Αντλία θερμότητας - Συμβουλές/αγορά/απορίες/προβλήματα/κτλπ


Billagrinio

Προτεινόμενες αναρτήσεις

ρυθμισεις ειναι. 16αρα εχω με 6 fc κ 2 μικρες πετσετοκρεμαστες,  δευτερη μερα δεν εκλεισε ακομα κ πλεον το πηγα 19 τα νερα γτ αρχισα να ψιλο κρυωνω το βραδυ.

εαν πιστευετε οτι ειναι μεγαλες οι αντλιες βαλτε buffer 

 

2 hours ago, joker1506 said:

Άνθρωπε μου σώσε μας από τα Σταρ στοπ δώσε μας λύση γιατί κεγω έχω τρελαθεί στα πειράματα και τίποτα ακομα

μακαρι να μπορουσα να ξερω τι να πειραξεις.. ειναι πολλοι οι παραμετροι.. μονο αν καταγραφονται τα παντα βγαινει συμπερασμα

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 3k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

2 λεπτά πριν, sndev είπε

ρυθμισεις ειναι. 16αρα εχω με 6 fc κ 2 μικρες πετσετοκρεμαστες,  δευτερη μερα δεν εκλεισε ακομα κ πλεον το πηγα 19 τα νερα γτ αρχισα να ψιλο κρυωνω το βραδυ.

εαν πιστευετε οτι ειναι μεγαλες οι αντλιες βαλτε buffer 

 

μακαρι να μπορουσα να ξερω τι να πειραξεις.. ειναι πολλοι οι παραμετροι.. μονο αν καταγραφονται τα παντα βγαινει συμπερασμα

παίζεις και με τον ανεμιστήρα των fc για να ρυθμίζεις οριακά το dT?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 minutes ago, bitmk2 said:

παίζεις και με τον ανεμιστήρα των fc για να ρυθμίζεις οριακά το dT?

οχι, εμενα η daikin (τα καλα που τη χρυσοπληρωνουμε αρχικα)  εχει επιλογες για τα παντα, οποτε εχει κ για το dt,  παει απο dt 3 εως 10 και στη ψυξη και την θερμανση ξεχωριστα παλι 3-10

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 ώρες πριν, sndev είπε

οχι, εμενα η daikin (τα καλα που τη χρυσοπληρωνουμε αρχικα)  εχει επιλογες για τα παντα, οποτε εχει κ για το dt,  παει απο dt 3 εως 10 και στη ψυξη και την θερμανση ξεχωριστα παλι 3-10

dΤ=θερμοκρασία εισόδου - θερμοκρασία εξόδου (για ψύξη)
Η αντλία την θερμοκρασία εξόδου την ελέγχει με την ισχύ του συμπιεστή ώστε να πιάσει εκεί που έχεις ρυθμίσει.
Την θερμοκρασία εισόδου την επηρεάζεις εσύ είτε με τα σώματα που καταναλώνουν (ισχύς ανεμιστήρα fc), είτε η αντλία με τον κυκλοφορητή. Μειώνεις την κυκλοφορία, μένουν τα νερά περισσότερη ώρα στο κύκλωμα και αυξάνεται η θερμοκρασία εισόδου.
Με αυτά τα δυο η αντλία μπορεί να μείνει εντός ορίων dT που θέτεις.

Εγώ με το buffer έχω δεύτερο κυκλοφορητή ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτόν της αντλίας. Υποθέτω τον έχουν ρυθμίσει σε μια σταθερή πίεση αναλόγως του όγκου νερού που πρέπει να κινήσει και του ενσωματωμένου κυκλοφορητή στο 100%. Επομένως η αντλία μου έχει χάσει τη δυνατότητα να ελέγχει απολύτως τo dT.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

16 minutes ago, bitmk2 said:

Η αντλία την θερμοκρασία εξόδου την ελέγχει με την ισχύ του συμπιεστή ώστε να πιάσει εκεί που έχεις ρυθμίσει

δε ξερω αν ειναι απολυτα μονο αυτο. αν ηταν μονο αυτο κ ζητούσες 10 βαθμους δε θα πηγαινε μεχρι τους 7-8. 

