fuji είναι max τιμές..

Λέγεται 14άρι γιατί είναι 4.2KW σε ψύξη rated.

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
5 λεπτά πριν, liakjim είπε

Λέγεται 14άρι γιατί είναι 4.2KW σε ψύξη rated.

Και βγάζει 20000btu (6kw) στους 7C στη θέρμανση; Είναι max τιμή.. άλλο max άλλο ονομαστική

Για την ονομαστική τιμή υπάρχουν κανόνες για να ειναι συγκρίσιμα τα μεγέθη (μεταξύ διαφορετικών εταιρειών) ..κάτι που δεν ισχύει από ότι φαίνεται στις max τιμές..

 

Max ποσο έχει ψύξη;

 

Επεξ/σία από Rnd1978
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

5 λεπτά πριν, liakjim είπε

Λέγεται 14άρι γιατί είναι 4.2KW σε ψύξη rated.

 

4 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Και βγάζει 20000btu (6kw) στους 7C στη θέρμανση;

Για μενα το max capacity δεν παιζει ρολο.
Ειναι υπολογισμενο χωρις ντεφροστ και με πολλα αν κι εφοσον μεσα.
Rated μονο κοιταω.

  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

4 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Και βγάζει 20000btu (6kw) στους 7C στη θέρμανση; Είναι max τιμή.. άλλο max άλλο ονομαστική

Max ποσο έχει ψύξη;

Είναι rated 5.4 θέρμανση και max 6.

Όπως το edge που είναι 6 rated και 6.5 max.

Σε ψύξη το δίνει 4.4 max.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

17 λεπτά πριν, liakjim είπε

Είναι rated 5.4 θέρμανση και max 6.

Όπως το edge που είναι 6 rated και 6.5 max.

Σε ψύξη το δίνει 4.4 max.

Aν κοιταξεις τα eurovent στους 2 και -7 δε βγαζει  τo capacity του Edge.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Καλησπέρα σε όλους !

Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τις προτάσεις κ τις συμβουλές σας.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ :

 

2C2E6349-FC53-48F0-86EA-BC8472A6C52E.jpeg.10ab72c9f51f626e3b40e986b4b814f0.jpeg
 

CFC66A9C-6D46-43C4-B573-564AF201BBEB.jpeg.4bd72aea8c34221c2e82a226cfe74bf5.jpeg

 

6AE56420-BABE-477C-8ABB-DB70EFEF522E.jpeg.3feaf2f3d0a709d10e04672a5a625612.jpeg

 

993E89C5-64A0-4216-BB29-26BA36370AD6.jpeg.ba25590139f4b92d70cba0dd1a18f325.jpeg

 

40926840-38E8-49E5-9B23-3639AE39A1FF.jpeg.dee211d4bd3eaeb51b90533425b5f6af.jpeg

Μένει τώρα να προμηθευτώ έξυπνες πρίζες 😊

Η απορία που γεννήθηκε και δεν βρίσκω ικανοποιητική απάντηση είναι η εξής :

“Το Fujitsu γιατί δεν περιέχει το WiFi module?”

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

29 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

Aν κοιταξεις τα eurovent στους 2 και -7 δε βγαζει  τo capacity του Edge.

Δεν πάνε στα max στο eurovent.

25 λεπτά πριν, ZataraFR είπε

Καλησπέρα σε όλους !

Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τις προτάσεις κ τις συμβουλές σας.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ :

2C2E6349-FC53-48F0-86EA-BC8472A6C52E.jpeg.10ab72c9f51f626e3b40e986b4b814f0.jpeg
 

CFC66A9C-6D46-43C4-B573-564AF201BBEB.jpeg.4bd72aea8c34221c2e82a226cfe74bf5.jpeg

6AE56420-BABE-477C-8ABB-DB70EFEF522E.jpeg.3feaf2f3d0a709d10e04672a5a625612.jpeg

993E89C5-64A0-4216-BB29-26BA36370AD6.jpeg.ba25590139f4b92d70cba0dd1a18f325.jpeg

40926840-38E8-49E5-9B23-3639AE39A1FF.jpeg.dee211d4bd3eaeb51b90533425b5f6af.jpeg

Μένει τώρα να προμηθευτώ έξυπνες πρίζες 😊

Η απορία που γεννήθηκε και δεν βρίσκω ικανοποιητική απάντηση είναι η εξής :

“Το Fujitsu γιατί δεν περιέχει το WiFi module?”

Φουτζιτσάρα και inventor μαζί ;;;; 🤢

Καλοδούλευτα!

Η εξωτερική του fujitsu είναι σύμφωνα με τις οδηγίες ; Πολύ πνιγμένη μου φαίνεται.

Για πρίζες θα πάρεις το hs110 έτσι;

Το fujitsu είναι wifi ready. Κακώς σε αυτήν την τιμή. Πόσο το πήρες αλήθεια;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
2 ώρες πριν, aTsgR είπε

Ένα λεπτό, @Lazostat γιατί και εγώ τα διάβασα πρόσφατα - να προσθέσω σε αυτά που είπε ο @liakjim ότι για το Ururu Sarara δεν υπάρχει σύγκριση, εκτός από το ελέγχο υγρασίας κάνει και αλλαγή αέρα μέσα στο δωμάτιο φέρνοντας φρέσκο από έξω χωρίς να ανοίξεις κάποια πόρτα η παράθυρο - δηλαδή δεν είναι AC (η ένα απλό heat pump) αλλά κανονικό HVAC καθώς έχει και το ventillation το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Αν το ήξερα ότι κάνει αυτό δεν θα είχα πάρει καν τα Mitshubishi να σου πω την αλήθεια... αλλά δεν το λέει ξεκάθαρα κάπου στα specs όπως ψάχνεις πρόχειρα. Ακόμα, είναι μοναδικο καθώς δεν γνωρίζω και άλλο air to air heat pump σε στυλ traditional AC που να έχει ventillation + humidifier built in...

Απλα επειδη η τιμη ξεφευγει, με ενα τετοιο 18αρι θα ειμαι κομπλε για θερμανση σε 70-85τμ σπιτι; Μην δωσω τοσα ευρω και πληρωνω και το πετρελαιο.

 

34 λεπτά πριν, liakjim είπε

Η εξωτερική του fujitsu είναι σύμφωνα με τις οδηγίες ; Πολύ πνιγμένη μου φαίνεται.

 

Τι εννοεις;

Επεξ/σία από Lazostat
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

16 λεπτά πριν, Lazostat είπε

Απλα επειδη η τιμη ξεφευγει, με ενα τετοιο 18αρι θα ειμαι κομπλε για θερμανση σε 70-85τμ σπιτι; Μην δωσω τοσα ευρω και πληρωνω και το πετρελαιο.

Τι εννοεις;

Για τόσα τετραγωνικά συνήθως πάμε σε 24αρι. Βέβαια εξαρτάται το σπίτι. Η εφαρμογή που αναφέρεται στο sticky πόσα βγάζει;

Όσο για την εξωτερική, ο κατασκευαστής δίνει ελάχιστες αποστάσεις από εμπόδια όπως τοίχους κτλ για "αναπνοή" κυρίως.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...