11 minutes ago, purif said:

Υποστηρίζεται κανονικά.

image.png.330e84b51c45f892ee1ff557d033d84b.png

Spoiler

//#include "def/Altherma(EBLA-EDLA D series 4-8kW Monobloc).h"
//#include "def/Altherma(EBLA-EDLA D series 9-16kW Monobloc).h"
//#include "def/Altherma(EGSAH-X-EWSAH-X-D series 6-10kW GEO3).h"
//#include "def/Altherma(EGSQH-A series 10kW GEO2).h"
//#include "def/Altherma(EPGA D EAB-EAV-EAVZ D(J) series 11-16kW).h"
//#include "def/Altherma(EPRA D ETSH-X 16P30-50 D series 14-16kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(EPRA D ETV16-ETB16-ETVZ16 D series 14-16kW).h"
//#include "def/Altherma(EPRA D_D7 ETSH-X 16P30-50 E_E7 series 14-18kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(EPRA D_D7 ETV16-ETB16-ETVZ16 E_E7 series 14-18kW).h"
//#include "def/Altherma(EPRA E ETSH-X 16P30-50 E series 8-12kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(EPRA E ETV16-ETB16-ETVZ16 E_EJ series 8-12kW).h"
//#include "def/Altherma(ERGA D EHSH-X P30-50 D series 04-08kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(ERGA D EHV-EHB-EHVZ DA series 04-08kW).h"
//#include "def/Altherma(ERGA D EHV-EHB-EHVZ DJ series 04-08 kW).h"
//#include "def/Altherma(ERGA E EHSH-X P30-50 E_EF series 04-08kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h"
//#include "def/Altherma(ERLA D EBSH-X 16P30-50 D SERIES 11-16kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(ERLA D EBV-EBB-EBVZ D SERIES 11-16kW).h"
//#include "def/Altherma(ERLA03 D EHFH-EHFZ DJ series 3kW).h"
//#include "def/Altherma(Hybrid).h"
//#include "def/Altherma(LT_CA_CB_04-08kW).h"
//#include "def/Altherma(LT_CA_CB_11-16kW).h"
//#include "def/Altherma(LT_CB_04-08kW Bizone).h"
//#include "def/Altherma(LT_CB_11-16kW Bizone).h"
//#include "def/Altherma(LT_EBLQ-EBLQ-CA series 5-7kW Monobloc).h"
//#include "def/Altherma(LT_EBLQ-EDLQ-CA series 11-16kW Monobloc).h"
//#include "def/Altherma(LT_Multi_DHWHP).h"
//#include "def/Altherma(LT_Multi_Hybrid).h"
//#include "def/Daikin Mini chiller(EWAA-EWYA D series 4-8kW).h"
//#include "def/Daikin Mini chiller(EWAA-EWYA D series 9-16kW).h"
//#include "def/Daikin Mini chiller(EWAQ-EWYQ B series 4-8kW).h"
//#include "def/DEFAULT.h"
//#include "def/EKHWET-BAV3(Multi DHW tank).h"

μάλλον τα λεω λαθος οποτε.. 

το μοντέλο της αντλιας σου ειναι καποιο απο τα παραπάνω στο spoiler? αυτό σου ειπα να τσεκαρεις οχι αν παιζει στο m5stick σαν hardware. 

τα πολυ καινούρια μοντέλα της daikin δεν παίζουν με το espaltherma.


 

Επεξ/σία από sndev
  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 3,2k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

