Προς το περιεχόμενο

Συμβουλές κι απορίες για κλιματιστικά - Part 2


billdanos

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Καλησπέρα στην παρέα. Ενδιαφέρομαι να αλλάξω ένα κλιμαστιστικό παλαιάς γενιάς με ένα νέο inverter. Ο μοναδικός λόγος για την αλλαγή είναι η οικονομία σε κατανάλωση ρεύματος. Παρακάτω το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο.

Σε άλλο χώρο του σπιτιού έχω τοποθετήσει ένα Toshiba Haori 10άρι, και είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Δεν το είχα ψάξει αρκετά όταν το πήρα, απλά είδα τα specs του και μου φάνηκαν καλά τα νούμερα. Θα ήθελα γνώμες για κάποιο άλλο air con ή και το ίδιο....  Σας ευχαριστώ πολυ για τις πιθανές απαντήσεις.

Ερωτηματολόγιο Αγοράς Κλιματιστικού

  1. Ποσό που διαθέτουμε : το πολύ μέχρι 900 ευρώ
  2. Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού. Στη 2η περίπτωση αναφέρουμε το μοντέλο του παλιού κλιματιστικού και αν ήταν επαρκές / μάλλον οριακό / ανεπαρκές: Αντικατάσταση παλιού Mitsubishi 9000btu, παλαιάς τεχνολογίας, επαρκές.
  3. Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος (πχ μεγάλη αλυσίδα που συνήθως έχουν αυξημένες τιμές αλλά έχουν ευκολίες πχ τρόπος πληρωμής με δόσεις, ανακύκλωση παλιού κλιματιστικού , δωρεάν εγκατάσταση κτλ): Δεν με απασχολεί το κατάστημα και ο τρόπος πληρωμής.
  4. Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο. Επιτρέπεται ο προσδιορισμός της βαρύτητας πχ 20% ψύξη / 80% θέρμανση: 50% θέρμανση - 50% ψύξη
  5. Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή ή αποκλειστική πηγή θέρμανσης κτλ: Αποκλειστική πηγή θέρμανσης
  6. Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό αν θα είναι ενιαίος πχ σαλονοκουζίνα, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία κτλ : TV & MUSIC ROOM, καθηστικό.
  7. Τοποθεσία προσδιορίζοντας ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες: Αττική - Δυτικά Προάστια ελαχ. θερμ. -2 βαθμοί, μεγιστ. θερμ. 42 βαθμοί
  8. Απαραίτητα / επιθυμητά / αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ:  wifi, μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο (δεν με απασχολεί και πάρα πολύ να είναι αθόρυβο αλλά να μην κάνει θορύβους όπως τριξίματα και συντονισμούς).
  9. Πληροφορίες περί μονώσεων, κουφώματα, ιδιαιτερότητες χώρου (πχ έντονη ηλιοφάνεια, ψηλοτάβανο, μαγαζί με ανοιχτές πόρτες κτλ): Μόνωση ταράτσας, αλουμήνια 5ετίας (όχι θερμοδιακοπή) συρρώμενα, διπλά τζάμια.
  10. Τέλος για να δοθεί μια αίσθηση του χώρου, αναφέρουμε τις απώλειες του χώρου μας με χρήση του παρακάτω εργαλείου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ με θερμοκρασία που θα θέλαμε να έχουμε για θέρμανση ακόμα και αν θέλουμε μόνο ψύξη. Το εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ για τον χώρο που θα καλύψουμε (αν δεν είναι ενιαίος ή πολλοί χώροι τότε τρέξιμο για κάθε χώρο ξεχωριστά ). Σώζουμε τη σελίδα σε txt και επισυνάπτουμε τις 4 πρώτες τιμές και γράφουμε τι επιθυμητή θερμοκρασία βάλαμε: 

Θερμικές Απώλειες

6701.70
Watt
5763.46
KCal/h
268.07
Watt/m2
230.54
KCal/h/m2

Επεξ/σία από ynte1980
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 28,4k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    6101

  • dimostr

    2725

  • Specs

    1497

  • userAnon

    680

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, tryfos είπε

Ξεκινάω τώρα την προπόνηση για τον αγώνα που θα δοθεί για σωστές τοποθετήσεις...

