BAIA Δημοσ. 23 Ιουλίου 2018 Μέλος Δημοσ. 23 Ιουλίου 2018 (επεξεργασμένο) Το δοκίμασα πάλι στον πάνω όροφο με τον Laptop,δίπλα δίπλα τα router, τις ρυθμίσεις που είπαμε και δούλεψε. Η είναι πολύ μεγάλο το καλώδιο και δεν μπορεί να δουλέψει σαν access point η έχει κάνει βλακεία ο ηλεκτρολόγος στην σύνδεση των βυσμάτων. Όμως όταν συνδέω το καλώδιο κατευθείαν στον Laptop,αργεί λίγο αλλά πιάνει internet. Μέσω του tp link δεν πιάνει! Η γνώμη σας; Επεξ/σία 23 Ιουλίου 2018 από BAIA
jkoukos Δημοσ. 23 Ιουλίου 2018 Δημοσ. 23 Ιουλίου 2018 Όπως τα λες δείχνει προβληματικό καλώδιο. Υποψιάζομαι ότι σου πέρασε απλό πολύκλωνο (stranded) και όχι μονόκλωνο (solid). Το πρώτο είναι εύκαμπτο και μόνο για patch cord και μικρές αποστάσεις, ενώ το δεύτερο δύσκαμπτο και για σταθερή εγκατάσταση και μέχρι 100 μέτρα.
BAIA Δημοσ. 23 Ιουλίου 2018 Μέλος Δημοσ. 23 Ιουλίου 2018 8 λεπτά πριν, jkoukos είπε Όπως τα λες δείχνει προβληματικό καλώδιο. Υποψιάζομαι ότι σου πέρασε απλό πολύκλωνο (stranded) και όχι μονόκλωνο (solid). Το πρώτο είναι εύκαμπτο και μόνο για patch cord και μικρές αποστάσεις, ενώ το δεύτερο δύσκαμπτο και για σταθερή εγκατάσταση και μέχρι 100 μέτρα. το είχα πάρει εγώ,αυτός έκανε τη σύνδεση. Αυτό είναι το καλώδιο https://www.hellasdigital.gr/networking-el/utp-cables-el/cat5e-el/utp-cat5e/
jkoukos Δημοσ. 23 Ιουλίου 2018 Δημοσ. 23 Ιουλίου 2018 Δεν βρίσκω σχετικές πληροφορίες. Αν θυμάσαι, είναι μονόκλωνο ή πολύκλωνο, δηλαδή κάθε εσωτερικός αγωγός είναι ένα παχύ σύρμα ή πολλά λεπτότερα;
BAIA Δημοσ. 23 Ιουλίου 2018 Μέλος Δημοσ. 23 Ιουλίου 2018 20 λεπτά πριν, jkoukos είπε Δεν βρίσκω σχετικές πληροφορίες. Αν θυμάσαι, είναι μονόκλωνο ή πολύκλωνο, δηλαδή κάθε εσωτερικός αγωγός είναι ένα παχύ σύρμα ή πολλά λεπτότερα; Μόνοκλωνο λέει.Τέλος πάντων μετά απο τόσο ψάξιμο, πιστεύω πλέον ότι δεν έxουν συνδεθεί σωστά τα βύσματα..
NikosKallithea Δημοσ. 23 Ιουλίου 2018 Δημοσ. 23 Ιουλίου 2018 Δες τα φισακια σου, πρεπει να ειναι βασει του πρότυπου 586β
jkoukos Δημοσ. 24 Ιουλίου 2018 Δημοσ. 24 Ιουλίου 2018 ... ή του 586Α, ανάλογα πως τα σύνδεσε ο ηλεκτρολόγος.
BAIA Δημοσ. 27 Ιουλίου 2018 Μέλος Δημοσ. 27 Ιουλίου 2018 (επεξεργασμένο) Επανέρχομαι στο θέμα, Ήρθε ο ηλεκτρολόγος,τα βύσματα ήταν σωστά συνδεδεμένα και το πρόβλημα παραμένει. Γνωρίζετε κάποιον που μπορώ να απευθυνθώ για να το φτιάξω; Nέα Σμύρνη μένω. Επεξ/σία 27 Ιουλίου 2018 από BAIA
afm Δημοσ. 29 Ιουλίου 2018 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2018 (επεξεργασμένο) Αφού τα βύσματα ήταν σωστά συνδεδεμένα και το πρόβλημα παραμένει μάλλον το καλώδιο είναι προβληματικό (κομένο ή βραχυκυκλωμένο) και θα χρειαστείς καινούριο. Επεξ/σία 29 Ιουλίου 2018 από afm