13 minutes ago, sndev said:
  Hide contents

//#include "def/Altherma(EBLA-EDLA D series 4-8kW Monobloc).h"
//#include "def/Altherma(EBLA-EDLA D series 9-16kW Monobloc).h"
//#include "def/Altherma(EGSAH-X-EWSAH-X-D series 6-10kW GEO3).h"
//#include "def/Altherma(EGSQH-A series 10kW GEO2).h"
//#include "def/Altherma(EPGA D EAB-EAV-EAVZ D(J) series 11-16kW).h"
//#include "def/Altherma(EPRA D ETSH-X 16P30-50 D series 14-16kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(EPRA D ETV16-ETB16-ETVZ16 D series 14-16kW).h"
//#include "def/Altherma(EPRA D_D7 ETSH-X 16P30-50 E_E7 series 14-18kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(EPRA D_D7 ETV16-ETB16-ETVZ16 E_E7 series 14-18kW).h"
//#include "def/Altherma(EPRA E ETSH-X 16P30-50 E series 8-12kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(EPRA E ETV16-ETB16-ETVZ16 E_EJ series 8-12kW).h"
//#include "def/Altherma(ERGA D EHSH-X P30-50 D series 04-08kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(ERGA D EHV-EHB-EHVZ DA series 04-08kW).h"
//#include "def/Altherma(ERGA D EHV-EHB-EHVZ DJ series 04-08 kW).h"
//#include "def/Altherma(ERGA E EHSH-X P30-50 E_EF series 04-08kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h"
//#include "def/Altherma(ERLA D EBSH-X 16P30-50 D SERIES 11-16kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(ERLA D EBV-EBB-EBVZ D SERIES 11-16kW).h"
//#include "def/Altherma(ERLA03 D EHFH-EHFZ DJ series 3kW).h"
//#include "def/Altherma(Hybrid).h"
//#include "def/Altherma(LT_CA_CB_04-08kW).h"
//#include "def/Altherma(LT_CA_CB_11-16kW).h"
//#include "def/Altherma(LT_CB_04-08kW Bizone).h"
//#include "def/Altherma(LT_CB_11-16kW Bizone).h"
//#include "def/Altherma(LT_EBLQ-EBLQ-CA series 5-7kW Monobloc).h"
//#include "def/Altherma(LT_EBLQ-EDLQ-CA series 11-16kW Monobloc).h"
//#include "def/Altherma(LT_Multi_DHWHP).h"
//#include "def/Altherma(LT_Multi_Hybrid).h"
//#include "def/Daikin Mini chiller(EWAA-EWYA D series 4-8kW).h"
//#include "def/Daikin Mini chiller(EWAA-EWYA D series 9-16kW).h"
//#include "def/Daikin Mini chiller(EWAQ-EWYQ B series 4-8kW).h"
//#include "def/DEFAULT.h"
//#include "def/EKHWET-BAV3(Multi DHW tank).h"

μάλλον τα λεω λαθος οποτε.. 

το μοντέλο της αντλιας σου ειναι καποιο απο τα παραπάνω στο spoiler? αυτό σου ειπα να τσεκαρεις οχι αν παιζει στο m5stick σαν hardware. 

τα πολυ καινούρια μοντέλα της daikin δεν παίζουν με το espaltherma.


 

Nαι, είμαι μέσα σε αυτό

//#include "def/Altherma(EBLA-EDLA D series 9-16kW Monobloc).h"

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
24 minutes ago, purif said:

Nαι, είμαι μέσα σε αυτό

//#include "def/Altherma(EBLA-EDLA D series 9-16kW Monobloc).h"

 

ωραια! 

για να κανεις πραγματικά σωστη δουλειά περα απο το να το σεταρεις κ να το περασεις στο homeassistant που δεν ειναι κατι δυσκολο ,  πρέπει να το κανεις να αποτυπώνει τις τιμές σε γραφικές παραστάσεις ώστε να καταλαβαινεις το λογο που κανει ον οφφ η γτ ρουφαει περισσότερο απο οσο πρέπει 

με αυτο το μαραφέτι έριξα τη καναλωση στο 0.8 kw /h χειμωνα καλοκαιρι. έπαιζε στα 2-4 kw/h . έφτασα τωρα στη ψύξη  6 συνεχόμενες μερες που χαμε καύσωνα με 0 οff της αντλιας κ κατανάλωση απο 0.45 - 0.9 ανάλογος την εξωτερική θερμοκρασία. 

