mechpanos Δημοσ. 5 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 5 Δεκεμβρίου 2024 3 ώρες πριν, zaras27 είπε Καλημέρα σας και θα ήθελα τα φώτα σας παρακαλώ . Τώρα που θα βρει το πρόγραμμα θα μπω για αντλία θερμότητας . Το σπίτι είναι 75τμ στο 4ο ΒΑ περίπου . Στην Ανατ. πλευρά το σαλόνι και στην Δυτ. οι κρεβατοκ. Οι Β κ Ν σε μεσοτοιχίες . Τα καλοριφέρ που είναι σε σαλοτραπεζαρία είναι σχεδόν καλυμμένα (δεν άναβα καλοριφέρ) αλλά θα επανέλθουν αφού θα μπει η αντλία . Ποια αντλία προτείνετε παρακαλώ ? για ν αρχίσω κ το ψάξιμο Δεν πάει έτσι. Επίσκεψη σε μηχανολόγο μηχανικό για μελέτη και επιλογή. 15 λεπτά πριν, chek2fire είπε Daikin, Lg, Midea, Mitsubishi αυτές σίγουρα + Panasonic, Carrier, Hitachi... Αυτές γενικά... Σημαντικότερο ρόλο σε σχέση με ένα καλό μηχάνημα, έχει ένας καλός ευκατάστατης. 1
zaras27 Δημοσ. 5 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 5 Δεκεμβρίου 2024 Οκ αλλά ο μηχανολόγος δεν θα πλασάρει αυτή που θέλει ? Ενώ εδώ μέσα αυτοί που έχουν βάλει έχουν δει αποτελέσματα ? 1
alefther Δημοσ. 5 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 5 Δεκεμβρίου 2024 Μόλις τώρα, zaras27 είπε Οκ αλλά ο μηχανολόγος δεν θα πλασάρει αυτή που θέλει ? Ενώ εδώ μέσα αυτοί που έχουν βάλει έχουν δει αποτελέσματα ? ο σοβαρος μηχανολογος θα "πλασαρει" αυτο που μπορει να υποστηριξει αν εσυ τωρα θες να βαλεις μια αντλια που θα σου μπει ο Μπαμπης ο Σουγιας σ'ενα φορουμ και να κατσετε μαζι να την παραμετροποιησετε, γκοου φορ ιτ πως θα δεις αν ειναι σοβαρος μηχανολογος? θα σου πει να κανει μελετη θερμανσης. Αν σου πει ποσα τμ ειναι το σπιτι, α τοσα παρε αυτη την αντλια του λες ευχαριστω και πας παρακατω
zaras27 Δημοσ. 5 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 5 Δεκεμβρίου 2024 Α τώρα κατάλαβα . Αρα τον φωνάζεις σου λέει πχ είσαι για 8-10Kw kι εσύ μετά αποφασίζεις . Ωραία ας πούμε λοιπόν ότι είμαι σ αυτή την κατηγορία παίζουν αυτές ? Daikin, Lg, Midea, Mitsubishi
mechpanos Δημοσ. 5 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 5 Δεκεμβρίου 2024 Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δεις τι ισχύ (kw) και τί είδος (χαμηλών/μεσαίων - υψηλών θερμοκρασιών), θες. Μετά πας στην μάρκα και εκεί θα επιλέξεις τεχνικά και οικονομικά.
pados1002 Δημοσ. 6 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 6 Δεκεμβρίου 2024 Ένα σχόλιο όσον αφορά την αγορά μποιλερ. Τελικά όσο ακριβό και premium να είναι το brand μπορεί πάντα να είναι απαράδεκτο. Μαλτέζος 200αρι Inox τριπλής, ψάχνω εδώ και 1 μήνα το λόγο που δε δείχνει σωστά θερμοκρασία το αισθητήριο του ΖΝΧ της αντλίας. Οι τύποι όταν κόλλησαν τους μαστούς για τα Κυάθια πάνω στο boiler δε μπήκαν ποτέ στον κόπο να ανοίξουν και τρύπα στο boiler. Έψαχνα 1 μήνα να βρω μακρύ Κυάθιο γτ πίστευα ότι ήταν κοντό. Προφανώς δε μπήκα στον κόπο να ξεβιδωσω αυτό που είχε μπει πάνω για να μη γεμίσω "νερά" χωρίς λόγο... Ε πώς να γεμίσεις νερά όταν δεν υπάρχει τρύπα? Απαράδεκτοι.