17 minutes ago, bitmk2 said:

dΤ=θερμοκρασία εισόδου - θερμοκρασία εξόδου (για ψύξη)
Η αντλία την θερμοκρασία εξόδου την ελέγχει με την ισχύ του συμπιεστή ώστε να πιάσει εκεί που έχεις ρυθμίσει.
Την θερμοκρασία εισόδου την επηρεάζεις εσύ είτε με τα σώματα που καταναλώνουν (ισχύς ανεμιστήρα fc), είτε η αντλία με τον κυκλοφορητή. Μειώνεις την κυκλοφορία, μένουν τα νερά περισσότερη ώρα στο κύκλωμα και αυξάνεται η θερμοκρασία εισόδου.
Με αυτά τα δυο η αντλία μπορεί να μείνει εντός ορίων dT που θέτεις.

 

εσυ περιγραφεις τους παραγοντες για να μεινει η αντλια ας πουμε στο ΔΤ5 που ορισα. 

δεν ειναι ετσι ακριβός κ πρέπει να κάτσω να γραψω εκθεση.. αλλα σε γενικες γραμμες ας πω συμφωνώ αλλα δεν ειναι ετσι σιγα μη καθετε ο χρηστης να παιζει με τις ταχύτητες του ανεμιστήρα των fc, δεν ειναι δουλεια του

 

με τη λογικη σου αν οριζα πχ ΔΤ 6 η 7 στο ιδιο συστημα επρεπε να λειτουργει χωρις οφφ αφου το ελενχει

ε δεν ειναι ετσι .. παιζει πχ ρολο κ ο όγκος του νερου καθως δε κρυωνει το ιδιο σε ολες τις σωλήνες. τεσπα πολλές λεπτομεριες ανουσιες. να καταλαβεις εμενα στο κρυο ισορροπεί μονο σε ΔΤ4 εφοσον εξω εχει ανω των 30 βαθμων. για να ισσοροπισει με 29 κ κατω εξωτερικη θελω ΔΤ5 , αρα παιζουν ρολο κ οι απωλιες κ το ποσο δυνατο ειναι το μηχανημα να φτασει την επιθυμητή ζητουμενη θερμοκρασία 

 

επισεις ξεχνας τις δικλίδες ασφαλείας. ας πουμε.. βλέπει οτι δεν εχεις κατανάλωση απο fc ρίχνει τον κυκλοφορητή. ζητας 12 με δτ 5 αλλα συνεχίζει να εχει δτ 7 για καποιο λογο  οποτε αυξανει κυκλοφορητή , ναι αλλα ο κυκλοφορητης εχει πιασει το μαξ κ εχεις πιασει 6 αντι για 5 για συγκεκριμενο διαστημα. Παρε ενα ΟΦΦ.

Ζητάς 12 με δτ 5 κ εχει δτ6 αρα προσπαθει να μειωσει κ αλλο το 12  κ να μειωσει τη ταχύτητα του κυκλοφορητή ναι αλλα εχεις οριο σφαλματος -1 παρε κ αλλο ΟΦΦ. 

δεν είναι μπες βγες μηχανή του 80..

έγραψα λοιπον τα παραπάνω για να καταληξω οτι 

το ΔΤ δε το ελενχει η αντλια αλλα προσπαθει να  προσαρμοστει βαση παραγοντων εξωτερικων και μη. αν δεν.., σου ριχνει ενα οφφ κ παμε απο την αρχη

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Στις 12/7/2024 στις 11:58 ΠΜ, sndev είπε

ρυθμισεις ειναι. 16αρα εχω με 6 fc κ 2 μικρες πετσετοκρεμαστες,  δευτερη μερα δεν εκλεισε ακομα κ πλεον το πηγα 19 τα νερα γτ αρχισα να ψιλο κρυωνω το βραδυ.

εαν πιστευετε οτι ειναι μεγαλες οι αντλιες βαλτε buffer 

 

μακαρι να μπορουσα να ξερω τι να πειραξεις.. ειναι πολλοι οι παραμετροι.. μονο αν καταγραφονται τα παντα βγαινει συμπερασμα

 

Στις 12/7/2024 στις 11:58 ΠΜ, sndev είπε

ρυθμισεις ειναι. 16αρα εχω με 6 fc κ 2 μικρες πετσετοκρεμαστες,  δευτερη μερα δεν εκλεισε ακομα κ πλεον το πηγα 19 τα νερα γτ αρχισα να ψιλο κρυωνω το βραδυ.

