13 λεπτά πριν, userAnon είπε

Να το ξαναπω. από τις 10:30 μέχρι και 15:00 δείχνει 27,4 αλλά επειδή ΔΕΝ ανανεώνει τις τιμές τόσο συχνά αν δεν υπάρχει μεγάλη διακύμανση μπορεί να είχε φτάσει στους 28.

Οι απόλυτες τιμές δεν με νοιάζουν και τόσο αλλά πως αισθάνομαι. Το μεσημέρι είχαμε αρχίσει να ζεστενόμαστε άσχετα από τι έδειχνε στην τελική με ζήτηση 27. Ενώ το πρωί με την ίδια ζήτηση ήμασταν καλά. Για να νιώσουμε δροσιά έπρεπε να το πάω στους 26. Αυτό που θα ήθελα ιδανικά είναι να έχω το ίδιο αίσθημα δροσιάς το μεσημέρι όπως το πρωί με την ίδια ζήτηση. 

 

@Specs 

το είχα αφήσει ένα βράδυ ανοιχτό και έκανε on-off κανονικά σε <35

image.png.ce5b03ec2d2d2bdbc48f83de0842887d.png

 

 

 

Στειλε τη γυναικα ΣΚ στη μανα της και βαλτο 26 με τις καθετες περσιδες τερμα πανω και το fan στο 2.
Δωσε feedback και θα σου πω αν και τι πρεπει να αλλαξεις.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 28,4k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    6101

  • dimostr

    2725

  • Specs

    1497

  • userAnon

    680

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Μόλις τώρα, rbx1000 είπε

Στειλε τη γυναικα ΣΚ στη μανα της και βαλτο 26 με τις καθετες περσιδες τερμα πανω και το fan στο 2.
Δωσε feedback και θα σου πω αν και τι πρεπει να αλλαξεις.

Πες ότι έγινε. Το fan εννοείς στο medium ε? και να μην το κλείσω καθόλου?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

Στειλε τη γυναικα ΣΚ στη μανα της και βαλτο 26 με τις καθετες περσιδες τερμα πανω και το fan στο 2.
Δωσε feedback και θα σου πω αν και τι πρεπει να αλλαξεις.

Μην πεις για ΣΚ άστο φλου..

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

όχι το από πάνω ταράτσα δε στο ρώτησε για τη μονάδα αλλά για τη μόνωση.

φαντάζομαι εννοεί ο φίλος ότι δυσχεραίνει το έργο πολύ του κλιματιστικού να τα φέρει βόλτα.

μήπως να δοκίμαζες χαμηλή ζητουμενη με ανεμιστήρα στο χαμηλό;

Επεξ/σία από Αντώνης Τ.
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

8 λεπτά πριν, userAnon είπε

ναι :(

Έχω βάλει εδώ και 2-3 ημέρες πάνω στην μονάδα ένα 5αρι dow για να το σκιάζει λίγο

Επειδη μάλλον ειναι παρομοιοι οι χωροι μας.
Οι απαιτησεις μπορει να ειναι απο πολυ λιγες μεχρι παρα πολλες.
Επισης μπορει να εχεις λιγοτερες απαιτησεις με 35 εξωτερικη και σχετικη συννεφια και περισσοτερες με 31 εξωτερικη και νταλα ηλιο.
Ξεχνα για λιγο τα διαγραμματα και τα θερμομετρα και ξεκινα απο εκει που σου ειπα αφου το προβλημα σου ειναι η θερμικη ανεση.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

9 λεπτά πριν, Αντώνης Τ. είπε

όχι το από πάνω ταράτσα δε στο ρώτησε για τη μονάδα αλλά για τη μόνωση.

φαντάζομαι εννοεί ο φίλος ότι δυσχεραίνει το έργο πολύ του κλιματιστικού να τα φέρει βόλτα.

μήπως να δοκίμαζες χαμηλή ζητουμενη με ανεμιστήρα στο χαμηλό;

αα. ναι πάνω από ταράτσα. έχει 7αρι dow και φέτος κάναμε στεγανοποίηση και βάλαμε ένα υλικό λευκό πάνω απο το ασφαλτόπανο. είχα μετρήσει θερμοκρασία στο ασφαλτόπανο με τον ήλιο να το βαράει 50 και όταν βάλαμε το υλικό πήγε στους 30.

 

Λοιπόν η κάτοψη είναι η παρακάτω. έφερα 2 ακόμα αισθητήρες στα σημεία που δείχνω.

Ο βασικός (σε εσοχή κάτω από το ac εξακολουθεί να δείχνει 26,4)

ο 1 λέει 26,4 και 

ο 2 λέει 26,3.

 

image.png.448f7e0322b9fac1ca6a95a5ef98f5e0.png

 

Το κλιματιστικό άρχισε τα on off τα οποία τα βρίσκω πολύ άσχημα

 

image.png.6554cdea333a2ab9a9ec732b22e9acc6.png

8 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

Επειδη μάλλον ειναι παρομοιοι οι χωροι μας.
Οι απαιτησεις μπορει να ειναι απο πολυ λιγες μεχρι παρα πολλες.
Επισης μπορει να εχεις λιγοτερες απαιτησεις με 35 εξωτερικη και σχετικη συννεφια και περισσοτερες με 31 εξωτερικη και νταλα ηλιο.
Ξεχνα για λιγο τα διαγραμματα και τα θερμομετρα και ξεκινα απο εκει που σου ειπα αφου το προβλημα σου ειναι η θερμικη ανεση.

