Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Επειδή συχνά αναφέρεται ότι πρέπει να αποφεύγουμε θερμοκρασίες τάξης 75-80 Κελσίου, σε μία εγκατάσταση ηλιακού που έχουν τοποθετηθεί όλα τα αναγκαία εξαρτήματα όπως δοχεία διαστολής στο κλειστό και στο ανοιχτό κύκλωμα νερού, βαλβίδα ασφαλείας αλλά και ρυθμιστή πίεσης στην κεντρική παροχή του σπιτιού και μανόμετρο που δείχνει την πίεση σε πολύ σωστά επίπεδα, πρέπει να εξακολουθείς να ανησυχείς για την μακροζωία του μπόιλερ και αν ναι
γιατί ;

Επεξ/σία από tasos.pr
  • Απαντ. 9k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.
Στις 4/6/2021 στις 8:17 ΠΜ, tasos.pr είπε

Επειδή συχνά αναφέρεται ότι πρέπει να αποφεύγουμε θερμοκρασίες τάξης 75-80 Κελσίου, σε μία εγκατάσταση ηλιακού που έχουν τοποθετηθεί όλα τα αναγκαία εξαρτήματα όπως δοχεία διαστολής στο κλειστό και στο ανοιχτό κύκλωμα νερού, βαλβίδα ασφαλείας αλλά και ρυθμιστή πίεσης στην κεντρική παροχή του σπιτιού και μανόμετρο που δείχνει την πίεση σε πολύ σωστά επίπεδα, πρέπει να εξακολουθείς να ανησυχείς για την μακροζωία του μπόιλερ και αν ναι
γιατί ;

Υπαρχει μια εξαλειψη-ανακουφηση οχι οτι δεν φθειρεται! Και παλι οταν δεν κανεις χρηση πρεπει να τον σκεπαζεις!  Τωρα αν με αυτα τα εχτρα και καποιους καθαρισμους, σου κρατησει γυρω στα 15 χρονια θα σου πει ο μαστορας μια χαρα σε πηγε!  Αν ασχολεισαι ομως εσυ με τις θερμοκρασιες να τον κρατας κατω απο τους 70β πιστευω θα εχεις καλυτερη μακροζωια με αραια service και χωρις το κοστος των εξαρτηματων!

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Καταρχήν τα πάντα φθείρονται , τίποτα δεν είναι εσαεί,  2ον  δεν μίλησα για περίοδο χωρίς χρήση και συμφωνώ για το σκέπασμα για την περίοδο που δεν θα τον χρησιμοποιείς . Σε καμία περίπτωση ο ηλιακός δεν είναι τσάμπα ζεστό νερό , το έχεις προπληρώσει. Όταν έρθει η ώρα και έχεις κάνει απόσβεση τότε και μόνο μπορούμε να μιλάμε για τσάμπα ζεστό νερό , μέσα σε όλα όμως πρέπει να υπολογίζεις τα πάντα (αγορά-συντήρηση- τυχών βλάβες- ατυχίες όπως ζημίες από καιρικά φαινόμενα ,μην το πλατειάσω κι άλλο). Ο ηλιακός είναι ποιότητα ζωής ,δεν κάθεσαι να ασχοληθείς αν έχει ανάψει κάποιος τον θερμοσίφωνα , ανοίγεις τη βρύση και τρέχει ζεστό νερό (ακόμα και τον χειμώνα με κάποιους αυτοματισμούς) . Να συμφωνήσουμε ότι η ζωή είναι λίγη και δεν θα κάτσω να βάλω άλλον έναν νταλκά στο κεφάλι μου : <έβγαλε ήλιο; έχει συννεφιά ; , ανέβασε θερμοκρασία να πάω να τον σκεπάσω ; και πολλά ακόμα ερωτηματικά>. Έγινε αναφορά για το κόστος των εξαρτημάτων ,υπάρχει κάποιος υδραυλικός που διαβάζει το νήμα και θεωρεί τον ρυθμιστή  πίεσης περιττό σε μια κεντρική παροχή; Θεωρεί  περιττό το δοχείο διαστολής στο ανοιχτό κύκλωμα ; Ή την συντήρηση και καθαρισμό του μπόιλερ ; Τα εξαρτήματα που αναφέρω αφορούν την μακροζωία της εγκατάστασης του σπιτιού και όχι αποκλειστικά τον ηλιακό και μόνο . Συγνώμη για το μακροσκελές κείμενο, εκφράζω την άποψη μου και μόνο, δεν είμαι υδραυλικός, απλός καταναλωτής είμαι που έκανα μια  αγορά- επένδυση . Πάνω από όλα όμως να κάνω την ζωή μου πιό εύκολη. Όπως όλες οι επενδύσεις ,αν βγει τελικά επικερδή θα το δείξει το μέλλον .