εαν πιστευετε οτι ειναι μεγαλες οι αντλιες βαλτε buffer 

 

μακαρι να μπορουσα να ξερω τι να πειραξεις.. ειναι πολλοι οι παραμετροι.. μονο αν καταγραφονται τα παντα βγαινει συμπερασμα

Έχω βάλει και buffer τίποτα τα ίδια έχω δοκιμάσει όλες τις ρυθμίσεις 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
Στις 26/6/2024 στις 11:09 ΠΜ, joker1506 είπε

 

IMG_20240626_110228~2.jpg

IMG_20240626_110233~2.jpg

Και αντιστάθμιση στο 6

δοκίμασε να ανεβάσεις τα νερά πάνω από 10. μη τα βάλεις αντιστάθμιση. βάλε τα σταθερή ρύθμιση. άσε το να δουλέψει καμιά ωρα. Αρχικά ανέβασε έναν μόνο βαθμό. Πες μας ύστερα αν οι επανεκκινήσεις άπλωσαν χρονικά και πόσο. Δυστυχώς θα πρε΄πει να κάθεσαι μπροστά από το χειριστήριο και να το παρακολουθείς για να βγάλεις άκρη. Τα fcu ρύθμισε τα θερμοκρασία 20 και φουλ ανεμιστήρια.

Επεξ/σία από bitmk2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 ώρες πριν, bitmk2 είπε

δοκίμασε να ανεβάσεις τα νερά πάνω από 10. μη τα βάλεις αντιστάθμιση. βάλε τα σταθερή ρύθμιση. άσε το να δουλέψει καμιά ωρα. Αρχικά ανέβασε έναν μόνο βαθμό. Πες μας ύστερα αν οι επανεκκινήσεις άπλωσαν χρονικά και πόσο. Δυστυχώς θα πρε΄πει να κάθεσαι μπροστά από το χειριστήριο και να το παρακολουθείς για να βγάλεις άκρη. Τα fcu ρύθμισε τα θερμοκρασία 20 και φουλ ανεμιστήρια.

Ευχαριστώ για τον χρόνο σου

Να βάλω το χειριστήριο όχι σαν θερμοστάτη χώρου να ρυθμίζω θερμοκρασία χώρου αλλά να ρυθμίζω  τα νερά εννοείς από εκεί το πόσο να τα βάζω?

11 λεπτά πριν, joker1506 είπε

Ευχαριστώ για τον χρόνο σου

Να βάλω το χειριστήριο όχι σαν θερμοστάτη χώρου να ρυθμίζω θερμοκρασία χώρου αλλά να ρυθμίζω  τα νερά εννοείς από εκεί το πόσο να τα βάζω?

Τι dt πόσο; Να το βάλω 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

23 ώρες πριν, joker1506 είπε

Ευχαριστώ για τον χρόνο σου

Να βάλω το χειριστήριο όχι σαν θερμοστάτη χώρου να ρυθμίζω θερμοκρασία χώρου αλλά να ρυθμίζω  τα νερά εννοείς από εκεί το πόσο να τα βάζω?

Τι dt πόσο; Να το βάλω 

Δεν έχεις θερμοστάτη σε καθε φανκοιλ;
Τον θερμοστάτη των φανκοιλ βαλε τον χαμηλά, πχ 25 βαθμούς, ώστε  να μη σβήνουν ποτέ
Στην αντλία την θερμοκρασία νερών βαλε την 11.
Κάνε τις δοκιμές σου σταθερές ώρες κάθε ημέρα, ωστε να εισαι πανω κατω στην ιδια θερμοκρασια περιβάλλοντος.
To dT όπως είπε και ο sndev άσε το στο 4-5.
Να παρακολουθείς την κατάσταση της αντλίας και σε κάθε off  να σημειώσεις ολες τις τιμές των μεταβλητών της μήπως  καταλάβουμε το λογο που έσβησε.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

