Προς το περιεχόμενο

Συμβουλές κι απορίες για κλιματιστικά - Part 2


billdanos

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Καλησπέρα δε ξερω αν το εκανα σωστα, κοιταω για κλιματιστικα για 2 χωρους (αθηνα) ο πρωτος  ο χωρος ειναι σαλονι με συνδεση μια μικρη κουζινα συνολο 38+9 47τμ με πυλωτη απο κατω και το κτιριο ειναι παλιο του 1987 η κατασκευη αλλα τουλαχιστον εχει διπλα τζαμια και συνθετικα κουφωματα. Ψαχνω για τωρα το χειμωνα ενα καλο μηχανημα για ζεστη (με οσο δυνατον λιγοτερη καταναλωση) 60-40 με ψυξη γιατι δε βλεπω να βαζουμε πετρελαιο η να βαζουμε ελαχιστο, εχω κουπονι επιδοτησης 45% και μπορω να κινηθω στα 800-900 + επιδοτηση (ταβανι 1400).  Τωρα εχω ενα τογιοτομι gan gag a180tr 2011 το οποιο καιει αρκετα και δε ζεσταινει με τπτ (συνεχεια σταματαγε σα να εκανε αποψυξη). 

Για το δευτερο χωρο ειναι 2 κρεβατοκαμαρες με ενδιαμεσα ενα χωλ 2 τμ συνολικα ολα 25 τμ. εκει εχω το θεμα οτι ολη πλευρα του κτιριου ειναι εκτεθειμενη στον αερα και το χειμωνα ακομα και με αφυγραντηρα πιανει νερα ο τοιχος. Το ιδιο και εδω ψαχνω για κλιματιστικο να αντικαταστησει ενα παλιο τογιοτομι 9αρι για θερμανση περισσοτερο 60-40 με ψυξη. Το μπατζετ ειναι  στα 400-500 +45%επιδοτηση (ταβανι 800).  Σας ευχαριστω πολυ για το χρονο σας

 

Θερμικές Απώλειες   ΣΑΛΟΝΙ+ΚΟΥΖΙΝΑ

 

2023.73Watt

 

1740.41KCal/h

 

48.18Watt/m2

 

41.44KCal/h/m2

 

Θερμικές Απώλειες 2 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ +ΧΩΛ

 

4088.33Watt

 

3515.96KCal/h

 

163.53Watt/m2

 

140.64KCal/h/m2

Επεξ/σία από nikkoutras
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 28,4k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    6101

  • dimostr

    2725

  • Specs

    1497

  • userAnon

    680

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

10 λεπτά πριν, nikkoutras είπε

Καλησπέρα δε ξερω αν το εκανα σωστα, κοιταω για κλιματιστικα για 2 χωρους (αθηνα) ο πρωτος  ο χωρος ειναι σαλονι με συνδεση μια μικρη κουζινα συνολο 38+9 47τμ με πυλωτη απο κατω και το κτιριο ειναι παλιο του 1987 η κατασκευη αλλα τουλαχιστον εχει διπλα τζαμια και συνθετικα κουφωματα. Ψαχνω για τωρα το χειμωνα ενα καλο μηχανημα για ζεστη (με οσο δυνατον λιγοτερη καταναλωση) 60-40 με ψυξη γιατι δε βλεπω να βαζουμε πετρελαιο η να βαζουμε ελαχιστο, εχω κουπονι επιδοτησης 45% και μπορω να κινηθω στα 800-900 + επιδοτηση (ταβανι 1400).  Τωρα εχω ενα τογιοτομι gan gag a180tr 2011 το οποιο καιει αρκετα και δε ζεσταινει με τπτ (συνεχεια σταματαγε σα να εκανε αποψυξη). 