Επεξ/σία από tasos.pr
Δημοσ.
1 ώρα πριν, tasos.pr είπε

Καταρχήν τα πάντα φθείρονται , τίποτα δεν είναι εσαεί,  2ον  δεν μίλησα για περίοδο χωρίς χρήση και συμφωνώ για το σκέπασμα για την περίοδο που δεν θα τον χρησιμοποιείς . Σε καμία περίπτωση ο ηλιακός δεν είναι τσάμπα ζεστό νερό , το έχεις προπληρώσει. Όταν έρθει η ώρα και έχεις κάνει απόσβεση τότε και μόνο μπορούμε να μιλάμε για τσάμπα ζεστό νερό , μέσα σε όλα όμως πρέπει να υπολογίζεις τα πάντα (αγορά-συντήρηση- τυχών βλάβες- ατυχίες όπως ζημίες από καιρικά φαινόμενα ,μην το πλατειάσω κι άλλο). Ο ηλιακός είναι ποιότητα ζωής ,δεν κάθεσαι να ασχοληθείς αν έχει ανάψει κάποιος τον θερμοσίφωνα , ανοίγεις τη βρύση και τρέχει ζεστό νερό (ακόμα και τον χειμώνα με κάποιους αυτοματισμούς) . Να συμφωνήσουμε ότι η ζωή είναι λίγη και δεν θα κάτσω να βάλω άλλον έναν νταλκά στο κεφάλι μου : <έβγαλε ήλιο; έχει συννεφιά ; , ανέβασε θερμοκρασία να πάω να τον σκεπάσω ; και πολλά ακόμα ερωτηματικά>. Έγινε αναφορά για το κόστος των εξαρτημάτων ,υπάρχει κάποιος υδραυλικός που διαβάζει το νήμα και θεωρεί τον ρυθμιστή  πίεσης περιττό σε μια κεντρική παροχή; Θεωρεί  περιττό το δοχείο διαστολής στο ανοιχτό κύκλωμα ; Ή την συντήρηση και καθαρισμό του μπόιλερ ; Τα εξαρτήματα που αναφέρω αφορούν την μακροζωία της εγκατάστασης του σπιτιού και όχι αποκλειστικά τον ηλιακό και μόνο . Συγνώμη για το μακροσκελές κείμενο, εκφράζω την άποψη μου και μόνο, δεν είμαι υδραυλικός, απλός καταναλωτής είμαι που έκανα μια  αγορά- επένδυση . Όπως όλες οι επενδύσεις ,αν βγει τελικά επικερδή θα το δείξει το μέλλον .

Όλα αυτά που έβαλες , σιγουρα κάνουν καλό, αλλά το κοστολογιο είναι αρκετό . Για μένα το μόνο που πιστεύω ότι δεν χρειάζεται , είναι το δοχείο διαστολής.Ο μειωτης καλό είναι να υπάρχει στην παροχή , όχι για το ηλιακό , αλλά γιατί προστατεύει όλο το δίκτυο τού σπιτιού. 

Δημοσ.
7 ώρες πριν, tasos.pr είπε

 Σε καμία περίπτωση ο ηλιακός δεν είναι τσάμπα ζεστό νερό ,   συντήρηση- τυχών βλάβες-  Πάνω από όλα όμως να κάνω την ζωή μου πιό εύκολη. Όπως όλες οι επενδύσεις ,αν βγει τελικά επικερδή θα το δείξει το μέλλον .

Ναι οπως το θετεις δεν σου δινει τσαμπα νερο! Με καποιες προυποθεσεις σου δινει τσαμπα και καποια στιγμη σου χαριζει και 2ο ηλιακο!!!

Μια εξυπνη λυση ειναι να εχεις 200/2.5 (μη χρηση αντιστασης) συνδεση ηλεκτρικου θερμ.