Καλοδουλευτα .....η τοποθέτηση είναι εύκολη ..τα προβλεπόμενα πρέπει να γίνουν  και κυρίως δεν αφήνουμε τα μαστοριά να τα βάλουν εκεί που τα βολεύει αλλά εκεί που πρέπει για να καλυφθεί ο χώρος, αρκεί να έχουμε επίγνωση του πως πρέπει να τοποθετηθούν ,γιατί βλέπουμε αρκετούς που το παίζουν ξερολες και στο τέλος βλέπουμε κάτι τοποθετήσεις για γέλια 

14 λεπτά πριν, ynte1980 είπε

6701.70
Watt

https://convertlive.com/el/u/μετατροπή/βατ/σε/βρετανικές-θερμικές-μονάδες-ανά-ώρα#6700

Κοίτα μήπως έχεις κάνει κάποιο λάθος στα νούμερα γιατί σε πάει σε 22αρι 

Επεξ/σία από dimostr
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 λεπτά πριν, dimostr είπε

Καλοδουλευτα .....η τοποθέτηση είναι εύκολη ..τα προβλεπόμενα πρέπει να γίνουν  και κυρίως δεν αφήνουμε τα μαστοριά να τα βάλουν εκεί που τα βολεύει αλλά εκεί που πρέπει για να καλυφθεί ο χώρος, αρκεί να έχουμε επίγνωση του πως πρέπει να τοποθετηθούν ,γιατί βλέπουμε αρκετούς που το παίζουν ξερολες και στο τέλος βλέπουμε κάτι τοποθετήσεις για γέλια 

Ευχαριστώ, αυτά είναι νομίζω τα εύκολα...Ειδικά σε χώρους που ήδη υπάρχουν άλλα. Τα δύσκολα είναι τα 3 μέτρα κι η αντλία...

Μια ερώτηση, σε υπαρκτά μηχανήματα, πρέπει κανονικά να αφαιρέσουν τα πάντα, σωλήνες, καλώδια, βάση στήριξης τοίχου κλπ. ενόψει των νέων; Ή είναι θεμιτό να ξαναχρησιμοποιήσουν κάτι από αυτά; Εμένα πχ. οι εξωτερικές μονάδες είναι και οι 2 σε βάσεις ψηλά (ξέρω ξέρω). Τα νέα μηχανήματα έρχονται με νέες βάσεις; Και οι σωλήνες δεν θα πρέπει να αλλάξουν όλοι;

Κάποιος πρέπει να γράψει έναν οδηγό "επαν"εγκατάστασης...😃

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

13 λεπτά πριν, dimostr είπε

Καλοδουλευτα .....η τοποθέτηση είναι εύκολη ..τα προβλεπόμενα πρέπει να γίνουν  και κυρίως δεν αφήνουμε τα μαστοριά να τα βάλουν εκεί που τα βολεύει αλλά εκεί που πρέπει για να καλυφθεί ο χώρος, αρκεί να έχουμε επίγνωση του πως πρέπει να τοποθετηθούν ,γιατί βλέπουμε αρκετούς που το παίζουν ξερολες και στο τέλος βλέπουμε κάτι τοποθετήσεις για γέλια 

https://convertlive.com/el/u/μετατροπή/βατ/σε/βρετανικές-θερμικές-μονάδες-ανά-ώρα#6700

άρα αυτό σημαίνει ότι δεν γνωρίζω σωστά τα χαρακτηριστικά του σπιτιού;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, tryfos είπε

Ευχαριστώ, αυτά είναι νομίζω τα εύκολα...Ειδικά σε χώρους που ήδη υπάρχουν άλλα. Τα δύσκολα είναι τα 3 μέτρα κι η αντλία...

Μια ερώτηση, σε υπαρκτά μηχανήματα, πρέπει κανονικά να αφαιρέσουν τα πάντα, σωλήνες, καλώδια, βάση στήριξης τοίχου κλπ. ενόψει των νέων; Ή είναι θεμιτό να ξαναχρησιμοποιήσουν κάτι από αυτά; Εμένα πχ. οι εξωτερικές μονάδες είναι και οι 2 σε βάσεις ψηλά (ξέρω ξέρω). Τα νέα μηχανήματα έρχονται με νέες βάσεις; Και οι σωλήνες δεν θα πρέπει να αλλάξουν όλοι;

Κάποιος πρέπει να γράψει έναν οδηγό "επαν"εγκατάστασης...😃

Οι σωλήνες για να ξαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να καθαριστούν με άζωτο 

Μόλις τώρα, ynte1980 είπε

άρα αυτό σημαίνει ότι δεν γνωρίζω σωστά τα χαρακτηριστικά του σπιτιού;

Με προβληματίζει που λες ότι το 9 αρι ήταν επαρκές και τώρα βγάζει 22 αρι ,25 τμ είναι ο χώρος ? Το χρησιμοποιούσες και για θέρμανση ? Η μόνο ψύξη και για μερικές ώρες το μεσημέρι ? 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 λεπτά πριν, dimostr είπε