stelikov Δημοσ. 6 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 6 Δεκεμβρίου 2024 Όποιαα αντλία και να αγοράσετε ένα από τα βασικά είναι να μπορείς να δεις το COP που έχεις. Αυτός είναι ένας πολύ καλός μπούσουλας για να καταλάβεις ότι έχει σεταριστεί καλά η αντλία. Γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς ο κανόνας είναι οι κακές εγκαταστάσεις και τα κακά σεταρίσματα.
papresa Δημοσ. 6 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 6 Δεκεμβρίου 2024 Θέλω να μπω στο εξοικονομώ κυρίως για αντλία θερμότητας (+ κάποια κουφώματα, τέντες, προσθήκη κλιματιστικού/-ων) . Έχω όμως απορίες. Τώρα έχω καλοριφέρ πετρελαίου, όχι τα παλιά με φέτες. Τα καλοριφέρ έχουν μποιλερ για ζεστό νερό. Υπάρχει και ηλιακός θερμοσίφωνας για το καλοκαίρι. Οπότε τι τύπο αντλία να διαλέξω και γιατί; Το σπίτι είναι 150 τ.μ., μία αντλία 16kw με καλύπτει; Υπάρχει η δυνατότητα να χωρίσω το σύστημα, βάζοντας 2 αντλίες; Προς το παρόν αυτά.
Lewnidas1995 Δημοσ. 8 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 8 Δεκεμβρίου 2024 Καλησπέρα σε όλους. Εδώ και ένα μήνα ταλαιπωρούμαι με καινουρια αντλία. Βγάζει σφάλμα μέσα στην οθόνη 902 system flow sensor Η αντλία είναι ariston, έφερνα ένα ανταλλακτικό και αφού δεν δούλεψε σήμερα δοκίμασαν με καινούργια ίδια αντλία αλλά πάλι δε δούλεψε. Εχει κάποιος άποψη πάνω στο θέμα ;
mechpanos Δημοσ. 8 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 8 Δεκεμβρίου 2024 7 λεπτά πριν, Lewnidas1995 είπε Καλησπέρα σε όλους. Εδώ και ένα μήνα ταλαιπωρούμαι με καινουρια αντλία. Βγάζει σφάλμα μέσα στην οθόνη 902 system flow sensor Η αντλία είναι ariston, έφερνα ένα ανταλλακτικό και αφού δεν δούλεψε σήμερα δοκίμασαν με καινούργια ίδια αντλία αλλά πάλι δε δούλεψε. Εχει κάποιος άποψη πάνω στο θέμα ; Είναι δουλειά του εγκαταστάτη σου να το επιλύσει, πιθανόν να είναι σφάλμα εγκατάστασης (λίτρα νερού στο κύκλωμα, ή κάτι άλλο).
Lewnidas1995 Δημοσ. 8 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 8 Δεκεμβρίου 2024 37 minutes ago, mechpanos said: Είναι δουλειά του εγκαταστάτη σου να το επιλύσει, πιθανόν να είναι σφάλμα εγκατάστασης (λίτρα νερού στο κύκλωμα, ή κάτι άλλο). Το γνωριζω οτι ειναι δουλεια του αλλα περασαν 40 μερες χωρις θερμανση και δεν μπορω να καταλαβω τι συμβαινει..
mechpanos Δημοσ. 8 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 8 Δεκεμβρίου 2024 1 λεπτό πριν, Lewnidas1995 είπε Το γνωριζω οτι ειναι δουλεια του αλλα περασαν 40 μερες χωρις θερμανση και δεν μπορω να καταλαβω τι συμβαινει.. Για πες λίγο τί περιλαμβάνει η εγκατάσταση σου, όσο πιο πλήρως μπορείς...