Ετσι κερδιζεις μακροζωια και αραια service ανα 5-7 χρονια! Επισης περιοριζεις σημαντικα και τις απωλειες του κλειστου!  Βαζεις εναν ηλεκτρικο 60λ και οταν δεν σου δινει ο ηλιακος την επιθυμητη το γυρνας στον ηλεκτρικο και σε 10-15λ εχεις ζεστο νερο!!!

 

 

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
12 ώρες πριν, troi.g είπε

Όλα αυτά που έβαλες , σιγουρα κάνουν καλό, αλλά το κοστολογιο είναι αρκετό . Για μένα το μόνο που πιστεύω ότι δεν χρειάζεται , είναι το δοχείο διαστολής.Ο μειωτης καλό είναι να υπάρχει στην παροχή , όχι για το ηλιακό , αλλά γιατί προστατεύει όλο το δίκτυο τού σπιτιού. 

Όταν το νερό ζεσταίνετε σε επίπεδα 70+-  βαθμούς κελσίου αυξάνετε ο όγκος του κατά 8% περίπου  ( νόμος της φυσικής), πού πάει άραγε αυτή η πίεση ; . Βάζοντας δοχείο διαστολής προστατεύεις συνολικά την εγκατάσταση του σπιτιού σου (σωληνώσεις-ενώσεις-μπαταρίες-διακόπτες. Αναφορικά με το κόστος,  ένα δοχείο διαστολής σύνηθες μέγεθος για τις ανάγκες μιας κατοικίας αγγίζει το αστρονομικό ποσό των …….50€.

5 ώρες πριν, PLACEBO_89 είπε

Ναι οπως το θετεις δεν σου δινει τσαμπα νερο! Με καποιες προυποθεσεις σου δινει τσαμπα και καποια στιγμη σου χαριζει και 2ο ηλιακο!!!

Μια εξυπνη λυση ειναι να εχεις 200/2.5 (μη χρηση αντιστασης) συνδεση ηλεκτρικου θερμ.

Ετσι κερδιζεις μακροζωια και αραια service ανα 5-7 χρονια! Επισης περιοριζεις σημαντικα και τις απωλειες του κλειστου!  Βαζεις εναν ηλεκτρικο 60λ και οταν δεν σου δινει ο ηλιακος την επιθυμητη το γυρνας στον ηλεκτρικο και σε 10-15λ εχεις ζεστο νερο!!!

 

 

Οι πιθανότητες να φτάσουμε στο σημείο να σου χαρίσει δεύτερο ηλιακό φαντάζαμε να συμφωνείς ότι είναι ελάχιστες .

Οι απώλειες του κλειστού μηδενίζονται με ένα δοχείο διαστολής των 15 €.

Συμφωνώ απόλυτα με τον συνδυασμό  «ηλιακός και ηλεκτρικός θερμοσίφωνας». Αυτό έχω κάνει και εγώ  και δεν χρησιμοποιώ αντίσταση στον ηλιακό.

Δεν συμφωνώ για τον συνδυασμό 200/2,5 .Κάνοντας την επιλογή 200 λίτρα μπόιλερ υποτίθεται ότι οι ανάγκες ζνχ είναι μεγάλες . Τα 2,5 τμ συλλέκτη τον χειμώνα θα σε αναγκάζουν να κάνεις έντονη χρήση ηλεκτρικού οπότε ο στόχος της απόσβεσης απομακρύνετε σημαντικά , για το καλοκαίρι δεν γίνετε λόγος . Όποιος έχει 200/4 ας καλύψει με ένα δίχτυ  με ποσοστό 40% σκίαση (για προσομοίωση των 2,5 τμ.) λίγες  μέρες τον χειμώνα και να μας πει αν μετάνιωσε που αγόρασε 4 τμ συλλέκτες.

 

Επεξ/σία από tasos.pr
Δημοσ.
15 ώρες πριν, tasos.pr είπε

 

Οι πιθανότητες να φτάσουμε στο σημείο να σου χαρίσει δεύτερο ηλιακό φαντάζαμε να συμφωνείς ότι είναι ελάχιστες .

Οι απώλειες του κλειστού μηδενίζονται με ένα δοχείο διαστολής των 15 €.

