Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

Καλημέρα στην ομάδα.

Παρακαλώ πολύ για τα φώτα σας... Η ερώτηση αφορά ενοικιαζόμενο διαμέρισμα 41μ2 με πέτρινους τοίχους στην Αθήνα (Γκύζη) που θα έχει ως αποκλειστική χρήση για θέρμανση-ψύξη το A/C. Παρακαλώ για τις προτάσεις σας:

  1. Ποσό που διαθέτουμε : 650€
  2. Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού. Στη 2η περίπτωση αναφέρουμε το μοντέλο του παλιού κλιματιστικού και αν ήταν επαρκές / μάλλον οριακό / ανεπαρκές: Νέα αγορά
  3. Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος (πχ μεγάλη αλυσίδα που συνήθως έχουν αυξημένες τιμές αλλά έχουν ευκολίες πχ τρόπος πληρωμής με δόσεις, ανακύκλωση παλιού κλιματιστικού , δωρεάν εγκατάσταση κτλ): Δωρεάν εγκατάσταση
  4. Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο. Επιτρέπεται ο προσδιορισμός της βαρύτητας πχ 20% ψύξη / 80% θέρμανση: 40% ψύξη / 60% θέρμανση
  5. Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή ή αποκλειστική πηγή θέρμανση κτλ: Αποκλειστική πηγή θέρμανσης, Αποκλειστική σε ψύξη
  6. Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό των τετραγωνικών και αν θα είναι ενιαίος πχ σαλονοκουζίνα, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία κτλ : Ενιαίος χώρος 41τμ σαλόνι-υπνοδωμάτιο.
  7. Τοποθεσία προσδιορίζοντας ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες: Ωρωπός με 42C το καλοκαίρι και -0.8C τον χειμώνα https://penteli.meteo.gr/stations/athens/
  8. Απαραίτητα / επιθυμητά / αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ: Αδιάφορα
  9. Πληροφορίες περί μονώσεων, κουφώματα, ιδιαιτερότητες χώρου (πχ έντονη ηλιοφάνεια, ψηλοτάβανο, μαγαζί με ανοιχτές πόρτες κτλ): Πέτρινοι τοίχοι, χωρίς μονώσεις, ψηλοτάβανο,
  10. Τέλος για να δοθεί μια αίσθηση του χώρου, αναφέρουμε τις απώλειες του χώρου μας με χρήση του παρακάτω εργαλείου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ με θερμοκρασία που θα θέλαμε να έχουμε για θέρμανση ακόμα και αν θέλουμε μόνο ψύξη. Το εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ για τον χώρο που θα καλύψουμε (αν δεν είναι ενιαίος ή πολλοί χώροι τότε τρέξιμο για κάθε χώρο ξεχωριστά ). Σώζουμε τη σελίδα σε txt και επισυνάπτουμε τις 4 πρώτες τιμές και γράφουμε τι επιθυμητή θερμοκρασία βάλαμε:

6168,30 Watt

5304.74KCal/h

150.45Watt/m^2

129.38KCal/h/m^2

              για 24C

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 

  • Απαντ. 28,4k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    6101

  • dimostr

    2725

  • Specs

    1497

  • userAnon

    680

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.
44 λεπτά πριν, spyrosnn είπε

41μ2 με πέτρινους τοίχους στην Αθήνα (Γκύζη)

 

45 λεπτά πριν, spyrosnn είπε

Ωρωπός με 42C το καλοκαίρι και -0.8C τον χειμώνα 

 

45 λεπτά πριν, spyrosnn είπε

για 24C

 

Ποια τοποθεσία ισχύει και είσαι σίγουρος ότι θες για θέρμανση 24 βαθμούς ?

 

 

Δημοσ.
37 λεπτά πριν, dimostr είπε

 

 

Ποια τοποθεσία ισχύει και είσαι σίγουρος ότι θες για θέρμανση 24 βαθμούς ?

 

 

Εχω κάνει λάθος... Η Τοποθεσία είναι στην Αθήνα (Αρειος Πάγος). Θερμοκρασία για θέρμανση 20-21 και για ψύξη 26-27 ... Λανθασμένα σκεπτόμενος έβαλα το μ.ο :)

Δημοσ.
2 λεπτά πριν, spyrosnn είπε

Εχω κάνει λάθος... Η Τοποθεσία είναι στην Αθήνα (Αρειος Πάγος). Θερμοκρασία για θέρμανση 20-21 και για ψύξη 26-27 ... Λανθασμένα σκεπτόμενος έβαλα το μ.ο :)

Εάν βάλεις 20-21 θα βγάλει άλλο νούμερο οπότε κάντο με.την θερμοκρασία που θες (πάντα για θέρμανση μετράμε )

Δημοσ.
3 λεπτά πριν, dimostr είπε

Εάν βάλεις 20-21 θα βγάλει άλλο νούμερο οπότε κάντο με.την θερμοκρασία που θες (πάντα για θέρμανση μετράμε )

Ευχαριστώ για την επισήμανση. Θερμοκρασία 20-21 βαθμούς

Δημοσ.

Καλησπέρα στην ομάδα.

 

Έχω ένα 18αρι κλιματιστικό το οποίο μου δίνει την αίσθηση ότι δεν αποδίδει σωστά (υψηλή θερμοκρασία εξόδου).

Συγκεκριμένα έχω την αίσθηση ότι δεν ανεβάζει αρκετά την ταχύτητα του συμπιεστή ώστε αν ψύξει τον χώρο.

Εγκαταστάθηκε πέρυσι τον Αύγουστο σε χώρο 44τμ αλλά λόγο διακοπών δούλεψε κάνα δυο ώρες (όχι ικανοποιητικά).

 

Φέτος τον Αύγουστο έφερα τεχνικό που επαλήθευσε την εγκατάσταση και ότι δεν έχει χάσει φρέον.

 

Ενδεικτικά μέτρησα τις παρακάτω θερμοκρασίες και θα ήθελα αν κάποιος γνωρίζει να μου πει αν είναι λογικές:

 

1η μέτρηση έγινε στις 03/09/2022 με εξωτερική θερμοκρασία: 27C και υγρασία 68%.

Ρύθμιση του μηχανήματος στους 17C.

 

Στα πρώτα 20 λεπτά που είχα τον ανεμιστήρα στο Αuto μέτρησα:

εισαγωγή αέρα: 27.50C

εξαγωγή: 10.90C

κατανάλωση: 1040 w

 

Στα 40 λεπτά με τον ανεμιστήρα στο Turbo μέτρησα:

εισαγωγή αέρα: 26.64C

εξαγωγή: 10.40C

κατανάλωση: 1025 w

 

Στα 60 λεπτά με τον ανεμιστήρα στο Turbo μέτρησα:

εισαγωγή αέρα: 26.31C

εξαγωγή: 9.60C – 10.40C

κατανάλωση: 960 w

 

Στα 90 λεπτά με τον ανεμιστήρα στο Turbo μέτρησα:

εισαγωγή αέρα  26.06     38%

εξαγωγή              9.50C – 10.20C

κατανάλωση       950 w   

 

 

 

2η μέτρηση έγινε στις 10/09/2022 με εξωτερική θερμοκρασία: 28,9C και υγρασία 58%.

Ρύθμιση του μηχανήματος στους 17C.

 

Στα πρώτα 10 λεπτά που είχα τον ανεμιστήρα στο Low μέτρησα:

εισαγωγή αέρα: 28.00C / Hum: 50.92%

εξαγωγή: 7.50 – 7.90C

κατανάλωση: 1360 w

 

Στα 20 λεπτά με τον ανεμιστήρα στο Low μέτρησα:

εισαγωγή αέρα: 27.64C / Hum: 45.50%

εξαγωγή: 6.00C – 6.30C

κατανάλωση: 1350 w

 

Στα 30 λεπτά με τον ανεμιστήρα στο High μέτρησα:

εισαγωγή αέρα: 27.18C  / Hum 48.92%

εξαγωγή: 10.80C – 11.00C

κατανάλωση: 1137 w

 

Στα 35 λεπτά με τον ανεμιστήρα στο Low μέτρησα:

εισαγωγή αέρα: 27.18C  / Hum: 47.03%

εξαγωγή: 5.80C – 6.20C

κατανάλωση: 1350 w

  

Στα 40 λεπτά με τον ανεμιστήρα στο High μέτρησα:

εισαγωγή αέρα  27.18C / Hum 48.92%

εξαγωγή              9.50C – 9.90C

κατανάλωση       1384 w   

 

Tην ίδια ώρα ένα δεύτερο κλιματιστικό 9000BTU ίδιας μάρκας άλλο μοντέλο με τον ανεμιστήρα στο High στα 10 λεπτά είχε εξαγωγή αέρα 6,1 – 6,4C (με εισαγωγή 26,50C), κατανάλωση 760W και στα 15λεπτα στο Low μέτρησα 5,1 – 5,8C.

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Δημοσ.
51 λεπτά πριν, newbe είπε

Καλησπέρα στην ομάδα.

 

Έχω ένα 18αρι κλιματιστικό το οποίο μου δίνει την αίσθηση ότι δεν αποδίδει σωστά (υψηλή θερμοκρασία εξόδου).

Συγκεκριμένα έχω την αίσθηση ότι δεν ανεβάζει αρκετά την ταχύτητα του συμπιεστή ώστε αν ψύξει τον χώρο.

Εγκαταστάθηκε πέρυσι τον Αύγουστο σε χώρο 44τμ αλλά λόγο διακοπών δούλεψε κάνα δυο ώρες (όχι ικανοποιητικά).

 

Φέτος τον Αύγουστο έφερα τεχνικό που επαλήθευσε την εγκατάσταση και ότι δεν έχει χάσει φρέον.

 

Ενδεικτικά μέτρησα τις παρακάτω θερμοκρασίες και θα ήθελα αν κάποιος γνωρίζει να μου πει αν είναι λογικές:

 

1η μέτρηση έγινε στις 03/09/2022 με εξωτερική θερμοκρασία: 27C και υγρασία 68%.

Ρύθμιση του μηχανήματος στους 17C.

 

Στα πρώτα 20 λεπτά που είχα τον ανεμιστήρα στο Αuto μέτρησα:

εισαγωγή αέρα: 27.50C

εξαγωγή: 10.90C

κατανάλωση: 1040 w

 

Στα 40 λεπτά με τον ανεμιστήρα στο Turbo μέτρησα:

εισαγωγή αέρα: 26.64C

εξαγωγή: 10.40C

κατανάλωση: 1025 w

 

Στα 60 λεπτά με τον ανεμιστήρα στο Turbo μέτρησα:

εισαγωγή αέρα: 26.31C

εξαγωγή: 9.60C – 10.40C

κατανάλωση: 960 w

 

Στα 90 λεπτά με τον ανεμιστήρα στο Turbo μέτρησα:

εισαγωγή αέρα  26.06     38%

εξαγωγή              9.50C – 10.20C

κατανάλωση       950 w   

 

 

 

2η μέτρηση έγινε στις 10/09/2022 με εξωτερική θερμοκρασία: 28,9C και υγρασία 58%.

Ρύθμιση του μηχανήματος στους 17C.

 

Στα πρώτα 10 λεπτά που είχα τον ανεμιστήρα στο Low μέτρησα:

εισαγωγή αέρα: 28.00C / Hum: 50.92%

εξαγωγή: 7.50 – 7.90C

κατανάλωση: 1360 w

 

Στα 20 λεπτά με τον ανεμιστήρα στο Low μέτρησα:

εισαγωγή αέρα: 27.64C / Hum: 45.50%

εξαγωγή: 6.00C – 6.30C

κατανάλωση: 1350 w

 

Στα 30 λεπτά με τον ανεμιστήρα στο High μέτρησα:

εισαγωγή αέρα: 27.18C  / Hum 48.92%

εξαγωγή: 10.80C – 11.00C

κατανάλωση: 1137 w

 

Στα 35 λεπτά με τον ανεμιστήρα στο Low μέτρησα:

εισαγωγή αέρα: 27.18C  / Hum: 47.03%

εξαγωγή: 5.80C – 6.20C

κατανάλωση: 1350 w

  

Στα 40 λεπτά με τον ανεμιστήρα στο High μέτρησα:

εισαγωγή αέρα  27.18C / Hum 48.92%

εξαγωγή              9.50C – 9.90C

κατανάλωση       1384 w   

 

Tην ίδια ώρα ένα δεύτερο κλιματιστικό 9000BTU ίδιας μάρκας άλλο μοντέλο με τον ανεμιστήρα στο High στα 10 λεπτά είχε εξαγωγή αέρα 6,1 – 6,4C (με εισαγωγή 26,50C), κατανάλωση 760W και στα 15λεπτα στο Low μέτρησα 5,1 – 5,8C.

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

μαρκα και μοντελο μηπως εχουμε για ν αβρουμε τι ογκο αερα εχει σε αυτες τις ταχυτητες που αναφερεις

Δημοσ.
1 ώρα πριν, Specs είπε

μαρκα και μοντελο μηπως εχουμε για ν αβρουμε τι ογκο αερα εχει σε αυτες τις ταχυτητες που αναφερεις

Καλησπερα!, Ειναι INVENTOR CORONA PLUS CRPV 18000BTU

Δημοσ.
4 λεπτά πριν, Specs είπε

Δεν υπαρχει τετοι σε 18ρι

 

Sorry, πηρα το μοντελο απο το application. Ειναι το Inventor Corona CR2VI32-18WFI/CR2VO32-18

Δημοσ.

Θα εγκατασταθεi το 24αρι toshiba απο κοτσο. Σε τι να εχω το νου μου κατα την εγκατασταση εκτος απο τα 3 μετρα σωληνωσεων + χρηση αντλιας κενου?

Δημοσ.
9 λεπτά πριν, newbe είπε

Ειναι το Inventor Corona CR2VI32-18WFI/CR2VO32-18

Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h)800/710/540

και το 9ρι τι ειναι?

Δημοσ.
4 λεπτά πριν, Specs είπε

Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h)800/710/540

και το 9ρι τι ειναι?

Inventor Supreme SUVI-09WFI/ SUVO-09

1 λεπτό πριν, newbe είπε

Inventor Supreme SUVI-09WFI/ SUVO-09

λαθος ειναι το Inventor Supreme SVI32-09WFI (το αλλο ισως ειναι νεοτερο μοντελο)

Δημοσ.
16 λεπτά πριν, IoannisSM είπε

Θα εγκατασταθεi το 24αρι toshiba απο κοτσο. Σε τι να εχω το νου μου κατα την εγκατασταση εκτος απο τα 3 μετρα σωληνωσεων + χρηση αντλιας κενου?

Ελεγξε καλά πως δουλεύει μετά την εγκατάσταση και πριν φύγει ο τεχνικός. Εγώ την πάτησα. 

Δημοσ.
3 ώρες πριν, newbe είπε

Tην ίδια ώρα ένα δεύτερο κλιματιστικό 9000BTU ίδιας μάρκας άλλο μοντέλο με τον ανεμιστήρα στο High στα 10 λεπτά είχε εξαγωγή αέρα 6,1 – 6,4C (με εισαγωγή 26,50C), κατανάλωση 760W και στα 15λεπτα στο Low μέτρησα 5,1 – 5,8C.

Στο μικρο , σου βγαζει δεικτες eer 6,7 στην υψηλη ταχυτητα αλλα στην χαμηλη δεν γραφεις καταναλωση.ΑΝ βαλω ιδια, 760 βαττ ειναι αφυσικο το αποτελεσμα, γιατι σε μικροτερη ταχυτητα εχουμε καλυτερη αποδοση ενω αυτο ετσι θα βγαλει eer 5.

Στο μεγαλο βγαζει δεικτη eer 4,5 στο low και 3,9 στο high.

Αδικαιολογητη διαφορα ΑΝ εχουν κοντινους δεικτες, δες το απο τα ενεργειακα ταμπελακια τους.ΑΝ εχουν τοτε η αποδοση του μεγαλου ειναι αδικαιολογητα χαμηλη...

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...