Συμβουλές κι απορίες για κλιματιστικά - Part 2


billdanos

Προτεινόμενες αναρτήσεις

  • Απαντ. 28,4k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    6101

  • dimostr

    2725

  • Specs

    1497

  • userAnon

    680

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
6 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

Εδω εισαι.

Άρα λες ότι όποιος φίλος έρχεται και λέει ότι πάει μόνο για ψύξη, με 19C δίνει καλό αποτέλεσμα;

ΥΓ Αν και το συγκεκριμένο λέει ψυκτική απόδοση 5.2 (1.4-6.0) kWatt. Θεωρητικά πάλι μικρό είναι οπότε το σπίτι μου το καλοκαίρι πρέπει να έχει ακόμα λιγότερες ανάγκες από τα 5.7KW που έβγαλε η εφαρμογή. Ίσως κοντά στα 4.5-5KW.

Επεξ/σία από liakjim
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
26 λεπτά πριν, Specs είπε

1 κw=3412 btu αρα 41% παραπανω...αρχοντας εισαι ,μην πειραξεις το μηχανημα ...και μην το παρεις προσωπικα αλλα φυσιολογικοτατα θα σε ειχαν χρεωσει για ασκοπη μεταβαση!

Δηλ η διαφορα που δειχνουν στην θερμοκρασια οφειλεται στο οτι το μεν 12αρι ειναι 11600btu το δε 14αρι ειναι 16378btu, σωστα;

Επεξ/σία από LIONOR
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

8 λεπτά πριν, LIONOR είπε

Δηλ η διαφορα που δειχνουν στην θερμοκρασια οφειλεται στο οτι το μεν 12αρι ειναι 11600btu το δε 14αρι ειναι 16378btu, σωστα;

Τι θερμοκρασία εισαγωγής είχες;

Αν είχες 27 είσοδο και 14.8 έξοδο , τότε με 780μ3/hr παίρνεις ακριβώς 3.2KW

http://hvac-calculator.com/heating.php?go=101&temp1=14.8&hum1=50&temp2=27&vol=780

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
19 λεπτά πριν, liakjim είπε

Άρα λες ότι όποιος φίλος έρχεται και λέει ότι πάει μόνο για ψύξη, με 19C δίνει καλό αποτέλεσμα;

ΥΓ Αν και το συγκεκριμένο λέει ψυκτική απόδοση 5.2 (1.4-6.0) kWatt. Θεωρητικά πάλι μικρό είναι οπότε το σπίτι μου το καλοκαίρι πρέπει να έχει ακόμα λιγότερες ανάγκες από τα 5.7KW που έβγαλε η εφαρμογή. Ίσως κοντά στα 4.5-5KW.

Για βάλε και κάνε με εκείνο το εργαλείο που έχει στο site inventor να δούμε τι σου βγάζει 

Επεξ/σία από dimostr
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

7 λεπτά πριν, dimostr είπε

Για βάλε και κάνε με εκείνο το εργαλείο που έχει στο site inventor να δούμε τι σου βγάζει 

΄Εχω δει αυτό https://gr.trotec.com/proionta-kai-ypiresies/parochi-ypiresion/ypologismos-ikanotitas/ypologismos-tis-ikanotitas-psyxis-ton-klimatistikon/?tx_tklinfo_tklinfopi[action]=airconditioning&tx_tklinfo_tklinfopi[controller]=Calculator&cHash=223bd78013ddc04e47c92abc0d22f197

Μου βγάζει 7.2KW μιας και πάει με τον όγκο του χώρου.

Θα ήθελα να δοκιμάσω τον λεπτομερή τρόπο αλλά δεν έχω τις γνώσεις για να βάλω τα δεδομένα που ζητάει.

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
17 λεπτά πριν, liakjim είπε

Τι θερμοκρασία εισαγωγής είχες;

Αν είχες 27 είσοδο και 14.8 έξοδο , τότε με 780μ3/hr παίρνεις ακριβώς 3.2KW

http://hvac-calculator.com/heating.php?go=101&temp1=14.8&hum1=50&temp2=27&vol=780

702μ3 βγαζει στο maximum

http://hvac-calculator.com/heating.php?go=101&temp1=15.5&hum1=50&temp2=30&vol=702

Επεξ/σία από LIONOR
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

4 λεπτά πριν, liakjim είπε

΄Εχω δει αυτό https://gr.trotec.com/proionta-kai-ypiresies/parochi-ypiresion/ypologismos-ikanotitas/ypologismos-tis-ikanotitas-psyxis-ton-klimatistikon/?tx_tklinfo_tklinfopi[action]=airconditioning&tx_tklinfo_tklinfopi[controller]=Calculator&cHash=223bd78013ddc04e47c92abc0d22f197

Μου βγάζει 7.2KW μιας και πάει με τον όγκο του χώρου.

Θα ήθελα να δοκιμάσω τον λεπτομερή τρόπο αλλά δεν έχω τις γνώσεις για να βάλω τα δεδομένα που ζητάει.