Για το δευτερο χωρο ειναι 2 κρεβατοκαμαρες με ενδιαμεσα ενα χωλ 2 τμ συνολικα ολα 25 τμ. εκει εχω το θεμα οτι ολη πλευρα του κτιριου ειναι εκτεθειμενη στον αερα και το χειμωνα ακομα και με αφυγραντηρα πιανει νερα ο τοιχος. Το ιδιο και εδω ψαχνω για κλιματιστικο να αντικαταστησει ενα παλιο τογιοτομι 9αρι για θερμανση περισσοτερο 60-40 με ψυξη. Το μπατζετ ειναι  στα 400-500 +45%επιδοτηση (ταβανι 800).  Σας ευχαριστω πολυ για το χρονο σας

 

Θερμικές Απώλειες   ΣΑΛΟΝΙ+ΚΟΥΖΙΝΑ

 

2023.73Watt

 

1740.41KCal/h

 

48.18Watt/m2

 

41.44KCal/h/m2

 

Θερμικές Απώλειες 2 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ +ΧΩΛ

 

4088.33Watt

 

3515.96KCal/h

 

163.53Watt/m2

 

140.64KCal/h/m2

Το βρίσκω εξαιρετικά απίθανο ο μεγάλος χώρος να έχει μόλις 2000W απώλειες με 50W/m2.  Τέτοιες τιμές βλέπουμε σε πολύ καλά μονωμένα σπίτια. Έχει μονώσεις ο χώρος τύπου κέλυφος; Μπορείς να μας δείξεις τι απαντήσεις έβαλες στο ερωτηματολόγιο; Διαισθητικά πάντως από αυτά που λες θα έλεγα 22άρι ή και καλύτερα 24άρι toshiba edge.
Στις κρεβατοκάμαρες, θέλεις τη μία από τις 2; Εδώ ένα 12άρι φαντάζει οριακό και δύσκολα θα καλύψει και τις 2 εκτός και αν είναι ψιλοενιαίες και το 12άρι θα επιλεχθεί κάποιο τούμπανο σε θέρμανση.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΤΑ ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΙ ΣΑΛΑΤΑ, ΕΙΝΑΙ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΒΛΕΠΕΙ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΝΟΤΙΑ ΑΚΟΥΜΠΑΕΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΛΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΥΛΩΤΗ. ΤΟ ΑΛΛΟ ΘΕΛΩ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΙΑΝΕΙ 2 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΜΕΡΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΔΕ ΜΕ ΑΦΗΝΕΙ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ.

 

Θερμικές Απώλειες

 

5118.02Watt

 

4401.50KCal/h

 

108.89Watt/m2

 

93.65KCal/h/m2

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
33 λεπτά πριν, nikkoutras είπε

ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΤΑ ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΙ ΣΑΛΑΤΑ, ΕΙΝΑΙ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΒΛΕΠΕΙ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΝΟΤΙΑ ΑΚΟΥΜΠΑΕΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΛΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΥΛΩΤΗ. ΤΟ ΑΛΛΟ ΘΕΛΩ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΙΑΝΕΙ 2 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΜΕΡΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΔΕ ΜΕ ΑΦΗΝΕΙ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ.

 

Θερμικές Απώλειες

 

5118.02Watt

 

4401.50KCal/h

 

108.89Watt/m2

 

93.65KCal/h/m2

Όπως το φαντάστηκα. 22άρι edge είναι το ελάχιστο, καλύτερα 24άρι ή έστω κάνα τέτοιο ή κάνα τέτοιο (ίδια είναι)

Για τις κρεβατοκάμαρες κανονικά θέλεις 2Χ9άρια.

Έτσι όπως είναι τα πράγματα, βάλε το 13άρι toshiba arata ή yukai (επίσης ίδια είναι) και λογικά θα είσαι ψιλο-οκ.

@nikkoutras, έκανα edit με έξτρα επιλογές.

Επεξ/σία από liakjim
  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

15 λεπτά πριν, liakjim είπε

Όπως το φαντάστηκα. 22άρι edge είναι το ελάχιστο, καλύτερα 24άρι ή έστω κάνα τέτοιο ή κάνα τέτοιο (ίδια είναι)

Για τις κρεβατοκάμαρες κανονικά θέλεις 2Χ9άρια.