Συμφωνώ απόλυτα με τον συνδυασμό  «ηλιακός και ηλεκτρικός θερμοσίφωνας». Αυτό έχω κάνει και εγώ  και δεν χρησιμοποιώ αντίσταση στον ηλιακό.

Δεν συμφωνώ για τον συνδυασμό 200/2,5 .Κάνοντας την επιλογή 200 λίτρα μπόιλερ υποτίθεται ότι οι ανάγκες ζνχ είναι μεγάλες . Τα 2,5 τμ συλλέκτη τον χειμώνα θα σε αναγκάζουν να κάνεις έντονη χρήση ηλεκτρικού οπότε ο στόχος της απόσβεσης απομακρύνετε σημαντικά , για το καλοκαίρι δεν γίνετε λόγος . Όποιος έχει 200/4 ας καλύψει με ένα δίχτυ  με ποσοστό 40% σκίαση (για προσομοίωση των 2,5 τμ.) λίγες  μέρες τον χειμώνα και να μας πει αν μετάνιωσε που αγόρασε 4 τμ συλλέκτες.

 

Για να στο εξισωσω ειναι κακο να χανεις υγρα απο το κλειστο εστω και αν πηγαινει στο δοχειο διαστολης! Σημαινει οτι το νερο χρησης εχει μεγαλες θερμοκρασιες! Η μεγαλες θερμοκρασιες δημιουργουν στο επακρο αλατα και φθειρουν το glass!  Αρα αν δεν θες να σκεπαζεις εχεις καλυτερη αξιοπιστια με μικρο συλλεκτη για τα λιτρα! Τον χειμωνα απλα για χερια προσωπο τραβας απο τον ηλεκτρικο και τον ηλιακο τον εχεις για ντουζ!

Το να μειωνεις με διαφορους τροπους την πιεση δεν σωνεις την κατασταση οταν εχεις συνεχεια ηλιοφανεια και κανεις ελαχιστη χρηση!  

Δημοσ.
9 ώρες πριν, PLACEBO_89 είπε

Για να στο εξισωσω ειναι κακο να χανεις υγρα απο το κλειστο εστω και αν πηγαινει στο δοχειο διαστολης!


 ένα κλειστό κύκλωμα υγρών που έχει δοχείο διαστολής ανάλογο για όγκο του κυκλώματος αυτού δεν χάνεται ούτε σταγόνα. Αν είχαμε απώλειες τότε θα είμαστε και στα αυτοκίνητα με το αντιψυκτικό στο χέρι για να συμπληρωνουμε υγρά. Αν έχουμε απώλεια είναι από βλάβη. Πιστεύω να σε κάλυψα σε αυτό το κομμάτι.

 

9 ώρες πριν, PLACEBO_89 είπε

Αρα αν δεν θες να σκεπαζεις εχεις καλυτερη αξιοπιστια με μικρο συλλεκτη για τα λιτρα! Τον χειμωνα απλα για χερια προσωπο τραβας απο τον ηλεκτρικο και τον ηλιακο τον εχεις για ντουζ!

Το να μειωνεις με διαφορους τροπους την πιεση δεν σωνεις την κατασταση οταν εχεις συνεχεια ηλιοφανεια και κανεις ελαχιστη χρηση!  

Μιλάμε πάντα για κανονική χρήση, αν η χρήση είναι ελάχιστη όπως αναφέρεις τότε απλά δεν χρειάζεται ο ηλιακός. Η επιλογή τμ. συλλέκτη και λίτρα μπόιλερ είναι ανάλογη με τις προσωπικές ανάγκες της κάθε οικογένειας. Δηλαδή η δικιά σου γνώμη είναι να αγοράζουμε λιγότερα τμ. συλλέκτη από αυτά που θα μπορεί να καλύψει τις πραγματικές ετήσιες ανάγκες μας και την διαφορά ενέργειας να την εξασφαλίσει το ρεύμα, Τέλεια!!! Ταυτόχρονα λες ότι σε βάθος χρόνου θα μας κάνει και απόσβεση και ίσως να μας χαρίσει και 2ο ηλιακό!!!