18 ώρες πριν, bitmk2 είπε

Δεν έχεις θερμοστάτη σε καθε φανκοιλ;
Τον θερμοστάτη των φανκοιλ βαλε τον χαμηλά, πχ 25 βαθμούς, ώστε  να μη σβήνουν ποτέ
Στην αντλία την θερμοκρασία νερών βαλε την 11.
Κάνε τις δοκιμές σου σταθερές ώρες κάθε ημέρα, ωστε να εισαι πανω κατω στην ιδια θερμοκρασια περιβάλλοντος.
To dT όπως είπε και ο sndev άσε το στο 4-5.
Να παρακολουθείς την κατάσταση της αντλίας και σε κάθε off  να σημειώσεις ολες τις τιμές των μεταβλητών της μήπως  καταλάβουμε το λογο που έσβησε.

Θα το βάλω έτσι να δω μακάρι να πετύχω κάτι ευχαριστώ πολύ 

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Στις 13/7/2024 στις 8:30 ΜΜ, bitmk2 είπε

δοκίμασε να ανεβάσεις τα νερά πάνω από 10. μη τα βάλεις αντιστάθμιση. βάλε τα σταθερή ρύθμιση. άσε το να δουλέψει καμιά ωρα. Αρχικά ανέβασε έναν μόνο βαθμό. Πες μας ύστερα αν οι επανεκκινήσεις άπλωσαν χρονικά και πόσο. Δυστυχώς θα πρε΄πει να κάθεσαι μπροστά από το χειριστήριο και να το παρακολουθείς για να βγάλεις άκρη. Τα fcu ρύθμισε τα θερμοκρασία 20 και φουλ ανεμιστήρια.

Αποτι ειδα με 11 και 12 βαθμούς αργεί να κάνει of πιο πολύ,κάνει όμως όταν πιάσει τους βαθμούς κάνει of αλλά έχει πιο πολύ κατανάλωση και δεν ψύχει τόσο καλά αποτι ειδα ξεκινάει από 15 και πέφτει σιγά σιγά 11 αργεί να τους πιάσει δουλεύει πιο πολύ αλλά ψιλά η καταναλωση

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

11 λεπτά πριν, joker1506 είπε

Αποτι ειδα με 11 και 12 βαθμούς αργεί να κάνει of πιο πολύ,κάνει όμως όταν πιάσει τους βαθμούς κάνει of αλλά έχει πιο πολύ κατανάλωση και δεν ψύχει τόσο καλά αποτι ειδα ξεκινάει από 15 και πέφτει σιγά σιγά 11 αργεί να τους πιάσει δουλεύει πιο πολύ αλλά ψιλά η καταναλωση

όταν ξεκινάει που εινια η κατανάλωση σου; που είναι όταν σβήνει;
αντίστοιχα γράψε μας αν μπορεις που ειναι και το dT

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

12 minutes ago, joker1506 said:

Αποτι ειδα με 11 και 12 βαθμούς αργεί να κάνει of πιο πολύ,κάνει όμως όταν πιάσει τους βαθμούς κάνει of αλλά έχει πιο πολύ κατανάλωση και δεν ψύχει τόσο καλά αποτι ειδα ξεκινάει από 15 και πέφτει σιγά σιγά 11 αργεί να τους πιάσει δουλεύει πιο πολύ αλλά ψιλά η καταναλωση

αφου αρχει περισσότερο να κλείσει εγω θα το  ανεβαζα  κ αλλο 13 πχ μετα 14 

βαλε τα fc στο τερμα κ ας κανουν θορυβο να δεις πως παει να μαστε σιγουροι οτι καταναλωνεις το εργο κ δε κλεινει για αυτο το λογο

η κατανάλωση ειναι κατι σχετικο, μετα τα 30 λεπτα ξεκινάει κ πεφτει η κατανάλωση για την αποδιδόμενη ψύξη 

οταν λες οτι αργει λιγο περισσότερο να κανει οφφ ποσο ειναι αυτο σε χρονο?

 

εκτος του dt όταν σου κλεισει στα 12 πχ ποσο ειναι εκεινη τη στιγμη το εξερχομενο κ ποσο το εισερχόμενο?

 

  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

  • Δημιουργία νέου...