Έτσι όπως είναι τα πράγματα, βάλε το 13άρι toshiba arata ή yukai (επίσης ίδια είναι) και λογικά θα είσαι ψιλο-οκ.

@nikkoutras, έκανα edit με έξτρα επιλογές.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

τελείωσα με τις συντηρήσεις σήμερα, τα εργαλεία είναι έτοιμα για τον χειμώνα. Αυτή η αίσθηση πάντως λες κ έβαλες καινούριο κλιματιστικό, ανεκτίμητη. Με eurochem CB-3 (μέσα-έξω), το nch ακριβό και ψιλοδυσευρετο φέτος. Μένει να καταλήξω στην κατάλληλη λύση για να παίζω σενάρια πυ θέλω αλλά να μην ασχολούμαι με  3 τηλεκοντρόλ.

Επεξ/σία από Αντώνης Τ.
  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

5 ώρες πριν, liakjim είπε

Πολύ σαπίλα το ΜΜ. Πόσες απώλειες σου βγάζει η εφαρμογή;

Γιατί σαπίλα το MM; δε προμηθεύετε από τους ίδιους εμπόρους - αντιπροσωπίες όπως οι υπόλοιποι;

Από εκεί ετοιμάζομαι να παραγγείλω λόγο και τις δωρόεπιταγής 100 ευρώ που δίνουν αν χρησιμοποιήσεις 2 ή 3 voucher του ανακυκλώνω.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Σχετικα έχω να πω ότι (χωρίς βοηθό προφανώς) μου παίρνει μιάμιση ωρα το κάθε κλιματιστικό.

Λυσιμο πλαστικών κ πλύσιμο στη μπανιέρα, ψεκασμα στοιχείου κ φτερωτης (χωρίς να την βγάλω όμως). Αναμονή κανα 20λεπτο να δράσει το χημικό, ψεκασμα εξωτερικης, αναμονή 10λεπτο κ ξεπλυμα, επιστροφη ξέπλυμα στοιχείου+φτερωτής, στέγνωμα πλαστικών κ κουμπωμα τους.

Πυρηνική φυσική δε το λες αλλά κουραστικό είναι. Χαίρομαι που δεν έδωσα 3*40 αλλά ο άλλος που τα ζητάει δεν τα ζητάει άδικα. Αρκεί να κάνει όντως δουλειά κ να μη το ξεματιάζει.

Για όσους ασχολούνται το cb-3 δε ξέρω αν καθαρίζει καλύτερα, σίγουρα πάντως σε αντίθεση με το nch μετανιωσα που εκανα τη δουλειά χωρίς προστατευτικά γυαλιά κ μάσκα.

Οπότε φίλος @Witcher1st αφού δεν βάζεις χέρι, πρέπει αν θες η αντλία σου να δουλεύει ρολόι, βρες κάποιον που να αξίζει η δουλειά του τα λεφτά που ζητάει.

1 λεπτό πριν, vassar είπε

Γιατί σαπίλα το MM; δε προμηθεύετε από τους ίδιους εμπόρους - αντιπροσωπίες όπως οι υπόλοιποι;

Από εκεί ετοιμάζομαι να παραγγείλω λόγο και τις δωρόεπιταγής 100 ευρώ που δίνουν αν χρησιμοποιήσεις 2 ή 3 voucher του ανακυκλώνω.

Παρατημένα, πάνε για κλείσιμο. Περίεργο καθεστώς με τα πάμπλικ, κακή μηχανογράφηση. 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, Αντώνης Τ. είπε

Παρατημένα, πάνε για κλείσιμο. Περίεργο καθεστώς με τα πάμπλικ, κακή μηχανογράφηση. 

Δε διαφωνώ για αυτά που λες λογικά θα γίνουν Public κάποια στιγμή. 

Αλλά όλα αυτά που επηρεάζουν το τελικό προϊόν που θα παραλάβω δε καταλαβαίνω, ειδικά η κακή μηχανογράφηση. 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

37 λεπτά πριν, vassar είπε

Δε διαφωνώ για αυτά που λες λογικά θα γίνουν Public κάποια στιγμή. 

