Δημοσ.

Είχα 15m καλώδιο ρεύματος NYM 4mm και το τράβηξα για παροχή σε κλιματιστικό 24.000btu. Στο κλιματιστικό όμως χωράει μόνο 2,5mm στην κλεμα τροφοδοσίας του. 

Μπορώ με κάποιον τρόπο και με ασφάλεια να μετατρέψω το τελευταίο μέτρο του καλωδίου από 4mm σε 2,5mm? 

Υπάρχει περίπτωση να έχω κάποιο πρόβλημα? 

Δημοσ.

Το πιό σωστό είναι να μπεί ένα στεγανό κουτί κάπου κοντά στη μονάδα οπου θα μπαίνει το 4άρι καλώδιο και απο κεί θα φεύγει ένα 2,5άρι. Μέσα στο κουτί θα γίνει η σύνδεση, είτε με βιδωτές κλέμες, ταχυσυνδέσμους τύπου wago, κτλ.

Στις περιπτώσεις που συνδέουμε καλώδια με διαφορετικές διατομές, η ασφάλεια στον πίνακα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτή του μικρότερου καλωδίου. Δηλαδή αν το 4άρι κανονικά ασφαλίζεται με 20άρα ασφάλεια και το 2,5άρι με 16άρα, θα βάλουμε 16άρα ασφάλεια.

Και πάντα συμβουλευόμαστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κλιματιστικού, γιατι μπορεί να ζητάει ακόμα μικρότερη ασφάλεια (πχ 10άρα) και συγκεκριμένης καμπύλης.

  • Thanks 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Οι ταχυσυνδεσμοι και το πλαστικό προστατευτικο που έχουν, αντέχουν 16Α?

Οι πλαστικές βιδωτές κλεμες αντέχουν? 

Πάντα είχα αυτές τις απορίες. Δηλαδή 4mm με 4mm καλώδιο ηλεκτρικού θερμοσίφωνα μπορώ να το συνδέσω με κλεμα? Δεν πρέπει να κάνω μουφα? 