Δημοσ.
2 ώρες πριν, tasos.pr είπε


 ένα κλειστό κύκλωμα υγρών που έχει δοχείο διαστολής ανάλογο για όγκο του κυκλώματος αυτού δεν χάνεται ούτε σταγόνα. Αν είχαμε απώλειες τότε θα είμαστε και στα αυτοκίνητα με το αντιψυκτικό στο χέρι για να συμπληρωνουμε υγρά. Αν έχουμε απώλεια είναι από βλάβη. Πιστεύω να σε κάλυψα σε αυτό το κομμάτι.

 

 

 

12 ώρες πριν, PLACEBO_89 είπε

Για να στο εξισωσω ειναι κακο να χανεις υγρα απο το κλειστο εστω και αν πηγαινει στο δοχειο διαστολης! Σημαινει οτι το νερο χρησης εχει μεγαλες θερμοκρασιες! Η μεγαλες θερμοκρασιες δημιουργουν στο επακρο αλατα και φθειρουν το glass!  Αρα αν δεν θες να σκεπαζεις εχεις καλυτερη αξιοπιστια με μικρο συλλεκτη για τα λιτρα! Τον χειμωνα απλα για χερια προσωπο τραβας απο τον ηλεκτρικο και τον ηλιακο τον εχεις για ντουζ!

Το να μειωνεις με διαφορους τροπους την πιεση δεν σωνεις την κατασταση οταν εχεις συνεχεια ηλιοφανεια και κανεις ελαχιστη χρηση!  

 

2 ώρες πριν, tasos.pr είπε


 

 

Μιλάμε πάντα για κανονική χρήση, αν η χρήση είναι ελάχιστη όπως αναφέρεις τότε απλά δεν χρειάζεται ο ηλιακός. Η επιλογή τμ. συλλέκτη και λίτρα μπόιλερ είναι ανάλογη με τις προσωπικές ανάγκες της κάθε οικογένειας. Δηλαδή η δικιά σου γνώμη είναι να αγοράζουμε λιγότερα τμ. συλλέκτη από αυτά που θα μπορεί να καλύψει τις πραγματικές ετήσιες ανάγκες μας και την διαφορά ενέργειας να την εξασφαλίσει το ρεύμα, Τέλεια!!! Ταυτόχρονα λες ότι σε βάθος χρόνου θα μας κάνει και απόσβεση και ίσως να μας χαρίσει και 2ο ηλιακό!!!

 

Στις 6/6/2021 στις 3:52 ΠΜ, PLACEBO_89 είπε

Ναι οπως το θετεις δεν σου δινει τσαμπα νερο! Με καποιες προυποθεσεις σου δινει τσαμπα και καποια στιγμη σου χαριζει και 2ο ηλιακο!!!

Μια εξυπνη λυση ειναι να εχεις 200/2.5 (μη χρηση αντιστασης) συνδεση ηλεκτρικου θερμ.

Ετσι κερδιζεις μακροζωια και αραια service ανα 5-7 χρονια! Επισης περιοριζεις σημαντικα και τις απωλειες του κλειστου!  Βαζεις εναν ηλεκτρικο 60λ και οταν δεν σου δινει ο ηλιακος την επιθυμητη το γυρνας στον ηλεκτρικο και σε 10-15λ εχεις ζεστο νερο!!!

 

 

Μαλλον δεν ξερεις να διαβαζεις ή για καποιο λογο το κανεις επιτηδες!

Ειναι 3 διαφορετικες εκδοχες! Η 1η η δικη σου που οπως το θετεις συμφωνω οτι δεν σου δινει τσαμπα νερο. Η 2η που σου λεω για προυποθεσεις τσαμπα/2ο ηλιακος  και η 3η που αναφερω για μια εξυπνη λυση...

Για το καθε ενα καπου κερδιζεις καπου χανεις..! Γιατι τα συσχετιζεις μεταξυ τους???

Για το χειμωνα ολοι θελουμε μεγαλυτερο μηχανημα για τις αναγκες μας αλλα το καλοκαιρι να μην ασχολουμαστε με το θεμα της υπερθερμανσης.. και ταυτοχρονα να εχουμε την μεγιστη αξιοπιστια!!! Αυτο θα ηταν το ιδεατο!

 

 

 

Δημοσ.
6 ώρες πριν, PLACEBO_89 είπε

 

 

 

Μαλλον δεν ξερεις να διαβαζεις ή για καποιο λογο το κανεις επιτηδες!

