mesitidv Δημοσ. 17 Μαΐου 2018 Δημοσ. 17 Μαΐου 2018 Μετά από ένα reset που έγινε κατά λάθος, πλέον δε μπορώ (ασχολήθηκα αρκετές ώρες δίχως επιτυχία) να συνδέσω ασύρματα τις δυο συσκευές. Πιο συγκεκριμένα. Υπάρχει ένας inverter ο οποίος στέλνει δεδομένα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ασύρματα μέσω TP LINK TL WA510G στο Speedport ΟΤΕ Router και σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Ο inverter έχει static ip 192.168.1.8 και Gateway 192.168.1.1. Βγάζει καλώδιο LAN και συνδέεται στο TP LINK, το οποίο με τη σειρά του συνδέεται ασύρματα στο router του ΟΤΕ και στέλνει τα δεδομένα στην πλατφόρμα. Μετά το reset δε μπορώ να συνδέσω σωστά τις δυο συσκευές μεταξύ τους για να περάσουν τα δεδομένα στο διαδίκτυο. Δοκίμασα να ρυθμίσω το TP LINK ως client αλλά μάλλον δεν κάνω κάτι καλά. Οποιαδήποτε βοήθεια θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
jkoukos Δημοσ. 17 Μαΐου 2018 Δημοσ. 17 Μαΐου 2018 Ποιο μοντέλο είναι το TP-Link, διότι 510G δεν βρίσκω. Υπάρχουν τα 501G, 5110G και 5210G. Reset σε ποια συσκευή έκανες;
mesitidv Δημοσ. 17 Μαΐου 2018 Μέλος Δημοσ. 17 Μαΐου 2018 Συγνώμη, κατά λάθος έγραψα 510, το 501g είναι. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε με το reset στο TP LINK στο οποίο μπαίνει το καλώδιο LAN του inverter. Αυτό επικοινωνούσε ασύρματα με το Speedport του ΟΤΕ και έδινε τα δεδομένα.
jkoukos Δημοσ. 17 Μαΐου 2018 Δημοσ. 17 Μαΐου 2018 (επεξεργασμένο) Οπότε με το reset έχασε τα στοιχεία του WiFi και τώρα δουλεύει αντί ως client του Speedport, ως κανονικό ΑΡ και μάλιστα έχοντας την ίδια ΙΡ με αυτό (192.168.1.1). Ακολουθείς τον οδηγό, αλλά φροντίζεις στο βήμα 2 να του ορίσεις μια ΙΡ εκτός της .8 (που την έχει το inverter) ή την .1 (που την έχει το Speedport). Επίσης φροντίζεις η ΙΡ αυτή να μην την έχει καμία άλλη συσκευή στο δίκτυό σου και καλύτερα να είναι έξω από την περιοχή που δίνει ο DHCP του Speedport. Επεξ/σία 17 Μαΐου 2018 από jkoukos
mesitidv Δημοσ. 17 Μαΐου 2018 Μέλος Δημοσ. 17 Μαΐου 2018 Η διάγνωση είναι ακριβής. Θα ξαναδοκιμάσω τα βήματα (έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές μέχρι τώρα) το Σάββατο που θα βρίσκομαι στο χώρο. Στο TP LINK ο DHCP θα είναι enabled ή disabled ? Ευχαριστώ και θα επανέλθω αφού ξαναδοκιμάσω.
jkoukos Δημοσ. 17 Μαΐου 2018 Δημοσ. 17 Μαΐου 2018 Disabled. Speedport 192.168.1.1, με τον DHCP να δίνει αυτόματα διευθύνσεις στην περιοχή .10 - .200 (τυχαία η περιοχή). TP-Link 192.168.1.2, με κλειστό DHCP ρυθμισμένο ως WiFi client στο Speedport. Inverter, όπως είναι τώρα 192.168.1.8.
mesitidv Δημοσ. 22 Μαΐου 2018 Μέλος Δημοσ. 22 Μαΐου 2018 Ευχαριστώ πάρα πολύ! Με γλύτωσες από μεγάλη ταλαιπωρία.
Προτεινόμενες αναρτήσεις
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!
Δημιουργία νέου λογαριασμούΣύνδεση
Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα