Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Λοιπόν παιδιά :

Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας είναι η 2η μεγάλη συσκευή σε Ισχύ και η τυπική κατανάλωση της είναι 4kW ήτοι 17,3Αμπερ ένταση  με oνομαστική τάση απο δεδδηε UV=230V στη πράξη ειναι συνήθως λιγότερο και ο δεδδηε δίνει μια ανοχή συν-πλην 10%). Εως εδώ γνωστά. 

Το  συγκεκριμένο αυτοματάκι (ή ασφαλειοδιακόπτης ή mcb)  πέρα ότι δεν έχουμε ιδέα για τις πιστοποιήσεις του , είναι 2χ25 δηλαδή ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΣΩΣΤΑ τη γραμμή σου και είναι λάθος ηλεκτρολογικά. Πάρε https://www.ergo-tel.gr/product_info.php?products_id=33653 δοκιμασμένο να κάνεις δουλεια σου πανεύκολα.

Το sonoff (https://www.ergo-light.gr/product_info.php?products_id=28043&gclid=Cj0KCQiAkKnyBRDwARIsALtxe7jAhp9EcfeSNLjb7g1vrE-M9ZzrxKZAFy0ADd3I7ftN199DlUGlQPkaAo23EALw_wcB δεν ειναι εξάρτημα ράγας μπαίνει εξωτερικό και δίνει στο ρελε) και όλα αυτα τα εξαρτήματα επειδη ΔΕΝ μπορουν να διαχειριστόυν πάνω απο 10Α - ειδικά 17,3-18Α που θέλει ο θερμοσίφωνας σαν ωμικό φορτίο - έχουν ενα ρελέ καστάνιας  οπως αυτο το V-timer ωστε να μπορει οταν οπλίσει να λειτουργήσει το θερμοσίφωνα. 

 

Επεξ/σία από Ribopaido
  • Like 1
Δημοσ.

Λοιπόν παιδιά,

Ο χρήστης από επάνω ίσως αγνοεί ότι η εταιρεία έχει βγάλει και αυτό:

https://www.itead.cc/sonoff-dr.html

και τα sonoff μπορούν πια να μπαίνουν και στη ράγα του πίνακα. Οπότε μαζί με ένα 2x40 ρελέ ισχύος, που θα του δίνει την εντολή το sonoff, κάνετε, με ασφάλεια, όμορφα και τακτοποιημένα τη δουλειά σας από όπου κι αν βρίσκεστε.

 

4 ώρες πριν, gmenex είπε

Ευχαριστώ καταρχήν και για τις διευκρινήσεις. Για να καταλάβω όμως επειδή είμαι άσχετος από ηλεκτρολογικά.... και ακόμα πιο πολύ με το Sonof οπότε:

Έχουμε την ασφάλεια του ρεύματος στον πίνακα οποίος περνάει το ρεύμα στο ρελέ και μετά καταλήγει στον θερμοσίφωνα?

Οπότε βάζω ξεχωριστό ρελέ μόνο για τον θερμοσίφωνα και βάζω και το Sonoff κάπου στο ενδιάμεσο του ρελέ και του θερμοσίφωνα για να ελέγχο το ρεύμα που πηγαίνει εκεί μέσω WIFI και εφαρμογής. Κουμπάκι έχει αυτό για να το ανοίγω χειροκίνητα? 

 

Η συνδεσμολογία θα είναι:

Διακόπτης θερμοσίφωνα -> ασφάλεια θερμοσιφωνα -> επαφές ρελέ

Και:

sonoff (που θα παίρνει ρεύμα από κάποια άλλη ασφάλεια) -> στις άλλες επαφές του ρελέ.

Όταν θα παίρνει εντολή το sonoff από wifi (ή χειροκίνητα από το διακοπτακι που έχει πάνω του), θα δίνει εντολή στον ρελέ να δώσει ρεύμα στον θερμοσίφωνα.

Ο ρελες χρειάζεται γιατί το ισχυρότερο sonoff είναι αν θυμάμαι καλά για 16Α (που είναι και ακριβότερο), που δεν φτάνουν. Οπότε παίρνεις το φθηνότερο (που είναι υπεραρκετό απλά για να δώσει την εντολή), βάζεις και τον 40ρι ρελέ που επίσης είναι υπεραρκετος (υπάρχουν και κάποιοι φθηνοί 63ρηδες btw) και είσαι άψογα.

 

3 ώρες πριν, skapodis είπε

Το SONOFF είναι για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα; Αν ναι έχεις link του προϊόντος;

Έδωσα παραπάνω το λινκ για τη βάση που μπαίνουν τα sonoff σε πίνακα:

https://www.itead.cc/sonoff-dr.html

  • Like 1
Δημοσ.

Παιδιά μου μάθατε τα sonoff προσωπικά και ίσως μου βάλατε ιδέα πως να κάνω όλο το σπίτι smart και σε κατάλληλη στιγμή που αλλάζω τα ηλεκτρολογικά όλου του σπιτιού και να φτιάξω και τον θερμοσίφωνα ακόμα πιο σύγχρονα.

Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις 

  • 3 χρόνια αργότερα...
Δημοσ.

Υπαρχει καποιος απο εδω που ενδιαφερεται να με βοηθησει στην εγκατασταση διαφορων sonoff στο σπιτι μου? 

Συγκεκριμενα, σε διακοπτες φωτων που ηδη υπαρχουν , επισης σε μικρο ρελεδακι για φωτα εξωτερικου χωρου, αλλα και ισως αν γινεται και γκαραζοπορτασ.

 

Βρισκομαι Δροσια, βορεια προαστια.

 

Ευχαριστω πολυ.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
  • Δημιουργία νέου...