Προς το περιεχόμενο

Συμβουλές κι απορίες για κλιματιστικά - Part 2


billdanos

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, liakjim είπε

Κάτι δεν έχεις βάλει καλά στα δεδομένα σου. Πλημελλής μόνωση και απώλειες 45τμ που παραπέμπουν σε 9άρι;

To ξανακανα και τα ιδια

Θερμικές Απώλειες

2124.06Watt

1826.69KCal/h

47.20Watt/m2

40.59KCal/h/m2

Υπολογισμός Θερμικών Απωλειών Κατοικίας

Περιοχή: Αττική - Κλιματική ζώνη Β
Υψόμετρο Περιοχής: Κάτω από 500 μέτρα
Επιθυμητή Θερμοκρασία: 23 ℃
Έτος Kατασκευής: 2005
Εμβαδό Κατοικίας: 45 m2
Ύψος Ορόφου: 2.6 m
Θέση - Πυκνότητα Δόμησης: Σε πόλη με κτήρια γύρω γύρω
Μόνωση Τοίχων: Πλημμελής Μόνωση
Βόρεια Πλευρά σε επαφή με: Άλλη κατοικία-διαμέρισμα
Νότια Πλευρά σε επαφή με: Άλλη κατοικία-διαμέρισμα
Ανατολική Πλευρά σε επαφή με: Aέρα
Δυτική Πλευρά σε επαφή με: Άλλη κατοικία-διαμέρισμα
Δάπεδο σε επαφή με: Άλλη κατοικία
Μόνωση Δαπέδου: Πλημελής - 3εκ.
Οροφή σε επαφή με: Άλλη κατοικία
Μόνωση Οροφής: Πλημελής - 3εκ.
Πόρτες - Μπαλκονόπορτες: 2
Παράθυρα: 1
Τύπος Κουφωμάτων: Συνθετικά κουφώματα
Τύπος Τζαμιών: Διπλά τζάμια
Συντελεστής Ασφαλείας Υπολογισμών: 5%

Δεν ξερω γιατι βγαινει τοσο χαμηλα η μετρηση. Πανω κατω εχει αλλα διαμερισματα οπως και βορα/νοτο. Ανατολη εχει μπαλκονι με τεντες κλεισμενο απο παντου, δυση ειναι το υπολοιπο σπιτι οποτε το εβαλα οτι δυτικα εφαπτεται με αλλη κατοικια. Μονωση εβαλα πλημμελη γιατι δεν ειμαι σιγουρος αν εχει στον φεροντα οργανισμο.

Δηλαδη αν ειχε και καλυτερη μονωση ή εβαζα κρυσταλλα ενεργειακα τι θα μου εβγαζε 6.000 btu για 45τμ??? 😆

Επεξ/σία από Sebu
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 28,4k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    6101

  • dimostr

    2725

  • Specs

    1497

  • userAnon

    680

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
42 λεπτά πριν, Sebu είπε

To ξανακανα και τα ιδια

Θερμικές Απώλειες

2124.06Watt

1826.69KCal/h

47.20Watt/m2

40.59KCal/h/m2

Υπολογισμός Θερμικών Απωλειών Κατοικίας

Περιοχή: Αττική - Κλιματική ζώνη Β
Υψόμετρο Περιοχής: Κάτω από 500 μέτρα
Επιθυμητή Θερμοκρασία: 23 ℃
Έτος Kατασκευής: 2005
Εμβαδό Κατοικίας: 45 m2
Ύψος Ορόφου: 2.6 m
Θέση - Πυκνότητα Δόμησης: Σε πόλη με κτήρια γύρω γύρω
Μόνωση Τοίχων: Πλημμελής Μόνωση
Βόρεια Πλευρά σε επαφή με: Άλλη κατοικία-διαμέρισμα
Νότια Πλευρά σε επαφή με: Άλλη κατοικία-διαμέρισμα
Ανατολική Πλευρά σε επαφή με: Aέρα
Δυτική Πλευρά σε επαφή με: Άλλη κατοικία-διαμέρισμα
Δάπεδο σε επαφή με: Άλλη κατοικία
Μόνωση Δαπέδου: Πλημελής - 3εκ.
Οροφή σε επαφή με: Άλλη κατοικία
Μόνωση Οροφής: Πλημελής - 3εκ.
Πόρτες - Μπαλκονόπορτες: 2
Παράθυρα: 1
Τύπος Κουφωμάτων: Συνθετικά κουφώματα
Τύπος Τζαμιών: Διπλά τζάμια
Συντελεστής Ασφαλείας Υπολογισμών: 5%

Δεν ξερω γιατι βγαινει τοσο χαμηλα η μετρηση. Πανω κατω εχει αλλα διαμερισματα οπως και βορα/νοτο. Ανατολη εχει μπαλκονι με τεντες κλεισμενο απο παντου, δυση ειναι το υπολοιπο σπιτι οποτε το εβαλα οτι δυτικα εφαπτεται με αλλη κατοικια. Μονωση εβαλα πλημμελη γιατι δεν ειμαι σιγουρος αν εχει στον φεροντα οργανισμο.

