Παιδια καλησπερα. Αγορασα ενα a/c Toshiba Edge 18αρι. Νομιζω ειναι καλη επιλογη.
Το θεμα ειναι το εξης. Θα αντικαταστησω ενα 12αρι samsung με αυτο.
Νομιζω η γραμμη δεν ειναι ενισχυμενη. Υπαρχει θεμα λετε?
Δοκιμάζοντας τις ασφαλειες, ειδα οτι στον πινακα γραφει 10Α ασφαλεια, και  στη γραμμη αυτη εχω τωρα το PC (που σε max workload καταναλωνει γυρω στα 650 watt με οθονη και ρουτερ ) και το υπαρχον Samsung το 12αρι. Τα δουλευω μαζι χρονια και ειναι οκ. 
Εαν συνδεσω το PC σε αλλη γραμμη, θα ειμαι οκ? Θα αντεξει το 18αρι η τρεχουσα γραμμη?
 

Όχι θες τουλάχιστον γραμμή για 16A 

  • Like 2
  • Απαντ. 28,4k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    6101

  • dimostr

    2725

  • Specs

    1497

  • userAnon

    680

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.
30 λεπτά πριν, dimostr είπε

Όχι θες τουλάχιστον γραμμή για 16A 

Ακομα και αν προκειται να το χρησιμοποιησω μόνο το χειμωνα για θερμανση;

Δημοσ.
2 λεπτά πριν, flokiman είπε

Ακομα και αν προκειται να το χρησιμοποιησω μόνο το χειμωνα για θερμανση;

Θες ανεξάρτητη γραμμή με.την κατάλληλη διατομή καλωδίου και ασφάλεια κατ'ελαχιστον 16A

Δημοσ.
16 λεπτά πριν, dimostr είπε

Θες ανεξάρτητη γραμμή με.την κατάλληλη διατομή καλωδίου και ασφάλεια κατ'ελαχιστον 16A

Βρηκα οτι μια πριζα στην κουζινα εχει δικιά της ασφάλεια 16Α. 
Ειναι οκ να το συνδεσω με μπαλαντεζα εκει;

Δημοσ.
2 λεπτά πριν, flokiman είπε

Βρηκα οτι μια πριζα στην κουζινα εχει δικιά της ασφάλεια 16Α. 
Ειναι οκ να το συνδεσω με μπαλαντεζα εκει;

Όταν έρθουν για την εγκατάσταση θα σου τα εξηγήσουν πιστεύω καλύτερα , αλλά δε νομίζω ότι θα σου πει κάποιος ηλεκτρολόγος να συνδέσεις με μπαλαντέζα 18αρι κλιματιστικό 

Δημοσ.
1 λεπτό πριν, dimostr είπε

Όταν έρθουν για την εγκατάσταση θα σου τα εξηγήσουν πιστεύω καλύτερα , αλλά δε νομίζω ότι θα σου πει κάποιος ηλεκτρολόγος να συνδέσεις με μπαλαντέζα 18αρι κλιματιστικό 

Οποτε τι κανω; Το κλαιω; 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
15 λεπτά πριν, flokiman είπε

Οποτε τι κανω; Το κλαιω; 

Θα σου βρει λύση ο ηλεκτρολόγος ,στο πίνακα κατα 99% υπάρχει γραμμή κατάλληλη και αν δεν υπάρχει θα τραβήξει μια 

Επεξ/σία από dimostr
Δημοσ.
24 λεπτά πριν, flokiman είπε

Οποτε τι κανω; Το κλαιω; 

Οπότε τι; Προτιμάς να πάρεις φωτιά; Θα φέρεις έναν ηλεκτρολόγο να σου περάσει γραμμή ειδικά για το κλιματιστικο. Θα του δείξεις το εγχειρίδιο του και θα σου πει τι πρέπει να γίνει

Δημοσ.
16 λεπτά πριν, dimostr είπε

Οποτε τι κανω; Το κλαιω; 