Ειναι 3 διαφορετικες εκδοχες! Η 1η η δικη σου που οπως το θετεις συμφωνω οτι δεν σου δινει τσαμπα νερο. Η 2η που σου λεω για προυποθεσεις τσαμπα/2ο ηλιακος  και η 3η που αναφερω για μια εξυπνη λυση...

Για το καθε ενα καπου κερδιζεις καπου χανεις..! Γιατι τα συσχετιζεις μεταξυ τους???

Για το χειμωνα ολοι θελουμε μεγαλυτερο μηχανημα για τις αναγκες μας αλλα το καλοκαιρι να μην ασχολουμαστε με το θεμα της υπερθερμανσης.. και ταυτοχρονα να εχουμε την μεγιστη αξιοπιστια!!! Αυτο θα ηταν το ιδεατο!

 

 

Επειδή αισθάνομαι ότι η συζήτηση ξεφεύγει θα προσπαθήσω κάνοντας μια τελευταία τοποθέτηση. Δεν υπάρχει άσπρο-μαύρο, σωστό ή λάθος στην επιλογή ενός ηλιακού με δεδομένο ότι καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της οικογένειας. Αφού έχουμε  πετύχει αυτόν τον στόχο ο επόμενος είναι να καταφέρουμε να κάνουμε και απόσβεση σε βάθος χρόνου, αν το καταφέρουμε και αυτό τότε μιλάμε για το ιδανικό σενάριο. Ο τρόπος που θα προσπαθήσουμε όμως να το πετύχουμε διαφέρει. Αν αρχίσουμε την σκέψη μας με το  <δεν χρειάζεται το ένα  δεν χρειάζεται το άλλο > τότε η κουβέντα πάει αλλού. Άλλος κάνει τον Σπαιντερμαν στην κεραμοσκεπή και στην ταράτσα και άλλος κάνει χρήση των λύσεων που μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση. Ας υπάρχει η πληροφορία από πλευράς του επαγγελματία υδραυλικού και η επιλογή να είναι του πελάτη . Και τέλος μην αγνοούμε  ότι όλα τα προϊόντα σήμερα δεν είναι όπως παλιά , μέσα στην μελέτη του κατασκευαστή είναι και το πότε θα χαλάσει και με σχετικά καλή ακρίβεια θα έλεγα.

Δημοσ.
1 ώρα πριν, tasos.pr είπε

Επειδή αισθάνομαι ότι η συζήτηση ξεφεύγει θα προσπαθήσω κάνοντας μια τελευταία τοποθέτηση. Δεν υπάρχει άσπρο-μαύρο, σωστό ή λάθος στην επιλογή ενός ηλιακού με δεδομένο ότι καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της οικογένειας. Αφού έχουμε  πετύχει αυτόν τον στόχο ο επόμενος είναι να καταφέρουμε να κάνουμε και απόσβεση σε βάθος χρόνου, αν το καταφέρουμε και αυτό τότε μιλάμε για το ιδανικό σενάριο. Ο τρόπος που θα προσπαθήσουμε όμως να το πετύχουμε διαφέρει. Αν αρχίσουμε την σκέψη μας με το  <δεν χρειάζεται το ένα  δεν χρειάζεται το άλλο > τότε η κουβέντα πάει αλλού. Άλλος κάνει τον Σπαιντερμαν στην κεραμοσκεπή και στην ταράτσα και άλλος κάνει χρήση των λύσεων που μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση. Ας υπάρχει η πληροφορία από πλευράς του επαγγελματία υδραυλικού και η επιλογή να είναι του πελάτη . Και τέλος μην αγνοούμε  ότι όλα τα προϊόντα σήμερα δεν είναι όπως παλιά , μέσα στην μελέτη του κατασκευαστή είναι και το πότε θα χαλάσει και με σχετικά καλή ακρίβεια θα έλεγα.

 Εσυ το περιπλεκεις! Εγω ημουν ξεκαρος στην απαντηση που σου εδωσα συμφωνα με αυτο που ρωτησες!