Δηλαδη αν ειχε και καλυτερη μονωση ή εβαζα κρυσταλλα ενεργειακα τι θα μου εβγαζε 6.000 btu για 45τμ??? 😆

Βγαίνει τόσο λίγο γιατί έχεις 1  παράθυρο και 2 πόρτες/μπαλκονόπορτες 

Επίσης είναι πολυ χαμηλό το ύψος ορόφου

Κάνε μια δοκιμή με περισσότερες να δεις πόσο θα αλλάξουν οι απώλειες 

42 λεπτά πριν, Sebu είπε

Δηλαδη αν ειχε και καλυτερη μονωση ή εβαζα κρυσταλλα ενεργειακα τι θα μου εβγαζε 6.000 btu για 45τμ??? 😆

Επίσης ένα σπίτι με κέλυφος και ενεργειακά τζάμια σε αυτά τα τμ θα μπορούσε και παρακάτω κοντά στα 1200 watt 

Επεξ/σία από dimostr
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, dimostr είπε

Βγαίνει τόσο λίγο γιατί έχεις 1  παράθυρο και 2 πόρτες/μπαλκονόπορτες 

Επίσης είναι πολυ χαμηλό το ύψος ορόφου

Κάνε μια δοκιμή με περισσότερες να δεις πόσο θα αλλάξουν οι απώλειες 

Επίσης ένα σπίτι με κέλυφος και ενεργειακά τζάμια σε αυτά τα τμ θα μπορούσε και παρακάτω κοντά στα 1200 watt 

Το θεμα ειναι πως το υψος του διαμερισματος ειναι μετρημενο απο εμενα στα 2,60 και με μετρο και με λειζερ.

Επισης εβαλα 1 παραθυρο, μια πορτα και μια μπαλκονοπορτα γιατι τοσα εχει οντως ο χωρος. Δεν βαζω την εσωτερικη πορτα προς το υπολοιπο σπιτι γιατι δεν ειναι "εξωτερικο" ανοιγμα και πηγαινει προς χωρους που ηδη θερμαινονται/ψυχονται ανεξαρτητα, αρα τεχνικα δεν εχει τοσες απωλειες ωστε να το μετρησω σαν εξωτερικο ανοιγμα λχ εξωπορτα ή μπαλκονοπορτα.

Δεν μπορω να εφευρω ανοιγματα που δεν υπαρχουν ουτε να το δηλωσω 3 μετρα υψος ενω δεν ειναι.

Επεξ/σία από Sebu
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
19 λεπτά πριν, Sebu είπε

Το θεμα ειναι πως το υψος του διαμερισματος ειναι μετρημενο απο εμενα στα 2,60 και με μετρο και με λειζερ.

Επισης εβαλα 1 παραθυρο, μια πορτα και μια μπαλκονοπορτα γιατι τοσα εχει οντως ο χωρος. Δεν βαζω την εσωτερικη πορτα προς το υπολοιπο σπιτι γιατι δεν ειναι "εξωτερικο" ανοιγμα και πηγαινει προς χωρους που ηδη θερμαινονται/ψυχονται ανεξαρτητα, αρα τεχνικα δεν εχει τοσες απωλειες ωστε να το μετρησω σαν εξωτερικο ανοιγμα λχ εξωπορτα ή μπαλκονοπορτα.

Δεν μπορω να εφευρω ανοιγματα που δεν υπαρχουν ουτε να το δηλωσω 3 μετρα υψος ενω δεν ειναι.

Τα εσωτερικά ανοίγματα δεν μετριούνται με την προϋπόθεση ότι οι χώροι στους οποίους οδηγούν έχουν χαρακτηρισθεί ως θερμαινόμενοι  , όποτε είσαι τυχερός που έχεις ένα σπίτι με αυτές τις ενεργειακές ανάγκες αν μάλιστα σε βοηθάει και η διάταξη του χώρου μπορείς με ένα κλιματιστικό μικρό να κανείς τη δουλειά σου , αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχεις και μικρό κόστος κτίσης αλλά και λειτουργίας 

Επεξ/σία από dimostr
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 ώρες πριν, Grim Ripper είπε

Είδα το Ururu Sarara από κοντά, από εμφάνιση προτιμώ Stylish ή Emura. 😛

Από περιέργεια ρώτησα τιμή, 2500€ το 9αρι...

Και το 18αρι είναι πάνω στις €2500 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Απλα με δεδομενο οτι το υπαρχον 12αρι ινβερτερ του 2005 Toyotomi κλασης Β, "ζοριζεται" οπως προανεφερα "φοβαμαι" μηπως ενα 12αρι δυσκολευεται ξανα εκτος και αν τα καινουρια ινβερτερ 12αρια κλαση Α++ δεν εχουν καμια σχεση με τα προ 15ετιας και ειναι 12αρια μονο στο ονομα αλλα στην αποδοση σπερνουν.

Επισης εκει που μπορει να μπει που ειναι κ το παλιο τωρα εχει χωρο 78-79 εκατοστα οριακα αρα θα πρεπει να βρεθει και καποιο μαζεμενο στην προσοψη της εσωτερικης μοναδας.

Καποια Tesla που κοιταγα και μου αρεσαν και ηταν και οικονομικα εχουν 90 εκατοστα μηκος ειναι πολυ μεγαλα.

Επεξ/σία από Sebu
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

16 λεπτά πριν, dimostr είπε

Τα εσωτερικά ανοίγματα δεν μετριούνται με την προϋπόθεση ότι οι χώροι στους οποίους οδηγούν έχουν χαρακτηρισθεί ως θερμαινόμενοι  , όποτε είσαι τυχερός που έχεις ένα σπίτι με αυτές τις ενεργειακές ανάγκες αν μάλιστα σε βοηθάει και η διάταξη του χώρου μπορείς με ένα κλιματιστικό μικρό να κανείς τη δουλειά σου , αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχεις και μικρό κόστος κτίσης αλλά και λειτουργίας 

Ναι αλλά το παλιό 12αρι δεν φτάνει οπότε θα έβαζα 18αρι και άνω.

Μόλις τώρα, Sebu είπε

Απλα με δεδομενο οτι το υπαρχον 12αρι ινβερτερ του 2005 Toyotomi κλασης Β, "ζοριζεται" οπως προανεφερα "φοβαμαι" μηπως ενα 12αρι δυσκολευεται ξανα εκτος και αν τα καινουρια ινβερτερ 12αρια κλαση Α++ δεν εχουν καμια σχεση με τα προ 15ετιας και ειναι 12αρια μονο στο ονομα αλλα στην αποδοση σπερνουν.

Ακριβώς. Τουλάχιστον 18αρι θα έλεγα.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, liakjim είπε

Ναι αλλά το παλιό 12αρι δεν φτάνει οπότε θα έβαζα 18αρι και άνω.

Ακριβώς. Τουλάχιστον 18αρι θα έλεγα.

Κ γω 18αρι σκεφτομουν, ξανατσεκαρα τις πριζες σημερα απο τον πινακα, το κλιματιστικο εχει μια δικη του 16Α που δεν εχει τιποτα αλλο στην ιδια γραμμη (φωτα, αλλες πριζες κτλ.). Το θεμα ειναι αν θα επαρκει η γραμμη για 18αρι γιατι δεν ειναι εποχη για εξτρα εξοδα για ηλεκτρολογους, δοκιμες ή νεες γραμμες, ή να παιξω εκ του ασφαλους σε 16.000 btu.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, Sebu είπε

Κ γω 18αρι σκεφτομουν, ξανατσεκαρα τις πριζες σημερα απο τον πινακα, το κλιματιστικο εχει μια δικη του 16Α που δεν εχει τιποτα αλλο στην ιδια γραμμη (φωτα, αλλες πριζες κτλ.). Το θεμα ειναι αν θα επαρκει η γραμμη για 18αρι γιατι δεν ειναι εποχη για εξτρα εξοδα για ηλεκτρολογους, δοκιμες ή νεες γραμμες, ή να παιξω εκ του ασφαλους σε 16.000 btu.

Από την στιγμή που έχεις ανεξάρτητη 16αρα ασφάλεια, φτάνει και με το παραπάνω.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
19 λεπτά πριν, Sebu είπε

Ευχαριστω για τις απαντησεις σου.

Αρα μενει να βρουμε καποιο "οικονομικο" με μαζεμενη προσοψη στα 78 εκατοστα οσο ειναι το παλιο.

Κάνα Fujitsu η Mitsubishi θα βρεις σε τέτοια διάσταση , αν αντέχεις το θόρυβο 

Επεξ/σία από dimostr
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, Sebu είπε

Ευχαριστω για τις απαντησεις σου.

Αρα μενει να βρουμε καποιο "οικονομικο" με μαζεμενη προσοψη στα 78 εκατοστα οσο ειναι το παλιο.