Οι σωλήνες για να ξαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να καθαριστούν με άζωτο 

Τα υπόλοιπα (βάσεις στήριξης, καλώδια κλπ.); Λογικά οι εξωτερικές μονάδες θα έρχονται με νέες βάσεις, ειδικά για τις διαστάσεις του μηχανήματος.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 λεπτά πριν, dimostr είπε

Οι σωλήνες για να ξαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να καθαριστούν με άζωτο 

Με προβληματίζει που λες ότι το 9 αρι ήταν επαρκές και τώρα βγάζει 22 αρι ,25 τμ είναι ο χώρος ? Το χρησιμοποιούσες και για θέρμανση ? Η μόνο ψύξη και για μερικές ώρες το μεσημέρι ? 

9άρι παλιάς τεχνολογίας, mitsubishi. Kαι ναι, 25 τετραγωνικά. Θερμανση όλο το χειμώνα, από το πρωί ως το βραδυ, και στα μεγάλα κρυα άναβα και λίγο καλοριφέρ. 

πιθανώς έχει γίνει κάποιο λάθος στο εργαλείο υπολογισμού θερμικών απωλειών.... θα το ξανασυμπληρώσω. 

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 λεπτά πριν, tryfos είπε

Τα υπόλοιπα (βάσεις στήριξης, καλώδια κλπ.); Λογικά οι εξωτερικές μονάδες θα έρχονται με νέες βάσεις, ειδικά για τις διαστάσεις του μηχανήματος.

Τα έχουν όλα 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

14 λεπτά πριν, dimostr είπε

Οι σωλήνες για να ξαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να καθαριστούν με άζωτο 

Με προβληματίζει που λες ότι το 9 αρι ήταν επαρκές και τώρα βγάζει 22 αρι ,25 τμ είναι ο χώρος ? Το χρησιμοποιούσες και για θέρμανση ? Η μόνο ψύξη και για μερικές ώρες το μεσημέρι ? 

Όχι αν το νέο κλιματιστικό είναι Panasonic.

Μπορεί να τοποθετηθεί με τις παλαιές σωληνώσεις, χωρίς καθαρισμό και είναι αδιάφορο αν το προηγούμενο κλιματιστικό είχε ψυκτικό υγρό R410A ή R22 και το νέο Panasonic χρησιμοποιεί R32.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, filipN είπε

Όχι αν το νέο κλιματιστικό είναι Panasonic.

Μπορεί να τοποθετηθεί με τις παλαιές σωληνώσεις, χωρίς καθαρισμό και είναι αδιάφορο αν το προηγούμενο κλιματιστικό είχε ψυκτικό υγρό R410A ή R22 και το νέο Panasonic χρησιμοποιεί R32.

Πολύ χρήσιμη η πληροφορία , δεν το ήξερα ,ευχαριστώ 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

28 λεπτά πριν, dimostr είπε

Τα έχουν όλα 

Δεν έχουν βάσεις.

30 λεπτά πριν, filipN είπε

Όχι αν το νέο κλιματιστικό είναι Panasonic.

Μπορεί να τοποθετηθεί με τις παλαιές σωληνώσεις, χωρίς καθαρισμό και είναι αδιάφορο αν το προηγούμενο κλιματιστικό είχε ψυκτικό υγρό R410A ή R22 και το νέο Panasonic χρησιμοποιεί R32.

Και η Mitsubishi έχει τέτοια τεχνολογία 

https://www.mitsubishi-electric.co.nz/heatpump/pipe-reuse.aspx

Δεν το έχω ψάξει αν το έχουν και άλλοι και με ποιες προϋποθέσεις.

 

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

16 λεπτά πριν, liakjim είπε

Δεν έχουν βάσεις.

Και η Mitsubishi έχει τέτοια τεχνολογία 

https://www.mitsubishi-electric.co.nz/heatpump/pipe-reuse.aspx

Δεν το έχω ψάξει αν το έχουν και άλλοι και με ποιες προϋποθέσεις.

 

 

Αγοράζεις ξεχωριστά βάσεις ? 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

5 λεπτά πριν, dimostr είπε

Αγοράζεις ξεχωριστά βάσεις ? 

Όχι, τις πληρώνεις μέσα στο κόστος της εγκατάστασης.

 

1 ώρα πριν, ynte1980 είπε

Καλησπέρα στην παρέα. Ενδιαφέρομαι να αλλάξω ένα κλιμαστιστικό παλαιάς γενιάς με ένα νέο inverter. Ο μοναδικός λόγος για την αλλαγή είναι η οικονομία σε κατανάλωση ρεύματος. Παρακάτω το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο.