Αλλά όλα αυτά που επηρεάζουν το τελικό προϊόν που θα παραλάβω δε καταλαβαίνω, ειδικά η κακή μηχανογράφηση. 

Υποθετικό σενάριο. 

Αγοράζεις ινβέντορ ας πούμε που έχει πολλά χρόνια εγγύηση. Χάνεις την απόδειξη αλλά στη ζητάνε απο την αντιπροσωπεία μετά από 3 χρόνια. Πας στα πάμπλικ, πρώην MM και ζητάς απόδειξη. Παίρνεις the third the longest γιατί το παλιό σύστημα δεν υφίσταται πλέον. Καλό κουράγιο στην αναζήτησή σου. 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
25 λεπτά πριν, Αντώνης Τ. είπε

Υποθετικό σενάριο. 

Αγοράζεις ινβέντορ ας πούμε που έχει πολλά χρόνια εγγύηση. Χάνεις την απόδειξη αλλά στη ζητάνε απο την αντιπροσωπεία μετά από 3 χρόνια. Πας στα πάμπλικ, πρώην MM και ζητάς απόδειξη. Παίρνεις the third the longest γιατί το παλιό σύστημα δεν υφίσταται πλέον. Καλό κουράγιο στην αναζήτησή σου. 

Οι εγγυήσεις των κλιματιστικών στην πλειοψηφία τους δηλώνονται στα site των εταιρειών οπότε δεν τίθεται θέμα αποδειξης από κατάστημα λιανικής 

Εξαίρεση τα προϊόντα daikin όταν ο κωδικός προϊόντος αρχίζει με A οπότε δεν μπορείς να το δηλώσεις το προϊόν στο επίσημο site daikin άρα πρέπει να έχεις  παραστατικό από το κατάστημα 

Επεξ/σία από dimostr
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

24 λεπτά πριν, Αντώνης Τ. είπε

Υποθετικό σενάριο. 

Αγοράζεις ινβέντορ ας πούμε που έχει πολλά χρόνια εγγύηση. Χάνεις την απόδειξη αλλά στη ζητάνε απο την αντιπροσωπεία μετά από 3 χρόνια. Πας στα πάμπλικ, πρώην MM και ζητάς απόδειξη. Παίρνεις the third the longest γιατί το παλιό σύστημα δεν υφίσταται πλέον. Καλό κουράγιο στην αναζήτησή σου. 

Η ινβεντορ βέβαια σε θέλει να κάνεις ηλεκτρονική καταχώρηση, αλλά μπορεί να ισχύει στη γενική περίπτωση.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 ώρες πριν, Αντώνης Τ. είπε

 

Αναστροφή πώλησης χωρίς παραστατικό αγοράς? 


Liam Neeson Good Luck GIF

 

Να μην το χάσεις. Να το σκανάρεις και να το στειλεις με email στον εαυτο σου, με subject "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ"

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

10 ώρες πριν, liakjim είπε

Όπως το φαντάστηκα. 22άρι edge είναι το ελάχιστο, καλύτερα 24άρι ή έστω κάνα τέτοιο ή κάνα τέτοιο (ίδια είναι)

Για τις κρεβατοκάμαρες κανονικά θέλεις 2Χ9άρια.

Έτσι όπως είναι τα πράγματα, βάλε το 13άρι toshiba arata ή yukai (επίσης ίδια είναι) και λογικά θα είσαι ψιλο-οκ.

@nikkoutras, έκανα edit με έξτρα επιλογές.

Καλημερα, ειδα οτι το τοσιμπα εχει και ενα μεγαλυτερο μοντελο 16αρι, μηπως αυτο θα βοηθουσε να πιασει και τα 2 δωματια η θα επιβαρυνει αρκετα το 1 δωματιο, η θεση που θα τοποθετηθει θα ειναι ευθεια με την πορτα του 1 δωματιου που βλεπει ακριβως απεναντι στο 2 δωματιο, η αποσταση μεταξυ τους ειναι 2 μετρα ενα μικρο χωλ. Η διαφορα μεταξυ edge και arata ποια ειναι? Ευχαριστω πολυ

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...