να νε καλα ο μεντορας @mechpanos

 

επίσης αν δόσεις εξωτερική τροφοδοσία στο m5stick κ δε παίζει ενω παραληλλα θεωρείς οτι ειναι ολα οκ τότε ένωσε τη γείωση της x10a με τη γείωση του στικ , εμένα μόνο ετσι έπαιξε

 

καλη τυχη! 

 

 

 

Επεξ/σία από sndev
  • Thanks 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Καλημερα, με δεδομενο οτι χρειαζομαι το μεγιστο θερμικες 100 kwh/ημερα(υπολογισμενο με καταναλωση κυβικων φυσικου αεριου) ποσα Kw αντλιας θερμοτητας χρειαζομαι υπαρχει καποιος προχειρος υπολογισμος?

Επεξ/σία από NickTheMeat
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Ερώτηση. Εαν σε μια κατοικία υπάρχουν Fan coils τα οποια λειτουργούν σε ψύξη αλλα υπάρχουν και 1-2 σώματα καλοριφέρ (πχ στα μπάνια) τα οποια δεν κλείσουν οσο τα fan coils λειτουργούν σε ψύξη τι γινεται; Θα δημιουργηθεί υγρασία πανω τους; Να φανταστώ σε εναν μικρο χωρο σαν το μπανιο δεν μπορουν να προσφέρουν ψύξη-δροσισμό;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
10 ώρες πριν, NikosMem είπε

Ερώτηση. Εαν σε μια κατοικία υπάρχουν Fan coils τα οποια λειτουργούν σε ψύξη αλλα υπάρχουν και 1-2 σώματα καλοριφέρ (πχ στα μπάνια) τα οποια δεν κλείσουν οσο τα fan coils λειτουργούν σε ψύξη τι γινεται; Θα δημιουργηθεί υγρασία πανω τους; Να φανταστώ σε εναν μικρο χωρο σαν το μπανιο δεν μπορουν να προσφέρουν ψύξη-δροσισμό;

Μπορούν, αλλά.. 

PXL_20240609_102304229.jpg

Επεξ/σία από mechpanos
  • Haha 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

καλημερα,

σε νεοδμητο υπο ανεγερση διαμερισμα, που συμφωνα με την συγγραφη υποχρεωσεων θα υπαρχει ενδοδαπεδια θερμανσημε επιτοιχο λεβητα αεριου, μπορει να προταθει απο εμενα η αντικατασταση του με αντλια θερμοτητας (προφανως με επιβαρυνση μου) ;

Τεχνικα μιλωντας ειναι εφικτο η θα απαιτηθουν αλλαγες στην υποδομη, σωληνωσεις, κτλ ;

Ποια ειναι η γνωμη σας για αυτη την αλλαγη δεδομενου οτι η ψυξη θα παρεχεται απο ανεξαρτητα κλιματιστικα ανα χωρο ;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 ώρες πριν, skiace είπε

καλημερα,

σε νεοδμητο υπο ανεγερση διαμερισμα, που συμφωνα με την συγγραφη υποχρεωσεων θα υπαρχει ενδοδαπεδια θερμανσημε επιτοιχο λεβητα αεριου, μπορει να προταθει απο εμενα η αντικατασταση του με αντλια θερμοτητας (προφανως με επιβαρυνση μου) ;

Τεχνικα μιλωντας ειναι εφικτο η θα απαιτηθουν αλλαγες στην υποδομη, σωληνωσεις, κτλ ;

Ποια ειναι η γνωμη σας για αυτη την αλλαγη δεδομενου οτι η ψυξη θα παρεχεται απο ανεξαρτητα κλιματιστικα ανα χωρο ;

Τίποτα δεν θα απαιτηθεί. Ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Από εμένα ναι.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

6 ώρες πριν, mechpanos είπε

Τίποτα δεν θα απαιτηθεί. Ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Από εμένα ναι.

μηπως μπορεις να γινεις πιο συγκεκριμμενος ;

θα απαιτηθει μηχανολογικη μελετη για να υπολογιστει το μεγεθος της αντλιας ; 

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

9 ώρες πριν, mechpanos είπε

Τίποτα δεν θα απαιτηθεί. Ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Από εμένα ναι.

