dalain Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 38 λεπτά πριν, stelios18120 είπε Τότε δεν μπορείς να βάλεις κάτι άλλο. Μόνο κανένα μειωτη πίεσης στο ρολόι της ΕΥΔΑΠ εφόσον έχει υψηλή πίεση το δίκτυο. ( Η για πιο φθηνά ένα διακοπτακι και κλείσε το λίγο ώστε να περνάει λιγότερο νερό,άρα λιγότερη πίεση) Δεν μειωνεται η πιεση κλεινωντας τον διακοπτη αλλα η ποσοτητα/ογκος νερου που περναει. 1
dj_neo Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 12 minutes ago, dalain said: Δεν μειωνεται η πιεση κλεινωντας τον διακοπτη αλλα η ποσοτητα/ογκος νερου που περναει. ^this Κάτι τέτοιο πριν την είσοδο στο θερμοσίφωνο θα βοηθούσε; https://www.allwater.gr/product/ydraulika-eidi/meiotes-piesis/meiotis-proruthmismenis-piesis-335-bar-easyrid-farg- ή https://www.allwater.gr/product/ydraulika-eidi/meiotes-piesis/meiotis-piesis-mini-12-1-6-bar-415-remer
dalain Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 5 λεπτά πριν, dj_neo είπε ^this Κάτι τέτοιο πριν την είσοδο στο θερμοσίφωνο θα βοηθούσε; https://www.allwater.gr/product/ydraulika-eidi/meiotes-piesis/meiotis-proruthmismenis-piesis-335-bar-easyrid-farg- ή https://www.allwater.gr/product/ydraulika-eidi/meiotes-piesis/meiotis-piesis-mini-12-1-6-bar-415-remer Θα σου συστηνα το δευτερο που ειναι ρυθμιζομενο εως τα 6 bar γιατι το πρωτο στα 3 ειναι πολυ λιγο.Αν το βαλεις γυρω στα 4,5-5 bar πιστευω θα εισαι μια χαρα.
stelios18120 Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Μέλος Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 (επεξεργασμένο) 37 λεπτά πριν, dalain είπε Δεν μειωνεται η πιεση κλεινωντας τον διακοπτη αλλα η ποσοτητα/ογκος νερου που περναει. Όταν μειωθεί η ποσότητα,δεν θα μειωθεί παράλληλα και η πίεση εφόσον θα περνάει λιγότερο νερό από τον διακόπτη; Όταν κλείνεις την βρύση δηλαδή σπίτι σου,δεν μειώνετε η πίεση εφόσον περνάει λιγότερο νερό; Θεωρώ ότι θα τον βοηθούσε ένα διακοπτακι στο ρολόι,αλλιώς μειωτη πίεσης μια και καλή. Επεξ/σία 4 Νοεμβρίου 2018 από stelios18120 1
Liverpool89 Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Ειναι διπλης ενεργειας γιατι ζεσταίνεται με ρευμα συν τα καλοριφέρ. Βανες εχει απλα αυτη που ερχεται για το λρυο νερό δεν κουνιέται, πρέπει να ναι φρακαρισμενη. Τα χερια μου πιανουν και να μην εβρισκα ατομο, αν μπορουσα να το αλλαξω θα το εβαζα στην ακρη ως που να εβρισκα κάποιον. Θα ερθει ο υδραυλικός μαλλον να δω τι θα γινει. Γιατι φοβομαι οτι θα με παιδεψει η βανα οου ειναι φρακαρισμενη.
bill999r Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 (επεξεργασμένο) 55 λεπτά πριν, dalain είπε Δεν μειωνεται η πιεση κλεινωντας τον διακοπτη αλλα η ποσοτητα/ογκος νερου που περναει. Γτ ο μειωτηρας το ίδιο δεν κάνει;;; Κ με βανακι ρυθμιζόμενο μια χαρά δουλειά θα κάνει.... Επεξ/σία 4 Νοεμβρίου 2018 από bill999r
stelios18120 Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Μέλος Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 (επεξεργασμένο) 1 λεπτό πριν, bill999r είπε Γτ ο μειωτηρας το ίδιο δεν κάνει;;; Κ με βανακι ρυθμιζόμενη μια χαρά δουλειά θα κάνει.... Αυτό είπα κ εγώ πιο πάνω Επεξ/σία 4 Νοεμβρίου 2018 από stelios18120 1
bill999r Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 13 λεπτά πριν, Liverpool89 είπε Γιατι φοβομαι οτι θα με παιδεψει η βανα οου ειναι φρακαρισμενη. Στο φρακαρισμενο βανακι ρίξε λίγο αντισκωριακο ή wd40.... Έπειτα με ένα γαλλικό κλειδί πιαστο κ γυρνά το κ θα ξεκόλλησει πολύ εύκολα... 2 λεπτά πριν, stelios18120 είπε Αυτό είπα κ εγώ πιο πάνω Το είδα φίλε Στέλιο κ για αυτό το επισήμανα κ εγώ... 1
