Ukforthemoment Δημοσ. 28 Ιανουαρίου 2020 Δημοσ. 28 Ιανουαρίου 2020 Τεστ που μπορείς να κάνεις: αποσύνδεση του ζεστού σωλήνα σε κάποιο σημείο απο τον θερμοσίφωνα μέχρι τον μίκτη,ιδανικά στην έξοδο του θερμοσίφωνα.Ανοίγεις και τις δύο βάνες του μίκτη ,ζεστό και κρύο,το γυρίζεις στο ντους και κλείνεις τον διακόπτη του στην άκρη ή έστω το κλείνεις με το χέρι το ντους αν δεν έχει διακόπτη.Θα πρέπει να τρέξει κρύο νερό απο εκεί που ξεσύνδεσες.Ανάλογα με την ροή καταλαβαίνεις που είναι το πρόβλημα,σε ποιο σημείο του δικτύου δηλαδή.
Curtis76 Δημοσ. 29 Ιανουαρίου 2020 Δημοσ. 29 Ιανουαρίου 2020 1 ώρα πριν, qwertyuiop2 είπε Πώς θα το ελέγξω αυτό, νερά χυμένα στο πατάρι πχ; Δεν έχω εντοπίσει κάτι εδώ και χρόνια. Ti να σου πω? δεν ειμαι υδραυλικος, ισως αν στο σωληνα του ζεστου προσαρμοσεις ενα μανομετρο, αν δεις 0 ( ή καπου στο μηδεν σχετικη πιεση) παει να πει οτι εχεις απλα φυσικη ροη, αν δεις πχ 5-6-7 bar τοτε αλλο ειναι το προβλημα
Προτεινόμενες αναρτήσεις
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!
Δημιουργία νέου λογαριασμούΣύνδεση
Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.