 

Μόνο αν βρούμε κάποιον που έχει μελέτη από μηχανολόγο και τρέξει παράλληλα καμποσα τέτοια λινκ που βάζουμε εδώ θα έχουμε ένα πραγματικό μέτρο σύγκρισης

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 λεπτά πριν, LIONOR είπε

Οπότε φαίνεται να λειτουργεί συμφώνως προδιαγραφών, σωστά;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

37 λεπτά πριν, liakjim είπε

Άρα λες ότι όποιος φίλος έρχεται και λέει ότι πάει μόνο για ψύξη, με 19C δίνει καλό αποτέλεσμα;

Νομίζω οτι είναι πολύ πιο κοντά.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
6 λεπτά πριν, liakjim είπε

Οπότε φαίνεται να λειτουργεί συμφώνως προδιαγραφών, σωστά;

Λαθος, η θερμοκρασια δωματιου δεν ηταν 30, πρεπει να ηταν γυρω στους 27. Οποτε.....επρεπε να εχω 12,5 εξοδο και οχι 14,8

http://hvac-calculator.com/heating.php?go=101&temp1=12.5&hum1=50&temp2=27&vol=702

Επεξ/σία από LIONOR
  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

21 λεπτά πριν, LIONOR είπε

Λαθος, η θερμοκρασια δωματιου δεν ηταν 30, πρεπει να ηταν γυρω στους 27. Οποτε.....επρεπε να εχω 12,5 εξοδο και οχι 14,8

http://hvac-calculator.com/heating.php?go=101&temp1=12.5&hum1=50&temp2=27&vol=702

Τώρα πρέπει να πας στα capacity tables και να δεις με 27 input πόσο capacity βγάζει. Κανονικά ήθελες και πριζάκι για να δεις input . Δεν σου υπογράφει κάποιος ότι είχε πιάσει μέγιστη ισχύ.

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

30 λεπτά πριν, LIONOR είπε

Λαθος, η θερμοκρασια δωματιου δεν ηταν 30, πρεπει να ηταν γυρω στους 27. Οποτε.....επρεπε να εχω 12,5 εξοδο και οχι 14,8

http://hvac-calculator.com/heating.php?go=101&temp1=12.5&hum1=50&temp2=27&vol=702

Με τα 'πρεπει να ηταν' δεν κανεις δουλεια.
Χρειαζεσαι θερμομετρο στην εισοδο του αερα.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Το...πρεπει να ηταν, το αναφερω επειδη ετσι αναγραφει στο δελτιο τεχνικου ελεγχου....

Εμενα αμεσως μου εδωσε την αισθηση οτι δεν ψυχει σωστα. Τουλαχιστον σε συγκριση με το...παλιο 14 αρι αλλα και 9 αρι της ιδιας σειρας που εχω (https://www.mitsubishi-electric.co.nz/product/nlaproduct.aspx?item=69000B).Ακομα και το 9αρι με 3.5Kw μεγιστη ισχυ, σε μικροτερο χωρο βεβαια, αποδιδει αψογα.

Θα μπορουσα ισως να το συγκρινω με το 9αρι, μιας και εχουν περιπου την ιδια ισχυ και σχεδον το ιδιο ailflow στην μεγιστη ταχυτητα. Και παλι το 9αρι αποδιδει πολυ πιο καλυτερα.

... Ο τεχνικος που το εγκατεστησε μου πε οτι αυτα με r32 εχουν χαμηλοτερη αποδοση σε σχεση με αυτα με r410....

 

Εγω αυτο που θελω να ξερω ειναι αν αυτη ειναι η αποδοση του ή αν εχει γινει καποιο λαθος στην εγκατασταση ή αν εχει προβλημασ το μηχανημα... Θα μου πεις τωρα, τι σας ζαλιζω και εσας; Οι θερμοκρασιες που μετρηθηκαν: 14,8(με ανεμιστηρα στο high)-8,6(με ανεμιστηρα στο low)  θεωρω πως ειναι υψηλες, αν ηταν 2 βαθμους χαμηλοτερα, δεν θα....μιλαγα...

Πιστευω πως καποιο θεμα εχει και δεν δουλευει στα 3,4kw, να το πω ετσι απλα....Αυτο που παρατηρησα, ειναι τα 2ledakia που εχει. Το ενα οκ, ειναι το power, το αλλο, αν δεν κανω λαθος μας δειχνει ποτε λειτουργει στο μεγιστο. Στο 14αρι, μενει για λιγη ωρα αναμμενο και μετα σβηνει. Στο 12αρι το χα βαλει στους 27 βαθμους και εσβησε μετα απο 4 ωρες....Σαν να μην πιανει δηλ την μεγιστη ισχυ τα 3,4Kw

Επεξ/σία από LIONOR
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

@liakjim

Η περιπτωση σου,αν χρειαζοσουν κλιματιστικο για ψυξη,ειναι η ευκολοτερη με τοσες καταγραφες που εχεις κανει!

Τι τα θες τα υπολογιστικα εργαλεια?

Εχεις καταγραψει ολες τις θερμοκρασιες απο οταν το πηρες 2-3 χρονια καθως και την συμπεριφορα του υπαρχοντος κλιματιστικου.

Πχ ποσα watt σου εχει ζητησει για να συνεφερει το χωρο σε καυσωνες, μια εικονα του τι eer εχει σε αυτες τις καταναλωσεις την εχεις μεσω eurovent, αρα καταληγεις οτι ζητηθηκε το πολυ στην κορυφωση πχ σε 45 βαθμους  850w και απεδωσε 2260w (αν ηταν Toshiba που εχουμε στοιχεια) μετα βρισκεις και σε τι watt ηρεμει σε καθε θερμοκρασια και πας στο πινακακι που ανεβασα και διαλεγεις το ευρος αυτο min-max ποιο στο καλυπτει.

Εχω λαθος?

Συνδέστε για να σχολιάσετε