Θα μπορούσε να ακυρώσει την μπριζα της κουζίνας (εφόσον έχει  καλώδιο 2,5mm και ασφάλεια 16A)  και να τραβήξει καλώδιο εξωτερικό (πιθανόν σε κανάλι για λόγους αισθητικούς) και να δώσει ρεύμα στο κλιματιστικό από το κουτί διακλάδωσης.
Αυτό ομως θα πρέπει να το δει ηλεκτρολόγος και να αποφασίσει την λυση , ανάλογα με την τοπολογία  της κουζίνας και του κλιματιστικου και γενικώς με  την διαρρύθμιση του σπιτιου
 

  • Like 1
Δημοσ.
18 λεπτά πριν, antykaps είπε

Θα μπορούσε να ακυρώσει την μπριζα της κουζίνας (εφόσον έχει  καλώδιο 2,5mm και ασφάλεια 16A)  και να τραβήξει καλώδιο εξωτερικό (πιθανόν σε κανάλι για λόγους αισθητικούς) και να δώσει ρεύμα στο κλιματιστικό από το κουτί διακλάδωσης.
Αυτό ομως θα πρέπει να το δει ηλεκτρολόγος και να αποφασίσει την λυση , ανάλογα με την τοπολογία  της κουζίνας και του κλιματιστικου και γενικώς με  την διαρρύθμιση του σπιτιου
 

Εγω το χρησιμοποιω σε γραφειο. Σκεφτομαι να αλλαξω γραφειο. Υπαρχει περιπτωση τα γραφεια να μην εχουν ενισχυμενη γραμμη; Η περνας γραμμη ουτως η αλλως;

Δημοσ.

16άρα σε γραφείο πρέπει αν έχει απόπριν προεγκατασταση για κλιματιστικό αλλιώς χλωμό το βλέπω.

Πάντως μπαλαντέζα κτλ μητο σκέφτεσαι. είναι ευαίσθητα προϊόντα.

Δημοσ.
3 λεπτά πριν, flokiman είπε

Εγω το χρησιμοποιω σε γραφειο. Σκεφτομαι να αλλαξω γραφειο. Υπαρχει περιπτωση τα γραφεια να μην εχουν ενισχυμενη γραμμη; Η περνας γραμμη ουτως η αλλως;

Δυστυχώς θα πρέπει να δει την εγκατασταση ηλεκτρολόγος ..

Δημοσ.

Οταν συζηταμε για καταναλωσεις 200-400-1000watt μιλαμε για 1-2-4-5amp στο max. 

Οι 16αρες οι ασφαλειες και τα 2.5αρια τα καλωδια στα συγχρονα inverter κλιματιστικά ειναι αχρηστα. Οπως και κατι 4αρια καλωδια που βλεπω για πλυντηρια ρουχων και η Bosch εχει βαλει στο ιδιο το πλυντηριο της 1.5αρι καλωδιο.

  • Like 2
Δημοσ.
4 λεπτά πριν, andreaspA είπε

Οταν συζηταμε για καταναλωσεις 200-400-1000watt μιλαμε για 1-2-4-5amp στο max. 

Οι 16αρες οι ασφαλειες και τα 2.5αρια τα καλωδια στα συγχρονα inverter κλιματιστικά ειναι αχρηστα. Οπως και κατι 4αρια καλωδια που βλεπω για πλυντηρια ρουχων και η Bosch εχει βαλει στο ιδιο το πλυντηριο της 1.5αρι καλωδιο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων   το 2,5 mm ασφλιζετε με 16Α ασφάλεια

Τωρα τα Ampere δεν ειναι 2-3-4-5 μπορει να φτασουν υπο συνθηκες τα 20Α

Το κλιματιστικο ειναι 18000 BTU ονομαστική και μπορει να φτασει και τα 240000BTU δηλαδή 7ΚW περίπου
Σε αρνητική  θερμοκρασία  Ο συντελεστής αποδοσης μπορει να φτασει και το 1 αλλα ας κανουμε μια υποθεση 1,5
Η καταναλωση λοιπον απο το δίκτυο θα ειναι 5KW

To Ρευμα θα ειναι 5000/220 = 23Α

Αυτά απο μενα ... μπορει να κανω και λαθος στον συλογισμό μου