Μεγαλύτερης διατομής σωλήνα από την ΑΘ προς τον συλλέκτη είναι σίγουρα ένα από αυτά.

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, Vagosman είπε

Μεγαλύτερης διατομής σωλήνα από την ΑΘ προς τον συλλέκτη είναι σίγουρα ένα από αυτά.

 

ποιος ειναι ο συλλεκτης που αναφερεις ;

απο την αντλια θερμοτητας η το μποιλερ αεριου δεν συνδεεται απευθειας στην ενδοδαπεδια θερμανση ;

ΖΝΧ θα υπαρχει απο ηλιακο τριπλης ενεργειας.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 ώρες πριν, Vagosman είπε

Μεγαλύτερης διατομής σωλήνα από την ΑΘ προς τον συλλέκτη είναι σίγουρα ένα από αυτά.

 

Κλάιν δλδ.

5 ώρες πριν, skiace είπε

μηπως μπορεις να γινεις πιο συγκεκριμμενος ;

θα απαιτηθει μηχανολογικη μελετη για να υπολογιστει το μεγεθος της αντλιας ; 

 

Όχι . Αυτό έχει προσδιοριστεί από την μελέτη απωλειών του διαμερίσματος. Απλά θα πρέπει να διασταδιολογηθεί η αντλία όπως διαστασιολογούνται οι αντλίες, οι οποίες χάνουν ισχύ στις θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν ενώ η ονομαστική είναι υπολογισμένη στους 7oC. Οπότε παίρνεις τα φυλλάδια των αντλιών και βλέπεις η αντλία στους 0 ποιο μοντέλο καλύπτει τις απώλειες πχ αν έχεις 12kw μπορεί να χρειαστείς 16αρα κλπ.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

8 ώρες πριν, mechpanos είπε

Κλάιν δλδ.

Όχι . Αυτό έχει προσδιοριστεί από την μελέτη απωλειών του διαμερίσματος. Απλά θα πρέπει να διασταδιολογηθεί η αντλία όπως διαστασιολογούνται οι αντλίες, οι οποίες χάνουν ισχύ στις θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν ενώ η ονομαστική είναι υπολογισμένη στους 7oC. Οπότε παίρνεις τα φυλλάδια των αντλιών και βλέπεις η αντλία στους 0 ποιο μοντέλο καλύπτει τις απώλειες πχ αν έχεις 12kw μπορεί να χρειαστείς 16αρα κλπ.

απο οτι εχω καταλαβει σε νεοδμητο με εξωτερικη μονωση 10εκ. 2ου οροφου, 100τμ δεν νομιζω οτι θα απαιτηθει μεγαλυτερη απο 12κβ. Ισως και 10κβ.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

49 λεπτά πριν, skiace είπε

απο οτι εχω καταλαβει σε νεοδμητο με εξωτερικη μονωση 10εκ. 2ου οροφου, 100τμ δεν νομιζω οτι θα απαιτηθει μεγαλυτερη απο 12κβ. Ισως και 10κβ.

Πόσα kw λέει η μελέτη απωλειών του διαμερίσματος; Και ξέρεις αν έχει τηρηθεί; Μην στέκεσαι στο παράδειγμα που έθεσα είναι ενδεικτικό... 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

9 ώρες πριν, mechpanos είπε

Πόσα kw λέει η μελέτη απωλειών του διαμερίσματος; Και ξέρεις αν έχει τηρηθεί; Μην στέκεσαι στο παράδειγμα που έθεσα είναι ενδεικτικό... 

δεν γνωριζω, ειναι ακομη στα μπετα.

απλα ηθελα να γνωριζω για να συννενοηθω απο πριν με τον κατασκευαστη αν απαιτουνται αλλαγες στην υποδομη, σωληνωσεις, κτλ σε σχεση με το αεριο.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

  • Δημιουργία νέου...