((((Υπαρχει μια εξαλειψη-ανακουφηση οχι οτι δεν φθειρεται! Και παλι οταν δεν κανεις χρηση πρεπει να τον σκεπαζεις!  Τωρα αν με αυτα τα εχτρα και καποιους καθαρισμους, σου κρατησει γυρω στα 15 χρονια θα σου πει ο μαστορας μια χαρα σε πηγε!  Αν ασχολεισαι ομως εσυ με τις θερμοκρασιες να τον κρατας κατω απο τους 70β πιστευω θα εχεις καλυτερη μακροζωια με αραια service και χωρις το κοστος των εξαρτηματων!))))

Και τα 15χρονια που εβαλα μεσα ειναι σε ηλιακο με καλο glass! Ακομα και με τα εχτρα  οταν τους καλοκαιρινους μηνες κανεις ελαχιστη χρηση θελει μερικο σκεπασμα!

Εσυ θεωρεις χρυση τομη να εχουμε εναν ηλιακο που να καλυπτει κανονικα τις αναγκες μας.. Να του βαλουμε αυτα τα εχτρα.. Να δινουμε και ανα 2-3 χρονια 40-50ευρω για συντηρηση.. και πιστευεις με ολες αυτες τις χρεωσεις ποσα χρονια μπορει να σε βγαλει παραπανω??? Ειναι ολα ρευστα δεν μπορει να σου εγγυηθει κανεις γιατι εχει να κανει με τις συνθηκες του καθενος..! Εδω υπαρχουν μπολικα περιστατικα σε ακριβους ηλιακους που ακολουθουν τα service και στα 5-8χρονια τρυπανε!!!  Απεναντιας δεν εχω ακουσει απο κανεναν να ειναι τυπικος στο σκεπασμα (γενικα με διαφορες μεθοδους να κραταει χαμηλα τις θερμοκρασιες) και να πει οτι του τρυπησε!!! Και να ξερεις οι αυξημενες θερμοκρασιες δημιουργουν και αλλες φθορες περα απο την διάτρηση του μποιλερ..!

Για μενα η χρυση τομη ειναι αυτο που σου ανεφερα με τα 200/2.5 συν ηλεκτρικος 60λ για να ζεσταινει γρηγορα και οικονομικα! Και μην το βλεπεις τραγικο γιατι δεν εχουμε κανεναν ιδιαιτερο χειμωνα ουτε κραταει πολλους μηνες(μιλαω παντα για Αττικη). Εξαλλου ουτως η αλλως σε καποιες συνθηκες δεν αξιζει να τραβας ζεστο απο τον ηλιακο για χερια προσωπο γιατι του σπας την θερμοκρασια και στο τελος δεν σου δινει την επιθυμητη για ντουζ! Ασε που δεν ειναι πρακτικο γι αυτους που εχουν ''απωλειες'' πολλα μετρα σωληνα και πρεπει να τρεξει καποια λιτρα για να σου ερθει το ζεστο!  Με αυτο το ''μοντελο'' εχεις πολυ καλυτερη αξιοπιστια με αραια service(συνολικα 2 καθαρισμοι αρκουν/νερο Αθηνας) και χωρις το κοστος των εχτρα!  

Οι επαγγελματιες δεν λενε ολοι την αληθεια! Δεν θελουν να μειωθει η δουλεια τους στο αντικειμενο ''ηλιακος''  Συντεχνιες!!!

ΥΓ. Βαζεις χαμηλα τον πήχη να κανεις μονο την αποσβεση..!

 

Δημοσ.
12 ώρες πριν, PLACEBO_89 είπε

Οι επαγγελματιες δεν λενε ολοι την αληθεια! Δεν θελουν να μειωθει η δουλεια τους στο αντικειμενο ''ηλιακος''  Συντεχνιες!!!

ΥΓ. Βαζεις χαμηλα τον πήχη να κανεις μονο την αποσβεση..!

 

Σε δύο αράδες όλη η ουσία,
ξέχασες και την παραπληροφόρηση.

Χαρακτηρίζονται ως  έχτρα, εξαρτήματα που για άλλους (όπως μηχανικός Θερμόδυναμικής) θεωρούν στανταρ για μια σύγχρονη κατοικία.


Όσο για το υστερόγραφο, σαφώς βάζω πιό ψηλά τον πήχη στην ποιότητα ζωής, αλώστε όπως έγραψες και εσύ ότι ανάλογα τις επιλογές "κάτι κερδίζεις κάτι χάνεις" .

Δημοσ.
20 λεπτά πριν, tasos.pr είπε

Σε δύο αράδες όλη η ουσία,
ξέχασες και την παραπληροφόρηση.