Σε άλλο χώρο του σπιτιού έχω τοποθετήσει ένα Toshiba Haori 10άρι, και είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Δεν το είχα ψάξει αρκετά όταν το πήρα, απλά είδα τα specs του και μου φάνηκαν καλά τα νούμερα. Θα ήθελα γνώμες για κάποιο άλλο air con ή και το ίδιο....  Σας ευχαριστώ πολυ για τις πιθανές απαντήσεις.

Ερωτηματολόγιο Αγοράς Κλιματιστικού

  1. Ποσό που διαθέτουμε : το πολύ μέχρι 900 ευρώ
  2. Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού. Στη 2η περίπτωση αναφέρουμε το μοντέλο του παλιού κλιματιστικού και αν ήταν επαρκές / μάλλον οριακό / ανεπαρκές: Αντικατάσταση παλιού Mitsubishi 9000btu, παλαιάς τεχνολογίας, επαρκές.
  3. Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος (πχ μεγάλη αλυσίδα που συνήθως έχουν αυξημένες τιμές αλλά έχουν ευκολίες πχ τρόπος πληρωμής με δόσεις, ανακύκλωση παλιού κλιματιστικού , δωρεάν εγκατάσταση κτλ): Δεν με απασχολεί το κατάστημα και ο τρόπος πληρωμής.
  4. Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο. Επιτρέπεται ο προσδιορισμός της βαρύτητας πχ 20% ψύξη / 80% θέρμανση: 50% θέρμανση - 50% ψύξη
  5. Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή ή αποκλειστική πηγή θέρμανσης κτλ: Αποκλειστική πηγή θέρμανσης
  6. Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό αν θα είναι ενιαίος πχ σαλονοκουζίνα, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία κτλ : TV & MUSIC ROOM, καθηστικό.
  7. Τοποθεσία προσδιορίζοντας ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες: Αττική - Δυτικά Προάστια ελαχ. θερμ. -2 βαθμοί, μεγιστ. θερμ. 42 βαθμοί
  8. Απαραίτητα / επιθυμητά / αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ:  wifi, μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο (δεν με απασχολεί και πάρα πολύ να είναι αθόρυβο αλλά να μην κάνει θορύβους όπως τριξίματα και συντονισμούς).
  9. Πληροφορίες περί μονώσεων, κουφώματα, ιδιαιτερότητες χώρου (πχ έντονη ηλιοφάνεια, ψηλοτάβανο, μαγαζί με ανοιχτές πόρτες κτλ): Μόνωση ταράτσας, αλουμήνια 5ετίας (όχι θερμοδιακοπή) συρρώμενα, διπλά τζάμια.
  10. Τέλος για να δοθεί μια αίσθηση του χώρου, αναφέρουμε τις απώλειες του χώρου μας με χρήση του παρακάτω εργαλείου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ με θερμοκρασία που θα θέλαμε να έχουμε για θέρμανση ακόμα και αν θέλουμε μόνο ψύξη. Το εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ για τον χώρο που θα καλύψουμε (αν δεν είναι ενιαίος ή πολλοί χώροι τότε τρέξιμο για κάθε χώρο ξεχωριστά ). Σώζουμε τη σελίδα σε txt και επισυνάπτουμε τις 4 πρώτες τιμές και γράφουμε τι επιθυμητή θερμοκρασία βάλαμε: 

Θερμικές Απώλειες

6701.70
Watt
5763.46
KCal/h
268.07
Watt/m2
230.54
KCal/h/m2

Αφού είσαι ευχαριστημένος με το 10αρι Haori, μπορείς να βάλεις το ίδιο.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, liakjim είπε

Όχι, τις πληρώνεις μέσα στο κόστος της εγκατάστασης.

 

Οκ , άρα αν θες κάτι ιδιαίτερο σαν βάση θα πληρώσεις έξτρα 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, dimostr είπε

Οκ , άρα αν θες κάτι ιδιαίτερο σαν βάση θα πληρώσεις έξτρα 

Εξαρτάται τον μάστορα. Έχουμε δει από πλαστικές, μέχρι μικρές, μέχρι σκουριασμένες, μέχρι πατεντιάρικες τύπου δύο μικρές ενωμένες για να φτιάξουν μια μεγάλη αλλά και σωστές βάσεις και έξτρα αντικραδασμικα. Οπότε ή ρισκάρεις να δεις τι θα σου φέρει ή το κάνεις προσυνεννοηση ή αγοράζεις δικές σου.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.