dalain Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 19 λεπτά πριν, stelios18120 είπε Όταν μειωθεί η ποσότητα,δεν θα μειωθεί παράλληλα και η πίεση εφόσον θα περνάει λιγότερο νερό από τον διακόπτη; Όταν κλείνεις την βρύση δηλαδή σπίτι σου,δεν μειώνετε η πίεση εφόσον περνάει λιγότερο νερό; Θεωρώ ότι θα τον βοηθούσε ένα διακοπτακι στο ρολόι,αλλιώς μειωτη πίεσης μια και καλή. Η πιεση παραμένει η ίδια...μην μπερδευεσαι με την ταχύτητα και την ποσότητα του νερού...αυτο ευκολα(εσυ που εισαι τεχνίτης) το διαπιστωνεις αν βάλεις ενα μανόμετρο στην άκρη ενός διακόπτη και μετρήσεις την πίεση οταν ειναι ανοιχτός και όταν ειναι μισανοιχτος
DrLo Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Μόλις τώρα, dalain είπε Η πιεση παραμένει η ίδια...μην μπερδευεσαι με την ταχύτητα και την ποσότητα του νερού...αυτο ευκολα(εσυ που εισαι τεχνίτης) το διαπιστωνεις αν βάλεις ενα μανόμετρο στην άκρη ενός διακόπτη και μετρήσεις την πίεση οταν ειναι ανοιχτός και όταν ειναι μισανοιχτος Θα μπορούσε να βάλειβανα που να ρίχνει την πίεση (ο αυτόματος πλήρωσης πρακτικά μια τέτοια βάνα είναι, ή σε μόνιμες ροές υπάρχουν pressure regulating βανες) .... δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι λίγο πιθανότατα θα τον βοηθήσει αν η αυξημένη πίεση οφείλεται κυρίως στη διαστολή του νερού και όχι στην αρχική πίεση. Το ότι έβαλε κάποιος ένα δοχείο δε σημαίνει απαραίτητα ότι το έχει ρυθμίσει και σωστά. εκτός αυτού δε καταλαβαίνω (αν και δεν είμαι πρακτικός υδραυλικός) γιατι η αυξημένη πίεση σε ένα δίκτυο να έχει πείδραση στο θόρυβο. Αν έπρεπε ντε και καλά να πως τη επίδραση θα είχε η πίεση στο θόρυβο μιας ροής θα ήταν το ανόαποδο, όσο αυξημένη πίεση τόσο λιγότερος θόρυβος (για ίδιο ΔP σε ένα στοιχείο).
bill999r Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 24 λεπτά πριν, dalain είπε Η πιεση παραμένει η ίδια...μην μπερδευεσαι με την ταχύτητα και την ποσότητα του νερού...αυτο ευκολα(εσυ που εισαι τεχνίτης) το διαπιστωνεις αν βάλεις ενα μανόμετρο στην άκρη ενός διακόπτη και μετρήσεις την πίεση οταν ειναι ανοιχτός και όταν ειναι μισανοιχτος Κάνεις λάθος... Αυτό που λέει ο Στέλιος περιγράφεται από το φαινόμενο Βεντουρι... 1
dalain Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 2 λεπτά πριν, bill999r είπε Κάνεις λάθος... Αυτό που λέει ο Στέλιος περιγράφεται από το φαινόμενο Βεντουρι... Δεν νομιζω να κάνω λαθος..Με απλο διακόπτη πιεση δεν μειωνεις..Μειωνεις ροή...Μη συγχέεις το ενα με το άλλο. Βέβαια αν μου εξηγήσεις πως περιγράφεται από το φαινόμενο Βεντουρι ισως καταλαβω το, τυχόν, λάθος μου.
bill999r Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Τσεκαρε το φαινόμενο Βεντουρι... Η πίεση στους αγωγούς είναι συνάρτηση του ύψους, ταχύτητας κ τριβών... Αφού ολοι οι παραπάνω παράγοντες αλλάζουν μέσω του διακόπτη ή του μειωτηρα αλλάζει κ η πίεση... 29 λεπτά πριν, DrLo είπε εκτός αυτού δε καταλαβαίνω (αν και δεν είμαι πρακτικός υδραυλικός) γιατι η αυξημένη πίεση σε ένα δίκτυο να έχει πείδραση στο θόρυβο Η αυξημένη πίεση οδηγεί σε εγκλωβισμό αέρα στις σωληνώσεις...έτσι έχουμε το φαινόμενο του ήχου στις σωληνώσεις... Μια λύση είναι το άδειασμα του κυκλώματος ύδρευσης κ εν συνεχεία η μείωση τής πίεσης πριν την επαναπληρωση του.
dalain Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Διάβασα για το φαινόμενο κ εντοπισα που ειναι η διαφορά μας.Μειωση πιεσης εχουμε οταν εχουμε συνεχη ροη νερού.Οταν ομως το δίκτυο δεν εχει συνεχη ροή τότε η πίεση δεν αλλάζει. Εγω αυτο ηθελα να πω οτι απλα κλεινωντας εναν διακόπτη δεν μειωνεις πίεση. 1
bill999r Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Δημοσ. 4 Νοεμβρίου 2018 Προφανώς αναφέρεσαι στην υδροστατική πίεση που όντως δεν αλλάζει σε ένα υγρό σε ηρεμία... Ωστόσο σε ένα κύκλωμα κλειστό, χώρις συνεχη ροη δηλαδή η πίεση πάλι μεταβάλλεται σε περίπτωση αυξομείωσης της θερμοκρασίας. Αυτά εγκυκλοπαιδικά και για να κάνουμε κουβέντα... 1