Χαρακτηρίζονται ως  έχτρα, εξαρτήματα που για άλλους (όπως μηχανικός Θερμόδυναμικής) θεωρούν στανταρ για μια σύγχρονη κατοικία.


Όσο για το υστερόγραφο, σαφώς βάζω πιό ψηλά τον πήχη στην ποιότητα ζωής, αλώστε όπως έγραψες και εσύ ότι ανάλογα τις επιλογές "κάτι κερδίζεις κάτι χάνεις" .

 

Στις 4/6/2021 στις 8:17 ΠΜ, tasos.pr είπε

 πρέπει να εξακολουθείς να ανησυχείς για την μακροζωία του μπόιλερ και αν ναι
γιατί ;

Απο την μια σε απασχολει η μακροζωια του ηλιακου(οικονομικο) και στο τελος λες ''πιό ψηλά τον πήχη στην ποιότητα ζωής''   Αυτα δεν συναδουν μεταξυ τους!  Εγω σου απαντησα στο ερωτημα σου και συπληρωσα την διαφορα με εναν που σκεπαζει τα θετικα...  Στην απαντηση μου αντι να φιλτραρεις αυτο που σε απασχολει σχολιασες τα υπολοιπα λεγοντας εσαει κ.α   Σαφως αυτα τα παρελκομενα βοηθανε αλλα και απο την αλλη δεν πρεπει να το σκεφτεσαι ετσι δηλαδη ποσα χρονια παραπανω μπορει να σου κρατησει γιατι θα την πατησεις σαν και αυτους που νομιζαν οτι αγοραζοντας εναν καλο glass και με τους καθαρισμους θα τον εχουν για αρκετα χρονια!  Εν τοις πραγμασι εσυ αν πιστευεις/θεωρεις το νερο που ειναι στους 70β και τον ξαναχτυπησει ο ηλιος δεν καταπονειται(συστηματικα λογω καλοκαιριου) επειδη πονταρεις στα εξαρτηματα πιστεψε το τσαμπα ειναι δεν πληρωνεις!!!  Εδω γυρισε και μου ειπε μηχανολογος-καταστηματαρχης δεν χρειαζεται τιποτα αφου υπαρχουν τ ασφαλιστικα!!! Ειτε σκεπαζεις ειτε οχι το ιδιο πραγμα ειναι!!!

Δημοσ.

Γεια σας εχω θεμα με την θερμανση νερου σε ηλιακο. Πρόσφατα αλλαξα μονο το boiler οχι τους συλλεκτες και το νερο δε ζεσταινει το ίδιο οπως ο παλιός. 

Ο υδραυλικός ειπε οτι απο τη στιγμη που συλλέκτες δεν εχουν αλλαξει δεν εχει θεμα . Παραλοαυτα εγω βλεπω διαφορα το νερο δεν ειναι οσο ζεστο ηταν πριν . Τι μπορει να εχει φταιξει. 

Λαθος του υδραυλικου ή καποιο θεμα με το boiler του ηλιακου?

Δημοσ.
1 ώρα πριν, dimkk είπε

Πρόσφατα αλλαξα μονο το boiler οχι τους συλλεκτες και το νερο δε ζεσταινει το ίδιο οπως ο παλιός. 

Ο υδραυλικός ειπε οτι απο τη στιγμη που συλλέκτες δεν εχουν αλλαξει δεν εχει θεμα . Παραλοαυτα εγω βλεπω διαφορα το νερο δεν ειναι οσο ζεστο ηταν πριν . Τι μπορει να εχει φταιξει. 

έχεις τον υδραυλικο που τον πλήρωσες και με το παραπάνω διπλα σου Αν δεν σου δώσει λύση αυτος που έκανε οτι εκανε εμείς τι να σου πούμε χωρίς να δωσεις κάποια στοιχεια  Λίτρα μποιλερ πριν και μετα  - τετραγωνικα συλλεκτών  αν έβαλε υγρά στο κλειστο κυκλώματος ντάλα μεσημέρι  μ εναν ηλιο ΝΑ και με  ξεσκέπαστους συλλέκτες κλπ - κλπ Βαλε μια φωτο κατι τέλος πάντων να ξερουμε γιατι μιλαμε