dm_mlnk Δημοσ. 8 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 8 Δεκεμβρίου 2024 Απο το manual ( https://library.ariston.co.uk/nimbus-compact-m-net-r32-installation-manual-uk/68643148/75) βλεπω το παρακάτω Το οποιο με μια πρωτη αναγνωση σωστα προσπαθησαν να αντικαταστησουν το εξαρτημα αρκει να ειχαν ομως δοκιμασει οτι το προυπαρχον δυσλειτουργει. Ισως να μην ειναι του εγκαταστατη πρόβλημα που πρεπει να λυσει με αλλαγες στο υδραυλικό δικτυο αλλα θεμα του αντιπροσωπου μιας και μπορει να υπαρχει οχι θεμα στον αισθητηρα αλλα το HydroBox που διαβαζει. Οπως και να εχει εμεις εδω δεν μπορουμε να βοηθησουμε και θα πρεπει να ακολουθησεις την γραμμη που σου ειπαν οι παραπανω με το να σου βρει την λυση ο εγκαταστατης απο την στιγμη που σου εχει προμηθευσει και την αντλια. Κριμα που 40 ημερες παιδευεσαι, αυτα συμβαινουν στην Ελλαδα και προς αποφυγην τετοιων φαινομενων σου λενε πηγαινε σε τεχνικη εταιρια ή σε καλο μηχανολογο μηχανικο που στο τελος παλι υπαρχει η πιθανοτητα να μπλεξεις. Ειλικρινα ευχομαι να ξεμπερδεψεις γρηγορα και ημερες γιορτων να σε βρουν με ζεστη στο σπιτι και ολο αυτο να ειναι μια αναμνηση,
Lewnidas1995 Δημοσ. 9 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 9 Δεκεμβρίου 2024 On 08/12/2024 at 14:39, mechpanos said: Για πες λίγο τί περιλαμβάνει η εγκατάσταση σου, όσο πιο πλήρως μπορείς... Δεν μπορω να σου απαντησω ακριβως σε αυτο που θες. Κανονικα εγκατασταση σε καλοριφερ (παλια κεντρικη θερμανση) με ενα μικρο δοχειο νερου (χωρις μποιλερ). Δεν ξερω αν μπορω να σου πω παραπανω γιατι δεν γνωριζω και πολλα. Α και θερμοστατη μεσα στο σπιτι (οθονη). 23 hours ago, dm_mlnk said: Απο το manual ( https://library.ariston.co.uk/nimbus-compact-m-net-r32-installation-manual-uk/68643148/75) βλεπω το παρακάτω Το οποιο με μια πρωτη αναγνωση σωστα προσπαθησαν να αντικαταστησουν το εξαρτημα αρκει να ειχαν ομως δοκιμασει οτι το προυπαρχον δυσλειτουργει. Ισως να μην ειναι του εγκαταστατη πρόβλημα που πρεπει να λυσει με αλλαγες στο υδραυλικό δικτυο αλλα θεμα του αντιπροσωπου μιας και μπορει να υπαρχει οχι θεμα στον αισθητηρα αλλα το HydroBox που διαβαζει. Οπως και να εχει εμεις εδω δεν μπορουμε να βοηθησουμε και θα πρεπει να ακολουθησεις την γραμμη που σου ειπαν οι παραπανω με το να σου βρει την λυση ο εγκαταστατης απο την στιγμη που σου εχει προμηθευσει και την αντλια. Κριμα που 40 ημερες παιδευεσαι, αυτα συμβαινουν στην Ελλαδα και προς αποφυγην τετοιων φαινομενων σου λενε πηγαινε σε τεχνικη εταιρια ή σε καλο μηχανολογο μηχανικο που στο τελος παλι υπαρχει η πιθανοτητα να μπλεξεις. Ειλικρινα ευχομαι να ξεμπερδεψεις γρηγορα και ημερες γιορτων να σε βρουν με ζεστη στο σπιτι και ολο αυτο να ειναι μια αναμνηση, Με εβαλες σε πολλες σκεψεις με αυτο για το νερο δυστηχως. Ο μηχανολογος ειπε οτι πιθανον να εινια ενταξει η καινουρια αντλια και απλα να εμεινε το σφαλμα στο κεντρικο και να θελει reset . Αυριο τον περιμενουμε μαζι με τον τεχνικο της ariston
cmaniac Δημοσ. 9 Δεκεμβρίου 2024 Δημοσ. 9 Δεκεμβρίου 2024 1 λεπτό πριν, Lewnidas1995 είπε Δεν μπορω να σου απαντησω ακριβως σε αυτο που θες. Κανονικα εγκατασταση σε καλοριφερ (παλια κεντρικη θερμανση) με ενα μικρο δοχειο νερου (χωρις μποιλερ). Δεν ξερω αν μπορω να σου πω παραπανω γιατι δεν γνωριζω και πολλα. Α και θερμοστατη μεσα στο σπιτι (οθονη). Με εβαλες σε πολλες σκεψεις με αυτο για το νερο δυστηχως. Ο μηχανολογος ειπε οτι πιθανον να εινια ενταξει η καινουρια αντλια και απλα να εμεινε το σφαλμα στο κεντρικο και να θελει reset . Αυριο τον περιμενουμε μαζι με τον τεχνικο της ariston Δεν έχεις αναλυτική λίστα με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετατροπή;
Προτεινόμενες αναρτήσεις