Μόλις έβαλα και κάτοψη του χώρου. έχω βάλει πλατιά στο κέντρο. το κρατάω εκεί? 

Επίσης επειδή μπούχτισα πειράζει να το κλείσω να ανοίξω λίγο τα παράθυρα και να το ξεκινήσω αύριο το πρωί ή θα βοήθήσει να το αφήσω από τώρα?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

4 λεπτά πριν, userAnon είπε

Λοιπόν η κάτοψη είναι η παρακάτω. έφερα 2 ακόμα αισθητήρες στα σημεία που δείχνω.

Ο βασικός (σε εσοχή κάτω από το ac εξακολουθεί να δείχνει 26,4)

ο 1 λέει 26,4 και 

ο 2 λέει 26,3.

 

 

 

Το κλιματιστικό άρχισε τα on off τα οποία τα βρίσκω πολύ άσχημα

 

 

Με τι ρυθμισεις στο ac?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, Specs είπε

@dimostr@liakjim το ειχατε ελεγξει το προβλημα στο daikin μηπως ειναι καμμια τετοια φαση? στις στανταρ θερμοκρασιες eurovent

Το daikin έκανε παντού 

Για το toshiba που γίνεται κουβέντα στις τελευταίες σελίδες δύο είναι τα προβλήματα 1ον ο φίλος όπως ο ίδιος έχει παραδεχτεί το ανοιγοκλείνει ποτέ δε το έχει αφήσει να δουλεψει κάποιες μέρες να δει τι κάνει και 2ον το κλιματιστικό είναι μεγάλο για το χώρο του γι'αυτό κάνει on off όλη την ώρα 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 ώρες πριν, windserf2020 είπε

Δεν νομίζω, βασικά δεν το έχω δει πότε να κάνει off ο ανεμιστήρας όπως σε κάτι toyotomy πχ.
Στο ελάχιστο το βάζω και εκεί ακούγεται σπαστικά (στις 2 πρώτες σκάλες μετά το αθόρυβο). Στις επόμενες υπερκαλύπτεται. Δεν ξέρω πως να το εξηγήσω, σαν να φυσάει έντονα στιγμιαία να επιταχύνει και απότομα να κόβει. Θα προσπαθήσω να το ηχογραφήσω.

12αρι είναι, 20τμ περίπου ο χώρος.
Ifeel δεν έχει μίλησα με αντιπροσωπεία. Πάντως και από κατανάλωση δεν είμαι ευχαριστημένος.
Είχα την εντύπωση ότι επειδή η εξωτερική δεν ακούγεται ιδιαίτερα θα δουλεύει λιγότερο.
Σήμερα πήρα μετρητή και βλέπω, 2,9ΚWh για 3,5ωρες στους 28C. Θα δω και τις επόμενες ημέρες.

Μπορεί να μη σταματάει ο εσωτερικός ανεμιστήρας. Θα καταλάβεις την κράτηση του συμπιεστή βλέποντας τον εξωτερικό ανεμιστήρα.

43 λεπτά πριν, userAnon είπε

Το κλιματιστικό άρχισε τα on off τα οποία τα βρίσκω πολύ άσχημα

Το μηχάνημα κάνει αυτό για το οποίο είναι σχεδιασμένο :

8f3db5cefd65e2133fdd1db4431e7636.png

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

6 λεπτά πριν, liakjim είπε

Το μηχάνημα κάνει αυτό για το οποίο είναι σχεδιασμένο :

Για να είμαι ειλικρινής δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτό. Προς το παρόν το έκλεισα για να ανοίξω και λίγο και αύριο θα το ξεκινήσω από νωρίς με ζήτηση 26 και αέρα στο 2 να δούμε τι θα κάνει.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, userAnon είπε

Για να είμαι ειλικρινής δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτό. Προς το παρόν το έκλεισα για να ανοίξω και λίγο και αύριο θα το ξεκινήσω από νωρίς με ζήτηση 26 και αέρα στο 2 να δούμε τι θα κάνει.

Η τέρμα δεξιά στήλη είναι τα ελάχιστα watts που θα δεις ανά εξωτερική θερμοκρασία. Είναι με 27 μέσα οπότε θα δεις ελαφρώς διαφορετικές.

Βλέπω λοιπόν από το διάγραμμά σου ότι το κλιματιστικό ρίχνει όσα watts του επιτρέπει ο φάκελος χρήσης του. Σε κάποιο σημείο που η εξωτερική πέσει και άλλο, αυτά τα ελάχιστα watts είναι παραπάνω (επί το eer) από αυτά που ζητάει ο χώρος και ξεκινά τα on-off.

1+1=2

 

Τι να κάνουμε; Δεν θα έχεις θόρυβο, δεν θα κάνεις (μάλλον) πολλά defrost, αλλά δεν θα δεις ποτέ τα ελάχιστα του asyg24kca

29.PNG.7bb3b728e15ce8e87e75dadfdb14b251.PNG