Αν μπορείς συμπλήρωσε τις υπόλοιπες ερωτήσεις.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
  • Ποσό που διαθέτουμε : θα εξαρτηθει από το αν θα μπει στην επιδοτηση ηλεκτρικων συσκευων που θα τρεξει. Ιδανικα 600ευρω μετα την εκπτωση,
  • Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού. Στη 2η περίπτωση αναφέρουμε το μοντέλο του παλιού κλιματιστικού και αν ήταν επαρκές / μάλλον οριακό / ανεπαρκές: αντικατασταση παλιου 12 ινβερτερ 15ετιας, μαλλον ανεπαρκες
  • Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος (πχ μεγάλη αλυσίδα που συνήθως έχουν αυξημένες τιμές αλλά έχουν ευκολίες πχ τρόπος πληρωμής με δόσεις, ανακύκλωση παλιού κλιματιστικού , δωρεάν εγκατάσταση κτλ): Θα προτιμουσα καταστημα με ατοκες δοσεις
  • Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο. Επιτρέπεται ο προσδιορισμός της βαρύτητας πχ 20% ψύξη / 80% θέρμανση: κατα βαση θερμανση το χειμωνα και περιστασιακη ψυξη το καλοκαιρι, αν δουλευει αποδοτικα και δεν ζοριζεται να καλυψει το χωρο θερμανση στους 23 ζητουμενη, ψυξη στους 26.
  • Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή ή αποκλειστική πηγή θέρμανσης κτλ: χειμωνα πρωτευουσα πηγη θερμανσης με συμπληρωματικο το καλοριφερ.
  • Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό αν θα είναι ενιαίος πχ σαλονοκουζίνα, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία κτλ : ενιαιος χωρος 45τμ σαλονοτραπεζαριακουζινα
  • Απαραίτητα / επιθυμητά / αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ: μεγαλη εγγυηση ιδανικα χωρις υποχρεωτικη συντηρηση καθε χρονο και οσο το δυνατον πιο αθορυβο και να ειναι μεχρι 78 εκατοστα το μηκος της εσωτερικης μοναδας.
Επεξ/σία από Sebu
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 λεπτά πριν, Sebu είπε
  • Ποσό που διαθέτουμε : θα εξαρτηθει από το αν θα μπει στην επιδοτηση ηλεκτρικων συσκευων που θα τρεξει. Ιδανικα 600ευρω μετα την εκπτωση,
  • Νέα αγορά ή αντικατάσταση παλιού. Στη 2η περίπτωση αναφέρουμε το μοντέλο του παλιού κλιματιστικού και αν ήταν επαρκές / μάλλον οριακό / ανεπαρκές: αντικατασταση παλιου 12 ινβερτερ 15ετιας, μαλλον ανεπαρκες
  • Επιθυμητό κατάστημα ή τύπος καταστήματος (πχ μεγάλη αλυσίδα που συνήθως έχουν αυξημένες τιμές αλλά έχουν ευκολίες πχ τρόπος πληρωμής με δόσεις, ανακύκλωση παλιού κλιματιστικού , δωρεάν εγκατάσταση κτλ): Θα προτιμουσα καταστημα με ατοκες δοσεις
  • Χρήση κλιματιστικού προσδιορίζοντας αν είναι για αποκλειστική ψύξη, θέρμανση ή και τα δύο. Επιτρέπεται ο προσδιορισμός της βαρύτητας πχ 20% ψύξη / 80% θέρμανση: κατα βαση θερμανση το χειμωνα και περιστασιακη ψυξη το καλοκαιρι, αν δουλευει αποδοτικα και δεν ζοριζεται να καλυψει το χωρο θερμανση στους 23 ζητουμενη, ψυξη στους 26.
  • Συχνότητα χρήσης πχ περιστασιακή ή αποκλειστική πηγή θέρμανσης κτλ: χειμωνα πρωτευουσα πηγη θερμανσης με συμπληρωματικο το καλοριφερ.
  • Χώρος που θα τοποθετηθεί με προσδιορισμό αν θα είναι ενιαίος πχ σαλονοκουζίνα, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία κτλ : ενιαιος χωρος 45τμ σαλονοτραπεζαριακουζινα
  • Απαραίτητα / επιθυμητά / αδιάφορα features πχ wifi, ιονιστής,  μεγάλη εγγύηση, αθόρυβο κτλ: μεγαλη εγγυηση ιδανικα χωρις υποχρεωτικη συντηρηση καθε χρονο και οσο το δυνατον πιο αθορυβο

Τελικά υπάρχει περιορισμός χώρου στο πλάτος της εσωτερικής μονάδας;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...